用电机械热水器接地线线有必要几台连在一起吗

&&&&&& 临桂一消费者坚称其购买的洗衣机漏电,存在质量问题,要求退货。商家则表示洗衣机没有质量问题,出现问题是他缺乏基本用电知识所致。近日,临桂县工商部门处理了这起家电消费投诉案。
  4月20日,临桂县会仙镇某村村民冯某到会仙工商所投诉:4月10日,他在镇上一家电器商场花2600元买了一台双筒洗衣机,接通电源时,洗衣机出现漏电现象。他认为洗衣机质量有问题,要求商家退货,但遭到拒绝。
  为了解冯某退货的原因,工商人员来到冯某家。
  &商场工作人员来看后,说洗衣机没问题,是我使用不当。这怎么可能?&冯某说,他在操作洗衣机时多次触电,现在只能眼睁睁看着新买的洗衣机沦为摆设。工商人员当场开启洗衣机,现场用电笔测试了一下,确认冯某所言属实。
  工商人员找到电器商场。该商场一负责人称,所有洗衣机都要接地线,要使用插三孔的插座,如果没有接地线,就可能导致漏电。商场曾劝冯某改用3个插口的插头,但冯某不听。
  商场工作人员带着三插口的插座来到冯某家,当场测试该洗衣机。经测试,没有发生漏电现象。但冯某仍认为自己家里的其他家电都是使用2个插口的插座,均未发生漏电现象,因此洗衣机有质量问题,坚持要求退货。双方多次协商无果。
  洗衣机是否需要连接地线?工商人员拨通了厂家的售后服务电话进行求证。售后服务人员解释:使用洗衣机时,需插上3个插口的插头。如果没有接地线,机器表面可能会有感应电流,因为机器是通过地线把机器里面的滤波电容排掉。
  工商人员还咨询了县供电公司的工程师。工程师答复:洗衣机和冰箱都属于一类大家电,使用时需接有地线的3个插口的插头。因为接地线犹如家庭用电的保护线,正确接地线是保证家电正常工作、防止触电伤亡和火灾事故发生的一种既简单又有效的方法。
  工商人员将情况弄明白后,如实告知冯某,并告诉他该洗衣机无质量问题,不能退货。但无论工商人员如何解释,冯某仍坚持退货。调解陷入僵局。在工商人员再三调解下,厂家同意给冯某退货,同时提醒商家:今后在销售时,要特别告知消费者洗衣机要使用三插口插座。
  4月24日,经双方协商,商家扣除250元运输费用后,收回这台洗衣机,并退回冯某2350元。
  &现在农村使用大件家电的家庭越来越多,但一些群众缺乏正确的用电常识,这应引起重视。&工商人员说。(来源:广西法治日报 作者:吕建华 胡思进 李涛)设备静电接地可以几台设备串联再接地么?
设备静电接地可以几台设备串联再接地么? 15
化工设备反应釜能否几台设备在耳座上用铜丝串联后再连接一个端子接地?不太懂,请教下大家
补充:关键是这样做有没生产危险呢
补充:在设备耳座上用铜丝把设备串联再联到接地端子,相当于几个设备公用一个接地支线。静电荷会在设备间传递吧,请说明这样做有什么危害。
化工设备防备静电接地要单台分别接地。如果有多台设备需要形成接地网,用63-50镀锌扁钢或者铜排接地,接地电阻在1欧姆以下。
的感言:好像有点道理,这么做是让人不放心。谢谢啦。
其他回答 (1)
接地一般都是并联以免影一台短路响到别的设备
等待您来回答
理工学科领域专家安装漏电保护器和不安装漏电保护器的用电设备不要共 用一个接地装置。 这题可否解释一下原理?谢谢。_百度知道
安装漏电保护器和不安装漏电保护器的用电设备不要共 用一个接地装置。 这题可否解释一下原理?谢谢。
提问者采纳
接地装置可以共用.中性线不可以共用.
提问者评价
其他类似问题
接地装置的相关知识
按默认排序
其他1条回答
通俗一点滴说就是零线不能共用,而接地线时阔以滴!!!
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地线可以和零线接在一起吗? -- 电工与电子学习园地 -- 工控网博客
电工与电子学习园地
标签(TAG): 一座老住宅楼没有接地线,电工在安装插座时将接地端与零线端短接在了一起,这样安装安全吗?若采用带漏电保护的断路器,是否比将接地端与零线端短接在一起更安全?
1、我们老住宅楼都是三相四线制供电,进户一火一零两根线;
2、电网大多是接地电网,设备金属外壳要求接零保护;
3、所以电工将设备外壳在插座里与零线短接是对的;
4、但是,户外的漏电开关在漏电、相零短路保护时,不会保护动作;
5、所以,现在的新住宅都是三相五线制供电,进户一火一工作零线一保护零线,插座设备金属外壳接保护零线;
6、进户保护零线不通过漏电开关,工作零线进漏电开关,当漏电时,相、零(保护零线)短路,漏电开关动作保护。
引用欣欣向荣 的回复内容:
……不管你是老住宅还是新住宅宁可不用保护接零PE线也不能把工作接零N线和保护接零PE线短接,这是多么危险的事情!希望是三眼插座内N-PE线短接的使用者尽快拆除如此短接!害人害己!作为电工是你的职业道德和责任!
1、我说的是老住户,三相四线制,只有一根零线,我们叫它PEN线;
2、进户只有两跟线,一火一零;
3、家里的三眼插座,上边的一眼要接到零线上去,实际接法就是把“左零右火”的左接零线后,再与上孔连接,以保证你的用电设备外壳接零保护;
4、你这样接了,你的设备有接零保护,你的设备漏电时,门外的微断或保险会立即跳或熔断;
5、如果不这样接,你的设备没有接零保护,你的设备漏电时,门外的微断或保险会不会跳或熔断;
6、所以你要安全,就要将三眼插座的上眼与左零连接,否则,你在用洗衣机、电晕斗、电风扇等设备时,出现漏电没有保险熔断、短路器跳闸的保护作用;
7、如果你是新住户,进户线是三根,有两根零线,一根PE,一根N;
8、那么你家的三眼插座,上孔接PE零线,左孔接N零线;
9、这时你家的设备多了一个保护,叫漏电保护,非常灵敏,一漏电,哪怕是30mA的小漏电流,也会跳闸;
10、但是老住户那样接线,就没有新住户这个漏电保护作用,只有保护接零的保护作用;
11、或者说,老住户是一保险,新住户是二保险;