什么是大风机的静压盘管,是指高静压大风量的那种可以接风道的风机的静压盘管吗?

关于风机盘管接风管的时候,一般来说都是盘管的出风口是多大就接多大的风管,但是大盘管的话就会造成很多风管材料的浪费,请问一下,这时候风管的风速取多少好呢?
您尚未登陆
公寓、饭店房间
办公室、图书馆
大礼堂、戏院
银行、高级餐厅
百货店、自助餐厅
问吧规则:
1 问题发布30天后如有答案而帖主不予采纳处理,则另扣10积分并自动转入投票;
2 投票进行30天后票数最多的答案获得积分。如无人投票,亦无答案获得积分;
3 问题发布30天后如无答案则自行结束,不另扣积分;
4 匿名提问另扣除5积分;
5 如需投诉或提出意见建议,请联系管理员。风机盘管安装有哪些要点?
家装空调安装时都会涉及到风机盘管的安装,那么安装风机盘管有哪些要点?
    家装空调安装时都会涉及到的安装,那么安装有哪些要点?
  风机盘管安装时冷凝水的排出管应当就近设立管排水,这样可缩短水平排水的距离,减少因排水管坡度不够而集水、滴水的危险。从每个风机盘管上引出的排水管的管径以&20为宜,而排水立管和总管的尺寸还应大些。
  在风机盘管安装时与冷热水管接管上的手动与电动水阀下边应做集水盘。该集水盘可与风机盘管集水盘连通,也可以要求生产厂家将原集水盘加长,以保证阀门等接头处的凝结水能沿集水盘排出。而且要做好机外保温防止二次凝结水。
  风机盘管安装要有检查口,其位置与大小,具体工程应和建筑紧密配合,协商解决好。应注意安装风机盘管处小吊顶拆装的方便,因为这是使用维修风机盘管必须的。
  风机盘管安装回风口要装过滤网,以保护盘清洁,否则热交换效率低很快。
  注意当要在风机盘管上接风道时,应选用高静压的风机盘管设备。
  要注明水阀的安装位置以免接反。现在很多工程的水阀装反,要提醒电源接线时不要把&0&线接错,接错了就要烧坏风机盘管电机。
------分隔线----------------------------
冬季空调室室内使用最频繁的家电,使用空调虽方便,制冷热给...
继电器是一种靠电磁感应工作的自动化电器开关。...
钻头是一种旋转而头端有切削能力的工具,一般以碳钢SK,或高速钢...
自制鱼缸过滤器,很多的朋友都在自己制作鱼缸过滤器,下面编...
温控器是空调系统不可缺少的部分,下面为大家介绍一下温控器...
空调是常用家电,时间久了就会出现一些故障,判别空调器故障...
版权所有:
制冷网总部:北京市丰台区光彩路石榴园南里32号
服务热线:400-698-9889
网站邮箱:扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
风机盘管的计算
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口30Pa的高静压风机盘管能接多少米风管?
- 土木建筑工程师的家园
30Pa的高静压风机盘管能接多少米风管?
1、30Pa的高静压风机盘管能接多少米风管?一般接几个风口2、12Pa的高静压风机盘管能接多少米风管?一般接几个风口3、50Pa的高静压风机盘管能接多少米风管?一般接几个风口
这个问题首先要看你用的是什么材料,正常做法是复合风管、铁皮风管配单层尼龙网过滤器、方型散流器的方式,这种方式建议30PA的尽量不要超过3米,因为有风机盘管的风速不会算的太高,以上2种材料的阻会在3Pa/m以内。如果是用那种保温软管,建议最多也变是做个接头的方式,不要想接出去。能接几个口子那你要看你的机器的风量了,建议一个口子的风量保持600CMH左右。
其他回答 (8)
12pa就不叫高静压了,另外如果是铁皮的一米不到1pa的压损,酚醛的能高点,主要回风口和送风口的压损大
一般按照1米风管1pa,如果有个风阀的话的阻力较大!
至少可以达到五米以上
5米左右差不多
我也想知道现在多联机的室内机,厂家的技术样本写的是10Pa啊,或者30、40Pa,可到实际工程中,比方我用那种保温的铝箔软管,估算1m多大压损,铁皮风道又是多少呢,求高手赐教!
简单估算 风管1米压损1~1.5Pa,普通百叶风口15Pa左右压损,散流器20Pa左右压损 你看看你的机器能接几米风管
30Pa的应该可以吹出10米吧
正常的1米能需要5~7Pa,根据这个就能算出可以送几米了!