请教大家个问题,250kW的空气,YJV电缆要多大(桥架内敷设)?
我用的出线开关是NSX400N Mic2.3 630/630的,开关的整定电流为630,供电电缆为ZB-YJV-1kV 2*(3*240+N240+PE120),是大了还是小了。
在这里主要想请教各位下,计算了校正系数后的电缆载流量是大于出线开关的整定值还是大于电机的额定电流啊?
因为最开始我用的是ZB-YJV-1kV 2*(3*185+N95+PE95),校核提出:电缆载流量能与630A的开关吗(185的载流量约为410A,2x410x0.7=574A)?
大家的意思呢?
三星助理工程师, 积分 164, 距离下一级还需 36 积分
185的就可以了吧···
五星工程师, 积分 1293, 距离下一级还需 1207 积分
土木币1542
两跟150够了,两根电缆系数可取0.8.查表150载流量367.两根的话367*2*0.7=513.8够了
&请教你下,我是以电机的额定电流500A来选择电缆,还是以出线开关的整定值630A来选择啊?如果以500A来选择的话,开关不能保护怎么办?&
选择我所爱的,爱我所选择的
五星工程师, 积分 1483, 距离下一级还需 1017 积分
土木币2224
学习学习了。
四星助理工程师, 积分 233, 距离下一级还需 17 积分
学习了!!
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
N线和PE线都选大了。
五星助理工程师, 积分 458, 距离下一级还需 42 积分
两跟150够了,两根电缆系数可取0.8.查表150载流量367.两根的话367*2*0.7=513.8够了
请教你下,我是以电机的额定电流500A来选择电缆,还是以出线开关的整定值630A来选择啊?如果以500A来选择的话,开关不能保护怎么办?
&没有其它负荷的话,开关不用选那么大,250KW,按0.8功率因素才475A&
三星工程师, 积分 903, 距离下一级还需 47 积分
土木币1009
感谢分享,感谢金币
五星工程师, 积分 1293, 距离下一级还需 1207 积分
土木币1542
meishiluguo 发表于
请教你下,我是以电机的额定电流500A来选择电缆,还是以出线开关的整定值630A来选择啊?如果以500A来选择 ...
没有其它负荷的话,开关不用选那么大,250KW,按0.8功率因素才475A
选择我所爱的,爱我所选择的
土木币38341
三相异步电动机250KW(380V)是Y355M2-2,电机额定电流为444.2A,YJV22-0.6/1&&3X95的载流量有269A,二根双拼距离在300米以内肯定没问题。
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)|||筑龙社区专业门户艺术设计工程技术机电设备造价与管理资料中心|
-->本小组主要用于电气设计工程师网友讨论供电方式、配电系统、临时用电等相关的设计及经验分享、资料分享等。标签&&&&姓名身份、兴趣爱好、专业什么的,统统可以说哦~&&&看不清楚&
157条回复&&37443次阅读&&&&
&&发表于&&|&
可以使用,但不建议使用.一般大功率都采用多根电缆并联的方式,但都是相同型号,相同线径.原因之一为使各线间电流平衡(所有参数一样)(不平衡的后果参见有关电机学和供配电的书),原因之二为接头的问题.不同的线径很容易把接头做得不一样,对线间动力电流的影响很大.当然,从原理上讲不同线径并联是没有问题的,但操作起来一个不小心可能带来不好的后果.因此,您可以这么用,但不建议用.一定要用,没问题,请仔细做好接头.
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:35:54
&&发表于&&|&
按,同长,同截面,同规格可以供同一负荷,载流量就是一根的两倍.
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:42:42
&&发表于&&|&
请专家来解答吧
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:36:13
&&发表于&&|&
可以!并联后,会发生发热现象一般是小线经的零线,只要作为零线使用的线经大于或等于相线的一半就行。楼主是用于冷冻机的,基本是三相平衡电流,零序电流很小,所以那位用150截面的与300的并联完全没问题。10楼说得对,我也经常这样使用的。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:35:14
&&发表于&&|&
以下是引用xuke854在 12:22:00的发言:[quote]以下是引用够得学在 0:40:00的发...我同事说大电缆基本上每平方毫米可以捕负担3个电流,因此300的电缆最大可承受900A的电流。此观点有误,由于电线导体的的载流量并不是与截面成正比的
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:34:51
&&发表于&&|&
GB 电力工程电缆3.7.11 交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相同。注意该条的措辞:各电缆"宜"等长,并"应"....搞电气不能太理论化,影响电缆导体内电流大小变化的,不仅仅只有“电阻”,严格来讲师“阻抗”。甚至相同材质、相同截面的导体,但由于敷设方式不一,也可导致阻抗不一样,更何况两电缆截面不一样。手头有“GB 电力工程电缆设计规范”的朋友,你可以看看该规范后面针对3.7.11 条款的详细解释,就可以得出正确的答案了另外,王厚余老先生《低压电气装置的设计安装和校验》第二版相关篇章有精彩描述,大家可以参考。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:59:46
&&发表于&&|&
以下是引用xuke854在 12:24:00的发言:谢谢10楼的解释,反正电缆已经敷设到位了,我同事打算等主机安装好后先试...放心吧,10楼说的很对,我也有实践经验,一点问题没有,对三相平衡线路更没问题。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:26:21
&&发表于&&|&
试一下再说。。。。。。。。。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:26:26
&&发表于&&|&
[quote]以下是引用arick-4-22 9:22:00的发言:为什么不能用呢?我觉得肯定可以使用,而且没问题的。工程中很多用两根同种型号的电缆代替大容量的电缆说白了吧,两根同型号的都能用,那我用三根、五根、十根更小的型号的电缆并联也可以用,那么既然是并联,我将其中一根分开,另外的两根、四根、九根并在一起就不能用了吗?说不能用要有不能用的理由啊?可以计算啊,并联分流,但电压都相同,大电缆电阻小,小电缆电阻大。发热等于电压平方除以电阻乘以时间Q=U方/R*t得出大电缆发热大,小电缆发热小,都是成比例的,如果较大的电缆不能烧毁,那小的就没有事,也就是说只要大电缆和小电缆并联后能保证载流量,那么哪根也不会烧毁的。实在不信可以试验一下。工地临电找台电机就可以试。工地上类似的情况也有。有的时候现场临电做的不太规矩,如果使用的电缆芯线散了,其中一相中一根芯线和其他芯线分离了,但是一样带电,电压是相同的,也不会因为芯线细就烧毁。这其实就是电路的并联,我举的和水管分流的例子就是一个道理的。唉!说到这,个人见解,请专家指正[/quote]严重同意
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:26:39
&&发表于&&|&
国际铜业协会(中国)全国建筑物电气装置标准化技术委员会523.6 并联导线 在系统的同一相或同一极内并联两根或更多导线时,应采取措施以保证并联导线平均分担负荷电流。就本案来说,设备正常工作电流670A,而并联的两根电缆载流量相加应在1000A左右,单从使用上说打了个擦边球,问题不大,假若设备电流在800A-1000A一定会出问题。说明一点:用水管与电线比较本身存在诸多不可比性,其他可看26楼。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:26:56
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
最新回复网友
删除类型:
&广告/SPAM&恶意灌水&违规内容&文不对题&重复发帖
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);怎样计算电缆平方数_百度知道
怎样计算电缆平方数
电焊机并联,三相五相制,电压220V,每个功率12KW工地上用了13台电焊机?怎样计算,请问用多少平方的铝芯电缆合适
请附详细的计算过程,并且考虑因素详细列出
然后根据这个电流选择电缆,环境最高温度由于电焊机有暂载率,敷设时并列根数,再给出电缆载流量修正系数.35的系数。另外注意,你的焊机是单相的,计算出电流,按照单相负荷计算方法来计算三相负荷。选择电缆时考虑电缆敷设方式,因此电焊机的计算功率不能按照电焊机的额定功率来算,就可以确定电缆截面了,要尽量平衡分布在三相上,假如你的焊机都是手动焊机,设计手册中有常用需要系数,以这个的出来的功率为依据,那么所有焊机额定容量之和乘以0,参考《工业与民用配电设计手册》
如何算电线的平方数?如果说你是想单独计算电线的平方(即截面)的话,就按园的截面积计算就行了。圆截面积计算公式:S=πR05=1/4πD05≈0.7854D05。比如:直经是1.77的电线,套入公式πR05,就是 3.14×(1.77÷2)05
=3.14× 0.88505
=3.14×0.78
=2.5平方。或者是直接用0.7854乘上直径1.77的平方即可:0.9=2....
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
每个要焊机配专用保护开关:焊机电源线3-5米?工地临时用电规定,三相五相制?13台电焊机接在一个配电箱上吗,你看清楚了? 12KW工地常用焊机两根线的额定电压是380V的,电压220V每个功率12KW.考虑这些因数,焊把线双线到位且不超过30米长,采用二楼的计算方法
可用3X95+2X50的铝芯电缆。
您可能关注的推广回答者:
平方数的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁免责声明: 以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。五金商机网对此不承担任何保证责任,五金商机网保留删除该信息的权利。..3X95+1X50是什么电缆线_百度知道
3X95+1X50是什么电缆线
我有更好的答案
就是三相95平方加零线是50平方的的电缆
为三相动力电缆,相线截面为95平方MM,中性线为50平方MM
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
电缆线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 电缆双拼使用 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信