关于em231rtd RTD的AIW0值转换问题

【】【】【】【】
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:电气自动化技术网"的所有作品,版权均属于电气自动化技术网,转载请必须注明出处“电气自动化技术网.cn”。违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
>> 相关文章
>> 热点图片
栏目导航:
ICP网站备案:渝ICP备号You are here:
EM231 RTD可以用PID调节...
已解决问题数:86470
待解决问题数:143
快到期问题
热点活动:
已解决问题:
EM231 RTD可以用PID调节吗
EM231&RTD可以用PID调节吗?我做了个程序AIW0&设定值低温14度,高温25度Q3.4,Q3.5得电,但温度没有达到Q3.4,Q3.5就始终导通,而3秒导通一次什么原因?
图片说明:
产品版区:
悬赏分:10 | 解决时间: 17:52:44 | 提问者: -
问题ID:90776
PID的回路号只能用一次,附图中的PID0的调用似乎是为了低温报警。这样的用法是不会达到楼主目的的。报警信息可以直接使用比较指令,整数比较实数比较都可以。
提问者对于答案的评价:做好了
你觉得最佳答案好不好?
50% (0)50% (0)
最佳答案网友评论
200很简单,多看一下手册就可以全搞定了
评论者: -
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化产品支持& 15:42:59
作者/最新回复
最后回复时间
1、建议看看下述文档,很有启发:《基于S7-200&PLC的温度控制系统设计毕业论文下载》:2、再看看,相关文档:&S7-200PID调试常见问题问答&连接:&
& 12:15:18
哥啊,pid调节是只要温度低就会不断增加输出&&当温度增加的时候&pid输出会减小&&最终稳定在一个输出值上&】
& 13:51:48
详细资料:1、《应用PID实现温度控制实例》:连接2、《基于S7-200&PLC的温度控制系统设计毕业论文下载》:3、相关文档:&由入门到精通-吃透PID&连接:S7-200&的PID&控制文档大全:1、《如何使用S7-200CPU&的PID&控制》:下载2、分享:西门子S7-200系列PLC的PID功能块的应用经验&3、《西门子S7-200编程案例--PID程序》下载连接:4、&由入门到精通-吃透PID2.0版&连接:5、&S7-200PID调试常见问题问答&连接:&6、《基于S7-200&PLC的温度控制系统设计毕业论文下载》:PID调节的详细说明&还可以参考:
专家奖励分:5分
& 23:37:03
上一页1下一页&
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!EM231 RTD(热电阻)模块接线
EM231 RTD模块的详细接线和DIP开关设置请参照《S7-200系统手册》中的附录A。
EM231 RTD模块占用的模拟量通道,时,应禁止滤波功能。
模块上的SF红灯为何闪烁?
SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁。解决方法是将一个100
Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上。
参见网站。
什么是正向标定、负向标定?
正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值。
热电阻的技术参数不是很清楚,如何在DIP开关上设置类型?
应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置。
EM235是否能用于热电阻测温?
EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来问题。
建议使用EM231 RTD模块。You are here:
EM231 RTD 热电阻模块测量...
已解决问题数:86470
待解决问题数:143
快到期问题
热点活动:
已解决问题:
EM231 RTD 热电阻模块测量温度,温度比正常值低,反应速度慢。
我用EM231&RTD热电阻模块测量温度,探头一直放在室温没动,温度是18度,而用万用表的热电偶和单片机控制的DS18B20测量的室温都是21度。另外我用打火机烧热电阻探头,温度变化的比较慢,好半天才能上升到五六百度。而万用表的热电偶一下就飙到五六百度了。有谁知道上面这两个原因是怎么造成的吗?还是本来就是这样?我的接线都是按照手册接的。程序就是:LDN&&&&M0.0MOVW&&&AIW0,&VW0然后仿真观察AIW0的值除以10就是温度。
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 14:26:03 | 提问者: -
问题ID:106526
另外我用打火机烧热电阻探头,温度变化的比较慢,好半天才能上升到五六百度。而万用表的热电偶一下就飙到五六百度了。有谁知道上面这两个原因是怎么造成的吗?还是本来就是这样?我的接线都是按照手册接的。程序就是:LDN&&&&M0.0MOVW&&&AIW0,&VW0然后仿真观察AIW0的值除以10就是温度。&你好,你可以先看看对应的模拟量地址里面的数值对不对,在用万用表量量毫伏电压,看看和aiw里面的值是否对应,之后再看看系统快里面的滤波设置,如果设置了滤波,将对应的模拟量地址前面的这个勾取消试试
图片说明:1,&&
提问者对于答案的评价:谢谢各位,我换了一个精度更高的PT100探头,温度比之前的高一些,应该是探头不准的原因,另外温度上升依然比较慢,我想这应该是这种探头本身就是这种特性。
你觉得最佳答案好不好?
50% (0)50% (0)
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化产品支持& 16:12:39
作者/最新回复
最后回复时间
反应慢会不会你选择了系统块中的模拟量滤波,这个会导致变化缓慢的原因。
& 01:13:35
检查下模块的DIP开关设置是否正确。参考《S7-200系列PLC&测量温度扩展模块技术规范、接线图、输入范围配置》:
& 11:49:16
加了滤波,是会对信号采集有延迟,不可能这么明显的延迟,都半天了都还是18度,应该是模块自身的问题,精度也很差啊
& 13:22:28
如果模块正常就是滤波的问题。
& 13:42:46
EM231&RTD热电阻是用PT100电阻来测量温度的,请问楼主是否采用的是PT100作为探头的?&&如果不是PT100,那就是问题的所在了.滤波那些都不是速度慢的因素.
& 22:10:13
查一下EM&&231模块的拨码开关试一试
& 01:58:57
上一页1下一页&
领略西门子的博大精深!S7200 模拟量编程_百度文库