7根1.5平方电线负荷的软线能3根分开当4平方的线用吗

4匹的空调,用2根4平方的电线做火线和零线、1.5平方的做地线,单独一组,可以正常使用吗?
4匹的空调,用2根4平方的电线做火线和零线、1.5平方的做地线,单独一组,可以正常使用吗?
如题:
4匹的空调,用2根4平方的电线做火线和零线、1.5平方的做地线,单独一组,可以正常使用吗?
补充:最好能详细说明一下~
4匹的空调的运行电流、功率分别是多大?启动电流、功率分别是多大?
空调是格力空调,220V的最大功率的那款,是4匹的,具体型号记不得了。
4平方电线可以承载多大的电流,多大的功率?
具体是怎么计算的?
谢谢
4P空调的功率为3KW,运行电流约15A,启动电流约30A。
4mm2的铜线载流量,根据环境的散热条件,至少在20A以上,启动时可能超过,但是启动时间较短,电线不会发热的。运行是够安全的了。地线上没有电流的,只是保护用,使用更小的线都可以。
可以正常使用
如果是铝线,在室内的允许电流是20安,也就是可以带4。4KW。如果是铜线,允许电流是32安,可以带的负荷就更大了
4P的空调的正常运行最大电流约11安。远远小于20安。
地线的面积也够了,为保险起见,建议使用2。5的线
其他回答 (9)
可以正常使用
可以的,你放心好了
可以正常使用!~
ok
没问题啊 
5P的还用4平方的呢
4P功率大约是2500W左右。电流在A左右。启动电流在20A左右。4mm?的铜芯线明线安装的安全截流是35A。穿管的安全截流27A。完全可以
保护地线细了,正常规定是2.5平方的是最小的.
没事可以用