智能电能表空开跳闸但是家里的空开带漏电保护安器没有跳

我关注的版块:
查看: 10117|回复: 24
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
为什么家里的空开不跳,电表旁的空开跳?请问大家怎么回事,家里每路空开的是32A的,电表旁的是63A的。而且是时跳时不跳,有时候就开几个灯就跳了,而有时开2个空调也不会跳?都不带漏电保护的,
土木币38104
二种可能:
1、开关带有过电压保护,电压太高时跳;
2、接线没压紧,接线柱发热,影响开关内的热元件跳。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
那就是一个普通的单级微型断路器,没有过压保护,而且,别人的又没有跳,都是供电局统一安装的。
接线是紧的,我还去试了的。
五星助理工程师, 积分 423, 距离下一级还需 77 积分
1。极端情况:假设用电为10路,每路用电为10A,总电量10X10=100A,是不是应该跳63A的?
2。63A断路器有问题,赶紧更换,这大过年的,呵呵
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
以下是引用qiqi08-02-02 09:45:43.0发表的内容:
1。极端情况:假设用电为10路,每路用电为10A,总电量10X10=100A,是不是应该跳63A的?
2。63A断路器有问题,赶紧更换,这大过年的,呵呵
不会吧,10路,我家分的4路,但是每路都装有32A的,就是说每个支路都装有空开,换大了把电表烧了怎么办?
刚刚把那个总空开换了,结果是那个空开已经换了,在合位时有大的振动自己就会跳下来
二星助理工程师, 积分 102, 距离下一级还需 48 积分
以下是引用zhe.fj在 13:20:01.0发表的内容:
关于过载我只是说的极端情况,你每路都是32A就是说小于32A都不会动作,4X32=128A,还是会跳63A的;
2。大的震动是通电自己震动还是外界震动?如果是通电63A自己就震那还是元件问题;如果是外部震动引起跳闸,那肯定是某个位置虚接了(和地)
建议你先排除家里的,一路一路试;
一星助理工程师, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
家庭使用,每个回路的电流值都那么大?不可能···有什么设备是那么大的功率?从另一方面来讲,家里的线路能用到多大截面的导线?如果长期有这个电流值,线路早就烧了。
这种越级跳,设备质量原因的可能性最大。
二星助理工程师, 积分 102, 距离下一级还需 48 积分
以下是引用nokia-02-02 14:45:23.0发表的内容:
家庭使用,每个回路的电流值都那么大?不可能···有什么设备是那么大的功率?从另一方面来讲,家里的线路能用到多大截面的导线?如果长期有这个电流值,线路早就烧了。
这种越级跳,设备质量原因的可能性最大。
看清楚,说的是“极端”
一星助理工程师, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
一两个回路出现极端有可能,多个回路的话···
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
设备质量原因的可能性最大
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)首先我是电方面的小白...&br&1.昨天使用笔记本电脑的时候,电源适配器烧毁,随后断电。漏电保护开关却没有跳掉,物业电工来看过以后,更换了楼道外面电表的保险丝后,一切正常。想问一下,是否是漏电保护开关没有起到作用,或者根本就是坏了?&br&2.电源适配器烧毁,是里面的电路短路了么?&br&3.如果是保护开关的容量太大,没有起到作用,那如何计算家庭电器的功率总数以及如何选择合适的保护开关?&br&--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&br&&b& 更新问题&/b&&br&&ol&&li&抱歉没有把问题描述清楚,下面把有争议的地方重新写一下:我问题中提到“漏电保护开关”没有跳掉,导致很多人以为指的就是“剩余电流动作保护器”没有动作,引用下@陈章鱼:&a href=&/question/& class=&internal&&在家庭装修中哪些地方应该有漏电保护?&/a&一文中的答案:“漏电保护器、漏电开关都是比较旧的说法,现在标准的叫法应该是「剩余电流动作保护器」,简称 RCD。RCD 并非单独使用,而是与断路器(也就是俗称里「电闸」的那个「闸」)配合使用。”所以,我应该写”空气断路器“没有跳开,没说清楚,导致大家都误解以为只有RCD没有动作。&b&当时的情况是电源适配器烧毁的时候所有的”空气&/b&&b&断路器“(包括剩余电流动作保护器)都没有动作,而外面的电表却挂了!&/b&&/li&&li&电源适配器烧毁的原因是什么,为什么断路器没有动作?&/li&&li&后来又问了下物业电工,他说其实是设备”过载“导致外面的电表断路,而过载是不会引起空气开关跳闸的。然后我就更不懂了,,,&br&&/li&&li&电工还说应该每月都按一下「剩余电流动作保护器」的测试按钮(T键),但现在没有任何反应,是不是失效了?是不是很危险?应该更换新的吗?&/li&&/ol&我家的空气开关(剩余电流动作保护器)型号如下:&br&品牌:SHML(上海梅兰电器(集团)有限公司)&br&&br&&b&剩余电流动作保护器 型号:DZ47LE&/b&&br&&b&6路1P空开开关 型号:DZ47-63 C25
&/b&&br&附图一张:我家的空气断路器以及漏电保护开关&br&&img src=&/85f08fddd42b3e89d8d71c85d9a9940d_b.jpg& data-rawwidth=&2592& data-rawheight=&1936& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&2592& data-original=&/85f08fddd42b3e89d8d71c85d9a9940d_r.jpg&&
首先我是电方面的小白...1.昨天使用笔记本电脑的时候,电源适配器烧毁,随后断电。漏电保护开关却没有跳掉,物业电工来看过以后,更换了楼道外面电表的保险丝后,一切正常。想问一下,是否是漏电保护开关没有起到作用,或者根本就是坏了?2.电源适配器烧毁,是里面的电路短路了么?3.如果是保护开关的容量太大,没有起到作用,那如何计算家庭电器的功率总数以及如何选择合适的保护开关?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 更新问题抱歉没有把问题描述清楚,下面把有争议的地方重新写一下:我问题中提到“漏电保护开关”没有跳掉,导致很多人以为指的就是“剩余电流动作保护器”没有动作,引用下@陈章鱼:一文中的答案:“漏电保护器、漏电开关都是比较旧的说法,现在标准的叫法应该是「剩余电流动作保护器」,简称 RCD。RCD 并非单独使用,而是与断路器(也就是俗称里「电闸」的那个「闸」)配合使用。”所以,我应该写”空气断路器“没有跳开,没说清楚,导致大家都误解以为只有RCD没有动作。当时的情况是电源适配器烧毁的时候所有的”空气断路器“(包括剩余电流动作保护器)都没有动作,而外面的电表却挂了!电源适配器烧毁的原因是什么,为什么断路器没有动作?…
看到这里我想起了我那年的物理高考选择题,就是考的漏电断路器原理,当时我的几个同学都跪了…… 就我的经验老建筑一般只配备漏电断路器和保险丝,分别起到漏电保护和短路、过载保护的功能而现代建筑内部的应该都是空气开关(短路和过载保护)和漏电断路器组合使用的,似乎也有集成一体的,但是漏电断路器都是应该有“试验”按钮的,因为涉及到人身安全问题嘛至于具体发生的原因,就像那位电工说的那样,你提供的信息不够充分,没法很好的判断……家里电表下的漏电保护器老会跳闸咋办啊?_百度知道
家里电表下的漏电保护器老会跳闸咋办啊?
,结果查了都是好的,游戏双开也会跳,家里肯定会跳掉....,不是电流过大引起的对吗,电脑运行时,拖线板插头线插进插座时?2。用兆欧表全部查过是否接地线没接好.,也会全部跳掉,发生的状态说一下,拖线板的线不小心动了下.。有时候用洗衣机插进插头偶尔也会跳1.:夏天打雷特响的那种雷电,家里配电箱里面空气开关从没跳掉过,就是外面电度表下的漏电保护器老是跳掉。
这说明是漏电引起的.。有点郁闷了,再是响雷必定跳掉,你拨上
表是20A?屋内配电箱装的30MA的空气开关的确从没跳过,隔壁上下邻居的都没啥事?有点担忧漏电就不能防护了,电表20A的,这马达摇表有啥用。外面没有高压变压器,漏电保护器20A,空气开关多少合适,有啥后遗症吗,离小区的配电房200-300米远,应该合理的吧,可是兆欧表查过接地都好的。如果换的话,没啥影响的:用空气开关取代漏电保护嘛,没注意过?3#答案回复,整个墙壁都渗水!唯一有点关系的就是卫生间以前上面的漏水,家里面的空气开关当时是电工配的
提问者采纳
有比较强烈的电磁感应,需要换一个不敏感的;或者你们家附近有高压线什么的漏电保护器的限值可能低了
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
一般用那保护电热水器,防洗澡时发生危险,一般用电器用空开就行了.
建议你换个漏电保护器把把接线螺栓扭紧.顺便检查下线路有没有问题.你那个排插也可能有问题
漏电保护器太小了,换漏电保护器60A.如果还跳,肯定还是漏电,实在查不出来把零火线对调一下就行了.
您可能关注的推广回答者:回答者:
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁解决时间:
&1、一般电线短路会导致空气开关跳闸,原因是短路电流很大,远远超出2P63A空气开关的额定电流63A,如果当2.5平方电线超负荷时,也就是电流达到安全载流量20A以上时但又不超过63A时,这时电线会烧坏,空气开关不会跳闸; 2、一般线路不会全部受损,七楼短路处沿主线到电表这部分可能受损,但受损的原因可应该是空开配空气开关配得太大了,如果2P47A的话,6平方的电线就不会受损 3、应该没有你说的这种情况,除非空开上边两根电线是同一相电,如果不是那就是全不合格,因为空开就是为了防止短路和超负荷用电而造成电线烧坏的 一般配空开时,空开的电流小于上边电线的安全载流量! 带漏电的空开只是多一项功能,那就是有漏电时他也会跳闸 总的来说跳不跳闸跟上面的电路损坏没有必然的联系,主要原因是空开配的太大了,至于其它房间的电路只和他平时是否超负荷使用有关!
回答者:你是我的天,时间:06-13 07:21&
&1.空气开关你装的是2P63A的开关,主线路只有6平方,哪么他线路最大的电流量在30-42A就会发热,发热到一定时,绝缘老化形成负载过大,超过63A的电流才会跳闸,或是瞬间超过63A也会跳闸.但是装的空气开关太大了,没有行成保护做用,在63A之前是不会跳闸的,这样线路就会发热老化. 2.装电表也要跟用电情况来装,装小了电表是会烧的,烧坏了只有换了.
匿名&&时间:06-12 01:41&
&首先线路设计应该有总开关,第二2.5平方线用63A空开选的太大,也就是说烧了线路开关也不一定跳闸,总开关和分开关以及线路要匹配,不是随便一个人买了接上就可以,要不要电工干什么?当然电工还要看什么水平的,有没有操作证和等级证,让你索赔没有道理,你把你卖的开关的合格证给他看看,必要时跟厂家联系
装修老王&&时间:06-12 08:21&
&短路不一定就跳闸 你也写出了你的2p是63A 没有达到短路电流是不会跳闸的,在总表还有供电公司安装的空气开关,都没有跳闸证明短路电流不大,但发热造成表烧坏, 至于电表烧坏原先电路是否可以使用就要看现场情况判定了,不过肯定是受损,绝缘老化了。
匿名&&时间:06-14 01:53&
&空开不配套。不会跳开。
匿名&&时间:06-14 05:51&
评论字数200字以内
请教专家:家里电线短路,2P63A的空气开关一定会跳闸吗?
”的人还看过:
快到期问题最新问题热门搜索:
热门专题:
请教专家:家里电线短路,2P63A的空气开关一定会跳闸吗?
提问者:| 悬赏分:5| 浏览次数:8625次 |问题来自:全国
&有个顾客,今年新建了一栋七层楼的房子,第一层楼装了一个总电表,然后每层装了一个分表和一个2P63A的空开.主线是6平方的电线.九月份在做内部装修时到我店里买了几个2P63A空气开关.过了没多长时间,他打电话跟我说他家七楼走廊上的2.5平方电线短路,从我家买的空开没有跳闸,导致总电表烧坏了,现在他还强词夺理说因为空开没跳闸导致整栋楼的电线受损(电线没有套管,直接埋在墙壁里),要巨额索赔,有道理吗?目前,四个月都过去了,他家里的电灯等电器一切使用正常. 我想请教专家几个问题: 1.七楼走廊2.5平方电线短路,2P63A空气开关一定会跳闸吗?什么情况下不会跳闸? 2.就算不跳闸而电表已经烧坏了,线路还会受损吗?如果受损,严重吗? 3.我试过好多种牌子空气开关,如天正,梅兰日兰,飞雕,正泰等,空开上边两根电线和电源相连,下边两根电线搭在一起,形成短路,但是这些空开都不跳闸.为什么呢?难道这些空开都不合格?是不是只有带漏电的才会跳闸?4.家里用的是63A的空开.不匹配,是不是也不会跳闸? 5.顾客说当时二楼接的铝芯线都烧糊了.就算不跳闸,每层楼室内电线会受到影响吗?会受损吗?
输入内容已经达到长度限制
您还可以输入<span class="f20" id="maxtip_answerask_00字
验证码错误
回答 共5条
房天下网友
19:21|来自:全国
&空开不配套。不会跳开。
房天下网友
10:51|来自:全国
您可能对以下关键字也有兴趣:
登录并提交回答
登录回答可获积分奖励
还没有账号?
如果您发现不正当的内容或行为,请及时联系我们!
举报内容:
举报原因:
(可多选)
含有反动的内容
含有人身攻击的内容
含有广告性质的内容
涉及违法犯罪的内容
含有违背伦理道德的内容
含色情、暴力、恐怖的内容
含有恶意无聊灌水的内容
Copyright &
Soufun Holdings Limited, All Rights Reserved
北京搜房科技发展有限公司 版权所有
文明办网文明上网 举报电话:010- 举报邮箱:}

我要回帖

更多关于 空开跳闸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信