事件一中,中建三局总承包公司单位必须单独编制哪些专项施工方案

2013_全国二级建造师建筑工程实务真题及答案(网络收集_仅供参考)27
上亿文档资料,等你来发现
2013_全国二级建造师建筑工程实务真题及答案(网络收集_仅供参考)27
2013全国二级建造师建筑工程实务真题;一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项;1.悬挑空调板的受力钢筋应布置在板的(A);A上部B中部C底部D端部;2.关于建筑工程质量常用水泥性能与技术要求的说法;A水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去;B六大常用水泥的初凝时间均不得长于45分钟;C水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产;D水泥
 2013 全国二级建造师建筑工程实务真题一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)。1.悬挑空调板的受力钢筋应布置在板的(A)。A上部
D端部2.关于建筑工程质量常用水泥性能与技术要求的说法,正确的是(C)。A水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间B六大常用水泥的初凝时间均不得长于45分钟C水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均匀的体积变化D水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应3.一般情况下,钢筋混凝土梁是典型的受(C)构件。A拉
D扭解析:【P5,图下说明】4.基坑验槽应由(D)组织。A勘察单位
B设计单位项目负责人C是个单位项目负责人
D总监理工程师5.关于钢筋加工的说法,正确的是(D)。A钢筋冷拉调直时,不能同时进行除锈B HRB400级钢筋采用冷拉调直时,伸长率允许最大值为4% C钢筋的切断口可以有马蹄形现象D HPB235级纵向受力钢筋末端应作180°弯钩6.下列焊接方式中,现场粱主筋不宜采用的是(A)。A闪光对焊
B电渣压力焊
D帮条焊解析:该题需要一定的施工现场经验。7.关于吊顶工程的说法,正确的是(C)。A吊顶工程的木龙骨可不进行防火处理B吊顶检修口可不设附加吊杆C明龙骨装饰吸声板采用搁置法施工时,应有定位措施D安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应对接8.单位工程施工组织设计应由(A)主持编制。A项目负责人
B项目技术负责人
C项目技术员
D项目施工员9.下列预应力混凝土管桩压桩施工顺序中,正确的是(A)。A先深后浅
D自四周向中间进行10.某跨度为6m,设计强度为C30的钢筋混凝土梁,其同条件养护试件(150mm立方体)抗压强度如下表,可拆除该梁底模的最早时间是(C)。A 7d
D 13d解析:该题有2个考点:(1)C30所表示的意思为30MPa≤C30<35MPa,该题取30MPa;(2)跨度6m的梁,拆底模时混凝土强度至少要达到设计强度的75%,即22.5MPa,即11天。11.施工期间最高温度为25℃,砌筑用普通水泥砂浆拌成后最迟必须在(C)内使用完毕。A1h
D4h12.建筑工程施工项目质量控制内容包括:①工序质量;②检验批质量;③分项工程质量;④分部工程质量;⑤单位工程质量。下列控制顺序中,正确的是(A)。A①②③④⑤
B②①③⑤④
C②①④③⑤
D⑤④③②①13.钢结构连接施工中,高强度螺栓施工完毕,其外露丝扣一般应为(C)扣。A 1~2
D 2~4P137,上部“(二)施工过程质量控制―3.高强度螺栓紧固中的(3)”14.施工现场所有的开关箱必须安装(C)装置。A防雷
D漏电保护15.施工现场进行一级动火前,应由(B)审批。A安全监理工程师
B企业安全管理部门
C项目负责人
D项目安全管理部门16.关于施工现场泥浆处置的说法,正确的是(D)。A可直接排入市政污水管网
B可直接排入市政用水管网C可直接排入工地附近的城市景观河
D可直接外运至指定地点17.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,单位工程竣工验收应由(A)组织。A建设单位(项目)负责人
B监理单位(项目)负责人C施工单位(项目)负责人
D质量监督机构18.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,建筑工程质量验收的最小单位是(D)。A单位工程
D检验批19.根据《建设工程项目管理规范》,分部分项工程实施前,应由(B)向有关人员进行安全技术交底。 A项目经理
B项目技术负责人
C企业安全负责人
D企业技术负责人20.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》,预应力混凝土结构中,严禁使用(D)。A减水剂
D含氯化物的外加剂二、多项选择题(共10题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)。1.关于砌体结构构造措施的说法,正确的是(ABDE)。A砖墙的构造措施主要有:伸缩缝、沉降缝、圈梁B伸缩缝两端结构基础可不分开C沉降缝两端结构的基础可不分开D圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力E圈梁可以增加房屋结构的整体性2.混凝土的耐久性包括(ABD)等指标。A抗渗性
E粘接性3.关于土方开挖的说法,正确的有(CE)。A基坑开挖可采用机械直接开挖至基底标高B基坑开挖方案应根据支护结构设计、降排水要求确定C土方开挖前应先进行测量定位,设置好控制点D软土基坑必须分层均衡开挖(应分层但不必均衡,可由一侧向另一侧)E基坑开挖完成后应及时验槽,减少暴露时间4.下来施工措施中,有利于大体积混凝土裂缝控制的是(ADE)。A选用低水化热的水泥B提高水灰比C提高混凝土的入模温度D及时对混凝土进行保温、保湿养护E采用二次抹面工艺5.下列分部分项工程的专项方案中,必须进行专家论证的有(ABDE)。A爬模工程 B搭设高度8m的混凝土模板支撑工程C搭设高度25m的落地式钢管脚手架工程D搭设高度25m的悬挑式钢管脚手架工程E施工高度50m的建筑幕墙安装工程6.基坑开挖完毕后,必须参加现场验槽并签署意见的单位有(BCDE)。A质监站
B监理(建设)单位C设计单位
E施工单位7.必须参加施工现场起重机械设备验收的单位有(CDE)。A建设单位
C总承包单位
E安装单位解析:法规教材P79(九)。8.下列费用中,属于直接费的有(ABC)。A人工费
C施工机械使用费
E企业管理费9.关于重要建筑屋面防水等级和设防要求的说法,正确的有(BE)。A等级为Ⅰ级防水
B等级为Ⅱ级防水
C等级为Ⅲ级防水D采用一道设防
E采用两道设防 解析:该题若选A,那么就是单选题;另显然不能选C。10.根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》,外墙金属窗工程必须进行的安全与功能检测项目有(BCDE)。 A硅酮结构胶相容性试验
B抗风压性能
C空气渗透性能D雨水渗漏性能
E后置埋件现场拉拔试验三、案例分析(共4题,每题20分)。【案例一】某房屋建筑工程,建筑面积6000O,钢筋混凝土独立基础,现浇钢筋混凝土框架结构。填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑。根据《建筑工程施工合同(示范文本)》和《建设工程监理合同(示范文本)》,建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。在合同履行过程中,发生了以下事件:事件一:主体结构分部工程完成后,施工总承包单位向项目监理机构提交了该子分部工程验收申请报告和相关资料。监理工程师审核相关资料时,发现欠缺结构实体检验资料,提出了“结构实体检验应在监理工程师旁站下,由施工单位项目经理组织实施”的要求。事件二:监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时,发现加气混凝土砌块填充墙体直接从结构楼面开始砌筑,砌筑到梁底并间歇2d后立即将其补齐挤紧。事件三:施工总承包单位按要求向项目监理机构提交了室内装饰工程的时标网络计划图(如下图所示),经批准后按此组织实施。【不支持PPT图片,请谅解】【若有疑问,可到邮箱探讨】 室内装饰工程时标网络计划图(时间单位:周)事件四:在室内装饰工程施工过程中,因合同约定由建设单位采购供应的某装饰材料交付时间延误,导致工程F的结束时间拖延14d,为此,施工总承包单位以建设单位延误供应材料为由,向项目监理机构提出工期索赔14d的申请。问题:1根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》,指出事件一中监理工程师要求中的错误之处,并写出正确做法。解析:【该题超纲】这里所指结构实体检验,主要指结构(本案例所指梁、柱)混凝土的抗压强度(回弹、钻芯)、钢筋保护层厚度检测等。答:监理工程师提出了结构实体检验应由施工单位项目经理组织实施,不妥。1分正确做法为,结构实体检验应在监理工程师旁站下,由施工单位项目技术负责人组织实施。1分2根据《砌体工程施工质量验收规范》,指出事件二中填充墙砌筑过程中的错误做法,并分别写出正确做法。 答:错误之处有:(1)“加气混凝土砌块填充墙体直接从结构楼面开始砌筑”不妥。1分正确做法为,用加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌筑烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台,高度不宜小于200mm。4分(2)填充墙“砌筑到梁底并间歇2d后立即将其补齐挤紧”不妥。1分正确做法为,填充墙砌至接近梁底时,应至少间隔7d后将其补砌挤紧。1分P282,五、填充墙砌体工程:(一)中的4.;(三)中的4。3事件三中,室内装饰工程的工期为多少天?并写出该网络计划的关键线路(用节点表示)。答:(1)室内装饰工程的工期为84d。1分(2)关键线路为:①→②→④→⑧→⑨→⑩。6分4事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔14d是否成立?说明理由答:施工总承包单位提出14的工期索赔不成立。1分因为,虽然延误供应材料造成F工作结束时间拖延14d是建设单位应承担的责任(1分),但F工作的总时差是1周(1分),即7天,所以施工总承包单位应提出7天的工期索赔(1分)。合计3分【案例二】某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼,均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下一层,地上十一层,建筑檐高48m;实验楼六层,建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定:(1)电梯安装工程由建设单位指定分包;(2)保温工程保修期限为10年。施工过程中,发生了下列事件:事件一:总承包单位上报的施工组织设计中,办公楼采用1台塔吊;在七层楼面设置有自制卸料平台;外架采用悬挑脚手架,从地上2层开始分三次到顶。实验楼采用1台物料提升机;外架采用落地式钢管脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定,要求总承包单位单位编制与之相关的专项施工方案并上报。事件二:实验楼物料提升机安装总高度26m,采用一组缆风绳锚固。与各楼层连接处搭设卸料通道,与相应的楼层连通后,仅在通道两侧设置了临边安全防护设施,地面进料口处仅设置安全防护门,且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设置不齐全,要求整改。事件三:办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完,提前由总监理工程组织验收,总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时,电梯安装单位已撤场,由监理组织,监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。事件四:总承包单位在提交竣工验收报告的同时,还提交了《工程质量保修书》,其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年。建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。 问题:1事件一中,总承包单位必须单独编制哪些专项施工方案?答:①塔吊的安装;②卸料平台的安装;③悬挑脚手架的安装;④物料提升机的安装。4分2指出事件二中错误之处,并分别给出正确做法。答:事件二中的错误之处有:(1)“实验楼物料提升机安装总高度26m,采用一组缆风绳锚固”不妥。1分正确做法为,该物料提升机安装总高度为26m,应采用不少于2组缆风绳固定,每组不少于4根。1分(2)物料提升机在地面进料口处仅设置安全防护门不妥。1分正确做法为,因为该物料提升机安装总高度为26m,除设安全防护门外,还应设双层防护棚。1分 3指出事件三中错误之处,并分别给出正确做法。答:事件三种的不妥之处有:(1)总监理工程师组织办公楼电梯验收时,总承包单位未参加不妥。1分正确做法为,分包工程验收时,施工总承包单位应参加验收。1分(2)“验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位”不妥。1分正确做法为,验收后,电梯安装单位应将电梯工程有关资料移交总承包单位,由总承包单位移交给建设单位。1分(3)整体工程完成时,由监理组织单位工程验收不妥。1分正确做法为,单位工程的验收应由建设单位(项目)负责人组织。1分(4)单位工程质量验收分包单位没有参加,不妥。1分正确做法为,单位工程验收时,电梯安装的分包单位应参加。1分4事件四中,总承包单位、建设单位做法是否合理?答:(1)施工总承包单位承诺保温工程保修期限为5年不合理。1分因为,施工总承包合同中约定保温工程保修期限为10年,所以施工单位提交的《工程质量保修书》中保温工程的保修期限应该为10年。2分(2)建设单位拒绝接收合理。1分因为,施工单位提交竣工验收报告的同时,必须提交《工程质量保修书》。现总承包单位提交的《工程质量保修书》不符合合同约定,建设单位拒绝接受竣工验收报告是合理的。2分【案例三】某高校新建宿舍楼工程,地下一层,地上五层,钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩作为基坑支护结构,施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测,并设定了检测预警值。施工过程中,发生了如下事件:事件一:项目经理安排安全员制作了安全警示标志牌,并设置于存在风险的重要位置,监理工程师在巡查施工现场时,发现仅设置了警告类标志,要求补充齐全其他类型警示标志牌。事件二:土方开挖时,在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆;在紧靠栏杆的地面上对方了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中,发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值,现场立即停止挖土作业,并在坑壁墙设置锚杆以控制桩顶位移。事件三:在主体结构施工前,与主体结构施工密切相关的某国家标准发生了重大修改并开始实施,现场监理机构要求修改施工组织设计,重新审批后才能组织实施。事件四:由于学校开学在即,建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收,并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测,施工总承包单位对此做法提出异议。 问题:1事件一中,除了警告标志外,施工现场通常还应设置哪些类型的安全警示标志?答:禁止、指令、提示。3分2分别指出事件二中错误之处,并写出正确做法。针对该事件中的桩顶位移问题,还可以采取哪些应急措施?答::(1)事件二中错误之处有:①设置900mm高的基坑临边防护栏杆不妥。1分正确做法为,防护栏杆上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。1分②“在紧靠栏杆的地面上对方了砌块、钢筋等建筑材料”不妥。1分正确做法为,在基坑边缘堆置材料时,应与基坑上部边缘至少保持2m的安全距离,且堆置高度应不大于1.5m。1分(2)应采取支护墙背后卸载、加快垫层浇筑、加厚垫层等应急措施。3分3除了事件三中国家标准发生重大修改的情况外,还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批?答:①工程设计有重大修改;②主要施工方法有重大调整;③主要施工资源配置有重大调整;④施工环境有重大改变。4分4事件四中,施工总承包单位提出异议是否合理?并说明理由。根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目?答:(1)施工总承包单位提出异议合理。1分因为,室内环境质量验收应在工程完工至少7d后、工程交付使用前进行。1分(2)室内环境污染物浓度检测项目有:氨、苯、甲醛、氡、TVOC。4分【案例四】某开发商投资新建一住宅小区工程,包括住宅楼五幢,会所一幢,以及小区市政管网和道路设施,总建筑面积24000O。经公开招投标,某施工总承包单位中标,双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工总包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下:(1)合同造价3600万元,除设计变更、钢筋与水泥价格变动,总承包全部范围外的工作内容据实调整外,其他费用均不调整。(2)合同工期306天,从日起至日止。工期奖罚标准为2万元/d。在合同履行过程中,发生了下列事件:事件一:因钢筋价格上涨较大,建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》,协议价款为60万元。事件二:施工总包单位进场后,建设单位将水电安装及住宅楼塑料窗制定分包给A专业公司,并制定采用某品牌塑料窗。A专业公司为保证工期,又将塑料窗分包给B公司施工。事件三:日,施工总包单位在基础底板施工期间,因连续降雨发生了排水费用6万元,日,某批次国产钢筋常规检测合格,建设单位以验证工程质量为由,要求施工总承包单位还需对包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、中学教育、外语学习资料、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、行业资料、专业论文、高等教育、应用写作文书、2013_全国二级建造师建筑工程实务真题及答案(网络收集_仅供参考)27等内容。 
  【】 
您可在本站搜索以下内容:
 2013 全国二级建造师建筑工程实务真题及答案(此答案与建设工程 教育网上答案做对比,发现原来的有几个错误) 一、单项选择题(共 20 题,每题 1 分,每题的备选项...
  2013年二级建造师考试建筑工程管理与实务 真题及答案_从业资格考试_资格考试/...2013 全国二级建造师建筑工程实务真题 一、单项选择题(共 20 题,每题 1 分,...
  200s-2013二级建造师建筑工程实务历年真题及答案(...参考答案: 1~s:DDBBA 案题一: 1:事件一中,方法...延长工期 20 天 200q 全国二级建造师执业资格考试《...
  2013一级建造师建筑工程实务真题及答案_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。2013一级建造师建筑工程实务真题及答案,仅供参考。2013 一级建造师建筑工程实务真题...
  2013年二级建造师建筑工程实务真题及答案 隐藏&& 2013 全国二级建造师建筑工程实务真题 一、单项选择题(共 20 题,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个 最...
s  2013年二级建造师建筑工程实务真题加答案_建筑/土木_工程科技_专业资料。2013 ...4.B P16 国家标准规定:六大常用水泥的初凝时间均不得早于 4硅酸盐 ...
 全国二级建造师《建筑工程管理与实务》历年真题及答案 2013 全国二级建造师建筑工程实务真题 一、单项选择题(共 20 题,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个...
 2013 全国二级建造师建筑工程实务参考答案【看前说明:此答案为参考答案。欢迎拍砖。】一、单项选择题(共 20 题,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合...
  2013二级建造师施工管理部分真题及答案(网络收集_仅供参考) 隐藏&& 14.某工厂...70.建筑材料采购合同条款的相关说法,正确的是( )。 A.不属于国家定价的材料(...
赞助商链接
别人正在看什么?
赞助商链接2014年二级建造师《建筑》重点:工程安全技术
来源:  11:33:16 【】 
整理“2014年二级建造师《建筑工程》重点”供正在备考的同学使用!
  六、施工机具安全管理(P190)
  打桩机:验收合格方可使用,高压线10m以内不得安装打桩机,六级风
  典型案例一2013年【案例二】
  某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼,均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下一层,地上十一层,建筑檐高48m;实验楼六层,建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定:(1)电梯安装工程由建设单位指定分包:(2)保温工程保修期限为10年。
  施工过程中,发生了下列事件:
  事件一:总承包单位上报的施工组织设计中,办公楼采用1台塔吊;在七层楼面设置有自制卸料平台;外架采用悬挑脚手架,从地上2层开始分三次到顶。实验楼采用l台物料提升机;外架采用落地式钢管脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定,要求总承包单位单位编制与之相关的专项施工方案并上报。
  事件二:实验楼物料提升机安装总高度26m,采用一组缆风绳锚固。与各楼层连接处搭设卸料通道,与相应的楼层连通后,仅在通道两侧设置了临边安全防护设施,地面进料口处仅设置安全防护门,且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设置不齐全,要求整改。
  事件三:办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完,提前由总监理工程组织验收,总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时,电梯安装单位已撤场,由建设单位组织,监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。
  事件四:总承包单位在提交竣工验收报告的同时,还提交了《工程质量保修书》,其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年。建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。
  问题:1,事件一中,总承包单位必须单独编制哪些专项施工方案?
  2,指出事件二中错误之处,并分别给出正确做法。
  3,指出事件三中错误之处,并分别给出正确做法。
  4,事件四中,总承包单位、建设单位做法是否合理?
  答:问题1:①塔吊的安装与拆卸:②自制卸料平台:⑧悬挑脚手架:④物料提升机的安装与拆卸。6分
  问题2:事件二中的错误之处有:(1)“实验楼物料提升机安装总高度26m,采用一组缆风绳锚固”不妥。1分
  正确做法为,该物料提升机安装总高度为26m,应采用不少于2组缆风绳固定,每组不少于4根。l分
  (2)仅设置通道两侧的临边安全防护设施。l分
  正确做法为:在各楼层的通道口应设置常闭型防护门。1分
  (3)物料提升机在地面进料口处仅设置安全防护门不妥。1分
  正确做法为,因为该物料提升机安装总高度为26m,除设安全防护门外,还应设双层防护棚。1分
  问题3:事件三中的错误之处有:
  (1)错误做法:总监理工程师组织办公楼电梯验收时,总承包单位未参加不妥。1分
  正确做法为,分包工程验收时,施工总承包单位应参加验收。1分
  (2)错误做法:“验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位”不妥。1分
  正确做法为,验收后,电梯安装单位应将电梯工程有关资料移交总承包单位,由总承包单位移交给建设单位。l分
  (3)错误做法:单位工程质量验收时,只有建设、监理、设计、总承包单位参加。l分
  正确做法为,单位工程的验收应由建设单位(项目)负责人组织。l分
  问题4:(1)施工总承包单位做法不合理。1分
  (2)建设单位做法合理。1分
  典型案例(二)
  某医院门诊楼,位于市中心区域,建筑面积28326m2,地下1层,地上l0层,檐高33.7m.框架剪力墙结构,筏板基础,基础埋深7.8m,底板厚度1100mm,混凝土强度等级C30,抗渗等级P8。室内地面铺设实木地板,工程精装修交工。日开工,外墙结构及装修施工均采用钢管扣件式双排落地脚手架。
  事件一:日开始进行底板混凝土浇筑,为控制裂缝,拌制水泥采用低水化热的矿渣水泥,混凝土浇筑后l0h讲行覆盖并开始浇水,浇水养护持续l5d。
  事件二:工程施工至结构四层时,该地区发生了持续两小时的暴雨,并伴有短时6~7级大风。风雨结束后,施工项目负责人组织有关人员对现场脚手架进行检查验收,排除隐患后恢复了施工生产。
  事件三:日,地方建设行政主管部门检查项目施工人员三级教育情况,质询项目经理部的教育内容。施工项目负责人回答: “进行了国家和地方安全生产方针、企业安全规章制度、工地安全制度、工程可能存在的不安全因素四项内容的教育”。受到了地方建设行政主管部门的严厉批评。
  事件四:室内地面面层施工时,对木搁栅采用沥青防腐处理,木搁栅和毛地板与墙面之间未留空隙,面层木地板与墙面之间留置了10mm缝隙。
  问题:
  1.事件一中,底板混凝土的养护开始与持续时间是否正确?说明理由。
  2.事件二中,是否应对脚手架进行验收?说明理由。还有哪些阶段对脚手架及其地基基础应进行检查验收.
  3.事件三中,指出不属于项目经理部教育的内容,项目经理部教育还应包括哪些内容?
  4.事件四中,指出木地板施工的不妥之处,并写出正确的做法.
  答案:1.(本小题4分)
  (1)混凝土浇筑后l0h养护开始正确。(1分) 理由是:符合大体积混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和养护的规定(1分)
  (2)浇水养护持续l5d不正确(1分) 理由是:采用矿渣水泥拌制的抗渗混凝土养护时间不得少于21d(1分)
  2.(本小题6分)
  (1)风雨结束后对脚手架进行验收正确。(1分) 理由是:符合规范“遇有6级及以上大风与大雨后应进行检查和验收”的规定(1分)
  (2)(4分)(每项l分,满分4分)
  对脚手架及其地基基础应该进行检查验收的还有:
  ①基础完工后及脚手架搭设前。②作业层上施加荷载前。③每搭设完10~1 3m的高度后。④达到设计高度后。⑤寒冷地区土层开冻后。⑥停用超过一个月的,在重新投入使用之前。
  3.(本小题4分)
  (1)不属于项目经理部教育的内容有:
  国家和地方安全生产方针; (1分)企业安全规章制度。(1分)
  (2)项目经理部教育内容还应有:
  施工现场环境;(1分) 工程施工特点。(1分)
  4.(本小题6分)
  (1)对木搁栅采用沥青防腐处理不妥。(1分) 木搁栅和毛地板与墙面之间未留空隙不妥。(1分)
  (2)木地板施工的正确做法是:
  木搁栅应采用环保型防腐涂料,(1分)木搁栅和毛地板与墙之间应留空隙(1分),木搁栅与墙之问留出30mm的缝隙(1分);毛地板与墙之间留8~12mm的缝隙(1分)。&&&2&&&  相关推荐:
文章责编:renyinan& 
看了本文的网友还看了
?&&( 11:23:13)?&&( 11:19:24)?&&( 9:44:02)?&&( 9:39:25)?&&( 9:37:55)?&&( 9:44:36)
在线名师:  
天津大学管理学博士。现任天津理工大学管理学院副教授,院长助理...[]
在线名师:  
天津大学工学博士,副教授。多年讲授工程项目管理,建设工程监理...[]
在线名师:  
教授,现为学易网独家授课老师,任职于天津某高校。公开发表论文...[]
在线名师:
授课重点突出、针对性、有效性、实用性极强,命中率高、辅导奇佳...[]
在线名师:  
中大网校特聘专家团队之一,在多所大学讲授建筑经济、房地产项目...[]
实用工具 |
| 大全 | 大全
     |
版权声明:如果网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时处理。如转载本内容,请注明出处。
Copyright & 2004- 网 All Rights Reserved 中国科学院研究生院权威支持(北京) 电 话:010- 传 真:010-}

我要回帖

更多关于 政法专项编制 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信