两台十五千瓦的潜力泵离变压器六百米用多大平方米铝线载流量

距离变压器(30kva)1100米用15千瓦的三相电机行吗?需要用多少方的铝线,请高手帮忙计算一下,_百度知道
距离变压器(30kva)1100米用15千瓦的三相电机行吗?需要用多少方的铝线,请高手帮忙计算一下,
距离变压器(30kva)1100米用15千瓦憨触封吠莩杜凤森脯缉的三相电机行吗?需要用多少方的铝线,请高手帮忙计算一下,谢谢了!
假如距离1800米远是250千伏安变压器用那个好
变压器小,距离远,损耗太大,不划算。
电压损失百分数计算公式
S=PL/C△U=15X=195&憨触封吠莩杜凤森脯缉#47;230=71mm²
分析,采用降压启动,如果供应变压器的10KV系统质量好,电压稳定,任何时候都高于额定电压10KV,可以用70mm²铝线,
如果10KV系统质量不怎么好,电压有可能低于额定电压运行,采用降压启动,也要95mm²以上的铝线。 电压损失百分数计算公式
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77
S——导线截面(mm²)
其他类似问题
按默认排序
其他4条回答
需要用多少方的铝线=1100×0.憨触封吠莩杜凤森脯缉028×23÷10(压降)=70.84所以说需要75平方线才使电机启动压降后不影响电机启动,
最起码国标95平方线,最好最加一个6UF电容
肯定是250好用
可以用,前300米用35平方铝线,中间300米用25平方铝线,后300米用16平方铝线,最后200米用10平米铝线,基本可以达到让15千瓦电机运行而保证电容量及压降。不过如果是短时间用的话,建议还是采用移动发电机,效力高还费用低。长时用的话,铝线容易受潮长锈。铜线的价格又太高,不如拉个高压线过来建个变电。
可以。电机接线的说明书上应该有用多少方的线。
三相电机的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁132千瓦电机离变压器六百米,需要多少平方米铝线_百度作业帮
132千瓦电机离变压器六百米,需要多少平方米铝线
132千瓦电机离变压器六百米,需要400平方米铝线
13W瓦电机。。。
132千瓦电机额定电流约为260A,环境温度为不大于25℃时,根据铝芯电缆载流量口诀估算,需要截面积至少130平方毫米的铝芯绝缘线缆变压器离厂300米,厂最大负荷80KW,需多大平方的铝线_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:108,949贴子:
变压器离厂300米,厂最大负荷80KW,需多大平方的铝线收藏
变压器离厂300米,厂最大负荷80KW,需多大平方的铝线
1楼 10:22&|来自
那你的同时使用率能达到多少
如果80KW 一起使用
120铝线 里面考虑到了压降 如果同时使用率低
可以用95的
这么远别小看压降你选择电缆细的话有的设备可能不能正常使用
2楼 10:56&|
如果同时使用,3X120十|X75的铅线够用吗
收起回复3楼 11:41&|来自
照明动力混合用就四根一样粗。
4楼 12:22&|来自
5楼 13:37&|来自
本吧贡献榜 登录百度帐号推荐应用
内&&容:使用签名档&&
为兴趣而生,贴吧更懂你。&或10KW电机需要多大的铝线一台380V三相10KW电机,变压器引出后架空线路大约300米(此部分公用)从此处引下并接一三相四线电度表,电表出来是自己买的6平方铝线大约260米接一断路器到电机,未启动电机时断路器上端电_百度作业帮
10KW电机需要多大的铝线一台380V三相10KW电机,变压器引出后架空线路大约300米(此部分公用)从此处引下并接一三相四线电度表,电表出来是自己买的6平方铝线大约260米接一断路器到电机,未启动电机时断路器上端电压360V.电机启动后转动慢,电流60A以上,断路器上端电压仅220左右,又覆一路6平方铝线并联使用,电机仍然不能正常工作,电流50A,断路器上端电压330V左右,应该使用多大铝线可以满足正常使用?此段线路用电量较大电表处电压371V.
你的涉及到压降问题,你所说的公用部分功率我不知道,按照25KW线径25平方来计算压降是6.47V;你的260米是双的6平方也就是12平方,压降是4.6V;也就是说电源到户的电压是380V-6.47V-4.6V=369V;你所说的用电量大处可能也就靠近电源出的电压才371V,所以371V-11V也就是你现在所使用的360V按照正常情况360V的电压就可以使电机运转起来,但是电流相对来说要大一些,存在烧毁电机的可能,你可以找一下电工把变压器增容,电压加到390-395V左右;你说的问题就解决了,你的电缆太长了.
电机不能正常工作是因为你用的变压器带的负荷太大了,想要点击正常运行只有换变压器了,这样可以一劳永逸。实在不行的话换国标6平方的铜线试试(郑州电缆三厂的还行)不过这样的弊端就是你的电机用的时间不会太长了。
假如从变压器至你的电机全部是25平方铝线,变压器输出380V别人又没有用电的,在这中情况下电机是371V,建议你把变压器输出调在400V【档位开关】,线路用25平方铝线,在电机侧加一片10千乏三相电容即可解决。你的变压器是否小?
您可能关注的推广回答者:20千瓦电机离变压器一公里要用多大铝线电压损是多少
20千瓦电机离变压器一公里要用多大铝线电压损是多少
09-09-13 &匿名提问 发布
楼上什么答案啊,32???÷如果我设计的话,至少50的铜线
请登录后再发表评论!}