你可能喜欢没有接地线的电路,相线对机器外壳漏电 漏电开关会不会动作,
没有接地线的电路,相线对机器外壳漏电 漏电开关会不会动作,
不区分大小写匿名
机器外壳有接地装置的会动作,如果没有接地装置就不一定了
不一定。
只有产生漏电电流,并且漏电电流达到30mA左右时,漏电开关都会动作。
这个不能确定,
如设备外壳接地良好,达到漏电开关的脱扣电流跳闸。
如果设备对地绝缘或对地电阻很大,不会达到脱扣电流便不会跳闸
如第一种接线方法则不跳闸,但人有触电可能,是不允许的;
如第二种接线方式则要看设备外壳对地的绝缘电阻是多少,导致漏电后的漏电流多大,如果漏电流大于开关设定的值,则跳闸,反之不跳闸,如绝缘电阻大,漏电流小而没有跳闸,则仍有触电危险。
正确的接线方法如下图:
等待您来回答
家用电器领域专家有关零线、地线、TN-S系统的问题。_百度知道
提问者采纳
如图逐个回答:1:为什么用电器外壳不能直接接在零线上,在TN系统中,如果供电系统采用的是TN-C系统供电,则工作零线是可以接在电器设备外壳上的,因为在TN-C系统中工作零线和保护零线是公用的。如果系统是TN-S,TN-C-S供电系统,把电器设备的外壳接在工作零线上,当系统正常时,则不会发生什么事故。当三相负载不平衡时,或者工作零线接触不好,此时零线就会有电流,此时接零的电器设备会对地产生电压,(一般电压不会太高,但时如果触摸到这样的带电设备仍会有麻手的感觉,甚至会发生事故)。当工作零线一带发生断线时,这时所有接保护零线的电器设备都会带有对地危险电压,此时触摸到这样的电器设备,会有触电的危险。2:在TN-S供电系统中,工作零线和保护零线是完全分开的,即三相五线制,TN-C-S供电系统中,工作零线前半部分共用,后半部分分开的系统,即我们俗称的三相四线半。在这两个系统是,如果工作零线和保护零线分开后在连在一起,那么这两个供电系统就变成了TN-C供电系统了,那么TN-S。TN-C-S系统的优点就没有了,也就是说保护零线分开也就没有什么意义了。N-S接地系统的零线和地线从变压器出来是接在一起,然后延伸至用电设备,如图,这样不又成了接零线和接地地线都一样了吗?不一样的,一根是工作回路(N线)一根是保护零线(PE线)工作回路用于工作回路,他的工作原理是。当设备发生漏电时,他的电器回路是,漏电电流通过漏电设备保护接零线,变压器中性点形一个回路,如果短路电流足够大,会促使线路上的保护装置迅速动作,如果不能动作也会限制漏电设备的对地电压,减少人触电的危险。3.民用建筑一般都是采用TN-c-S系统供电的,电源引到大楼配电处,此时工作零线重复接地,保护零线从此处分开进入每一户。4:TN系统和TT系统的主要区别是,TT系统是电器设备的外壳直接和大地相连的。他的电气回路是,漏电电流通过接地线,通过大地然后在到变压器的中性点。这样就会出现一个问题,大地和变压器中性点接地,可以看成是两个电阻,此时线路上产生的短路电流不一定能使线路上的保护装置动作,所以在TT系统中,都是要求安装漏电开关的。这么冷的天气,纯手打,希望楼主珍惜我的劳动成果,欢迎追问,我们共同探讨。
1:你说的对哦,但是TN-C系统工作零线都有N点重复接地的,当PEN线的某一点接触不良时,会通过重复接地点回到变压器中性点,所以不会有安全隐患的。2:当采用三相供电时,如果三相负载相等,零线上是没有电流流过的,如果三相负载不对称,就会有不平衡电流从零线通过,这时如果有人触摸到这样的零线,人就等于和零线并联在电路上,注意人体的电阻是很大的,所以通过人体的电流是很少的,可能人根本就感觉不到有电流流过身体。如果这时零线是断开的,电流就会通过你的身体和大地之间形成回路,这时就会触电。简单的说没有电流通过人体,电笔的氖管自然也不会发光了。3:如果是TN系统供电,保护线接的就是保护零线,也就是PE线。4:肯定要回变压器的,流到大地,然后通过大地在回到变压器中性点,因为大地就是一个导体。5:漏电开关的安装注意以下几点就可以了。1:安装漏电开关时必须严格区分中性线和保护线,使用三相四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器,经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。2:工作零线不得在漏电保护器的负荷侧重复接地,否则漏电开关不能正常工作。3:漏电保护器的支路,其工作零线线只能做为本回路的工作零线,禁止与其它回路的工作零线相连,其它线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。满足这三点漏电保护器就不会跳闸。兄弟挣你这点分真不容易哦,我可是原创的哦,你储备的知识还是比较有限的,还要好好的努力学习的。
提问者评价
其他类似问题
你好:——★1、首先纠正一个基本概念性问题:TN-S供电系统,是没有 “地线” 的! “PE” 保护线应该叫做保护零线,而不是 “地线” 。(关于保护地线的问题,见后面的叙述)——★2、第一个问题,实际上是工作零线与保护零线的问题:你说的零线,应该叫做工作零线,而所谓的 “地线” ,应该是保护零线。......虽然都是零线,但工作零线是单相负载的工作线路,有很大的工作电流。当零线出现接触不良或断路时,零线就带有很高的电压(220V)!这就是工作零线不能作为保护使用的重要原因!!!而保护零线(即你说的所谓的 “地线” )是专用的保护线,正常时是没有电流的。——★3、第二个问题,与第一问有关。只要你理解了第一条回答,问题就很清楚了,这里不再重复。——★4、第三个问题,居民住宅楼的供电系统,与企业是相同的,保护零线就是专用的保护零线(即PE线)。如果你注意一下,就可以发现居民楼的保护零线为黄、绿相间的导线,这就是按照国际标准规定的专用PE线,与 “地线” 无关(老居民楼没有保护零线)。——★5、第四个问题,关于 “重复接地” 的问题。我们知道,非常长的架空线路,中间有许多连接处,并且零线相对要细一档,所以在架空线路的分支点、每1公里处需要重复接地的。但是,这是指三相四线的老供电系统。现在城市中一般都是电缆供电,没有重复接地一说。【有关接地保护】:电器安装规程规定,保护接地的接地电阻为4欧姆(以下),变压器中性点的接地电阻也是4欧姆(以下)。那么当出现严重的漏电时,相线220V的火线,就会通过用户接地端的4欧姆,加上变压器中性点的4欧姆形成通路,电流为(220V ÷ 8Ω)27.5A。如果用户端保险或空开大于27.5A,就不会熔断或掉闸的!!!这就是保护接地的最大弊病(早期的用户,保险丝都很小,接地保护会起到保护作用的),所以现在已经被淘汰。
你好:1、你的分析是对的:三相四线制的潜在危险就在于此,所以被三相五线制所取代。2、三相供电线路中存在单相设备,任何情况下都不会绝对平衡的,但(变压器中性点)零线是接地的,虽然有电流,但电压极低,不足以让试电笔发光的。试电笔氖泡发光电压为60V左右(及以上)。3、三孔插座的保护线应该是保护零(PE)线。工作零线是不可以做保护线的,存在危险隐患。4、流过负载的电流,一定要流回变压器的。注意:工作零线直接连接负载与变压器中性点。5、漏电保护器是连接火线和工作零线的,检测这两根导线的电流是否平衡,如果不平衡,即认为是漏电而跳闸保护的。漏电保护器的(检测)动作电流在30mA以下。
按默认排序
其他2条回答
如果把零线接在设备外壳上的话,那接触设备外壳则很可能会触电,这是不允许发生的。零线的作用是用来给电路构成回路。地线的作用是用来释放不希望发生的电荷聚集。
中性线接地的情况下,地线就是零线。
地线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁没有接地线 电热水器漏电开关没用吗_百度知道
没有接地线 电热水器漏电开关没用吗
没有接地线 电热水器漏电开关没用吗?还是洗澡时候把那漏电开关按掉呀!我刚接好地线 可还是觉得不安全 心里惶惶的 请高人帮忙~!
提问者采纳
我是装修电工,一定要装地线,然后漏电保护器按钮要定期按一下,看好使不。不用非得关闭热水器才敢洗澡,没那必要,那东西还是很安全的。说不好听的你听说有几个洗澡被电到的?放心用吧,有两道漏电保护器保险呢!(热水器本身+配电箱的)
我刚买的阿里斯顿热水器,前天刚接了地线,就是我卫生间没地线从我房间插座里拉了一根地线接在卫生间的,不知管用吗?抱歉我没分了帮帮我谢谢!我房间插座里是有地线的而且刚弄了一根水管把它埋在地下了
管用,有地线就行,你那根地线埋得越深越好。
就挖了个小坑埋进去了。谢谢你
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
应该是没有用,因为漏电了开关也不跳
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁空调的接地线怎么接?大1.5匹的挂机,然后家里因为是自己盖的房子,没有预留接地线,请问如何接地?_百度知道
空调的接地线怎么接?大1.5匹的挂机,然后家里因为是自己盖的房子,没有预留接地线,请问如何接地?
提问者采纳
不用接啦,现在家庭都装有漏电开关,短路开关,基本上的保护可以啦,
其他类似问题
按默认排序
其他4条回答
要是没有预留接地线 不接也没有什么问题. 如果想接的话 在房子边上挖一个1米多的坑 埋一个电力用的角钢,露出地面的地方接一个单芯电缆 引到房间内做接地线
注意接地位置保持湿润
用4平方双色线直接,再用直径15毫毛的钢筋砸进地下1。5米即可
- -空调接地线??? 有必要吗 是热水器吧