600米185铝线接铜线能载多少电流

已有天涯账号?
这里是所提的问题,您需要登录才能参与回答。
"天涯问答"是天涯社区旗下的问题分享平台。在这里您可以提问,回答感兴趣的问题,分享知识和经历,无论您在何时何地上线都可以访问,此平台完全免费,而且注册非常简单。
1平方的电线究竟能承受多大电流?
1平方的电线究竟能承受多大电流?
08-09-15 & 发布
看电缆线的好坏与粗细,好的能承受2A应该没有问题
请登录后再发表评论!
楼上的哪里查到的数据啊?一平方厘米铜芯线正常能承受7-9安培电流,
请登录后再发表评论!
一平方在电工来说指的是电线横截面一平方毫米,能够承受多大电流呢?安全承受还是极限电流?一平方厘米等于100平方毫米,应该可以安全通过250安培电流,一平方应该可以安全通过10安培,4平方36安培,6平方46安培,10平方64安培,16平方85安培,25平方113安培,35平方138安培,50平方173安培,70平方215安培。这是煤矿电缆安全电流标准。
请登录后再发表评论!
请登录后再发表评论!
按照下正规的1平方电线的话,是可以承受9A电流。2,5=22.5A4=32A6=42A
请登录后再发表评论!
按照下正规的1平方电线的话,是可以承受9A电流。2,5=22.5A4=32A6=42A
请登录后再发表评论!
根据电流来选截面 1.用途 各种导线的截流量(安全用电)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 导线的截流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 2.口诀 铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系: S(截面)=0.785*D(直径)的平方 10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。 ① 穿管、温度,八九折。 ② 裸线加一半。 ③ 铜线升级算。 ④ 3.说明 口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。 绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。 口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定倍数”来表示。为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列: 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 ....... 生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始,裸铜线则从10开始。 ①这口诀指出:铝芯绝缘线截流量,安,可以按“截面数的多少倍”来计算。口诀中阿拉伯数字表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的“截面与倍数关系”排列起来便如下: ...10*5 16、25*4 35 、45*3 70 、95*2.5 120*2...... ?? 现在再和口诀对照就更清楚了,原来“10下五”是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍。“100上二”是指截面100以上,截流量都是截面数的二倍。截面25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之处,中间的导线截面是每每两种规格属同一种倍数。 下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25℃,举例说明: 【例1】6平方毫米的,按“10下五”算得截流量为30安。 【例2】150平方毫米的,按“100上二”算得截流量为300安。 【例3】70平方毫米的,按“70、95两倍半”算得截流量为175安。 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100安,但实际不到四倍(按手册为97安),而35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际则是117安,不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可以略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12安。 ②从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本名“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按①计算后,再打八折(乘0.8)。若环境温度超过25℃,应按①计算后再打九折(乘0.9)。 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体截流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高),则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8*0.9=0.72,约为0.7)。这也可以说是“穿管、温度,八、九折”的意思。 例如:(铝芯绝缘线) 10平方毫米的,穿管(八折), 40安(10*5*0.8=40) 高温(九折) 45安(10*5*0.9=45) 穿管又高温(七折) 35安(10*5*0.7=35安) 95平方毫米的,穿管(八折) 190安(95*2.5*0.8=190) 高温(九折) 214安(95*2.5*0.9=213.8) 穿管又高温(七折) 166安(95*2.5*0.7=166.3) ③ 对于裸铝线的截流量,口诀指出“裸线加一半”,即按①计算后再一半(乘1.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘芯与裸铝线比较,截流量可加一半。 【例1】 16平方毫米裸铝线, 96安(16*4*1.5=96) 高温, 86安(16*4*1.5*0.9=86.4) 【例2】 35平方毫米裸铝线, 158安(35*3*1.5=157.5) 【例3】 120平方毫米裸铝线, 360安(120*2*1.5=360) ④对于铜导线的截流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 【例1】 35平方毫米裸铜线25℃。升级为50平方毫米,再按50平方毫米裸铝线,25℃计算为225安(50*3*1.5)。 【例2】 16平方毫米铜绝缘线25℃。按25平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为100安(25*4)。 【例3】 95平方毫米铜绝缘线25℃ ,穿管。按120平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192安(120*2*0.8)。 附带说一下:对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可采用①中的有关倍数直接计算,比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的截流量约为105安(35*3)。95平方毫米的约为238安(95*2.5)。 下面这个估算口诀和上面的有异曲同工之处: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 2.5平方*9 4平方*8 6平方*7 10平方*6 16平方*5 25平方*4 35平方*3.5 50和70平方*3 95和120平方*2.5 ..................... 最后说明一下用电流估算截面的适用于近电源(负荷离电源不远),电压降适用于长距离
请登录后再发表评论!
承受电压跟绝缘层绝缘能力有关. 承受电流带绝缘层的跟绝缘层的耐温能力有关. 1平方塑料铜芯线,根据条件可以有4~8个电流.安全一点以4个电流为好.
请登录后再发表评论!
在通常温度下 铜线的1平方毫米 走8A没问题  这个用在电动机上面的。
请登录后再发表评论!
一平方毫米的电线能承受多大电流要分铜线还是铝线,还要看线的直径大小,具体数据可翻电工手册就知道了.但作电机用线一般会选大一点的,因为电机的启动电流很大
请登录后再发表评论!
电气材料必须配备充足的安全载流量,电线电缆的载流量主要是按导体发热温度来考虑的,与导线的根数也有关系。 这有个某电缆厂家的电缆载流量表供 参考。生产厂家不会说自己的产品载流量比别人的小的,所以 问的35平方软电缆线能承受多大电流是不会超过它的载流量的。表中35平方铜芯三芯载流量为136a。软电缆是不宜用铝芯的。screen.width*0.35) this.width=screen.width*0.40&&
请登录后再发表评论!
日 ... 2.5平方毫米的电线能承受多大电流? [工程 技术 自然科学 装修 学术] ... 13A~20A 约 4400瓦国标GB2/1998规定的电线负载电流值 ... 的电流为3A,铜线通过的为5A ,当然这是一种在环境极差的情况下采用的,但国家对网改工程导线的选取就按这样的概括 。 ... 1平方的电线究竟能承受多大电流? - 8个回答 4838次浏览 ...
请登录后再发表评论!
1平方的电线能通过10安电流!
请登录后再发表评论!
请登录后再发表评论!
你好,刚上传了一个电缆载流量对照表及选线口诀到网站上,你可以去下载。 网址:电缆载流量对照表及选线口诀.pdf    我是买桂林电线的,希望我们多多交流一下!
请登录后再发表评论!
请登录后再发表评论!
请登录后再发表评论!
&&哈萨克斯坦电力资源分配不平衡,输变电网络建设的发展,增大了对矿用电缆市场容量的需求,哈萨克斯坦国内没有电力设备和附件生产能力,其发电站采用生产的电力设备完全依赖进口,因此,哈萨克斯坦矿用电缆的市场需求较大,但经济发展与资金短缺是发展中国家突出的共性矛盾,哈萨克斯坦也不例外,再加之关税调整、贸易&壁垒等,使我国线缆行业出口&风险也不容小视。  哈萨克斯坦市场需求较大  哈萨克斯坦人口约一千五百万,哈萨克斯坦国内没有电力设备和附件生产能力,其发电站采用俄罗斯生产的电力设备。世界银行计划10亿美元用于哈萨克斯坦输变网络的修复;欧洲复兴开发银行已与哈萨克斯坦签订4000万美元贷款并准备其他进一步贷款;输变电网络建设的发展,增大对矿用电缆市场容量的需求。  哈萨克斯坦电力资源分配不平衡,北部和东部电力过剩,南部和西部短缺,需要进口。哈电力不平衡,需要电力的输送问题,电力输送将会增大对矿用电缆的需求,从而增大了市场容量。目前,哈电力需求量增长以5%-6%的速度增长,要求电力供给相应的增长,矿用电缆的需求量增大,从而扩大电力电缆的市场容量。  在汽车方面,汽车作为矿用电缆的主要应用领域。哈萨克斯坦kydl_yylss与其他独联体国家一样,汽车在前苏联时期已步入平民百姓的生活,并不被认为是高档奢侈品,具有相当高的普及率。随着近年来哈经济发展,汽车的保有量正以每年30%的速度增长。据统计,截至2008年年初,哈机动车保有量为2007737辆,平均每1000人拥有128辆。其中私家车为1956453辆,占总量的87.2%。而哈萨克斯坦的制造业比较落后,对矿用电缆特别维修市场的需求量比较大。&  双边贸易合作机制建立  中国与哈萨克斯坦合作委员会口岸和海关合作分委会就贸易统计数据交换、解决贸易统计数据差异、中哈能源管道海关监管和修改两国口岸开放协定等一系列问题广泛交换了意见并达成共识,以推动双边贸易发展。  哈萨克斯坦有望年底加入世贸组织  哈萨克斯坦于1996年加入提交了入世申请,目前已经结束了与19个世贸组织成员双边谈判,有望年底结束加入世贸组织的双边谈判。随着哈国加入世贸日程的接近,我国产品出口哈国将能够享受世贸组织成员国之间的关税。在看到哈萨克斯坦较大的市场机会的同时,我们也应该看到其中的风险,以供企业借鉴。公司网站:矿用电缆&http://www.xiang-矿用电缆&http://www.矿用电缆&http://www.
请登录后再发表评论!
电工手册里面,一平方铜芯线的安全载流量是8A,而且我一直是这样计算的,还从来没有失误过
请登录后再发表评论!铜芯和铝芯一个平方可以承受多少电流-无图版--电线电缆网DXDLW
&& 电线电缆专业网dxdlw →
铜芯和铝芯一个平方可以承受多少电流铜芯和铝芯一个平方可以承受多少电流&& 几个千瓦???
1KW大约等于2A
去查看电线电缆载流量
口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A,纯电阻线路电流是功率的1.5倍)    口诀2:按导线截面算额定载流量:   各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜线升级算。10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A    100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A(但截面超过185mm2以上由于集肤效应问题,应打相应的折扣,截面越大,折扣打的越多)    25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。    70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线径的两倍半。    “穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算    裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5倍。    铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。
以上是经验,可作为参考的,不过有部分内容本人看了感觉也有点不对的.
电线电缆专业网_线缆技术交流服务平台_线缆行业门户网站- DXDLW网站导航 | 会员条款 | 关于我们 | 网站声明 | 联系我们 |  |  | 会员服务电线电缆专业网站 版权所有 Copyright & 2006 dxdlw Inc All Rights Reserved.mailto: QQ:7545801版权所有185电缆铝线能承受多少电流_百度知道
185电缆铝线能承受多少电流
我有更好的答案
按默认排序
基本不超过电缆直径的4倍长期连续负载低压电力电缆的允许载流量■ 0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量型号 VV VLV VV22 VLV22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV22 ZR-VLV22 VV VLV VV22 VLV22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV22 ZR-VLV22芯数 单芯 3-5芯敷设
空气中 土壤中 空气中 土壤中单芯电缆排列方式 ○○○ ○○○ ○○○ ○○○
导体材质 Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al标称截面 1.5 19 ... 24 ... 27 ... 29 ... 15 ... 22 ... 2.5 25
400 555 440 690 540 585 455 625 490 ... ... ... ... 500 640
... 环境温度 40
25  YJV中压电力电缆的额定载流量3.6/6-12/20KV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷载流量(A)型号 YJV YJLV YJY YJLV排列方式 三角形(相互接触) 扁平形(相邻间距等于电缆外径)标称截面mm2 敷设方式 敷设方式 在空气中 直埋土壤中 在空气中 直埋土壤中 Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al25 140 110 150 115 165 130 160 12035 170 135 180 135 205 155 190 14550 205 160 215 160 245 190 225 17570 260 200 265 200 305 235 275 21595 315 245 315 240 370 290 330 255120 360 280 360 270 430 335 375 290150 410 320 405 305 490 380 425 330185 470 365 455 345 560 435 480 370240 555 435 530 400 335 515 555 435300 640 500 595 455 765 595 630 490400 745 585 680 520 890 895 725 565500 855 680 765 595
650630 980 790 860 680
765 50 85030 0 020 0 40通用橡套软电缆环境温度在65摄氏度的电缆载流量主线芯数截 面(mm2) 中性线截面(mm2) YC、YCW、YHC型(A)
2芯 3芯、4芯
25℃ 30℃ 35℃
40℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃2.5 1.5 30 28 25 23 26 24 22 204 2.5 39 36 33 30 34 31 29 266 4 51 47 44 40 43 40 37 3410 6 74 69 64 58 63 58 54 4916 6 98 91 84 77 84 78 72 6625 10 135 126 116 106 115 107 99 9035 10 167 156 144 132 142 132 122 11250 16 208 194 179 164 176 164 152 13970 25 259 242 224 204 224 209 193 17795 35 318 297 275 251 273 255 236 215120 35 371 346 320 293 316 295 273 249
其他类似问题
铝线的相关知识
您可能关注的推广回答者:回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁16平方毫米铝线载多少个安全电流_百度知道
16平方毫米铝线载多少个安全电流
我有更好的答案
按默认排序
安全载流量即导线温度不超过80度时的最大允许电流,一般需查表,也可根据经验公式,即导线截面乘以5,即80安。但导线截面应按经济电流密度进行选择,并校验电压合格率。如果16平方毫米铝线供电线路长500米、电流80安,末端电压将损失81伏,线损高达20%,不能满足要求;但在经济电流(16*1.2=20A)以内时,500米线路末端电压降只有20V,线损能控制在2%左右,满足要求。
估算口诀二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。&穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。
不考虑敷设方式、适应环境等因素 16平方毫米的铝芯绝缘导线,它的截流量是64安培 (一般不考虑电压)
其他类似问题
平方毫米的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 铜线铝线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。