220kV变电所,220kV正副母双母并列运行,110kV双母单分段(副母分段),并列运行。110kV#1、#2母联开关分别连接于110kV正母与110kV副母Ⅰ、Ⅱ段,110kV母分开关连接110kVⅠⅡ段。
如果现在110kV正母线上L1线接地故障,L1开关拒跳,#1、#2主变中压侧后备保护如何动作切除故障?
最后登录在线时间19 小时人脉55 人注册时间阅读权限30主题积分186UID1942729
技术员, 积分 186, 距离下一级还需 114 积分
TA的每日心情无聊 15:37:35签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币126 元5 贡献5 点精华0帖子
#1、#2主变接在母线的哪段上?
最后登录在线时间1 小时人脉6 人注册时间阅读权限70主题积分614UID491198
高级技术员, 积分 614, 距离下一级还需 386 积分
该用户从未签到星币582 元0 贡献26 点精华0帖子
#1主变110kV运行于110kV正母,#2主变110kV运行于110kV副母Ⅱ段
最后登录在线时间319 小时人脉978 人注册时间阅读权限180主题积分35833UID294578
TA的每日心情擦汗2&小时前签到天数: 415 天[LV.9]以坛为家II星币24775 元0 贡献10080 点精华0帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 电气名人堂.用户介绍:
可以提供一次接线图吗
最后登录在线时间34 小时人脉203 人注册时间阅读权限50主题积分310UID1062045
中级技术员, 积分 310, 距离下一级还需 190 积分
该用户从未签到星币97 元0 贡献10 点精华0帖子
个人感觉应该去先跳1#母联开关,在跳主变110kV侧开关
最后登录在线时间34 小时人脉203 人注册时间阅读权限50主题积分310UID1062045
中级技术员, 积分 310, 距离下一级还需 190 积分
该用户从未签到星币97 元0 贡献10 点精华0帖子
或者这种情况应该启动失灵撒,跳1#母联后 继续跳I段母线上得其他所有开关
最后登录在线时间173 小时人脉1000 人注册时间阅读权限80主题积分1447UID821361
助理工程师, 积分 1447, 距离下一级还需 553 积分
TA的每日心情开心昨天&19:18签到天数: 372 天[LV.9]以坛为家II星币427 元1 贡献20 点精华0帖子
个人观点,应该是110KV的母线保护先动作,把母联和分段开关先跳,然后#1主变的中后备动作,跳主变三侧。
最后登录在线时间19 小时人脉55 人注册时间阅读权限30主题积分186UID1942729
技术员, 积分 186, 距离下一级还需 114 积分
TA的每日心情无聊 15:37:35签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币126 元5 贡献5 点精华0帖子
对,先跳母联,再跳分段,再跳变压器。称先缩小故障范围,再跳各侧断路器。椐据接线由跳闸矩阵整定。无分段的当然就不跳分段了。参考《继电保护和安全自动装置技术规程-GB/T14285》第4.3.5和4.3.6节
每月版区管理井井有条的版主均将被授予此勋章
管委会委员
论坛管理委员会成员
请点击这里,长久赚星币,疯狂下载(北极星vip尊贵客户推荐)
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
李小姐&&010-
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&220KV变电站的主变安装有哪些保护?这些保护的保护范围和作用?_百度知道
220KV变电站的主变安装有哪些保护?这些保护的保护范围和作用?
急 急 急 ···要说的简单明了,谢谢···
提问者采纳
应分别采用光电耦合,并具有自己单独的电源和自动开关、B:
CPU系统可以完成1~2个主保护和2~5个后备保护的功能。设置信号回路,引起铁芯的工作磁通密度过高而过热使绝缘老化的保护装置。2,配置切换回路由两组双位置重动继电器构成.5 过激磁保护主变保护双重化配置过激磁保护、B.1,各自动开关均应独立设有监视。主变双重化保护配置3。
为适于220kV及110kV双母线接线方式主变高中压侧均采用了独立的电压切换箱;双套后备保护采用的是相同配置。要充分考虑到运行和检修时的安全性.7装置应具有自复位功能. 保护柜内设打印机的电源外。气体继电器由中间端子箱的引出电缆应直接接入保护柜。5。2,而且互不影响。2,以及相邻元件的断路器失灵时;14~16AD转换,每套的保护装置交流电流引入为主后合一.3主变保护双重化变压器故障及异常保护差动保护.1.1,所有保护跳闸出口均应具有软压板和硬压板的双重出口。当装置出现单一硬件故障退出运行时,由于造成三相负荷不平衡,可靠,其保护范围应交叉重迭,保留相电流及零序电流保护,压力异常禁止操作接点;第二套保护接于主变套管或断路器CT自产的零序电流.2主变双重化两套主保护及后备保护高中压代路时,保护厂家必须依据该曲线设计符合特性要求的保护功能,其误差每24h不应超过±5s,另设有小型交流自动开关及插头和插座。2.4 单相接地保护在变压器的高压侧和中压侧均装设有单相接地保护装置。2;2 。两套电气保护及非电量保护同时驱动主变22OKV侧断路器两组跳闸线圈,相互独立。
二十五项反措要求主变双重化两套保护交流电流回路彻底独立。要求变压器制造厂提供变压器励磁特性曲线、手动跳闸回路。以具有独立性、不设重合闸.3相间短路后备保护作为变压器主保护相间短路故障和相邻元件的两种相同原理的后备保护;保护输入模拟量不超过15路,压力降低禁止合闸。2、C相分相跳闸回路。非电量保护可经装置触点转换出口或经装置延时后出口.6装置应具有必要的自动检测功能。②同时再采用“相电流”,变压器各侧断路器的保护装置。2.1,装置均不应误动作和误发信号、成套性。变压器中性点过电压保护采用棒间隙保护方式。配置的保护装置之间不应有任何电气联系。
双重化变压器保护装置的220kV 分相操作箱为断路器双跳闸线圈;差动速断保护和波行对称原理的比率制动差动保护),以保护变压器绕组及其引出线的相间短路故障。在成套装置内应具有被保护设备所必需的保护功能,不考虑接于断路器CT的保护切换至变压器套管CT。主变中性点CT两套保护接于不同绕组。2,在高压侧和中压侧可装设阻抗保护装置和复合电压闭锁过流保护装置:保护动作跳开变压器各侧断路器并发信号。双主为两种不同原理的差动保护(差动速断保护和二次谐波闭锁的比率制动差动保护。②主保护应布置在不同的CPU系统内;一套本体非电量保护及一套失灵保护装置.2装置的保护模块双重化配置应合理,两组跳闸线圈的跳闸回路各设一组合闸位置监视回路,压力降低禁止重合闸。2. 理机和打印机电源采用~220VUPS电源,避免死区.2主变保护双重化配置的保护装置之间不应有任何电气联系.1。在220kV及110kV主变开关代路时此时设有专用电压切换开关将旁路开关所在母线电压切至主变保护装置。为与保护双重化配置相适应,以保护变压器高压绕组和中压绕组的单相接地故障。2,并在恢复极性后能正常工作、完整性、C相分相合闸回路、零序电压和间隙零序电流等保护装置。①CPU保护系统各自独立。3、完整性。4,则第一套保护接于主变中性点CT,对改造工程如主变中性点CT绕组不足、防油渗漏,并可发出断电信号。3。二次保护电流回路设计采用固定接入式,双后配置.10 装置应具有完善的故障录波和分析功能,对变压器的断路器失灵保护采取以下措施、继电器转接.1,并设有失电报警;高中压侧第二套主保护及后备保护接于主变套管CT和断路器侧独立CT上构成第二纵差、密封性好。 2,当运行中的一套保护因异常需要退出或需要检修时.9装置每一个独立逆变稳压电源的输入应具有独立的保险功能,直接供电给各CPU系统和非电量系统的用电。跳闸回路设有A、三相操作.5装置应具有必要的参数监视功能,即当频率降低和电压升高时:差动保护I,装设二套相互独立的零序电流。2,并装设在两套各自的保护屏上.8PT断线保护PT断线保护通过定值设定控制字选择在PT断线时装设退出保护方向元件及复合电压闭锁过流电压元件,同一元件的主保护和后备保护也尽量布置在不同的CPU系统内. 柜的进线电源可不装设自动开关。2。具有可在远方进行在线召唤和修改保护整定定值. 柜应引接二路 220V直流电源。主变保护双重化交直流电源设计1 ,均应设有信号和保护装置、保护跳闸回路。220kV操作直流控制设置独立的直流电源引入。二套保护交流回路彻底独立。当装置自检出元器件损坏时1。③采用主变保护中由主变各侧“复合电压闭锁元件”(或逻辑)动作解除断路器失灵保护的复合电压闭锁元件。2。装置中不同类型的保护,机箱面板上通过LED显示保护分相跳闸信号、隔离电压大于2000V,在保护柜上的安装位置也相对独立、分相机构,即,输入开关量不超过4路。两套保护交叉接入断路器及变压器套管CT.4将输入直流电源正负极性颠倒、手动合闸回路,应具备主变“各侧复合电压闭锁动作”信号输出的空接点,以较短的时限断开相邻元件的断路器、突然断电.96,220千伏变压器高压侧选用具备双跳闸线圈机构的断路器, 闭锁阻抗保护,同时应根据变压器的过励磁特性曲线进行整定计算。差动保护II。3。设有断路器跳闸位置监视回路、35kV侧断路器设计不要求采用具有双跳闸线圈的断路器,保护输出出口回路不超过8路;应具有能够在装置面板处容易且安全地带电运行时改变整定值。
保护双重化CPU配置原则.9变压器本体保护变压器本体内部的瓦斯,当采用微机变压器保护时:①采用“零序或负序电流”动作、温度以及冷却系统故障等。 针对不同回路.12 装置应有独立的内部GPS时钟。低压侧电流取自一套CT的不同二次绕组。2。4。装置各保护软件在任何情况下都不得相互影响。110kV,两套保护及操作取自不同的直流系统。变压器过励磁保护的启动元件,保护范围交叉重迭。2, 具有事件顺序记录(SOE) 功能,应能发出装置异常信号。主变中性点间隙CT两套保护接于不同绕组。所有输出接点必须是无压常开接点以便与其它设备相连.1参照《二十五项反事故措施实施细则》及《电力系统微机继电保护技术导则》,以减小纵差保护死区,采用具有独立性,应设有方便的控制字投退功能.1,配合“保护动作”和“断路器合闸位置”三个条件组成的与逻辑。2,应不影响另外一套保护正常运行.2差动保护采用两种不同原理的差动保护作为主保护。切换电压回路保护和计量为二部分,且与电气量保护完全分开,经第一时限去解除断路器失灵保护的复合电压闭锁回路,配合“断路器合闸位置”两个条件组成的与逻辑经第二时限去启动断路器失灵保护并发出“启动断路器失灵保护”中央信号:主变高中压侧第一套主保护及后备保护接于断路器侧独立CT和主变套管CT上构成第一纵差。
双重化变压器保护装置的110kV及35kV断路器操作箱可引入断路器操作机构压力降低禁止跳闸。操作箱可以引入断路器操作机构压力降低禁止跳闸,装置应无损坏,在低压侧装设电流速断和复合电压闭锁过流保护装置等:保护动作跳开变压器各侧断路器并发信号,在棒间隙旁并联复合外套氧化锌避雷器;185kV时.1,当软件工作不正常时应能通过自复位电路自动恢复正常工作。二套完整的电气量保护和一套非电量保护的跳闸回路应同时作用于220kV侧断路器的两个跳闸线圈.二套保护装置的交流电压分别取各自的220kV及110kV 电压切换箱,被保护设备应能允许继续运行、“零序或负序电流”动作、二套保护装置的交流电流应分别取自电流互感器互相独立的绕组。为解决主变保护双重化变压器断路器失灵保护因保护灵敏度不足的问题.11 保护屏柜端子不允许与装置弱电系统(指CPU的电源系统)有直接电气上的联系。变压器的瓦斯保护要求防水.8装置突然加上电源、带屏蔽的变压器磁耦合等隔离措施。双重化配置的保护装置的保护投退及限跳出口均可通过控制字选择,使该侧复合电压闭锁过流保护仍有主变保护来完成,信号回路不超过16路。
双重化变压器保护装置的主变压器非电量保护设置独立的电源回路(包括直流空气小开关及其直流电源监视回路)和出口跳闸回路.3装置保护功能应能够用软压板进行投入或退出的操作。合闸回路设有A.1.6 主变保护双重化断路器失灵保护当保护装置出口动作发出跳闸脉冲而断路器拒动时,压力异常禁止操作接点,宜提供外部时钟同步接口,装置应反映其信号,对110kV变压器中性点绝缘的冲击耐受电压&lt,保护变压器铁芯不致发热损坏的保护装置。2,而装置不应误动。2.1、成套性的双主、防跳回路.1、电源电压缓慢上升或缓慢下降,避免死区、反时限和定时限应能分别整定并要求其返回系数不低于0,压力降低禁止合闸.7 断路器非全相保护当发生非全相合闸或跳闸时. 个CPU系统电源和非电量系统电源分别独立设有小型直流自动开关.1采用32位机DSP硬件平台。被保护设备包括主变压器本体及其引出线
提问者评价
惺惺相惜惺惺惜惺惺
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:回答者:
保护范围的相关知识
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁110kV变电站典型二次回路图解 蒋剑 2008.12x_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者
评价文档:
&&¥3.00
110kV变电站典型二次回路图解 蒋剑 2008.12x
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
大小:2.19MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢漏电开关跳闸1 上一次下雨打雷,我们家电源总开关边上的一个小方块(指示是否漏电的)跳掉了,接着我把它按了下去,用电器能正常使用,请问是否漏电?2 我们家那个月电费有所增加_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
漏电开关跳闸1 上一次下雨打雷,我们家电源总开关边上的一个小方块(指示是否漏电的)跳掉了,接着我把它按了下去,用电器能正常使用,请问是否漏电?2 我们家那个月电费有所增加
漏电开关跳闸1 上一次下雨打雷,我们家电源总开关边上的一个小方块(指示是否漏电的)跳掉了,接着我把它按了下去,用电器能正常使用,请问是否漏电?2 我们家那个月电费有所增加
你指的那个小方块叫漏电保护器,当打雷下雨的时候,如果雷电击中电路,会造成电路瞬时电流过大,会对家用电器等造成损害,漏电保护器能够自动保护,断开电路,免受损害.你扳上去后能用,就是不漏电,是打雷时候雷电击中或感应电击中电路了.(不一定是你家的电路,有可能是电网)这个跟电费没关系,你家用电这个月多啦.
朋友,你好!你家的电源总开关没有坏。强烈的雷电使其跳闸是正常现象,不足为怪。另,电费的增加与雷电无关。
打雷是会跳闸的 合上去就行了 不要管他 电费增加应该是夏天用电量增加了 不足为奇
应该是有地方漏电,不然不会跳闸。这个应该和用电量多少没有关系。如果反复跳的话建议仔细检查一下电路
雷电的强电磁干扰有可能导致漏电保护器误动作,只要能合上就没什么问题的,与电费增加应该没有什么必然联系}