600的桥架弯头切口计算求水平弯30cm 30º怎么做

※ 发信息,认准云同盟加入云同盟,让我们生活更轻松!搜索2014年河北大唐国际王滩发电有限责任公司2×600MW供热改造工程电缆桥架采购招标招标编号:CWEME-14WTA-J021所属地区:河北根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,受河北大唐国际王滩发电有限责任公司(以下简称“招标人”)委托就河北大唐国际王滩发电有限责任公司2×600MW供热改造工程电缆桥架采购进行国内公开招标,欢迎有意向的投标单位报名参加。一、项目简介:河北大唐国际王滩发电有限责任公司位于唐山市乐亭县王滩镇海港开发区境内,西北距唐山市95公里,东北距秦皇岛港73海里,西南距天津新港84海里。唐山市海港开发区为满足创建国家级开发区的环保要求,取消小锅炉集中供热。应唐山市海港开发区政府要求,王滩发电公司作为首选供热热源向该地区进行供热。本工程为河北大唐国际王滩发电有限责任公司2×600MW供热改造工程电缆桥架招标,本期工程欲购置电缆桥架一批。投标商需根据设计要求,完成本次招标的电缆桥架的选型设计、制造及设备供货等工作。二、招标范围:本次改造投标商需根据设计提供参数选型电缆桥架。供货范围包括,且不限于此:梯形桥架、立柱(工字钢或槽钢)、托臂、调角片、调宽片、调高片、连接片、弯接片、三通、四通、水平弯通、垂直弯通、金属分隔板(高度与托架高度相配)、普通盖板(包括:直通盖板、弯通盖板、三通盖板、四通盖板)、钢竖井。具体工作内容以招标文件的最后记载为准。三、资质及其他要求:投标人应具有圆满履行合同的能力,并同时满足以下资质要求:3.1投标人须为中华人民共和国境内注册的合法经营的企业法人,注册资本不少于200万元。3.2投标人需具有相应设计、制造许可证。3.3业绩要求:投标人具有5个及以上新建或整体改造成功运行2年以上业绩(单机容量为30万及以上电厂)。3.4有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。3.5近三年在电力行业或其它行业所供设备及分包的工程无责任事故(包括人身事故)发生。3.6投标人在近三年内不曾在任何合同中违约,或被逐,或因投标人的原因而使任何合同被解除,在过去承接同类项目中,没有出现投标人负主要责任的技术、质量、商务等纠纷。3.7本项目不接受联合体投标。四、招标要求:4.1请有意向且满足上述资质要求的投标人报名参加。报名时间:日~6月9日,上午9:00~11:30,下午13:30~17:00(节假日除外),逾期不予受理。4.2本次招标报名时需提交以下资格资料:1)投标申请书;2)企业法人证明书及具有法人签名或盖章的参加本项目投标的被委托人有效授权书、法人代表身份证、法人授权代表身份证;3)企业营业执照(副本)、税务登记证、组织机构代码证、质量认证证明及其他资质证书;4)近三年工程业绩证明文件(业绩表、合同证明文件等);5)投标人认为需提交的其他资料。4.3未在规定时间内报名或逾期送达的文件无效。4.4对于提供虚假资料的投标人,一经查明,取消其投标人资格。联系人:郝 亮电 话:010-手 机:传 真:010-邮 箱:地 址:北京市海淀区永定路甲4号------------------------------------------------〓〓电缆桥架弯头制作方法及公式(绝密图解)
&&&&&& Cable bridge elbow making method and formula
&&&&&& 关键词:桥架弯头制作;弯头制作方法;弯头制作公式。
  各种弯头配件一般都是在厂家预订好的,在现场做的缺点一是不美观,二是不耐用(特别是喷涂及热浸锌处理的),三是费工时,特别是有的项目监理是不允许在现场加工的,所以通常是用户提前按施工图纸出好清单,由厂家订制好后再直接进行安装。
&&&&&& 电缆桥架安装过程中,用到的弯头一般有三种:一种是水平弯,一是垂直上下弯,还有一种是&之&字弯。以下举例说明这些弯头制作方法及公式:Guangxin cable tray www.
&&&&&& 例:400X150的桥架做45&&之&字弯 Guangxin cable tray www.
&&&&&& 从桥架侧面取15cmX0.8在桥架底部画点将这段距离等分,然后三个点连接就成一个45&的等腰三角形 (另一边用同一方法),然后将这个三角切掉就形成一个45&弯,然后再用要做的高度X1.41为最里边的顶点再画三角形,方向与前面那个相反,做出来就是一 个45&之字弯。90&弯是取要做的那一面的2倍画三角,例如400X150做水平弯头,则取400X2画三角切掉就行了,如果要做垂直弯头则取150X2。
  电气工程部总结出来的公式:比如45度的坡度弯头,你只要记住这句话就知道怎么做了&爬坡45 度,桥架高度乘以0.8中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以1.41 30度是 桥架高度乘以0.8除以45乘以30中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以2 水平90度弯是桥架宽度乘以0.8中分划线 ,斜边(内边)600以上200乘以1.41 600以下100乘以1.41&。
&&&&&& 以下是图解桥架弯头做法:Guangxin cable tray www.
一、单个弯头的制作方法:Guangxin cable tray www.
二、多层等间距等高电缆桥架任意角弯头制作方法 Guangxin cable tray www.
&&&&&& 制作方法及步骤:Guangxin cable tray www.
& & && 本图的角&值同&一&中角&值;本图的b值与 &一&中的b值不同,为层间距值。
& & && 1、制作第一层弯头:Guangxin cable tray www.
& & & & & & & & 第一层两个弯头的做法同&一&中弯头的做法,两个弯头间距a值由现场确定,但需满足电缆弯曲半径的要求。
& & && 2、制作第二层弯头:Guangxin cable tray www.
&&&&&&&&&&&&& (1)计算第二层桥架第一个弯头的定位尺寸e:
&&&&&&&&&&&&& & & & && 首先量出第一层桥架定位尺寸d值,则
& & & & & & & & & & && e=d+btg1/2&& Guangxin cable tray www.
& & & & & & & & & & && 式中:b为层间距,角&值同&一&中角&值
& & & & & & && (2)依照&一&的方法制作第二层弯头的第1个切口&;
&&&&&&&&&&&&&& (3)计算两个弯头间距c值:Guangxin cable tray www.
& & & & & & & & & & & & c=2btg1/2&+a& Guangxin cable tray www.
& & & & & & & & & & && 式中:b为层间距,a为第一层桥架两个弯头的间距
&&&&&&&&&&&&&& (4)依照&一&的方法制作第二层弯头的第2个切口&;
&&&&&&&&&&&&&& (5)计算补偿尺寸h:h=2 btg1/2&
& & && 3、制作第三层弯头:Guangxin cable tray www.
& & & & & & 制作方法同第二层弯头 Guangxin cable tray www.
& & & & & & f=e+btg1/2&&&&&& g=2btg1/2&+c&& &
& & & & & & 注:多列等间距等宽桥架任意角弯头的制作方法与多层等间距等高桥架任意角弯头的制作方法相同。
三、多层&之&形弯头的作法:Guangxin cable tray www.
& & && 与&二&类似,只是a、c、g值相等,所切的两个&角在桥架的两边
分享到:点击次数:&&更新时间:&&【】&&【】
上一篇:&&下一篇:今天是日 星期四,欢迎光临本站
服务热线:
XQJ-T-04 水平四通
XQJ-T-04 水平四通
XQJ-T1-05C型垂直转动弯通
XQJ-T1-05C型垂直转动弯通
高压开关设备
一、DXG-12固定式高压开关设备
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&& DXG-12型固定式高压开关设备是根据市场需求研制开发的高档次、超小型、参数小、低价位的新一代产品。能满足IEC298国际电工标准、BG3906国家标准、DL402、DL403、DL404电力部指标等有关标准的要求,适应电力市场及城网、农网改造的需求,并可在技术性能和价格上与现有引进产品及进口产品竞争。
DXG-12型固定式高压开关柜适用于3-12KV三相交流50Hz单母线及双母线带旁路系统中作为接受和分配电能之用,具有结构合理、安全可靠、运行操作简便及&五防&(防止误操作断路器、防止带负荷分合隔离开关、防止误入带电间隔、防止带电挂接地线、防止接地开关在接地位置送电)之功能。该柜选用小型化DZN-12真空断路器,开断次数多,机械寿命2万次以上。采用最新设计的小型化DGN-12隔离开关,一刀两用,操作简单可靠。既有固定柜的隔离带主母线特点,又具有中置柜检修方便,断路器小车互换好的特点。一次触头选用插入式、方便灵活,动静触头连接方法采用固定式、安全可靠。柜体结构采用组合式,不焊接,不变形,体积小、节省占地面积和建筑面积。因此可广泛应用于电力、冶金、石化和城建等行业中。
使用条件 海拔高度:不超过1000m 环境温度:-25℃-+40℃
环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大干90%。
地震烈度:不超过8度 无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。 户内使用。
高压开关柜技术数据表:
开关额定电流
主母线额定电流
400,630,
额定峰值耐受电流
31.5,40,50,63,80
额定短时耐受电流
12.5,16,20,25,31.5
额定短路持续时间
重合闸无电流时间
刚分速度/平均分闸速度
刚合速度/平均合闸速度
额定开断电流
12.5,16,20,25,31.5
分闸同期性
同极断口间
合闸同期性
同极断口间
额定绝缘水平
1min工频耐压
雷电冲击耐压
辅助控制回路电压
DC:220/110 AC:220
1min工频耐压
(长&宽&高)
二、GZS1金属铠装抽出式开关柜
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
型号: GZS1&
产品说明: GZS1型户内金属铠装抽出式开关设备(以下简称开关设备),系3-10千伏三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。&
使用环境: 主要用于发电厂、中小型发电机送电,工矿企事业配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机超动等。实行控制保护、监测之用。&
特点用途: 本开关设备满足DL/T404-91,IEC298/GB3906等标准要求,具有防止带负荷推拉断路器手车,防止误分合断路器、防止接地开关处的闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功功能,既可配用VSI真空断路器,又可配电ABB公司的VD4真空断路器。实为一种性能优越的配电装置。&
技术参数: 额定电压(KV) 3/6/10
&最高工作电压(KV) 3.67/7.2/12
&工频耐受电压(KV) 42(lmin)
&冲击耐受电压(KV) 75
&额定频率 50Hz
&额定电流(A) 630-3150
&额定热稳定电流(KA 4S) *16-50
&额定动稳定电流(KA) *40-125
&额定短路开断电流(KA) 16-50
&额定短路开合电流(KA) 40-125
&分合闸和辅助回路的额定电压(V) 直流24,30,48,60,110,220,交流110,220
&防护等级& IP4X(外壳)   IP2X(断路器门打开)
三 、各式户外箱式变电站
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
产品说明: 箱式变电站(简称箱变)是一种把高压开关设备,配电变压器,低压开关设备,电能计量设备和无功补偿装置等按一定的接线方案组合在一个或几个箱体内的紧凑型成套配电装置。它适用于额定电压10/0.4kV三相交流系统中,作为接受和分配电能之用。适用于工厂、矿山、油田、港口、机场、城市公共建筑、居民小区、高速公路、地下设施等场所。&
使用环境:&
特点用途:
■箱变在技术上具有:成套性强、体积小、造型美观、运行安全可靠、维护方便、可选择性大等优点。在经济上具有占地面积小,移动方便、深入负荷中心、建设周期短、减少浪费等优点。
■可提供多种结构尺寸箱变外壳
■可根据客户要求外壳可加工为不锈钢壳体
■可根据客户要求提供特殊防护涂层
XQJ-P-02 水平弯通
XQJ-P-02 水平弯通
XQJ-P-04 水平四通
XQJ-P-04 水平四通
XQJ-P-05C垂直转动弯通
XQJ-P-05C垂直转动弯通
XQJ-P-03 水平三通
XQJ-P-03 水平三通
XQJ-P-05 A-B 垂直(凹凸)弯通
XQJ-P-05 A-B 垂直(凹凸)弯通
XQJ-P-01 托盘式直通
XQJ-P-01&托盘式直通
XQJ-C-2A 水平弯通
XQJ-C-2A 水平弯通
XQJ-C-4A 水平四通
XQJ-C-4A 水平四通
XQJ-C-06A、B、C、D型异径接头
XQJ-C-06A、B、C、D型异径接头
XQJ-C-3B 上垂直等径三通
XQJ-C-3B 上垂直等径三通
XQJ-C-2B 垂直等径上弯通
XQJ-C-2B 垂直等径上弯通
XQJ-C-2D 垂直等径左下弯通
XQJ-C-2D 垂直等径左下弯通
XQJ-C-3E 下边垂直等径三通
XQJ-C-3E 下边垂直等径三通
XQJ-C-2E 垂直等径右下弯通
XQJ-C-2E 垂直等径右下弯通
XQJ-C-2G 垂直等径右上弯通
XQJ-C-2G 垂直等径右上弯通
XQJ-C-3A 水平三通
XQJ-C-3A 水平三通
XQJ-C-3G 下角垂直等径三通
XQJ-C-3G 下角垂直等径三通
XQJ-C-4B 上垂直等径四通
XQJ-C-4B 上垂直等径四通
XQJ-C-3C 下垂直等径三通
XQJ-C-3C 下垂直等径三通
XQJ-C-2C 垂直等径下弯通
XQJ-C-2C 垂直等径下弯通
XQJ-C-3D 上边垂直等径三通
XQJ-C-3D 上边垂直等径三通
XQJ-C-3F 上角垂直等径三通
XQJ-C-3F 上角垂直等径三通
XQJ-C-2F 垂直等径左上弯通
XQJ-C-2F 垂直等径左上弯通
XQJ-C-1A 槽式直通
XQJ-C-1A&槽式直通
XQJ-DJ-T-A-01 型梯极式大跨距汇线桥架
XQJ-DJ-T-A-01 型梯极式大跨距汇线桥架
XQJ-DJ-P-A-01 型托盘式大跨距汇线桥架
XQJ-DJ-P-A-01 型托盘式大跨距汇线桥架
XQJ-DJ-C-A-01 型槽式大跨距汇线桥架
XQJ-DJ-C-A-01 型槽式大跨距汇线桥架
XQJ-DJ-T-B-01 型梯极式大跨距汇线桥架
XQJ-DJ-T-B-01 型梯极式大跨距汇线桥架
XQJ-DJ-P-B-01 型托盘式大跨距汇线桥架
XQJ-DJ-P-B-01 型托盘式大跨距汇线桥架
XQJ-DJ-C-B-01 型槽式大跨距汇线桥架
XQJ-DJ-C-B-01 型槽式大跨距汇线桥架
XQJ-LQJ-01AT 型铝合金梯级桥架
XQJ-LQJ-01AT&型铝合金梯级桥架
XQJ-LQJ-01AP 型铝合金托盘桥架
XQJ-LQJ-01AP&型铝合金托盘桥架
XQJ-LQJ-01AC 型铝合金槽式桥架
XQJ-LQJ-01AC&型铝合金槽式桥架
XQJ-ZBQ-C-01A1 阻燃槽式直通
XQJ-ZBQ-C-01A1 阻燃槽式直通
产品名称:&XQJ-ZBQ-C-01A1&阻燃槽式直通&
产品说明:&&
XQJ-ZBQ-01A 阻燃槽式大跨距桥架
XQJ-ZBQ-01A 阻燃槽式大跨距桥架
XQJ-ZBQ-C-06C 阻燃槽式异径接头
XQJ-ZBQ-C-06C 阻燃槽式异径接头
XQJ-ZBP-02A 阻燃槽式水平弯通
XQJ-ZBP-02A 阻燃槽式水平弯通
XQJ-ZBQ-C-01B阻燃槽式直通短节
XQJ-ZBQ-C-01B阻燃槽式直通短节
XQJ-ZBQ-C-01A2阻燃槽式直通
XQJ-ZBQ-C-01A2阻燃槽式直通
XQJ-ZBQ-P 阻燃托盘式桥架
XQJ-ZBQ-P 阻燃托盘式桥架
XQJ-ZBQ-C-01C 封头
XQJ-ZBQ-C-01C 封头
XQJ-ZBQ-C-03A阻燃槽式水平三通
XQJ-ZBQ-C-03A阻燃槽式水平三通
XQJ-ZBQ-C-04A阻燃槽式水平四通
XQJ-ZBQ-C-04A阻燃槽式水平四通
XQJ防火电缆桥架
XQJ防火电缆桥架
XQJ-QINT-NTW-01B防火网托架
XQJ-QINT-NTW-01B防火网托架
XQJ-QJNT-NTPW-02A水平弯通
XQJ-QJNT-NTPW-02A水平弯通
XQJ-QJNT-NTXW-02W垂直下弯通
XQJ-QJNT-NTPS-04A水平三通
XQJ-QJNT-NTCA-03G下角垂直三通
XQJ-NTCA-03D上边垂直三通
XQJ-QJNT-NTCA-03E 下边垂直三通
XQJ-QJNT-NTXW-02D垂直左下弯通
XQJ防火电缆桥架
XQJ防火电缆桥架
XQJ防火电缆桥架
XQJ-QJNT-NTBJ-02A变径接头
XQJ-QJNT-NTPA-03A水平三通
XQJ-QJNT-NTPA-03A水平三通
XQJ-QJNT-NTSW-02A垂直上弯通
XQJ-QJNT-NTCA-03C下垂直三通
XQJ-QJNT-NTCA-03F上角垂直三通
XQJ-NTNT-NTCA-03B上垂直三通
XQJ-QJNT-NTXW-02F 垂直右下弯通
XQJ-QJNT-NTWG无机防火隔板
XQJ防火电缆桥架
XQJ组合式 配线桥架及连接附件
XQJ组合式 配线桥架及连接附件
XQJ组合式 配线桥架及连接附件
XQJ组合式 配线桥架及连接附件
组合式桥架
XQJ-H-01C槽钢立柱
XQJ-ZJ2型支架
XQJ-TPC-03弯接片
XQJ-TPC-10三通护罩
ZQC-ZH-03吊杆
XQJ-TPC-08直通护罩
XQJ-TPC-01A调宽片
XQJ-H-01E异型立柱
低压开关柜
一、型号:GGD型
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
使用环境:
1.周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃。24h内的平均温度不得高于+35℃。
2.户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过2000M。
3.周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对温度(例如+20℃时为90%应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响)。
4.设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5%。
5.设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方。以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。
特点用途:
GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50HZ,额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,做为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。
&&& GGD型交流低压配电柜是根据能源部主管上级,广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性、实用性强,结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开发设备的更新换代产品使用。
额定短路开断电流
额定短时耐受电流
(IS)(KA)
额定峰值耐受电流(KA)
600(630)
二 、型号:GCS型&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
使用环境: 装置适用于发电厂、石油、化工、治金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂、石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所,作为三相交流频率为50(60)Hz、额定工作电压为380V(400)、(600),额定电流为40000A及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低夺成套配电装置。&
特点用途: 提高转接件的热容量,较大幅度的降低由于转接件的温升给接插件、电缆头、间隔板带来的附加温升。
功能单元之间、隔室之间的分隔清晰、可靠,不因某一单元的故障而影响其它单元工作、使故障局限在最小范围。
母线平置式排列使装置的动、热稳定性好,能承受80/176KA短路电流的冲击。
MCC柜单柜的回路数量多至22回,充分考虑了大单机容量发电厂,石化系统等行业自动化电动门(机)群的需要。
装置与外部电缆的连接在电缆隔室中完成,电缆可以上下进出。零序电流互感受器电缆隔室内,使安装维修方便。
同一电源配电系统,可以通过限流电抗器匹配限制短路电流,稳定母线电压在一定的数值,还可以部分降低对元器件短路强度的要求。
抽屉单元有足够数量的二次接插件(1单元及以上为32对,1/2单元为20对),可满足计算机接口和自控回路对接点数量的要求。&
技术参数: 主电路额定电压(V)交流380(400)、(660)
辅助电路额定电压(V)交流220、380(400)
           直流 110、220
额定频率(Hz)   50(60)
额定绝缘电压(V)& 660(1000)
额定电流(A) 水平母线 &4000
       垂直母线(MZZ)1000
母线额定短时间耐受电流(KA/1s) 50、80
母线额定峰值受电流(KA/0.1s) 105、176
工频试验电压(V/lmin)  主电路& 2500
             辅助电路& 1760
母线  三相四线制  A.B.C.PEN
    三相五线制  A.B.C.PE.N
防护等级 IP3l0.IP4L0&
三、型号:GCL GCK系列&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
使用环境: GCK(电动机控制中心),GCL(动力配电中心)系列抽屉式低压开关柜适用于交流50HZ,额定工作电压至660V的电力系统中,作为化工、冶金、纺织、矿山等各工矿企业的电能分配及电动机控制之用。
1.周围环境温度不高于+40℃;不低于5℃。并且在24h内平均温度不高于+35℃;
2.空气清洁、相对湿度在最高温度为+40℃时、不超过50、在温度较低时、允许有较高的相对湿度。例如:+20℃时为90%;
3.海拔不超过2000m;
4.应适用于以下温度的运输和储存过程:-25℃至+55℃范围之间。在短时间内(不超过24h)可达+70℃,在这些极限湿度下装置不应遭到任何不可恢复的损伤,而且在正常条件下应能正常工作。&
特点用途: 该配电柜属于封闭间隔型结构,它由异型钢及钢板弯制后通过组装连接的柜体和功能单元两大部分组成。
IEC439-1.GB7251-87.ZBK
IEC144,IP40
额定工作电压(V)
主电路-380至-660 辅助电路-220
控制电动机容量(kW)
机械寿命(次)
额定电流(A)
一次接插件
二次接插件
额耐定受短电时流(KA)
有效值(kA/S)
30,40,50,80
峰值(kA)
63 80 105 176
耐压(V/min)
分断能力(kA)
40 50 60 80
四、型号:MNS型&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
使用环境:
1.周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,并且24h内其平均温度不高于+35℃。
2.大气条件,空气清洁,相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许的有较高的相对湿度,例如+20℃时为90%,但应考虑到温度变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。
3.海拔高度不超过2000m。
4.本装置适应于以下温度的运输和储存过程:-25℃至+55℃的范围之间,在短时间内(不超过24h)可达+70℃,在这些极限温度下装置不应遭到任何不可恢复的损伤,而且在正常的条件下应能正常工作。
5.如果上述使用条件不能满足时,应由用户和制造厂协商解决。
6.当本装置使用于海上石油钻采平台和核电站时,应另行签订技术协议。&
特点用途: 本抽出式开关柜为近期开发新产品。其技术水平达到八十年代国际先进水平。
设计紧凑:比较小的空间能容纳较多的功能单元。
结构通用性强,组装灵活:以25mm为模数的C型型材能满足各种结构形式、防护等级及使用环境的需求。
采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,用户可根据需要任意选用组装。以200余种组装件可以组成不同方案的柜架结构和抽屉单元。
安全性:大量采用高强度阻燃型工程塑料组件,有效加强防护安全性能。
技术性能高:主要参数达到当代国际技术水平。
压缩场地:三化程度高,可大大压缩储存和运输预制件的场地。
装配方便:不需要特殊复杂工具。&
技术参数: 电气性能:
1.额定绝缘电压660V
2.额定工作电压380V,660V
3.主母线最大工作电流5500A(IP00)
4700A(IP30)
4.主母线短时(IS)耐受电流100KA(有效值)
5.主母线短时峰值电流250KA(最大值)
6.配电母线(垂直母线)最大工作电流1000A
7.配电母线(垂直母线)短时峰值电流
标准型 90KA(最大值)
加强型 130KA(最大值)
符合IEC529、DIN40050标准
IP30对大于&2.5mm固体防护
IP40对大于&1.0mm固体防护
IP54对尘埃和任意方向喷溅作防护
(订购IP54防护等级时应与本厂协商)&
五、XRM照明箱
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
本产品适用于高层建筑、宾馆、住宅等建筑物。交流50HZ,额定电压380V以下的低压配电系统中,作为实现对照明配电线路切换、漏电、过载、短路保护之用。
一、使用条件:
&&& 1.& 周围空气温度不高于+40摄氏度,不低于-5摄氏度,并且在24小时内平均温度不高于+35摄氏度。
&&& 2.& 空气清洁,相对湿度在+40摄氏度时不超过50%,温度较低时允许有较高的相对湿度,例如:+20摄氏度为90%。
&&& 3.& 海拔高度不超过2000米。
&&& 4.& 安装位置应垂直放置,倾斜度不超过5摄氏度。
&&& 5.& 安装地点在无剧烈震动和冲击的地方,及其不足以腐蚀电器元件的场所。
&&& 6.& 在装有漏电保护元件的产品中,其安装地点的外磁场强度在任何方向不超过地磁场的5倍。
二、主要规格和技术参数
&&& 1.& 本产品主要分6、9、12、15、18、24、30、36单元供用户选用。
&&& 2.& 最大总输入电流为20、25、32、40、50、63、100A。
&&& 3.& 最大分路输出电流为6、10、16、20、25A。
&&& 4.& 额定绝缘电压500V。
&&& 5.& 额定短时耐受电流3KA。
&&& 6.& 额定漏电动作电流,主进线路不超过100MA。单个输出电路不超过50MA。
&&& 7.& 额定漏电不动作电流为漏电动作电流的50%。
&&& 8.& 额定漏电时间不超过0.1秒。
一 、电缆桥架
&&&&&      &&&&
电缆桥架装置是由金属托架、支吊架、管件及附件等组成。&
特点用途: 电缆桥架的采用,克服了电缆沟敷设电缆时存在的积水、积灰、易损坏电缆等多种弊病,改善了运行条件,且具有占用空间少、投资省、建设周期短、便于采用全塑电缆和工石系列化生产等优点,因此在国外已被广泛使用,近年来国内也正在推广采用。
1.1本样本可作为设计、选型、定货的依据与现场施工参考。
1.2本桥架适用于化工、石油、电力、轻工、机械、军工、冶金等工矿企业室内外架空敷设或缆沟、隧道敷设的电力电缆、控制电缆及管缆,也适用于电视、电讯、广播等部门在室内外架空敷设的电缆。
1.3本桥架具有以下特点:
1.3.1桥架在设计制造中吸收了许多国内外先进技术和先进经验,做到了技术先进,适合国情。
1.3.2桥架主要零部件,做到了标准化、系列化、通用化。
1.3.3桥架形式新颖,结构简单,配置灵活,为技术改造,扩充电缆及施工检修提供方便。
1.3.4桥架全部零件进行表面处理,适用有轻腐蚀区如喷漆、烤漆、电镀锌钝化等。
1.3.5本桥架可简化电力线路设计,便于利用电子计算机,并按一定线路编制电缆表及统计消耗材料等。
1.&&&& 4样本中尚未列出的型式、规格、尺寸,用户需要者,可特殊设计、制造、订货。&
二 、CKX8空气型高强度封闭式母线槽
&&&&&&&&&&&&&      &&&
3.1周围空气温度在-5℃-+40℃,并且在24h以内其平均温度不得超过+35℃。
3.2相对湿度不超过90%(当周围空气温度为+20℃时) 3.3安装地点的海拔高度不超过2000M
3.4污染等级为三级
3.5安装类别为Ⅲ、Ⅳ级
3.6当使用条件有特殊规定时,应在合同中注明,我公司按特殊要求制造。&
特点用途: CCX8、CKX8、CCKX8系列母线槽可为交流三相三线、三相四线、三线五线频率为50Hz(或60Hz),额定工作电压660V,额定工作电流为100-5000A产品具有体积小,输送电流大,安全可靠,安装灵活配电施工互不干扰,设计合理,规格齐全等优点。是现代大、中型企业高层建筑引进工程实验基地等场所最理想的供配电设备。
带插口的母线槽,可通过插接开关箱能很方便地引出电源分路。母线槽的安装可直接从变压器接到配电柜,也可以从低压柜直接接到配电系统作为配电干线路。&
技术参数:
&4.1额定绝缘电压:660V
4.2额定频率:50-60Hz
4.3额定电流:见表1
4.4绝缘电阻值:每段母线槽单元的绝缘电阻应大于或等于20M&O。用户安装时应先检验绝缘电阻值后再进行安装。
4.5绝缘强度:每一段母线槽单元出厂前均经受50Hz、3750V/min工频耐压试验。
4.6短路强度:母线槽能承受表2规定的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的垫应力和电动力,经承受后无永久性可觉察变形。&
母线槽贮存条件:
仓贮条件不符合正常工作条件时,应由用户与我厂签定专门协议,贮存过程中的温度可在-25℃-55℃之间,短时(不超过24小时)温度可达+70℃。
1.订货时应指明以下参数:
A.母线槽型号、额定电流、电压、相线数。
B.母线槽标准长度及数量、各弯曲单元及配套件数量。
C.每段母线槽出线口数量。
D.分线数量、开关元件型号及其额定参数。
E.外壳喷塑颜色。
F.垂直走向母线的尺寸应提供建筑物剖面尺寸图。
2.特殊要求请书面阐明。
2.&&&& 本厂信守合同,交货及时,售后服务周到。&
三& 、CCX8密集型高强型封闭式母线槽
&&&&&&&    &&&&&
3.1周围空气温度在-5℃-+40℃,并且在24h以内其平均温度不得超过+35℃。
3.2相对湿度不超过90%(当周围空气温度为+2 0℃时) 3.3安装地点的海拔高度不超过2000M
3.4污染等级为三级
3.5安装类别为Ⅲ、Ⅳ级
3.6当使用条件有特殊规定时,应在合同中注明,我公司按特殊要求制造。&
特点用途: CCX8、CKX8、CCKX8系列母线槽可为交流三相三线、三相四线、三线五线频率为50Hz(或60Hz),额定工作电压660V,额定工作电流为100-5000A产品具有体积小,输送电流大,安全可靠,安装灵活配电施工互不干扰,设计合理,规格齐全等优点。是现代大、中型企业高层建筑引进工程实验基地等场所最理想的供配电设备。
带插口的母线槽,可通过插接开关箱能很方便地引出电源分路。母线槽的安装可直接从变压器接到配电柜,也可以从低压柜直接接到配电系统作为配电干线路。&
技术参数:
4.1额定绝缘电压:660V
4.2额定频率:50-60Hz
4.3额定电流:见表1
4.4绝缘电阻值:每段母线槽单元的绝缘电阻应大于或等于20M&O。用户安装时应先检验绝缘电阻值后再进行安装。
4.5绝缘强度:每一段母线槽单元出厂前均经受50Hz、3750V/min工频耐压试验。
4.6短路强度:母线槽能承受表2规定的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的垫应力和电动力,经承受后无永久性可觉察变形。&
备注: 母线槽贮存条件
仓贮条件不符合正常工作条件时,应由用户与我厂签定专门协议,贮存过程中的温度可在-25℃-55℃之间,短时(不超过24小时)温度可达+70℃。
1.订货时应指明以下参数:
A.母线槽型号、额定电流、电压、相线数。
B.母线槽标准长度及数量、各弯曲单元及配套件数量。
C.每段母线槽出线口数量。
D.分线数量、开关元件型号及其额定参数。
E.外壳喷塑颜色。
F.垂直走向母线的尺寸应提供建筑物剖面尺寸图。
2.特殊要求请书面阐明。
3.&&&& 本厂信守合同,交货及时,售后服务周到。&
四 、CCKX8系列插接式高强封闭母线槽
&&&&&&&&&&&&&&   &&&&&&
特点用途: 在高层建筑中,传统的电缆供电方法,每层楼面都需要单独防线,需要很多电缆。用母线槽供电方式只要使用单一的中心母线槽系统即可为每层楼面供电。这显然比使用电缆供电方式更为经济、方便。&
技术参数: CCKX8系列插接式高强封闭母线槽适用于频率50Hz,电压660V及以下,额定电流630A~3150A,三相四线制、三相五线制的供配电系统。母线槽可用作变压器低压侧的开关柜、进线柜之间的电气连接,也可以由电缆通过进线箱与始端母线连接,再通过普通母线槽和带插孔母线槽把电送往用电单元。&
设计制作:}