1、正常运行时,SA1转换开关打到“0”位置(切除位),两段PT分别独立运行;合上PT柜隔离刀闸1QS(或2QS)后,则自动投入对应段PT电压;供各位参考
我来说两句 ()
电气热门下载
本月热门论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:您的位置: >
来源:  作者:王亚忠单晓红;
双回路高压供电线路并列经济运行分析  1引言为了提高供电可靠性、安全性和经济性,电力系统对重要的电力用户一般采用双回路供电。常年运行方式为双回路并列运行。文献【8】给出的等截面、等距离双回路并列运行降损节能电量计算式为:Δ(ΔA)=12ΔA其实这只是降低了供电线路的负载损耗。本文提出基于供电线路空载损耗ΔP 0的双回路高压供电线路的经济运行方式,并求得在线损最小条件下单、双回路运行的临界投切功率。一直以来,有关《电力系统分析》的教材讲述电力线路等值电路时,多采用π型等值电路,并且忽略并联电导,认为晴天不会发生全面电晕。笔者认为线路经济运行不应忽略并联电导。例如,正常运行状态下,我们在变电站110kV及以上的户外配电装置附近可以听到局部电晕放电的声音。《小水电网电能损耗计算导则》(SL-173-96)指出:“110kV架空线路采用截面积为70~185mm2时,年均电晕损耗对电阻损耗的百分比估算为4.7%~0.3%,对于110kV既以上的架空输电线路的绝缘子泄露损耗,可按泄露电阻损耗电量的1%估算。”架空线路的空载损耗等于电晕损耗加上泄露损耗。电晕损耗与沿线路地区的天气情况、海拔高度、空气相对密度等多重因素有关,故欲准确计算相(本文共计2页)          
相关文章推荐
看看这些杂志对你有没有帮助...
单期定价:16.00元/期全年定价:12.80元/期 共153.60元
      当前位置:>>
>>正文内容
两台主变并列运行补充措施
两台主变并列运行补充 1、各降压站(配电室)要严格执行两票工作和手指口述,线路检修时,必须办理工作票;一切倒闸操作,必须按规定程序进行,高压操作必须填写操作票,低压操作必须登记,因工作需要正常停送电,要事先与有关部门取得联系得到同意后方可进行,停送电工作人员要坚持“谁停电、谁送电”和“停电挂牌、闭锁开关”的原则,以免误操作。 2、35KV降压站、场地10KV配电室、风井10KV配电室、风机房及井下中央配电室值班人员要严格对设备进行巡视检查,及时掌握其运行的变化情况,值班人员必须每小时巡查一次,并记录每天的负荷变化情况,发现异常及时汇报,处理并详细登记;外线组每月必须巡线一次,如遇到雨雪天气应当急进行巡线,要安排人员进行夜间巡线,发现问题及时解决。 3、倒风机时必须征得有关领导同意,高压一次电流必须低于60A,方可进行倒风机操作,否则按《拉闸顺序表》拉闸限电,重要负荷拉闸限电时,必须经有关领导同意,方可执行。 4、风井10KV配电室电源来自35KV降压站807和808高压开关,配电室采用双回路供电,两回路运行,联络开关断开;一回路带风机运行,另一回路带瓦斯泵运行。因工作需要,正常倒机由1#机转2#机,运行时,要事先与有关部门取得联系,得到同意后方可进行,倒机前先将瓦斯泵负荷由二回路转入一回路运行,运行正常后,有二回路电源起动2#风机。 5、35KV降压站正常运行是两台10000KVA变压器一次并联运行10KV联络开关断开位置,除单台主变运行时合联络开关外,两台主变运行不准合联络开关;场地10KV配电室正常运行,必须一段进线运行,另一段进线热备用,联络开关处于闭合状态,检修进行倒电源时,先合起备用电源,观察两侧电流表指示正常,然后断开原运行电源,不许长期两回路并列运行;10KV双回供电回路并列运行时,必须经机电动力工区领导同意,并报告调度。 6、井下中央配电室电源来自35KV降压站803、804高压开关,配电室采用双回供电,两回路运行,联络开关断开,采区配电室、动采区配电室供电方式相同。井下各配电室联络开关不得随意合上,如必须合联络开关时,必须请示机电动力工区领导。 7、遇全矿停电,主扇停机时,35KV降压站、风井配电室,主扇风机房工作不用请示应立即恢复主扇运行,待主扇运行正常后再汇报调度和有关人员。 8、主扇非正常倒机时: (1)1#风机运行有异常,须倒2#风机时,如瓦斯泵没有运行,可直接用2#电源起动2#风机。 (2)瓦斯泵正常运行时,将风机联络开关合上,断开风机配电室1#进线电源,用2#电源通过联络起动1#风机。 (3)先将瓦斯泵负荷由二回路转入一回路运行,运行正常后,用二回路电源起动2#风机。 9、停电检修时,要认真看供电系统图,预防各配电室联络开关合闸,有防止反送电的。
【】【】【】
本月排行TOP20
协办:中国矿业大学安全工程学院
投稿邮箱:
版权所有 中国煤矿安全生产网
备案号:苏ICP备号
Copyright &
All Rights Reserved
网络诚信自律同盟
不良信息举报中心同杆架设双回路线路同时停电需要几个工作负责人?_百度知道
同杆架设双回路线路同时停电需要几个工作负责人?
一个工作任务指派一名工作负责人,也就是几张工作票就有几个工作负责人,同杆多回同时停电只有一种工作,另一路陪停的情况下只有一名工作负责人
其他类似问题
双回路的相关知识
其他3条回答
一个工作地点只能有一个工作负责人
开一张工作票只能有一个负责人,这种仃电可以只开一张工作票。
工作负责人数量根据安全措施的布置情况而定,若同杆双回停电进行某段杆段工作,安全措施在同一范围,仅需要一个工作负责人;若其中一回停电工作,另外一回安全距离不足需要配合停电,则需要两个工作负责人。