水准仪的使用方法各部位的构件

格式:doc&&&
贡献者:Tebusa
上传时间: 15:40
此文档归属以下专题
暂无相关专题
-------------
新增文件夹...
(多个标签用逗号分隔)
&江苏某变电所机电设备安装施工组织设计
分享到:&&
下载本文档需要登录,并付出相应积分。()
文件大小:418KB
所需积分:& 30
&2006-, All rights reserved. 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
钢架结构工程质量的控制措施
下载积分:1000
内容提示:
文档格式:DOC|
浏览次数:1|
上传日期: 03:28:23|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
钢架结构工程质量的控制措施.DOC
官方公共微信当前位置: >>
加装钢结构驳接点式玻璃顶棚施组
××××建筑公司目 第一章 第二章 第三章录编制依据 ............................................................................... 3 工程概述 ...............................................
.................................... 4 施工部署 ................................................................................... 4一、施工组织机构 ............................................................................. 5 二、施工布署及工艺流程 ................................................................. 5 三、施工准备 ..................................................................................... 6 四、施工大纲 ..................................................................................... 6 五、与业主及监理工程师配合方案 ................................................. 7 第四章 施工措施及方法 ....................................................................... 9一、基层复测 ..................................................................................... 9 二、钢结构制作 ............................................................................... 10 三、钢结构安装 ............................................................................... 15 四、钢柱安装 ................................................................................... 16 五、屋面梁安装 ............................................................................... 18 六、檩条及其它构件的安装 ........................................................... 20 七、驳接爪及玻璃安装 ................................................................... 20 八、内天井双飞粉乳胶漆施工 ....................................................... 26 九、天井走道栏杆油漆翻新 ........................................................... 29 第五章 工期保证措施 ......................................................................... 32一、网络施工进度计划 ............................................................. 32 二、保证工期的组织管理措施 ................................................. 331 ××××建筑公司三、保证工期的劳动力组织措施 ............................................. 34 四、保证工期的材料管理措施 ................................................. 34 五、保证工期的机械措施 ......................................................... 34 六、充分利用夜间、节假日连续施工 ..................................... 35 第六章 第七章 质量保证措施 ......................................................................... 35 安全施工保证措施 ................................................................. 37一、进场前教育 ............................................................................... 37 二、总则 ........................................................................................... 38 三、吊装具体安全措施 ................................................................... 39 第八章 文明施工管理措施 ................................................................. 41 第九章 第十章 第十一章 施工机械投入 ......................................................................... 41 施工总平面图 ......................................................................... 42 附表及附图 ......................................................................... 42一、拟投入的主要施工机械设备表 ............................................... 42 二、计划开、竣工日期和施工进度网络图 ................................... 42 三、施工总平面图 ........................................................................... 422 ××××建筑公司第一章编制依据一、现行的国家各种规范和质量验评标准; 1、钢结构工程施工质量验收规范(GB) ; 2、建筑工程施工质量验收统一标准 GB; 二、现行的国家关于建设工程安全技术规范和安全技术标准; 1、建筑工程施工质量验收统一标准 GB 2、建筑装饰装修工程质量验收规范 GB 3、建筑电气工程质量检验评定标准 GB 4、建筑给水排水及采暖工程质量验收规范 GB 5、混凝土结构工程施工及验收规范 GB 6、砌体工程施工质量验收规范 GB 7、屋面工程质量验收技术规范 GB 8、地下防水工程验收规范 GB 9、建筑地面工程施工及验收规范 GB 10、土工实验方法标准 GB/T、建筑防腐蚀工程施工及验收规范 GB、混凝土外加剂应用技术规范 GBJ119-88 13、混凝土强度检验评定标准 GBJ107-87 14、建筑施工现场环境与卫生标准 JGJ/46/2004 15、钢筋焊接及验收规程 JGJ18-96 16、混凝土质量控制标准 GB、普通混凝土用砂质量标准及检验方法 JGJ52-923 ××××建筑公司18、普通混凝土用碎石或卵石质量标准检验方法 JGJ53-92 19、普通混凝土配合比设计技术规定 JGJ/T55-96 20、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-88 21、混凝土结构加固技术规范 CEC25:90 三、建设方提供的钢结构设计施工图 四、本公司颁发的内部文件、工艺标准及工法。 第二章 工程概述1.项目名称:×市×局××大楼加装顶棚工程 2.施工单位:×××建筑公司 3.施工地点:××市××区 4.建筑面积:约 800 平方米 5.结构型式:本建筑为轻型门式钢结构 6.施工工期:76 日历天 7.工程目标: (1)质量目标:一次验收合格工程。 (2)安全目标:杜绝死亡及重伤、轻伤频率控制在 1.5‰以下,严 格按照国家安全文明施工的各项规定执行,工地现场实行禁烟、无 垃圾管理,保持工完场清,保持场容、市容环境卫生,按照国家标 化管理。 (3)进度目标:坚守合同,确保总工期控制在 76 天之内。第三章施工部署4 ××××建筑公司一、施工组织机构 根据本工程的实际情况,我公司将抽调富有施工经验、具有责任 心的项目经理、施工负责人及技术负责人到现场进行管理,施工组织 机构图如下:生 产 负 项 目 经 理 责 人 综合管理部 技 术 负 责 人 安 全 测量班 工程技术部 质量管理 围护班 预算合同 油漆班 测 量 吊装班 质量安全部 内业技术 电焊班 施工管理 普工班二、施工布署及工艺流程 为确保本工程的工期和质量, 根据工程现场情况及我司的技术及 装备力量,特作如下施工部署:前一阶段钢结构制作,然后进行结构 吊装,主框架吊装完成以后,穿插地进行屋架梁校正和次结构安装。 随后紧接着进行压型钢板屋面面和压型钢板墙面的安装。 具体工程总体施工工艺流程见下图:5 ××××建筑公司钢结构制作 钢结构预拼装 第一阶段钢结构运输 钢结构吊装钢结构校正第二阶段钢结构运输钢结构吊吊装钢结构校正玻璃钢梁骨架制安 驳接爪焊接安装 夹层玻璃制安 收口打胶三、施工准备 1. 技术管理方面: 熟悉施工图纸确定施工方案做好书面技术交底; 2. 钢构件进场后应按照施工图的要求和钢结构工程施工及验收规 范的规定对成品进行检查验收。 外形的几何尺寸规格数量制作质量均 应符合图纸要求。 还应对运输过程中易产生变形的构件和易损坏部位 进行专门检查,发现问题及时矫正并重新检查。高强度螺栓和普通螺 栓应堆放在室内,其底层应架空防潮;对于金属压型板特别作好现场 保护。 3.现场施工测量仪器(经纬仪/水准仪)要定期进行检查校正,防 潮防晒。 4. 开始安装之前,应将各部位的构件摆放到位,并且构件的摆放 不应在吊车行走路线上,以免耽误施工。 四、施工大纲6 ××××建筑公司我公司以“质量第一、用户至上、守信创优”的宗旨,对工程实 行目标管理;以合同为依据、项目为中心组织施工。优化组织、科学 管理,实现业主宏伟蓝图。 工期:比业主要求工期提前 14 天,76 天内实现工程竣工;并交 付使用 质量:工程质量确保一次性验收合格,创优质工程。 安全生产: 严格按国家建设部安全评分标准以安全操作规程和规 范施工。 文明施工: 以标准化文明施工现场标准及云南省昆明市有关规定 组织施工,创安全文明施工示范单位、中国商品质量信誉保障诚信单 位。 效益:向管理要效益,共创良好的经济效益和社会效益。 五、与业主及监理工程师配合方案 为确保该工程工期、 质量目标, 我公司采取下列措施与监理工程 师配合: 1、在施工过程中,严格按照发包方及监理工程师批准的“施工 组织设计”进行对施工单位的质量管理。在各班组“自检” “互检” 和项目经理部专检的基础上,接受监理工程师的验收和检查,并按照 监理要求,予以整改。 2、贯彻已建立的质量控制、检查、管理制度,并据此对各班组 进行监控,确保工程质量。项目经理对整个工程产品质量负有最终责 任,任何班组工作的失职、失误均视为项目经理的工作失误,因而杜7 ××××建筑公司绝现场施工班组不服从监理工程师工作的不正常发生, 使监理工程师 的一切指令得到全面执行。 3、所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具,均 主动向监理师提交产品合格证或质保书, 应按规定使用前需进行物理 化学试验检测的材料,主动递交检测结果报告,使所使用的材料、设 备不给工程造成浪费。 4、按部位或分项、工序检验的质量,严格执行“上道工序不合 格,下道工序不施工”的准则,使监理工程师能顺利开展工作。 5、对可能出现的工作意见不一的情况,遵循“先执行监理的指 导,后予以磋商统一”的原则,在现场质量管理工作中,维护好监理 师的权威性。 6、未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在 工程上使用或者安装,我公司施工人员不得进行下一道工序施工,未 经监理工程师签字,不进行验收。 7、监理工程师是按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和 平行检验等形式, 对建设工程实行监理, 我公司施工人员会积极配合。 8、用于工程主要材料、原材料、成品、半成品进场前先送样品 和构件的出厂合格证, 材质化验单经监理工程师检验合格认可并办好 签证手续才能进场,此项工作由资料员与监理工程师配合。 9、预结算员负责配合监理工程师根据设计图纸变更,认真审核 旬、月、季报表,按合同付款。 10、对于重大的设计修改和技术洽商,必须事先由技术负责人应8 ××××建筑公司征监理工程师和业主的意见,在可行的情况下,由原设计单位进行修 改。 11、 安全员配合监理工程师监督检查工程文明施工及安全防护措 施。 12、隐蔽工程在隐蔽之前必须配合监理工程师认真根据设计图, 规范要求,检验合格并且与监理工程师办好签证手续后才能隐蔽,此 项作业由施工员、质检员、资料员与监理工程师配合。 13、在施工过程中与监理工程师发生矛盾和争议时,双方必须依 据合同条款、建设方联系单、规范要求等解决,决不无理取闹。第四章 一、基层复测施工措施及方法1、施工人员进场之后,我方测量人员及技术人员与土建单位进 行交接验收手续, 核实土建单位提供给我方现场的水准点及轴线控制 桩是否准确。 2、根据现场土建单位提供的水准点及轴线控制桩,我方对预埋 螺栓及铁板进行复测。 并将复测结果做为钢结构安装过程中控制构件 标高及定位的依据。 3、整个施工现场应引设两个现场水准点,作为从女儿墙拆除改 造到主体施工、从结构吊装到玻璃安装施工全过程的标高控制点。 4、现场所有轴线控制桩和水准点都要很好地进行保护,设置时 要考虑设在施工时不易破坏的地方。9 ××××建筑公司二、钢结构制作 钢结构由我司钢构厂制作完并进行预拼装后运输到工地安装, 其 制作采用全自动生产线,并采用先进的 CNC 数控火焰切割机,钢板校 平,H 型钢组对,二氧化碳气体保护焊接,钻孔,抛丸除锈等专用设 备进行加工处理。 1、钢结构制作工艺流程:原(辅)材料入库检验 质保书、外观检验、必 要时进行理化复验 组 装 放 样 切割下料 清渣、对接、矫正清单、标示尺寸、图号埋弧自动焊 焊剂烘干、焊缝清洁、 焊缝缺陷修整 二次焊接 焊接顺序、焊缝尺寸、 包角、清渣、磨光 涂装 清渣、防锈、底漆、面 漆、喷涂矫正 翼缘板矫正、 边缘修补、 磨平 二次矫正 焊接变形矫正装配、点焊、装引弧板、 引出板 一次装配 放样、下料、钻孔、点 焊 喷丸 检查、喷丸发运 验收2、施工方法及技术要求 (1)放样 在进行放样、展开和制作样杆、样板时,必须认真核对图纸上的 每一个尺寸。样杆、样板上的定位标记应根据需要放焊接收缩量和刨 边、铣头等的加工余量。号料前应首先确认材质,同时不应核对各零 件的规格、 尺寸和数量。 辅弧形上弦总长根据图纸结构分段制作, 主、10 ××××建筑公司各段内的翼、腹板拼缝应错开 200mm, (分段长度较长时) 。号料前, 钢材的弯曲或者变形均应预先矫正,矫正时应尽量采用机械方法(液 压矫正机) 。 (2)切割 切割前,应先将钢材表面切割范围内油污、铁锈等清除干净。钢 材的切割原则上采用自动气割机, 弧形的上弦杆腹板需采用数控切割 以保证弧形外形正确一致,9mm 以下的钢材也可采用剪切,但剪切面 的硬化表层应该除去。型钢的切割可采用自动气割和锯割。 (3)制孔 制孔原则上都采用钻孔的方法, 划线后可在摇臂钻床或者数控钻 床上进行。孔应为圆柱状,并应垂直于所在位置的钢料表面,倾斜度 不得大于 1/20,孔缘应匀整而无破裂或凹凸的痕迹,钻孔后的周边 毛刺就清理干净。划线钻孔时,螺栓孔的孔心和孔周应打上预冲点, 以防止钻孔时钻头滑移并便于检验 (自动钻床钻孔和用钻模板钻孔时 无此要求) 。接合方法 磨擦接合 支承组合 螺栓规格 (mm) D D 贯通样规 (mm) D+1.0 D+0.7 贯通率(%) 100 100 阻塞样规 (mm) D+3.0 D+0.8 阻塞率(%) &80 100(4)组装 组装前应仔细核对零件的几何尺寸及各零、部件之间的连接关 系。认真检查组装用零件的编号、材质、尺寸、数量、平直度、切割 精度等是否与图纸及工艺要求相符。型钢如有弯曲、扭曲及翼板倾斜11 ××××建筑公司等变形,均应修正合格方可使用。装配划线工具(钢卷尺、直尺)事 先必须经计量科检验合格,检验样板等在使用前也应与实物核对,做 到正确无误。 (5)电焊工作 1)电焊工作一般事项 A、电焊工必须持有效焊工从业合格证。 B、电焊作业人员必须有一年以上的实际电焊工作经验,并在最近 半年仍继续从事同类工作者。 C、在组合及焊接过程中所用的焊接步骤及顺序应使变形及收缩降 至最小程度。 D、所有焊接顺序应能使焊接执行过程中的加热量平衡。 E、有较大的焊接应在有较小之前施工以减少束制。 F、正式焊接前应检查所用焊条是否符合设计规定。 2)焊条作用前检验 使用的焊条应先送审后经核定后使用。 焊接前必须做工艺评定。 焊条涂料原料应均匀,不得有裂纹、凹凸及其它伤痕等缺陷。 焊条的偏心率必须在 3%以下。 焊条的尖端应加研磨,使焊条芯露出以便发生电弧,但露出长度 不超过 3mm。 3)焊接准备 焊条应按有关图纸及规范要求加以选择及烘干处理方可使用。12 ××××建筑公司设计图上未注明须磨平的对焊其溢余量应依照规定加以控制。 焊接面必须保持干燥,并将足以影响焊接品质、强度及工作进行的异 物如油漆、水分、灰尘等加以清除,雨天或湿度过大时应停止工作。 (6)电焊施工管理 1)材料的管理 A、为了防止电焊条受湿,保管时应特别注意除了必要量以外不带 多余量到电焊场所。 B、焊条必须经过烘干后方可使用。 C、包装盒不许散乱于工地内,残物必须集中收集处理。 2)电焊机的管理:每日使用前必须检查,防止故障发生。 3)施工中的管理 焊工应随时注意电流、电压及焊速。每一道焊缝焊接后应将溶渣 及焊珠清除干净,有缺陷应铲除修补后才继续下一道的焊接。 4)焊接检查 A、焊缝外观检查 a.焊缝不得有任何裂纹、气孔等焊接缺陷。 b.焊冠高度限制如下:焊缝宽度 B(mm) &15 15~25 &25 焊冠高度(mm) ≤3 ≤4 ≤4/25XBc.焊缝表面应平整。 B、无损检验(CT)13 ××××建筑公司a.工地焊缝无损检验应依照有关规范及图纸要求规定执行。 b. CT 应在焊道完全冷却至常温时进行。 C、电焊修补 a.电焊中发生缺陷时修补: 电焊进行当中发现有缺陷时, 或经判 断可能发生缺陷时应立即终止电焊,以当碳精吹蚀找出缺陷所 在,以修补后继续进行。 b.非破坏性检查后的修补: 检查结果判定为不合格的缺陷, 应铲 除重焊,修补应制定方案并经业主及现场监理人员同意后实施。 修补后的焊缝应 100%CT 探伤。 (7)钢构件表面处理 1)采用喷丸除锈,应完全除去黑皮、铁锈与其它外界异物,再经 过吸尘机或压缩空气彻底清除灰尘与铁垢 ,钢铁表面应呈近似灰白 色金属。 2)高强度螺栓联接面部分应于喷珠完成后即以胶布粘贴。 3)除锈完成后且经有关人员检验合格,应于 4 个小时内喷涂第一 道底漆。 (8)油漆:采用喷涂法配合手刷法施工。 1)油漆前构件表面不得有异物,涂料不得超过使用时间,需要焊 接部位、高强度螺栓连接面等不得油漆。其作业条件: A、 B、 C、 时间:应于除锈后 4 个小时内 温度:大于 5℃,小于 50℃ 湿度:应小于 85%14 ××××建筑公司D、环境:干净无灰尘2)补漆: A、钢材油漆表面如因滚压、切割、电焊或安装磨损,以致损坏或 生锈时,必须用喷砂或电动工具清理后,再行补漆。 B、底漆补漆以红丹防锈漆予涂装,以手刷法施工。 C、油漆涂装后,漆膜如发现有龟裂、起皱、刷纹、垂流粉化、失 光或散雾等现象时应将漆膜刮除或以砂纸研磨后,再行补漆。 D、油漆涂装后,如发现有起泡、凹陷洞孔、剥离生锈或针孔锈等 现象时,应将漆膜刮除并以表面处理后,再按规定涂装时间隔层次予 补漆。三、钢结构安装 安装工艺见下图:15 ××××建筑公司校正前准备检查垂直度、位移标高调整缆风绳 整体校正 安装檩条、偶撑拉好缆风绳螺栓紧固终拧檩条、偶撑螺丝拧紧拆除校正工具安装檩条系杆复测檩条调直安装驳接爪 打胶及各种收边玻璃安装钢结构安装工艺图四、钢柱安装 1、抗风柱安装流程: 测量放线定位 → 钢梯绑扎 → 吊装 → 校正 → 固定2、基础标高测量调整:基础标高的调整必须建立在对应钢柱的预 检工作上,方法如下:首先根据调整数值将柱底标高测设到四角锚栓 上,然后用螺帽锁定标高即螺帽上表面与柱底标高一致。 3、钢柱底板基础定位放线:安装前,用木工墨斗放好基础平面的 纵横轴向基准线作为柱底板的安装定位线。16 ××××建筑公司4、钢柱安装:钢柱吊装前应对地脚螺栓用锥形防护套进行保护, 防止钢柱吊装时碰撞螺杆损伤螺纹。 选用汽车吊单机吊装旋转法吊装 钢立柱。柱子起吊前,应从柱底板向上 1000mm 处划一水平线,以便 安装固定前后控制钢柱的水平标高。 沿柱高方向在二个侧面上弹出中 心线,以便安装前后控制柱身垂直度。钢柱就位后及时将柱脚的地脚 螺栓用扳手拔紧,并在吊车松钩前用拉缆风绳将钢柱四周固定,以免 钢柱倾倒。 5、钢柱的校正:主要校正钢柱的垂直度与标高。测量采用两部经 纬仪。首先将经纬仪放在柱子一侧,使纵中丝对准柱子座的基线,然 后固定水平度盘的各螺丝。测柱子的中心线,由下而上观测,若纵中 心线对准,则柱子垂直,不对准则需调整柱子,直至对准经纬仪中心 线为止。 以同样的方法测横线, 使柱子另一面中心线垂直于基线横轴。 柱子准确定位后,即可对柱子进行固定工作。 (钢柱校正下图)缆风绳 缆风绳轴线标志经 经 纬 仪纬仪钢柱矫正示意图17 ××××建筑公司五、屋面梁安装 1、屋面梁的拼装 屋面梁在地面进行拼装。 拼装时, 用枕木垫高屋面梁拼装需要的高度, 将 2 节屋面梁拼装成整体。 2、屋面梁吊装时,须对柱子横向进行复测和复校。要求吊绳与屋面 梁的夹角不得小于 45 度,尚需考虑屋架的重心位于内吊点的连线之 下,否则应采取防止屋架倾倒的措施(即在屋架屋脊处多增加一个保 险点和吊索) 吊装采用千斤捆扎法时在梁的棱角处须采用护角器 。 (应 用麻袋或橡皮包角)作保护以防止千斤割伤。吊装千斤的安全系数应 取 K=10。起吊时必须确保钢梁变形不能过大,并且尽量同安装位置的 倾斜方向一致以便安装。安装刚架应从调整跨开始,须待有足够的翼 缘支撑,保证钢屋架在吊装过程中迅速地形成一个空间刚度单元,然 后松开吊具,以免大梁屈曲或倾斜。 3、屋面梁吊装时需辅以溜绳以利调整方向。 4、高强度螺栓的安装 (1)准备阶段 1)重视对高强螺栓及其连接副的现场验收,使用前按强度等级规 格、尺寸、批号、编号分别验收; 2)严格执行按专业工艺预先根据节点计算出的规格、数量发放, 施工班组提案 相应的部位、相应规格数量进行领用。 (2)施工阶段 1)吊装前对连接板磨擦面逐个检查,如有锈污等钢刷将锈污部位18 ××××建筑公司清除; 2)临时螺栓安装数量按该节点用量的 1/3 且不少于 2 只。当构件 在末投入高强度螺栓前,发生有使用荷载的情况时,应验算临时螺栓 的投入数是否安全; 3)坚固临时螺栓后,进行测量校正,必须是上道工序向下道工序 复核认可移交后,才可满穿高强螺栓; 4)高强螺栓锁紧顺序在同一连接面上的螺栓应由中间向两端交叉 进行;两个连接构件先主要构件后次要构件;工字型构件的紧固顺序 是先上翼缘,次下翼缘后腹板处。每个螺栓不得垫二个以上垫圈,或 用大螺母代替垫圈。 螺栓拧紧后外露丝扣应不少于 2-3 扣并防止螺母 松动见下图: 5)安装注意示项:高强螺栓安装应自由穿入螺孔,严禁强行用榔 头打入,如有孔位偏移量小于 2mm 可用过镗冲协助安装。 6)高强螺栓流程图安装构件定位、临时安装螺栓固定校正钢柱、梁的预留偏差值满穿高强螺栓拧紧初拧终拧19 ××××建筑公司六、檩条及其它构件的安装 主体结构安装完成后,重量较轻的次结构及在主结构安装过程中 没安装的檩条用人工全部安装到位。 七、驳接爪及玻璃安装 1、工艺基本要求 为保证玻璃顶棚工程施工质量,要求安装玻璃的主体工程,应符 合有关结构施工及验收规范的要求。 (1)在主体结构安装到位后对主体结构的基准进行测量,同时 详细记录埋件的变位情况。根据变位量确定钢竖料的位置、驳接头的 点位,然后进行玻璃连接构件安装,经调整验收满足要求后安装钢骨 架。 (2)钢骨架是直接利用铰支座固定于上下主体结构上,验收合 格后进行驳接系统安装。 (3)驳接系统的安装是在全部结构校正结束后经报验合格进行 安装。先按驳接爪分布图安装定位驳接爪,之后再次复核每个控制单 元和每块玻璃的定位尺寸,根据测量结果校正驳接爪定位尺寸。驳接 头的安装是与玻璃安装同时进行的, 在玻璃安装前先将驳接头安装在 玻璃孔上并锁紧定位,然后将玻璃提升到安装位置与驳接爪连接固 定。玻璃安装是从上到下先中间后两侧。 (4)在玻璃安装结束后经调整报验后进行打胶处理。 (5)施工顺序简图: 测量放线→预埋件校准→安装连接件→校准检验→安装钢桁架 →整体调整→安装不锈钢爪→校准检验→安装驳接系统→安装玻璃 →调整检验→打胶→修补检验→玻璃清洗→清理现场→交检验收 2、主要施工方法 (1)加工准备及下料:按照施工图放样,放样和号料时要预留20 ××××建筑公司焊接收缩量和加工余量,根据放样作样板。钢材矫正:钢材下料前必 须先进行矫正,矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值,以 保证下料的质量。热加工的型钢先热加工,待冷却后再号孔。钢板预 埋件及其他零件切割钻孔及喷防腐漆处理。 (2)测量放线:根据土建标高基准线测预埋件标高中心线,检 查预埋件标高偏差、左右偏差。整理结果,确定预埋件分隔的调整处 理方案。沿楼板外沿弹出墨线定出预埋件顶标高线。 (3)预埋件安装处理:定位预埋件安装位置,打钻安装。要求 预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于 9mm,左右位移不大于 20mm。 (4)钢骨架安装:钢骨架均为厂内制作成一整体成品结构,现 场安装时仅需直接吊装即可; 首先,根据玻璃布置图配齐安装位置的骨架材料,安装顺序从中 间向两侧或由一侧开始。利用吊装工具将钢骨架吊运玻璃对应分格 处, 将钢骨架顶部连接件轴销孔对准焊接于主体钢结构上的连接件的 轴销孔,穿入连接轴销即可。调整骨架满足设计要求后,对准骨架底 部连接件的轴销孔与焊接预埋件或钢结构件上连接件轴销孔, 穿入连 接轴销即可。 (5)钢骨架安装验收 1)验收依据: 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 2)质量要求 A、严格按照图纸施工,做到无图纸或图纸不符合规范不施工; B、骨架安装标高偏差不大于 3mm;轴线前后偏差不大于 2mm; 左右偏差不大于 3mm。21 ××××建筑公司C、相邻两根骨架安装标高偏差不大于 3mm,同层骨架的最大 标高偏差不大于 5mm,相邻两根骨架的距离偏差不大于 2mm。 D、螺栓连接的其结合面必须加垫防腐垫片,保证连接牢固可 靠,并进行相关的抗荷载试验; E、做好质量及隐蔽验收记录,经现场监理验收合格签字后进 行下道工序安装。 (6)驳接系统安装 驳接式玻璃玻璃的气密性、水密性、抗震性能、荷载传递等重要 的玻璃性能指标都是由驳接系统的安装精度来保证的。 驳接系统是由 驳接座、驳接爪、驳接头等组件有机的连接所构成的。它具有玻璃安 装定位、玻璃变形补偿等功能,是点式驳接玻璃玻璃的核心部件。 1)驳接爪安装 在骨架安装结束后,依据玻璃施工图,进行不锈钢爪的测量与定 位,在确定驳接爪的准确安装位置后,利用不锈钢螺栓将驳接爪固定 于钢管架上,安装驳接爪时一定要将驳接爪的受力孔向下,并用水平 尺校准两横向孔的水平度,两水平孔偏差应小于 0.5 毫米。 2)驳接头安装 驳接头在安装之前要对其螺纹的松紧度、 头与胶垫的配合情况进 行 100%的检查。先将驳接头的前部安装在玻璃固定孔上并锁紧,确 保每件驳接头内的衬垫齐全,使金属与玻璃隔离,保证玻璃的受力部 分为面接触,并保证锁紧环锁紧密封,锁紧扭距 75N.M。在玻璃吊装 到位后将驳接头的尾部与驳接爪相互联接并锁紧。 同时要注意玻璃的 内侧与驳接爪的定位距离在 35mm~40mm。 (7)骨架、驳接系统安装质量检验 1)预埋件安装质量 ①支承结构屋面(楼板)梁(悬挑梁)上的预埋件的预埋标高必 须确保在允许偏差范围内;22 ××××建筑公司②检测接地预埋件的标高, 以保证地锚底板面上的地坪装饰层厚 度要求,并进行必要的拉拔试验。 2)骨架安装质量: 主要控制纵横轴线位置,特别是上下连接点的位置偏差,以保证 骨架的垂直精度及玻璃立面的定位精度; 3)钢爪安装质量 主要是控制紧固后的整体平面及平面座标位置。 4)误差控制 ①支承结构:预埋件 上支座 下支座 标高±10 标高±1.0mm 标高±1.0mm 位置(与设计比 ±20mm) 位置偏差±1.0mm 角度±15’ 位置偏差±1.0mm②骨架上固定点 轴线位移 上固定点 轴线位移 垂直度 H≤10m 10m<H≤20m 20m<H≤40m 40m<H 两桁架间对角线差 H≤10m 10m<H≤20m 20m<H≤20m 40m<H 标高±1.0mm ±1.0mm 标高±1.0mm ±1.0mm 1.0mm 1.5mm 2.0mm 3.0mm 1.5mm 2.0mm 3.0mm 4.5mm③钢爪23 ××××建筑公司相邻两钢爪套中心间距 相邻两钢爪套中心偏差 相邻三钢爪水平度 相邻两桁架相邻两钢爪套中心对角对差 同一钢爪两孔水平偏差 同一钢爪两孔垂直偏差 爪臂与水平夹角偏差 ±1.0mm ±1.0mm 1.0mm H≤2m 1.0mm H&2m 1.0mm 1.0mm 1.0mm 15’(8)玻璃安装 1)准备工作 ①玻璃到达施工现场后, 由现场质检员与安装组长对玻璃的表面 质量、公称尺寸进行 100%的检测,若有崩边、裂口、明显划伤等问 题的玻璃绝不允许安装, 同时使用玻璃边缘应力仪对玻璃的钢化情况 进行全检。 ②玻璃安装前应检查校对钢通主支撑的垂直度、 标高和水平度等 是否符合设计要求,特别要注意安装孔位的复查。 ③玻璃接地处的“U”型槽,安装前必须用钢刷局部清洁钢槽表 面及槽底泥土、灰尘等杂物,驳接玻璃底部槽垫入氯于橡胶垫块,对 应于玻璃支承面宽度边缘左右 1/4 处各放置垫块。 ④玻璃垂直运输;采用简易龙门吊,使用 12P 重型真空吸盘垂 直提升到安装平台上进行定位、安装。在调整过程中减少尺寸积累误 差在每个控制单元内尺寸公差为±3mm。 2)玻璃安装 玻璃安装顺序采取先上后下,先中间后两侧的顺序,逐层安装调 整。 利用简易龙门吊匀速将玻璃送到安装位置,当玻璃到位时,脚手 架上人员应尽早抓住吸盘,控制稳定玻璃,以免碰撞。玻璃稳定后, 上下人员应注意保护玻璃。玻璃与顶部砼结构部位的“U”型槽安装24 ××××建筑公司时,让上部先入槽;与接地“U”型槽安装,先垫入玻璃垫块,将玻 璃慢慢摆入槽中,再用泡沫填充棒固定住玻璃,防止玻璃在槽内摆造 成意外破裂。中间部位的玻璃预先已锁好安装孔,安装时用平锥扣件 将玻璃固定在钢爪座上,先固定一驳接头,其余三孔进行调整玻璃上 下、左右四边的缝线宽度,其允许偏差不得超过(±2mm) ,满足要求 后,拧紧平锥扣件,然后将玻璃固定住。待全部调整完毕后,应进行 整体立面平整度的检查, 其平面度偏差不得超过 4mm, 确认完全无误, 符合图纸设计要求才能进行打胶。 用二甲苯擦净玻璃及钢槽需打胶的 部位,玻璃与钢槽之间的缝隙用相应的泡沫棒塞紧,注意平直,留净 高 6mm,打胶厚度,所有需打胶部位应粘贴保护胶纸,注意胶纸与胶 缝平行。 3)玻璃安装质量要求 ①玻璃安装误差控制:相邻两玻璃面接缝高低差 上、下两块玻璃拉缝垂直偏差 左右两块玻璃接缝水平偏差 1.0mm 1.0mm 1.0mm H≤20mm 3.0mm 玻璃外表面垂直接缝偏差 H&20mm 5.0mm L≤20mm 2.5mm 玻璃外表面水平接缝偏差 H&20mm 4.0mm H(L)≤20mm 4.0mm 玻璃外表面平整度 H(L)&20mm 6.0mm 胶缝宽度(与设计值比) ±1.5mm②打胶工艺控制与检测: A、上下打胶:充分清洁玻璃间缝隙,不应有水、油渍、涂料、 铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面,加以干燥。为调整缝的25 ××××建筑公司深度,避免三边粘胶。在缝两侧贴保护胶纸保护玻璃不被污染。上下 同时打密封胶,注胶后将胶缝表面抹平,去掉多余的胶。注胶完毕, 将保护纸撕掉,必要时用溶剂擦拭玻璃。胶在未完全硬化前,不要沾 染灰尘和划伤。 B、点式玻璃进行整体调整检验,调整标准横平、竖直、面平。 偏差不得超过规定偏差。 C、修补检验:局部修补检验。 D、玻璃清洗:整体清洗玻璃尘垢。必要时用溶剂擦拭玻璃 E、清理现场:保护和清洗现场 F、竣工验收:竣工验收 (六)质量管理要点 (1)材料控制:玻璃雨蓬所使用的各种材料必须符合设计和规 范要求。材料采购前必须弄清楚规范中对该种材料有何质量要求。 (2)各种构件在运输过程中必须有可靠的保护措施。构件外观 表面无明显的凹面和损伤,划痕深度不大于 0.5mm。焊疤、飞溅物、 毛刺应清理干净。螺栓孔光滑,无毛刺,孔壁垂直度偏差不大于板厚 的 2%,孔圆度偏差不大于 1%。 (3)钢材的品种、规格、型号和质量, 必须符合设计要求、 实测及有关标准的规定。 钢材切割面必须无裂纹、 夹渣分层和大于 lmm 的缺楞。构件外观表面无明显的凹面和损伤,划 痕深度不大于 0.5mm。焊疤、飞溅物、毛刺应清理干净。螺栓孔光滑, 无毛刺,孔壁垂直度偏差不大于板厚的 2%,孔圆度偏差不大于 1%。 八、内天井双飞粉乳胶漆施工 (1)作业条件 1)涂面有关抹灰工种的作业全部完成。 2)墙面应干燥。 3)做好样板并经业主、监理鉴定合格。26 ××××建筑公司(2)操作工艺 1)基层清理:混凝土表面的浮砂、灰尘、疙瘩要清除干净,粘 附着的隔离剂应用碱水(火碱:水=1:10)清刷墙面,然后用清水 冲刷干净。抹灰墙面的灰尘,疙瘩等物也应清扫干净,除掉油污。 2)喷、刷乳胶水:混凝土墙面在刮腻子之前先喷(刷)一道乳胶 水,以增强腻子与基层表面的粘结性,应喷刷均匀一致,不得有遗漏 处。乳胶水重量配合比为清水:乳液=5:1。 (3)满刮双飞粉 中级喷浆满刮三道双飞粉。操作时要往返刮平,注意上下左右接 搓,两刮板间要刮净,不能留有净腻子。每道腻子干燥后应磨一遍砂 纸,要磨平磨光,要慢磨慢打,线角分明,磨完后应将浮尘扫净。如 涂刷带颜色的浆,则腻子中要掺入适量的颜料。腻子配合比为乳液: 滑石粉(或大白粉) :20%纤维素=1:5:3.5(重量比) 。 1)双飞粉施工工艺流程 清理墙面→修补墙面→刮第一遍双飞粉→刮第二遍双飞粉→刮 第三遍双飞粉面层 A、清理墙面:将墙面起皮及松动处清除干净,并用水泥砂浆补 抹,将残留灰渣铲干净,然后将墙面扫净。 B、修补墙面:用水泥石膏腻子将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找 平,干燥后用砂纸将凸出处磨掉,将浮尘扫净。 C、刮第一遍:第一遍用胶皮刮横向满刮,接头不得留槎,每刮 一刮板最后收头要干净利落。干燥后磨砂纸,将浮腻子及斑迹磨光。27 ××××建筑公司D、第二遍用胶皮刮竖向满刮,磨光,将墙面刮光刮平,干燥后 用细砂纸磨平磨光。 E、刮第三遍:应连续迅速操作,刮时从一头开始逐渐刮向另一 头,要上、下顺刷互相衔接,避免出现干燥后接头。质量要求:光亮、 光滑均匀一致,颜色一致,无明显刮纹,严禁脱皮、透底。 F、第三遍双飞粉必须在窗扇安装后方可进行。 2)白色涂料施工工艺流程 A、喷刷第一道浆:喷刷浆前用排笔把门窗周围刷出约 20cm 宽, 然后再大面积喷刷浆。开始喷刷浆顺序应按先上后下顺序进行,喷头 距墙面 20-30cm,移动速度要平稳,喷刷均匀一致。 B、 复补腻子: 第一遍浆干燥后, 麻点、 坑洼处用腻子找平刮净: 腻子干燥后用细砂纸轻磨并把浮尘扫净,达到表面光滑平整。 C、喷刷第二道浆:用料与方法同第一道浆。第二道浆干燥后, 用细砂纸将浮粉轻轻磨掉并清扫干净。 (3)质量通病防治措施 1)粗糙:产生原因是基层处理不彻底,打磨不平,刮腻子时没 有收干净、 留有浮腻子, 干燥后没有打磨平和扫净, 大白粉细度不够。 2)开裂:原墙面缺陷较大未认真处理,腻子刮的过厚、没有分 层刮,底层腻子未干燥又刮上一层腻子,使底层腻子不干燥造成收缩 开裂。28 ××××建筑公司3)脱皮:墙面喷浆太厚,浆内胶量太重,浆与基层附着力不好, 均可造成脱皮现象。 防治方法是掌握好浆的稠度, 基层认真处理干净, 为了增加附着力在喷浆前先将墙面喷一道胶水。 4)反碱、咬色、墙面潮湿,底浆胶少,前一道浆没有干燥就喷 下一道浆。 5)流坠:墙面潮湿,浆内胶量大、不易干燥,喷浆过厚等。所 以墙面应干燥,前一道浆干燥后再喷后一道浆,认真处理基层,不留 有疙瘩,喷浆时均匀移动,使喷出的浆均匀一致。 6)墙面颜色不一致、透底;基层表面太光滑不易粘住浆液,或 基础有油污等没有清理干净,喷刷浆时,浆膜难以覆盖。所以基础必 须处理干净;喷刷色浆时每次调配的浆料应满足所需数量,避免再次 调配时颜色不一致;喷刷浆时,喷头距墙 20-30cm 为宜,移动速度 要均匀,不漏喷,这样墙面颜色就一致了。 九、天井走道栏杆油漆翻新 1、施工准备 1)栏杆钢构件基层干燥,无明显浮灰,被施工基层无油脂和其 它粘附物。 2)所用油漆有出厂合格证明,同是经检验达到国家相关规范标 准要求。所做样板经甲方监理同意。 3)绿化带保护,地面保护等设施已搭设,准备完毕。 2、表面处理 构件被涂装前必须进行彻底清洗, 要求无锈蚀、 无油污、 无灰尘,29 ××××建筑公司喷砂除锈方式以钢珠自动除锈机或人工喷砂除锈施工, 要求达到喷砂 等级为 Sa2.5;上述除锈等级均应按《涂装前钢材表面锈蚀等级和除 锈等级》 (GB8923-88)的规定执行。已完成的构件表面喷涂 2 度防锈 底漆。 3、涂装要求 1)钢构件表面除锈后,按 GB 要求涂装。 2)涂装施工应在规定的施工环境条件下进行,一般温度控制在 15?~30?,相对湿度以不大于 80%的条件下施工为宜。 4、油漆翻新施工方法 (1)本工程原基面为白色调和漆,该材料硬度低,耐候性差, 抗氧化能力差,根据我公司多年施工经验,建议也采用中华牌调和漆 进行翻新,其特点是施工简单材料耐候性强,防开裂,不易污染,易 清洗。 (2)表面处理对于防护漆的成功使用至关重要。清除油脂、老 化涂层以及表面污物(如底材上的氧化皮和锈蚀、混凝土的浮浆,以 及镀锌后表面的锌盐等) ,是表面处理最重要的环节。无论是哪一种 油漆,其性能都与涂装之前表面处理正确与否有直接相关。表面处理 的主要目的确保所有污物清除干净,减少初期锈蚀的机会,确保金属 表的粗糙底,保证即将涂装的油漆具有充分的附着力。 (3)栏杆钢构件表面可以刷漆、喷漆或烤漆。因工件过大,烤 漆不方便和不适合安装后期的维护且成本过高,所以,刷漆和喷漆是 油漆施工中比较常见的基本方法。简述如下:30 ××××建筑公司1)刷漆:用人工用刷子将油漆涂装在物体表面称为刷漆。其特 点是:节省油漆、工具简装、施用方便、易于掌握,灵活性强。缺点 是:劳动强度大,生产率低。对于快干性的油漆适用性差,若操作不 熟练,漆膜易产生裂痕,流挂和不均匀等缺陷。 刷漆前必须将漆搅拌均匀(以防在存放期中颜料沉淀) ,并调到 适当粘度,一般以经验判断:即用毛刷沾漆提起后,每分钟自然流滴 30-50 滴/分为宜。少沾多刷,从上而下,从左至右、先里后外,先 斜后直、先难后易、纵横涂刷。最后一遍涂刷时还应注意:对于垂直 的表面应由上而下进行;对于水平表面应按光线照射方向进行。 2)喷漆 用专用喷漆枪作为工具,以压缩空气为送漆汽流,将油 漆从喷枪的喷咀中喷成均匀雾状液体, 均匀分散沉积在物体表面称为 喷漆。 喷漆的特点是: 漆膜薄而均匀、 光滑平整, 各种部位都能喷到, 不出死角,施工效率高,比刷漆提高工效 5-10 倍,适用于大面积的 表面及人工不易涂刷的死角畸型表面。缺点是:需具备喷漆的专用设 备、油漆利用率低、污染严重。喷漆施工的质量主要取决于操作者的 技术熟练程度,油漆粘度、工作气压、喷枪与物体的距离。 3)根据该项目具体情况,如植被过多,不易保护等因素,本公 司决定采用人工刷漆的方式施工。 (4)施工工艺:成品保护―清理--打磨―防锈漆施工--第一遍 面漆--第二遍面漆--清洁。 (该工艺根据基面具体情况,包括但不限 于重复,弹性,局部,整体施工) ,其作用如下:防锈漆,采用封闭 施工基层,防酸碱,抗氧化,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效31 ××××建筑公司果有较大影响。第一遍面漆,主要作用提高附着力和遮盖力,增加丰 满度,并相应减少面漆用量。第二遍面漆具有装饰功能,抗拒环境侵 害,抗污染,耐清洗,增加美观度等功能。 油漆涂装后,漆膜如发现有龟裂,起皱,刷纹,垂流粉化失光或 散雾等现象时应将漆膜刮除或以砂纸研磨后,重新补漆。 油漆涂装后,如发现有起泡,凹陷洞孔,剥离生锈或针孔锈等现 象时,应将漆膜刮除并经表面处理后,再按规定涂装时间隔层次予以 以补漆。 5、验收: (1)涂装完成后,检查人员按施工规范要求于构件上任意五个 分布点,其五个点之平均值不得低于规定值的 90%,而且其中任何一 点膜厚值不得低于规定值 70%。并将所测值填写膜厚记录表送业主检 查单位审核。 (6)验收后,由工程管理科保管相关资料。第五章工期保证措施为了能够保证该工程在 76 天完成合同内的施工任务,各专业的 密切配合、各工序的流水施工作业及合理穿插是保证工期的重要因 素。人力、物力、财力能否满足等这些方面直接关系到建设方工程投 入使用的时间。具体措施如下: 一、网络施工进度计划 充分发挥我公司多年来积累的施工经验及雄厚的技术、 人力、 物32 ××××建筑公司资优势,在确保工程质量及安全文明施工的前提下,科学合理的对本 工程工期进行网络进度计划编排, 具体详见计划开、 竣工日期和施工 进度网络图 根据计划开、竣工日期和施工进度网络图在施工过程中排出详 细的周计划, 施工期间, 根据进度计划编制详细的每日机械使用计划。 二、保证工期的组织管理措施 1、推行科学的项目法施工,组建项目经理部,项目部组成详见 “项目管理机构配备情况表” 。 2、我公司把本工程项目作为重点工程,将在人力、物力、财力、 机械设备方面给予全面支持,保证不因这些方面的内因耽误工期。 3、配齐项目管理人员,投入足够的精干的施工队伍,从组织上 保证进度计划的如期实现,搞好内部各级承包责任制,充分调动职工 的积极性。 4、坚持每周定期召开一次,由项目经理主持,各专业工程施工 负责人参加的工程施工协调会议,把工期、质量落实到个人头上,实 行工期、质量谁主管谁负责的管理原则。听取关于工程施工进度问题 的汇报,协调工程施工外部关系,解决工程施工内部矛盾,对其中有 关施工进度的问题,提出明确的计划调整意见。 5、影响工程施工总进度的关键项目、关键工序,管理人员必须 跟班作业,必要时组织有效力量,加班加点突破难点,确保工程总进 度计划的实现。 6、项目经理以施工进度计划为纲,按计划安排布置工作,并监33 ××××建筑公司督检查完成计划情况。每日下午六点钟项目副经理召开项目工作例 会,检查进度执行情况,并采取措施,确保完成当日施工任务。 三、保证工期的劳动力组织措施 1、挑选人力、技术实力雄厚,多年与我公司合作的操作班组承 担各分项工程的施工,与各班组签定工期奖惩合同,明确规定合同工 期,严格按合同工期完成。从工程一开工,各工种设置足够人员。 2、在保证劳动力的条件下,优化工人的技术等级和思想、身体 素质的配备与管理。以均衡流水为主,对关键工序、关键环节和必要 工作面根据施工条件及时组织抢工期及实行双班作业。 四、保证工期的材料管理措施 1、我公司将一次投入足够的钢管、模板等周转材料及其它物资 满足连续施工需要。 材料应根据现场实际和气候情况, 作出详细的供 应计划,每日落实进度所需的材料,机械设备的供应,严格按计划跟 踪管理。 根据现场场地较宽的情况, 利用空地贮料场, 满足材料所需, 不因为交通、天气等因素影响材料供应而造成工期廷误。 2、安装设备、钢筋及材料等提前定货,双笼吊在基础施工前安 装。 3、每日落实进度所需的材料,机械设备的供应,严格按计划跟 踪管理。 五、保证工期的机械措施 1、为保证本工程的按期完成,我们将配备足够的施工机械(详 见《拟投入的主要施工机械设备表》,不仅满足正常使用,还要保证 )34 ××××建筑公司有效备用。为确保在市给水电网停水停电的情况下也能正常施工,我 们计划在工地配备一台柴油发电机另外, 要做好施工机械的定期检查 和日常维修,保证施工机械处于良好的状态。 2、为保证在施工过程中不因为机械故障影响施工进度,设备部 设立各种专业养护、维修人员,并且每周定时养护、维修一次。另外 双笼吊、搅拌机、电焊机等机械必须持相关机械操作证上岗,且严格 定机、定人,坚决执行有关强制性标准,以确保机械正常运转,安全 施工。 六、充分利用夜间、节假日连续施工 1、为了能够保证夜间能正常施工,在现场上安装 4 盏 3000W 氦 气探照灯照射施工现场, 该灯在夜间能够提供充足的施工作业照明条 件,可以满足夜间施工的需要;另外准备适量活动碘钨灯,安放在探 照灯光线暗淡或照不明的地方和围护结构施工层内和装饰施工层内。 2、考虑到本工程工期紧,施工组织两班人员,发扬我司职工吃 苦耐劳的优良传统,轮班休息,保证节假日照常连续施工,不影响工 程进度。第六章质量保证措施近年来,我司工程质量水平不仅在质的方面有了突破,而且在 量的方面也有较大发展,涌现出了一批优质工程,为我司赢得了较好 的社会信誉。针对本工程的重要性和结构特点,我司制定了行之有效 的质量保证体系。 完善质量保证体系与加强以下几个方面的工作分不35 ××××建筑公司开的。 1、 在工程现场设置项目经理部,实行项目经理制,施工现场推行“矩形体制、动态管理、目标控制、节点考核”的动态管理法。 2、 抽调本公司优秀、有经验、协调能力佳的高级管理人员来担任本项目项目经理,抽调一名工程师担任技术负责人,专职负责本工程 技术问题处理、质量监控。 3、 开工前组织施工人员熟悉施工图纸和有关技术资料, 了解施工及验收标准,编制详细的施工方案。 4、 开工前技术人员应对班组进行认真细致的技术交底, 掌握施工要点,为保证安装质量打好基础。 5、 从施工准备到竣工投入运行的整个过程, 每一步骤必须严格把关,切实保证每一个环节的工作质量。 6、 制定出各工序的质量控制表,分解工序,确定各工序的安装内容、质量要求,在自检、互检、专检中,对检查情况进行记录。下道 工序实施前,以上道工序的控制记录为依据,进行核实、检查,然后 在上道工序基础上继续施工,并对下道工序负责。 7、 执行工序交接交底工作。上道工序结束,对下道工序应建立交接交底制度,首先由上道工序执行人员进行交底,下道工序发现上道 工序不合格者有权拒绝施工, 在上级部门对此证实前应保护下道工序 的正常要求,经证实后责令上道工序修正然后下道工序施工。 8、 各级检验部门及人员应做到各个环节现场检查把关, 做到管理层和操作层紧密结合, 形成 “上下贯通、 横向协调” 的质量体系机制。36 ××××建筑公司9、按施工程序办事,组织合理施工,文明施工,下达任务要明确提出质量要求,并应认真做到“四个坚持”和“四不准”。 “四个坚持”为: A.坚持谁施工谁负责工程质量的原则; B.坚持成品复核检查制度; C.坚持三检二评(自检、专检、互检、初评、复评)制度; D.坚持质量检查评比。 “四不准”为: A.没有做好施工准备工作不准开工; B.没有保证质量措施不准开工; C.设计图纸未熟悉不准开工; D.没有技术、安全交底不准开工。 10、 现场施工人员应做好安装资料软件工作,填写准确、真实并与 硬件同步,检查人员在检查硬件时应同时检查软件。 11、 建立质保体系,并在施工中运转。第七章安全施工保证措施为确保本工程顺利进行,特拟订本安全计划书,在施工过程中我 公司将严格按照本计划执行,以便将施工中的危险因素降到最低。 一、进场前教育 工程开始前,所有欲进入工地的人员须提供其身份证复印件后登 记入册。上岗前需接受37 ××××建筑公司总包方及业主方的安全教育, 在确认每位员工都全面了解其应知的内 容并签字后,方可进入现场施工。 二、总则 1. 每日开工前必须召开必要的安全集合, 提醒各位人员注意施工安全。 2. 施工人员在施工现场必须使用安全帽、安全鞋、手套、安全带等劳动防护用品。所有的防护用品必须经国家的有关部门认可。 其中,为方便管理,现场管理人员将使用白色安全帽,施工人员 将统一使用黄色安全帽。 3. 在 2 米或 2 米以上空间作业,施工人员必须使用安全带。六级以上大风和雷雨、大雾天气,应暂停露天起重和高空作业。 4. 施工人员在高空作业时,如需从一个空间至另一个空间,在取掉保险扣之前必须将保险带上另一个保险扣扣上之后方可进行。 5. 施工人员在施工之前必须仔细检查自己的安全防护用品。 如有损坏应及时更换后才可上工地施工。下班后必须仔细检查自己的 劳动防护用品是否有遗漏及损坏等现象,并将劳动防护用品妥善 保管,放在工具箱内。 6. 在吊装区域必须拉上安全警戒线,必须醒目。使用红白相间的安全警戒线并派专人负责,严禁非施工人员进入现场。 7. 在电焊及气割操作前,首先由项目经理开具动火证。在动火前应检查各器具是否安全可靠,操作区域必须设好安全警戒线,并 有醒目标志提醒该区域在易燃操作,配备必须的灭火器材,施工38 ××××建筑公司过程中应派专人看护,施工完后检查是否已无火苗,在确定无火 苗的情况下人员方可离开,在离开前应将电源切断,关闭蓝瓶阀 门,将工具整理好放回工具间,在施工区域应做好清理工作。 8. 在施工现场,安排专人负责电气工程,并且经过总包的同意,非有关操作人员严禁进行电气工程操作。 9. 在施工过程中, 不得擅自拆除其他施工方的防护措施及其他施工材料,也不得为施工方便擅自拆除安全防护栏杆、标志、支架 等。 10.现场在固定位置放置急救包,由受过专业培训的人员负责,并将 其位置及联系方法告知每位施工人员, 以便在小的伤害事故发生 时可得到及时的处理。 11.现场安全经理由项目经理兼任,配备一名全职安全员。 三、吊装具体安全措施 1. 首先检查吊车的安全性能, 确认吊车是否通过中华人民共和国有关此类车辆的年检及是否已得到国家确认并允许使用。 2. 吊车操作人员应按有关操作吊车, 严禁越过吊车的允许范围进行吊装,并经常检查吊车的钢丝绳,吊钩等是否安全。如有问题 应及时更换。 3. 计算钢构件的重量,选用合适的吊车、钢丝绳及其配件进行吊装,吊点布置合理。 4. 5. 在梁两端绑上麻绳,以便在起吊时控制梁的平稳及位置。 在起吊及拼装过程中严禁在梁底穿越。39 ××××建筑公司6.在拼装过程中将工具,螺丝等材料放在工具包内,拼装完将工具放在工具包内,严禁向下扔。 7. 防护栏杆的高度不小于 1.1 米,防护栏的颜色必须醒目,使用红黑相间的颜色。 8. 对于较小的洞口,如暂不使用,应采用牢固的材料将其遮盖,并应采取临时固定。 9. 如吊装的构件太重,则在正式起吊时作适合高度的试吊,确保安全的前提下方可起吊。 10.吊装完第一榀钢架后,须拉好揽风绳,确保钢架的稳定。 11.吊装时必须有专人指挥、信号明确、统一行动。 12.高空作业人员不得喝酒,在高空不得开玩笑。 13.高空作业人员需穿着软底防滑安全鞋,禁止穿硬底鞋、高跟鞋、 塑料底鞋和带钉的鞋。 14.吊车行走道路和工作地点应坚实平整,以防沉陷发生事故。 15.六级以上大风和雷雨、大雾天气,应暂停露天起重和高空作业。 16.拆卸千斤绳时,下方不应站人。 17.使用撬棒等工具时,用力要均匀、要慢、支点要稳固,防止撬滑 事故发生。 18.构件在矫正、焊牢或固定之前,不准松绳脱钩。 19.起吊笨重构件时,不可中途长时间悬吊、停滞。 20.起重吊装所用之钢丝绳,不触及有电线路和电焊搭铁或与坚硬物 体摩擦。40 ××××建筑公司21.遵守有关起重吊装的“十不吊”中的有关规定。 22.专业人员及特殊工种应持证上岗。第八章文明施工管理措施完善技术和操作管理规程,确保防汛设施和地下管线的畅通、安全; 1、 采取各措施,降低施工过程工过程中产生的噪音; 2、 利用各种防护设施防止施工过程中产生的废弃物,杂物飘散;3、 运用其它有效方式,减少施工对市容、绿化和环境的不良影响; 4、 施工中不得随意抛掷建筑材料、残土、旧料和其它杂物; 5、 施工现场必须做到道路畅通无阻碍,排水,场地整洁无施工垃圾; 6、 操作地点保持整洁干净,工完场清,临时设施搭设整齐,室外定期打扫。 7、 材料、构件、机具分类码放,现场机具设备整洁、标志编号明晰;安全装置灵敏 可行; 8、 机棚内外干净整齐、视线好;第九章施工机械投入充分考虑本工程特点,以保证施工质量及工期要求为配置依据, 根据工程不同进展阶段,注重实效,合理配备施工机械,同时在施工 过程中合理使用,并做好保养与维修,搞好综合利用,使其在施工中 发挥最佳经济效益。 1、汽车吊41 ××××建筑公司采用 1 台汽车吊,主要解决钢材、周转料、水电材料、抹灰及室 内、外装修期间材料的垂直运输。 2、电焊设备 为解决钢结构安装及零星焊接的需求,现场配置 BX350―6 型电 焊机 4 台, 如现场焊接工作量加大我司可酌情加设,上述电焊机按施 工部位移动,不用时存放在现场库房。 各类施工机械根据工程需要按计划入场,其余机械详见表 “拟 投入的主要施工机械设备表”。 第十章 施工总平面图根据我司工程技术人员到现场察勘情况, 结合本施工组织设计提 出的施工目标和主要施工方法,对施工现场进行平面布置。 1、现场设置办公室,材料库房、水泥库房各设一间。 2、现场材料的布置 根据本工程的体量,考虑现场的施工便利,现场设两个钢构件 堆放及加工场、零星砂石料及砖堆场根据具体施工需要现场酌情布 置。每个钢构件堆放及加工场配置一套钢筋加工机械,具体详《施工 总平面图》 3、主要生产、生活临时设施搭建面积详见“临时用地表” 。 第十一章 附表及附图一、拟投入的主要施工机械设备表 二、计划开、竣工日期和施工进度网络图 三、施工总平面图42 ××××建筑公司一、拟投入的主要施工机械设备表序号 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 机械或 设备名称 汽车吊 经纬仪 电焊机 手拉葫芦 角磨机 盘尺 钢丝绳 卸扣 工具房 钢爬梯 配电箱 乙炔瓶 氧气瓶 水准仪 DSZ2 3000mm × 400mm 1T,2T,5T J2 BX-350 2T,3T φ 125mm 30米 型号 规格 QY25 数量 1台 1台 4台 2套 6台 2把 10付 10个 1个 若干 2个 2只 4只 1台 国别 产地 制造 年份 额定功 率 (KW) 25T 生 产 用于施工部 备注 能力 位 良好 良好 7.5 良好 良好 0.2 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 整个工程 整个工程 整个工程 整个工程 整个工程 整个工程 整个工程 整个工程 整个工程 整个工程 整个工程 整个工程 整个工程 整个工程中国湖北 2009 年 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 2008 年 2007 年 2010 年 2009 年 2008 年 2008 年 2009 年 2010 年 2007 年 2008 年 2009 年 2009 年 2008 年43
加装钢结构驳接点式玻璃顶棚施组―汇集和整理大量word文档,专业文献,应用文书,考试资料,教学教材,办公文档,教程攻略,文档搜索下载下载,拥有海量中文文档库,关注高价值的实用信息,我们一直在努力,争取提供更多下载资源。}

我要回帖

更多关于 水准仪的读数 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信