低压三相四线电缆规格中单相对地电阻比较小,是有哪些原因造成?影不影响安全使用。如果影响安全使用需要换电

变电检修技师考核大纲
变电检修技师考核大纲
变电检修技师考核大纲
变电检修技师考核大纲
考核重要项目考核范围考核内容程度(%)(1)熟悉变电设备的装配施工图的识读知基识础1.识绘和绘制;(2)熟悉变电设备的控制回路图的识读和绘制知识;(3)熟悉电磁机构、液压机构、弹簧机构的机械图、油路图和电路图215要知图求识2比重
考核重要项目考核范围考核内容程度(%)基知础2.电工(3)掌握短路电流的计算方法;原理(4)掌握电磁定律,常用的计算公式,磁路的基本运算与分析方法;(5)熟悉三极管及放大电路的工作原理专1.专业常识业(2)熟悉短路电流对设备的危害;3(1)掌握电力系统中性点运行方式及特点;)熟知网孔法、节点法和戴维南定理;(2)三相对称交流电路的分析和计算方法;22比重识知要求识知识(3)掌握变电站防雷装置保护范围的计算和保护图;(4)掌握自动装置、继电保护的配置原则和保护范围;(5)了解遥测、遥信、遥控的知识和载波通信、高频保护信号通道知识;重合闸在电力系统中的应用;(6)熟悉变电运行规程(1)熟知油断路器、真空断路器、SF6断路器的结构、原理及灭弧介质或灭弧条件的有关知识;(2)熟悉电力电容器、电抗器、消弧线2.设备原理圈、互感器的原理、构造、性能;(3)熟悉变压器各种冷却方式的冷却过程及效果评价;(4)了解调相机、电动机的工作原理;(5)掌握电力电容器改善功率因数的原理及计算方法续表
考核重要项目考核范围考核内容程度(%)知专识业知3.变电检修(1)熟悉变压器运输、安装、吊芯工作方法和技术要求;(2)熟知有载调压开关检修调试及工艺要求;(3)掌握各种电气设备的检修试验周期、项目、工艺标准和技术要求;33203比重要求识(4)掌握绝缘油、液压油、润滑油、防污涂料和SF6气体性质、应用范围及测试项目;(5)掌握各种电气材料的性能、规格和使用方法;(6)掌握变电设备预防性试验项目、方法及标准;(7)掌握设备验收的内容、项目和质量标准(1)熟悉《电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》;相关知识1.有关规程(2)熟悉“变电运行规程”和变电设备事故检修及带电作业的安全防护措施;(3)掌握《电力法》的基本内容(1)掌握新技术、新工艺;(2)了解微机在电力生产中的应用;2.新技术与培训(3)能编写工作总结报告、培训教材;(4)掌握本工种初、中、高级工业务水平的考核标准和岗位技能培训的方法续表
3223310考核重要项目考核范围考核内容程度(%)知识要相关知4.组织管理(1)熟悉设备质量管理及“设备验收的质量等级标准”;(2)熟悉工作票签发人的职责5105求识比重1.检修施工图(1)掌握各种变电设备施工安装图;(2)能审核大型变电设备检修施工图;(3)掌握新设备的各种工作原理图和设备结构组装图(1)能按图进行较复杂的钳工加工和装2.钳工操作配;(2)能修理加工变电设备的部分零配件和专用工具(1)能掌握起重、搬运的新技术和新方3.起重、法;搬运(2)能胜任复杂的起重和搬运的指挥工作(1)掌握与变电设备检修专业有关的工4.检修工程计算(2)了解工程预算、概算和结算程计算;555155技基能本要技求能专门技能1.变电设备小修及维护(1)能审核变电设备小修作业施工方案和小修工艺流程;(2)能全面组织指挥变电设备小修施工和临时性检修工作;(3)能解决小修工作中出现的各种疑难的质量问题,并能提出反事故技术措施,能进行设备改造和技术革新续表
考核重要项目考核范围考核内容程度(%)技专2.变电(1)能分析判断变电设备的缺陷和异常运424设备大修行状况;比重能门及安装技(2)能指导和审核大型复杂变电设备的大修作业施工方案、大修工艺流程和组织安全技术措施;(3)能分析判断变电设备的绝缘状况;(4)能解决大修工作中出现的疑难工艺问题,并能提出解决措施;(5)能参与进行大修后或新设备的交接试验及质量验收工作;(6)能编写和指导编写大修试验报告(1)能根据继电保护和自动装置的动作情况及高压试验报告与色谱分析结果,准确判断内部故障原因,确定恢复性大修项目,有针对性地制定恢复性大修方案;18要能求3.恢复性大修(2)能解决恢复性大修工作中的各种复杂、疑难工艺问题,并能提出改进意见;(3)指挥与组织变电设备恢复性大修、异常故障处理和质量监督工作;(4)能对变电设备的恢复性大修及异常故障处理进行技术指导相关1.安全(1)熟悉《电业安全工作规程》中发电厂和变电所部分条文;(2)能指挥电气火灾的灭火工作技生产能续表
考核重要项目考核范围考核内容程度(%)技相2.规章(1)熟悉变电设备运行规定和主接线情210比重能关技制度况;(2)熟悉变压器、互感器、电缆、高压断路器、蓄电池等有关运行规程和电网调度管理条例;(3)熟悉变电设备检修规程、规范和导则;(4)掌握电气装置安装工程施工及验收规范,掌握电气设备预防性试验规程,掌握绝缘油、SF6气体分析和判断导则(1)能传授变电设备检修的新工艺,指导大型复杂的检修作业;要能求3.新技(2)具有指导培训本工种初、中、高级工术与培训的能力;(3)具有编写培训教材的能力(1)熟悉工作票签发人的职责,能胜任工4.组织管理(2)熟悉变电站运行管理的有关规定作票签发人工作;
扩展阅读:变电检修中级工相关考试大纲
变电检修中级工知识要求
一、是非题(变电检修中级工)
1.电容器的电容数值等于它所容纳的电量。
2.在电压相同的条件下,不同电容器充电所获得得电量与电容器的容量成正比。
3.根据电功率P=I2R可知,在并联电路中各电阻消耗的电功率与它的电阻值成正
4.两只灯泡A、B其数值分别为220V、100W及220V、220W,串联后接在380V
电源上,此时B灯消耗的功率大。答案:错
5.磁铁周围存在着磁场,运动电荷(电流)周围存在磁场,归根到底磁场是由运动电
荷产生的。答案:对
6.线圈中通入直流,会产生自感电动势。
7.涡流产生在磁通垂直的铁芯平面内,为了减少涡流,铁芯采用涂有绝缘层的薄
硅钢片叠装而成。答案:对
8.磁力线是磁场中实际存在着的若干曲线,从磁极N出发而终止于磁极S。
9.麻花钻的顶角越大,主切削刃减短,钻孔省力,顶角越小,主切削刃增长,钻
孔费力。答案:错
10.齿轮机构是利用主、从动两轮轮齿之间的直接接触来传递运动或动力的一种机
构。答案:对
11.变压器空载时的主磁通由空载磁势所产生,负载时的主磁通由原副边的合成磁
势所产生,因此,负载时的主磁通大于空载时的主磁通。答案:错
12.变压器接入负载后,只要保持电源电压和频率不变,则主磁通也将保持不变。
13.阻抗电压不相等的两台变压器并联时,负载的分配与阻抗电压成正比。
14.变压器有载调压通常采用的接线方式是中部调压。
15.变压器的短路电压百分值不同而并联运行,将引起负载分配不均衡,短路电压
百分值小的满载,则短路电压百分值大的欠载。答案:对
16.变压器风冷式散热器,当风速为1-1.25m/s时,1M2面积约能散出800W的热量。
17.由于变压器的瓦斯保护只能反映油箱内部故障,因此,不能作为变压器的主保
18.几个电阻并联的总电阻值,一定小于其中任何一个电阻值。
19.合格的变压器油中不应有游离碳和机械杂质。
20.避雷器通过一定的雷电流时引起的电压降,叫做避雷器的冲击放电电压。
21.一般电流表都有两个以上的量程,是在表内并入不同阻值的分流电阻所构成。
22.因为瓦斯保护只能保护变压器油箱内部故障,因此,当变压器套管发生相间短
路时,瓦斯保护不应动作。答案:对
23.如果条件不具备,可用直流耐压试验代替交流耐压试验。
24.电器设备的保护接地的作用主要是保护人身安全的。
25.一般交流接触器和直流接触器在使用条件上是不一样的。
26.蓄电池的放电量与放电率的关系是放电率越低,放的容量越大。
27.基尔霍夫电流定律指出,对于电路中任一节点,流入节点的电流之和必等于流
出该节点的电流之和。答案:对
28.所谓正弦量的三要素即为最大值,平均值,有效值。
29.变压器的接线组别是指三相变压器一、二次绕组(线圈)的连接形式和表示变压器
一次与二次侧对应的相电压或电流的相位关系。答案:错
30.绝缘工具上的泄漏电流,主要是指绝缘材料表面流过的电流。
31.蓄电池组以浮充电方式运行时,浮充电机输出的直流电源等于蓄电池的浮充电
流。答案:错
32.电解液的比重与温度的高低成反比。
33.MR公司V型有载与ABB公司UB型有载机构,动作原理是一样的。
34.MR公司V型有载与ABB公司型有载机构原理基本是一致的。
35.当手摇操作V型有载开关时,若听到开关切换后有响声,即可停止操作。
36.SF6气体是一种负电性的气体。
37.安装GIS组合电器时,更换吸附剂速度应越快越好。
38.当GIS组合电器的气室通过密度压力表发现严重漏气时,应该立刻进行包扎检
漏。答案:错
39.HB-10开关柜中的断路器是真空断路器
40.接地开关必须有快速分闸装置。
41.陶瓷真空泡的性能优于玻璃真空包,所以真空玻璃泡必须淘汰。
42.落地式小车柜对地基平面度要求较高。
43.8BK20真空断路器在合闸位置时(运行位置),断路器室门是不能打开的。
44.厦门ABB生产的压变/避雷器小车柜有接地开关。
45.三位置开关的设计余度较小,不能开断额定短路关合电流。
46.氧化锌避雷器额定电压的概念与系统额定电压的概念一样。
47.当供电线路的功率因素降至0.95时,无功补偿装置就自动将电容器组进行投入。
48.用于电容器组的氧化锌避雷器可以使用电站型氧化锌避雷器。
49.新变压器并入系统前必须进行核相。
50.为了使变压器铁芯可靠接地,可以增装接地点。
51.两个同相套管电流互感器串联后变比不变,容量增加一倍。
52两组母线的电压互感器二次不允许并列运行。
53电网电压过低,则电容器达不到额定出力。
54.消弧线圈应采用全补偿方式运行。
55.断路器合闸熔断器可按额定合闸电流的1/3左右来选择。
56断路器分合闸不同期,将造成线路或变压器的非全相接入或切断,从而可能出现危害绝缘的过电压。答案:对
57调整变压器的刚分速度和最大合闸速度是为了防止断路器的机械部分受到过度机械应力。答案:错
58多油断路器油箱里注绝缘油与不注绝缘油时的动作时间不会有显著的差别。答案:对
59如SW6-110断路器的断口出并接电容,也不能提高断路器的开断能力。答案:错
60110kV三相联动的隔离开关,触头接触时,不同期值应符合产品的技术条件规定。当无规定,三相隔离开关不同期允许值为5mm。答案:错
二、填充题(变电变电检修中级工)
1.zl变压器的绝缘有________和_________,内绝缘是处于油箱内的_______绝缘,
外绝缘是套管,对地和彼此之间的绝缘。
答案:内绝缘外绝缘各部分上部
2.zl变压器调压绕组接线方式有_______、________、________三种。
答案:中性点抽头中部抽头绕组端部抽头
3.zl变压器铁芯只允许有_____接地,如果有两点和两点以上接地,则接地点之间
可能形成_____产生_______。答案:一点闭合电路环流
4.zl油浸变压器冷却方式有_______,_________,________三种。
答案:油浸自冷式油浸风冷式强迫油循环
5.变压器的附件主要由____,_____,______,____,_____,_____,油位计,油
温测量及吸湿器组成。
答案:套管储油柜(油枕)压力释放装置冷却装置气体继电器净油器
6.油质异常是指____,_____,______,______及油中气体含量超标。
答案:酸值升高油介质损升高油中微水含量超标色谱分析异常7.电压互感器准确级次是根据其_______来划分的,误差分为______和_______。
答案:误差大小变比误差相角误差8.电流互感器在系统发生短路时,短路电流要流过一次侧,所以存着_____和_____
答案:热稳定动稳定
9.密集型并联电容器主要用于__________KV系统,其特点是_________,
____________,____________,_________。
答案:10~35容量大占地面积小安装维护方便可靠性高10.真空断路器是利用真空作________与_______的断路器。
答案:绝缘灭弧介质
11.六氟化硫(SF6)是一种_____、______、_______、不可燃的________,化学性能
稳定,有优良的________和_______性能。
答案:无色无嗅无毒惰性气体灭弧绝缘
12.隔离开关的种类很多,按装设地点分为______和______;根据隔离开关运动方
式可分为______,______,______,_________;按绝缘支柱数目可分为______、______、______;按有无接地闸刀可分为______和_____,按分配用的操作机构不同可分为______、______和______类型。
答案:户外式户内式水平旋转式垂直旋转式摆动式插入式单柱式双柱式三柱式有接地隔离开关无接地隔离开关手动电动气动
13.户内式隔离开关有______和________,且都是________。其可动触头与支持绝
缘的__________,与静触头大多是_________。这种隔离开关由_______,_________,和_________三部分组成。
答案:单极式三极式闸刀式轴垂直线接触底座支持绝缘子导电部分
14.户外隔离开关有________,双柱式和三柱式等。它是由底座_______和_________
答案:单柱式双柱式三柱式底座绝缘支柱导电部分
15.云中带______电荷,对_________的放电称为_________闪电;此时雷电流由
______流向_____,称为负极性雷电流,约占雷电放电总次数的______。答案:负地负大地云层80%-90%16.直击雷过电压的三种表现形式是_______,______,________。
答案:直击雷过电压反击过电压雷电浸入波过电压17.内部过电压按其起因可分为______,____,_______三种
答案:操作过电压谐振过电压工频过电压
18.变压器的空载损耗主要是______中的损耗,损耗的主要原因是_____和______。
答案:铁芯磁滞涡流
19.轻瓦斯保护的动作容积一般额定为___cm3
答案:250-300
20.当变压器油箱内部发生严重故障时,强烈的油流向______方向流动,冲击瓦斯
继电器____发出跳闸脉冲使断路器跳闸。答案:油枕挡板
21.目前我局主变压器的有载分接开关主要有______型与_____型。
答案:复合组合
22.华明厂CMA9型电动机构每次分接变换,手柄操作转数为____圈。
23.MR公司MA7型每次分接变换,手柄操作为__圈,ABB公司BUL型为____圈。
24.有载调压是通过改变_____来实现调压的。
答案:绕组匝数
25.MR公司组合式有载开关的______与______在油路上是不通的。
答案:切换开关选择开关
26.C-GIS开关柜中,三个位置开关有三个位置,其状态分别为_____,______,
答案:合闸分闸接地
27.中置式10KV开关柜有四个功能室组成,它们分别是______,______,______,
答案:低压室母线室电缆室断路器室
28.中置式10KV开关柜合接地开关时,必须满足______,______二个基本条件,
断路器小车必须在试验位置,线路侧无电。
答案:断路器小车必须在试验位置线路侧无电
29.8DJ-10型环网柜SF6气室中装有______,分支母线,熔断器组件树脂套管及电
缆终端套管的连接体。答案:三位置开关
30.环网柜三位置开关兼备两种功能:隔离开关和______的功能。
答案:接地开关
31.在阻、容、感串联电路中,只有____是消耗电能的,而____和电容只是进行电
答案:电阻电感
32.在阻、容、感串联电路中,若电压超前电流,我们称这种电路为____电路,这
种负载就叫____负载。答案:感性感性
33.在阻、容、感串联电路中,若电流超前于电压,称电路为_____电路,这种负载
叫做____负载。答案:容性容性
34.高压油断路器的铜钨触头的优点是:耐_____,不易烧伤,增加触头的耐弧能力,
提高_____能力。答案:高温断流
35.SN10-10Ⅱ型断路器的额定电压是10KV,最高工作电压_____,额定电流____。
答案:11.5KV1000A
36.利用蓄电池组作为直流操作电源,主要优点是直流系统完全_____,不受交流系
统运行情况影响,供电比较_______。答案:独立可靠
37.单直避雷针对地面的保护半径r等于1.5倍____。
答案:避雷针高度
38.避雷针与电气设备应有一定的水平_____,与配电装置不得小于_____m。
答案:距离5m
39.视在功率的单位是______。
答案:千伏安(kVA)
40.提高功率因素的意义是,提高设备的____,减少输配电线路电压降和减少____
答案:利用率功率损耗
41.电压质量取决与系统中____功率的______,无功______,电压偏低。
答案:无功平衡不足
42.衡量电网电能质量的指标,通常是_________,________和______三者,而以电
压和______更为重要。
答案:电压频率波形频率
43.在中性点直接接地的电网中,对于_____不接地的变压器在中性点装设____。
答案:中性点避雷器
44.避雷器的引线,若采用铜导线,其截面积不应_____16_____。
答案:小于mm2
45.有载分接开关是利用过渡电路,在不______情况下,变压器由一个分接头____
到另一个分接头。答案:停电转换
46.交流电焊机实际上是一种特殊的单相________它的一次绕组具有较多的匝数,
二次绕组的匝数则________。答案:变压器较少
47.变压器的冷却方式分,和。
答案:油浸自冷式油浸风冷式强迫油循环冷却
48.铁芯按照铁芯与线圈的相对位置分,常用的有和两大类。答案:内铁芯式(心式)外铁芯式(壳式)
49.变压器常用的套管类型有,和三种形式。答案:纯瓷套管充油套管电容套管50.对新注油变压器,不宜在注油后进行耐压试验,因为有着油中在
耐压试验时回引起,造成判断上的困难,严重时会造成绝缘。
答案:立即气泡局部放电击穿
51.油浸式变压器内部潜伏性故障,一般可分为性故障性故障。答案:过热放电
52.国产变压器的牌号有DB10,DB25,三种,牌号是用油的来
区分和表示的。
答案:DB-45凝固点
53.电容式套管靠近安装法兰处的小套管可供,投运前应,使
答案:测量套管介质损耗角检查小套管是否接地电位为零54.电流互感器的主要技术参数。答案:误差等级
55.变压器差动保护用的电流互感器应该接在开关的,这样保护范围
就,如果接在开关的,保护范围。
答案:母线侧较大变压器侧较小
56.消弧线圈中的电流互感器接地端,供监视消弧线圈中用。答案:接于主线圈的接地电流57.电力系统中常用的电抗器有,和,前者主要用
于限制,也可用于限制。
答案:限流电抗器并联电容器串联电容器母线短路电流大容量的
电动机的启动电流
58.真空电弧分和两种。答案:扩散型集聚型
59.高压断路器加装缓冲器是为了缓冲断路器在过程中产生的。答案:分合闸惯性冲击力
60.真空断路器的优点是:外形尺寸;重量;磨损小;不需检修;
开断性能良好,可在两个周期内开断;无火灾危险,造作噪声小。
答案:小轻触头三、选择题
1zl串联电路的特点是()
A、流过每个电阻的电流都相等,电路上的总电压为各个电阻上电压之和,总电阻值为各个串联电阻值之和,外加电压在多个串联电阻上,按电阻值大小成正比分配。B、各电阻两端电压相等,总电阻值的倒数,等于各个串联电阻的倒数之和。答案:A
2zl根据欧姆定律判断哪个正确()
A、通过电阻的电流与电阻两端的电压成反比,与电阻值成正比。B、通过电阻的电流与电阻两端的电压成正比,与电阻值成反比。答案:B
3zl在对称三相交流电路中,各相交流电势的最大值和频率相同,其相位差
A、90B、120C、240D、360。答案:B
4zl我国电力工业所用交流电的频率为()
A、60HzB、50HzC、100Hz答案:B
正弦交流电的三要素是()
A、电压,电势,电位B、幅值、频率、初相位C、容抗、感抗、阻抗答案:B
变压器的温升是指()
A、一、二次线圈的温度之差B、线圈与上层油面温度之差C、变压器上层油温与变压器周围环境的温度之差。答案:C
在有载分接开关中,过渡电阻的作用是()
A、限制分接头间过电压B、熄弧C、限制切换过程循环电流答案:C
考验变压器绝缘水平的一个决定性试验项是()
A、绝缘电阻和吸收比试验B、工频耐压试验及直流耐压前后泄漏试验C、变压比试验答案:B
干式变压器冷却方式的标志:空气(),气体(),自然循环(),强迫循环()A、aB、gC、nD、f答案:A、B、C、D
目前10KV干式变压器的高压线圈出厂耐压试验为工频35KV/min,现场交接试验应是原试验电压的()。A、80%B、85%C、90%答案:B
ZS1开关柜投运前()开关的灭弧室绝缘筒上绝缘盖必须取下,以利散热。A、出线开关B、主变开关C、分段隔离触头D、分段开关答案:B、C、D
ZS1开关柜将手动储能操作柄插入操作孔,()操作,使开关储能指示器显示为已储能。
A、顺时针运动B、逆时针运动C、上下往复运动答案:C
操作合上线路接地闸刀前必须检查()
A、开关在拉开/摇出位置B、检查控制电源正常C、线路无电D、开关未储能
KYN柜的联闭锁装置一般采用()
A、机械闭锁B、程序锁C、电磁锁D、混合闭锁答案:D
8DH10环网柜是靠()绝缘的。
A、真空B、空气C、SF6D、油答案:C
所谓快速断路器,是指断路器总分闸实际不大于()A、0.1SB、0.05SC、0.08S答案:C
用万用表测量电阻时,测试前在选择档位时的要求是()
A、选用与被测电阻相应欧姆档位B、选择大档以后逐渐降低C、选择小档以后逐步上升答案:A
8变电检修18zl用万用表测量()时,应先将测试棒短路,然后调零,换档后要重新调零。
A、电阻B、直流电压C、交流电流答案:A
19zl用万用表测量电容器的绝缘电阻时()
A、先将电容器进行放电,以免烧坏万用表B、电容器在工作中可以测量C、必须停止电容器充电回路,然后进行测量。答案:A
20zl用万用表测量有铁芯的电感线圈的直流电阻时()
A、测量人员不得用手触及电感线圈接头B、测量人员用手捏紧线头增加准确度C、线圈中有剩磁不能直接测量,必须先进行放电答案:A
21zl对人身和设备有严重威胁,不及时处理有可能造成事故者,称()
A、设备异常B、设备有严重缺陷C、设备有重大缺陷答案:B
22并联电容器的总容量()
A、大于串联电容器的总容量B、是串联电容器的倒数之和C、是各个电容器的电容量之和答案:C
23断路器的切断电流电路,是指()
A、触头分开B、电路全部断开C、触头间电弧完全熄灭答案:C
24为了降低触头之间恢复电压的上升速度和防止出现振荡电压,有时在断路器上
A、均压电容B、并联电阻C、均压带答案:B
25为了消除超高压断路器各断口上的电压分布不均云,改善灭弧性能,可在断路
器各断口加装()
A、并联均压电容B、均压电阻C、均压环答案:A
26标志断路器开合短路故障能力的数据是()
A、额定短路开合电流的峰值B、最大单相短路电流C、断路电流答案:A
27大电流接地系统中,任何一点发生接地时,零序电流等于通过故障电流的()
A、2倍B、1.5倍C、1/3答案:C
28zl在大电流接地系统中,发生单相接地故障时,零序电流和通过故障点电流在
相位上是()
A、同相位B、相差90。C、相差45。答案:A
29zl额定电压为1KV以上的变压器线圈,在测量绝缘电阻时,必须用()
A、1000V兆欧表B、2500V兆欧表C、500V兆欧表答案:B
30zl测量1000KVA以上变压器绕组的直流电阻标准是各相绕组电阻相应间的差别
应不大于三相平均值得的()A、4%B、5%C、2%
44变电检修
zl油断路器的交流耐压试验周期是大修时一次,另外10KV以下周期是()A、一年一次B、3-4年一次C、5年一次答案:B
需要变更工作班成员时,必须经过()
A、工作票签发同意B、工作许可人同意C、工作负责人同意答案:C
需要变更工作负责人时,应由()
A、工作票签发人将变动情况记录在工作票上B、工作许可人将变动情况记录在工作票上C、工作许可人将变动情况记录在值班记录簿上答案:A
工作负责人可以()
A、签发工作票B、代理签发工作票C、填写工作票答案:C
充油型变压器套管的主绝缘是()
A、瓷管B、安装尺寸C、油和绝缘体纸筒形成的绝缘屏障答案:C
变压器铭牌上标注的额定电压U0+5%,是说明该变压器是()A、有载调压B、三级调压C、无调压答案:C
变电站(所)用来测量线路电流的电流表,一般要求不应低于()A、1.0级B、1.5级C、2.5级答案:A
变电站(所)内用作计量柜的无功电能的电度表,其准确等级一般要求是()A、0.5~1.0级B、1.0~2.0级C、2.0~3.0级答案:A
电压互感器一次绕组和二次绕组都接成星型,而且中性点都接地时,一次绕组中性点接地称为()接地A、工作B、保护答案:A
电压互感器一次绕组和二次绕组都接成星型,而且中性点都接地时,二次绕组中性点接地称为()接地A、工作B、保护答案:B
室内配电装置,10KV的最小相间安全距离为()A、200mmB、125mmC、400mm答案:B
在金属容器里,沟道内或潮湿的地方工作用的行灯电压应不大于()A、12VB、24VC、36V答案:A
SW2-35少油断路器的灭弧采用了()
A、横吹灭弧式B、纵吹灭弧式C、纵横吹灭弧式答案:B
SW2-35少油断路的操作机构采用的是()
A、电动机构B、电磁机构C、弹簧机构D、手动机构
ZN28-10型真空断路器应定期检查触头烧损厚度,方法是()
A、检查真空断路器导杆伸出导向板长度的变化B、根据开断故障电流的次数答案:A
ZN28-10型真空断路器应定期检查触头烧损厚度为(),则表明真空灭弧室的电寿命终了,应更该真空灭弧室。A、3cmB、3mmC、0.3mm答案:B
由于变压器线圈是圆形,为了充分利用线圈内的空间,增大有效截面,所以铁芯柱截面常做成()。
A、圆形B、正方形C、阶梯形答案:C
储油柜既是提供油热胀冷缩变化之体积,又可缩小油与空气的接触面,减少油()和()的程度。
A、受潮、氧化B、混合、含气答案:A
变压器发生内部故障时的主保护是()保护A、瓦斯B、差动C、过流答案:A
测量大容量被试品的绝缘电阻时,在读取稳定值后,在被试品开断前()摇表转动速度。
A、禁止减慢B、逐步减慢C、立即减慢答案:A
有载调压开关可以在()进行电压调整。
A、低负荷时B、高负荷时C、任何情况下D、停电时答案:C
油枕的容积一般是变压器油量的()。A、5%B、10%C、50%答案:B
变压器的最高运行温度受()耐热能力的限制。A、绝缘材料B、金属材料C、油类答案:A
两台阻抗电压不相等的变压器并联运行时,在负荷分配上()。A、阻抗电压大的变压器负荷小B、阻抗电压小的变压器负荷小B、负荷的分配不受阻抗电压影响答案:A
变压器中的温度计所显示的是变压器()油温A、上层B、中层C、下层答案:A
规程中规定电力变压器及电压、电流互感器等进行交流耐压试验时,交接及大修的试验电压比厂值低,主要是考虑()。
A、现场条件不能满足要求B、积累效应C、绝缘配合答案:A
互感器加装膨胀器,应选择(),湿度不超过()的天气进行。A、多云到晴、75%B、晴天、60%C、阴天也可、70%
电力电容器组中单台电容器发生故障如无备用,需要减少容量时,应该()。A、只拆除故障电容器B、拆除整组电容器C、各项均衡拆除答案:C
多油断路器中的变压器油用作()。
A、灭弧介质B、绝缘介质C、灭弧介质和绝缘介质答案:C
ZN28-10型真空断路器应定期检查触头烧损度,方法是:检查真空断路器导杆伸出导向板长度变化情况,如变化量超出(),则表明真空灭弧室的电寿命终了,应更换真空灭弧室。
A、3cmB、3mmC、0.3mm答案:B计算题
某车间使用75W电烙铁100只,每天用电8小时,每月以22天计算,问一个月用电多少千瓦小时?
答案:解:100只75W的电烙铁的总功率P=75*100=7500W每个月使用电烙铁的小时数t=8*22=176小时所以一个月用电数A=Pt=7.5*176=1320KWH(度)
2.一只微安表头,满偏转电流为100A,内阻Rg=1KΩ,现要用它制成3V和15V
两个量程的直流电压表,问R1和R2的阻值为多少?
AR2Ig=100AR1
答案:解:应用欧姆定律求解:(1)3V档时U1=(R1+R2)Ig所以
R1=U1-RgIg/Ig=3--6/100*10-6=29*103=29KΩ(2)15V档时,U2=(R1+R2+Rg)Ig所以
R2=U1-RgIg/Ig=15-(29+1)*103/100*10-6/100*10-6=15-3/10-4=120*103Ω=120KΩ3.一个电容的容抗为6Ω的电阻串联,通过电流为5A,求总电压U?
答案:解:已知XC=6ΩR=8ΩIe=5A则:Z=√R2+Xc2=√64+36=10Ω故:U=IC2=5*10=50V
4.求额定电压为35KV/11KV额定容量为20000KVA的三相变压器的一、二次线圈
的额定电流?
答案:三相变压器一次额定电流为:Ic=S/√3Ue=20000/√335≈330A三相变压器二次额定电流为:Ic=S/3Ue=20000/√311≈1050A
5.求额定电压为35KV/11KV额定容量为10000KVA的单相变压器的一次线圈的额
答案:单相变压器一次额定电流为:Ie=S/Ue=A单相变压器二次额定电流为:Ie=S/Ue=A
6.已知一台三相11KV/0.4KV站用变,其容量为50KVA,求一、二次额定电流?
答案:三相站用变一次额定电流为:I1=50/√3*11≈2.6A三相站用变二次额定
电流为:I2=50/√3*0.4≈72A
7.有一三相负载,其有功功率P=20KW,无功功率Q=15KVAR,试求该负载的功
率因素COSφ?
答案:解:现在功率S=√P2+Q2√400+225==25KVA功率因素COSφ=P/S=20/25=0.8
8.一个电熨斗,需用电流3.5A,若它的发热元件的电阻是40Ω,QI功率为多少?
答案:解:点熨斗的功率P=I2R=3.52*40=490W
9.用电压表和电流表测得某负载的电压和电流分别为220V和100A,用瓦特表测
得其功率为3300W,问视在功率S,功率因素COSφ,无功功率Q各为多少?答案:解:视在功率S=UI=220*100=22000VA功率因素COSφ=P/S==0.15无功功率Q=√S2-P2=√02=21751VAR
10.电路所示:已知电阻R1=1Ω,R2=4Ω,R3=3.6Ω,R4=6Ω,R5=4Ω,R6=0.6Ω,
电压U=4V,求各支路中所通过得电流I2I3I4I5各是多少安培?
I2I3R12R3R2UI5R6R4R5I4I3
答案:(1)求各段有效电阻值:R4与R5并联求出R4、5R4、
5=R4R5/R4+R5=6*4=2.4Ω,R3与R4、5串联求出R3与R3、5=R3+R4、5=3.6+2.4=6ΩR2与R3、5并联求出R2-5R2-5=R2*R3-5/R2+R3-5=4*6/4+6=24/10=2.4ΩR1*R2-5、R6串联,求出总电阻R1-6R1-6=R1=R2*5=R6=1+2.4+0.6=4Ω(2)求出各支路的电流总电流I=U/R1-6=4/4=1A
I2=U-IR1-IR6/R2=4-1*1-1*0.6/4=0.6AI3=I2R2/R3-5=0.6*4/6=0.4AI4=I3R4-5/R4=0.4*2.4/6=0.16AI5=I3-I4=0.4-0.16=0.24A
11.有一电阻R=10KΩ和电容C=0.637Mf的电阻电容串联电络接在电压U=224V,
频率f=50HZ的电源上,求该在电路中的电流及电容两端的电压。
答案:(1)求电路的容抗XCXC=1/2πfc=1/2×3.14×50×0.637×10-6=5000Ω(2)求电路中的电流II=U/R2+XC2=224/02=0.02A(3)求电容两端的电压UcUc=IXC=0.02×V
12.有一电阻与电线串联的电路,现侧得电路电压U=220V,电路中的电流I=11A,
电路的功率P=500W,电源频率为工频50HZ,计算电路中电感L1的值和电阻R的值各是多少?
答案:(1)求电阻RR=P/I2=500/112=4.13Ω(2)求电路的总阻抗
Z=U/I=220/11=20ΩXL=√Z2-R2=202-4.132=19.56Ω(3)求电感L值L=XL/2πf=19.56/314=0.mH
13.有一避雷针装置在构架上,构架高30m,构架上装有2m的避雷针,设计变电
所配电室的位置如图所示,问构架上的避雷针能否保护变电所配电室不受直接雷的损坏?
答案:已知:hx=8mh=30+2=32mhx/h=8/32=0.25答案:常用的换算公式是R2=R1*TtT+t2T+t1式中R1――t1温度下测得的电阻值
R2――t2温度下测得的电阻值
T――材料系数T铜为235,T铝为225某铜线圈75℃时的电阻值为
R75=R15×(235+75)/235+15=1.24Ω
17.80W的收音机,每天使用3h,问每月(以26天计算)的耗电量为多少kWh?
答案:已知P=80W,t=3×26=78(h)
所以月耗电量A=Pt=80×78=6240(Wh)=6.24kWh18.求频率分别为50HZ、1000HZ时各自所对应的角频率和周期。
答案:(1)已知f1=50HZ,角频率:ω1=2πf1≈314rad/s周期:T1=1/f1=0.02(s)(2)已知f2=1000HZ,
角频率:ω2=2πf2≈2π××103(rad/s)
-周期:T2=1/f2=103(s)
19.图为某仪器输出级的“步机衰减”线路,当AB端输入电压时,输出电压逐级衰减。RACRCDRDEREFA40.5Ω40.5Ω40.5Ω40.5ΩRCG5ΩRDG5ΩREG5ΩRFG5ΩBG求AB两端的输入电阻。
答案:求AB两端的总电阻RAB
因为R’EC=REC/REF+RFG=5×(40.5+4.5)/5+40.5+4.5=4.5(Ω)R’DG=RDG/RDE+R’EG=5×(40.5+4.5)/5+40.5+4.5=4.5(Ω)R’CG=RCG/RCD+R’DG=5×(40.5+4.5)/5+40.5+4.5=4.5(Ω)所以RAB+RAC+R’CG=40.5+4.5=45(Ω)
20.计算红灯回路的电流值、正常情况下跳闸线圈的电压值和红灯短路时跳闸线圈上的压降值为额定电压的百分数。提供条件:回路电压220V,跳闸线圈电阻88Ω,红灯为8W/110V,串联电阻2.5kΩ.
答案:R灯=U2/P=2.5(Ω)
R红=U/R总=220/+88≈0.0536U线圈=0.536×88≈4.72
U红短=220×88/.48U红短/220×100%=3.4%
21.在R、L、C串联电路中,已知L为20mH,C为200Pf,R为100Ω,问电路的谐振频率f0为多少?
答案:f0=1/2π√LC=1/(2π×√20×10-3×200×10-12
≈79.6×103(HZ)=79.6(kHZ)
22.一台单项电动机额定电压为220V,额定电流为3A,cosφ=0.8,求视在功率、有功功率和无功功率。
答案:视在功率S=UI=220×3=660(VA)有功功率P=S×cosφ=660×0.8=528(W)无功功率Q=S×sinφ=660×0.6=396(var)
23.设人体电阻为1000Ω,当通过人体的电流达到50mA时,就会危及人身安全,试求安全工作电压。
答案:U=IR=0.05×1000=50V
所以安全工作电压应小于50V,一般采用36V
24.如图所示,一台单项自耦式变压器的数据是U1=220V,U2=180V,cosφ2=1,I2=400A,求自耦式变压器各部分的电流?
XxB答案:高压侧电流I1=180×400/220=327.3(A)公共部分电流I=400-327.3=72.7(A)
25.已知某断路器的固有分闸时间t1为60ms,燃弧时间为t2为20ms。求该断路器的全分闸时间tt。
答案:断路器的全分闸时间tt=t1+t2=60ms+20ms=80ms26.图中(a)、(b)是用振荡器法测得的某开关分、合闸波形图,假设S=5.0cm,S1=5.0cm、S2=4.0cm,Sm1=6.5cm,,Sm2=5.0cm,求该开关的刚分、刚合速度及最大分合闸速度
Sm1超程合分(a)
超程Sm2S1分合(b)
S2答案:由于振荡器所用的电源频率为50HZ,故振荡器的振动频率为每秒100次,振荡器的划笔就在录波板上划出每秒100周的正弦曲线,两波峰的时间间隔为0.01s,根据这个时间间隔,取前后两波峰之间距离的厘米数,与这段行程的平均速度的m/s在数值上相等。
因此,该开关的刚合速度V刚合=(S1+S2)/2=4.5(m/s)刚分速度V刚分=S=5m/s最大合闸速度V合max=Sm2=5m/s最大分闸速度V分max=Sm1=6.5m/s
27.SW2-35型断路器行程和引弧距离测量。L1为断路器合闸时,上出线座上平面与行程测量杆顶端的距离;L2为断路器分闸时,上出线座上平面与行程测量杆顶端的距离;a为引弧距;b为上出线座上平面与第一片灭弧片平面的距离;S为金属测量杆旋入动触杆引弧触头上后外露的长度,试述如何计算该开关的总行程S1和超行程h答案:该开关的总行程S1=L1-L2
超行程h只能通过间接测量法测得,即通过H=S-L1的计算,查有关“断路器主要调试数据表”中的H值(即合闸时动触头上端面至上出线座的上平面尺寸),如达到标准以后,实际超行程h尺寸已符合标准。五.问答题
1.电阻串联回路有何特点?
答案:流过各电阻的电流相同,电路的总电压等于各电阻上电压降之和,电阻的总电阻为各电阻之和,外加电压在各串联电阻上按电阻大小成正比分配,电阻大的得到电压大,电阻小的得到的电压小。2.电阻并联回路有何特点?
答案:各并联电阻的电压相同,总电流等于各电阻支路电流之和,总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和。
3.什么是正弦交流电的三要素?
答案:1、最大值(振幅),它决定正弦量的变化范围。2、频率(或角频率),它决定正弦量的变化快慢。3、初相位(或初相角),它决定正弦量的起始量的起始变化进程√,还决定这个正弦量变化的初始值。4.什么叫短路?
答案:电气设备的两端被电阻很小的导线直接连起来称为短路,该设备就被短路了。5.为什么说瓦斯保护是反映变压器油箱内部故障的一种有效保护方式?
答案:当变压器油箱内发生任何一种故障,由于短路电流和短路点电弧的作用,将使变压器油及其它绝缘材料因受热而分解产生气体,因气体比较轻,就要从油箱流向油枕的上部,当故障严重时,油会迅速膨胀并有大量气体产生,此时会有剧烈的气体冲向瓦斯继电器。
6.说明高压熔断器的用途及工作原理?
答案:高压熔断器串在电路中使用,用以保护电气设备,使其在过载电流或短路电流通过时自动断开电路,避免设备损坏,广泛用来保护电压互感器和小容量配电变压
器。熔断器的主要元件是金属熔丝,当熔丝通过过载电流或短路电流时,熔丝因发热而熔断,从而起到断开电路的作用。
7.HB-36断路器内的气体微水量标准是多少?如超标会造成什么后果?
答案:HB-36断路器内六氟化硫气体微水量水分在200C时不应大于150ppm。(V/V)微量水分严重超标对六氟化硫断路器是非常有害的,当气体微量水分达到饱和后,会在断路器内部器壁和绝缘件表面凝露,降低绝缘强度,导致表面闪络。水分还会和电弧分解物中的低氟化物化合,生成的氢氟酸会对断路器内部元件造成腐蚀,引起设备的损坏。
8.如何除去六氟化硫电气设备的灭弧室绝缘体中的微量水分?
答案:电气设备内安装有效的吸附剂和严格执行对电气设备抽真空的工艺是除去电气设备内部微量水分的有效方法。
9.弹簧操作机构在调整时应遵守哪四项规定?
答案:1、严禁将机构“空合闸”。2、合闸弹簧储能时,牵引杆的位置不得超过死点。3、棘轮转动时,不得提起或取下撑牙,以防止引起电动机轴和手柄弯曲。4、当手动慢合闸时,需要用螺丝钉将撑牙支起操作机构。,应在结束后将此螺丝钉拆除在快速动作时损坏机构零件。
10.电力电容器在安装前应检查哪些项目?
答案:套管芯棒应无弯曲或滑机现象。2、引出线端连接用的螺母,垫圈应齐全。3、外壳应无凹凸缺陷,所有接缝不应有裂缝或渗油现象。11.选择照明线路有什么规定?
答案:1、干线的熔丝容量应等于或稍大于各分支线熔丝量之和。2、各分支线熔丝容量(额定电流)应等于或稍大于各盏电灯工作电流之和。12.变压器并列运行应满足哪些条件?
答案:1、绕组接线组别相同。2、电压比相等3、阻抗电压相等。阻抗电压不同的变压器,在任何一台都不会过负荷时,可以运行。13.一个变电所的一次系统中应设置几组电压互感器?
答案:电压互感器是按母线的组数而设置的,即每一组主母线装设一组电压互感器,接在同一组母线所有元件的测量仪表上,继电保护和自动装置,都由同一组电压互感器的二次侧取得电压。
14.zl一般影响断路器(电磁机构)合闸时间的因素有哪些?
答案:1、合闸铁芯的行程、冲程2、操作机构各部件的灵活性等3、合闸接触器的动作时间4、主合闸电源降的影响,加于合闸线圈电压的高低。15.SF6断路器为什么对水分的检测、控制要求很严?
答案:断路器在灭弧过程中会有微量的SF6气体被分解,并生成金属氟化物和低氟化物,此时如果气体中含水分,就可能生成腐蚀性很大的氢氟酸,氢氟酸对绝缘体材料、金属材料都有很大的腐蚀性,对电瓷、玻璃也有很强的腐蚀性,对人体也有一定的危害。在环境温度较低时,可能凝结成露水附着在零件表面,在绝缘表面可能发生沿面放电而发生击穿事故。所以要严格控制SF6气体的水分含量。
16.具有自能灭弧装置的少油断路器,在进行满容量开断,没有发生异常现象,若开断
小电流时,是否有问题?为什么?
答案:自能式灭弧能量是依靠电弧本身的能量来灭弧,这样的少油断路器,是用油在电弧能量分解出气体形成高速气流来灭弧。在开断大电流时电弧能量大,产生的压力高,具有很强的熄弧能力,所以在满容量开断,没有发生异常,然而在开断小电流时,由于电弧能量很小,产生的压力很低,不能形成强力的吹弧,因而使电弧熄灭困难,燃弧时间延长,电流过零后,逐步加大触头间的电压容易使弧隙击穿,出
现开断困难,为此应采取加压油活塞,机械压油装置等措施,改善开断小电流的能力。
17.zl一般影响断路器(电磁机构)分闸时间的因素有哪些?
答案:1、分闸铁芯的行程;2分闸机构的各部连板情况;3、分闸锁扣扣入的深度;4、分闸弹簧的状况;(5)传动机构、主轴、中间静触头等处情况。
18.断路器中的开断时间,固有分闸时间及燃弧时间,有什么不同?三者关系是什么?
答案:开断时间:从发出分闸信号到断路器断开至三相电弧完全熄灭所用的时间。固有分闸时间:从发出分闸信号到灭弧触头分离的时间。燃弧时间:是指灭弧触头分离到各相电弧完全熄灭的时间。三者之间关系:开断时间=固有分闸时间+燃弧时间19.SN10-10型断路器采用的油气分离器是什么结构?原理是什么?
答案:采用的是惯性膨胀结构,由上帽、分离器、回油阀等组成。开断时,从弧道排出的高位油气冲入上帽的缓冲空间,立即膨胀,并通过多个3.5mm斜孔进入子室,并沿着小室内壁切线方向旋转,利用油与气体比重的不同,惯性力也不同,使油和空气分开,油通过活门流回箱体内,少量气体通过分离器顶盖排气孔逸出。这种惯性膨胀式油气分离器在满容量的情况下,油面基本不会下降。
20.SN10-10型断路器采用了逆流原理,什么是逆流原理?逆流原理由什么优点?
答案:在分断过程中,被电弧分解出来的气体向上运动,而动触头的运动方向(电弧延伸的方向)向下,这就是所称的逆流原理。逆流原理的优点:有利于把带电质点排出弧道,时弧隙介质强度得到迅速恢复;动触头向下运动,使下面的一部分新鲜油被挤进灭弧室;形成附加的油流,即机械压力油吹作用,对熄灭小电流电弧很有利。21.对电磁机构的分、合闸铁芯及线圈应检查哪些项目?
答案:1、检查托架与合闸滚轴的间隙,不合要求时,应调整铁芯顶杆的高度;检查铁芯表面应光滑无生锈,上下运动时无卡阻。合闸线圈的电阻及绝缘电阻应符合要求,否则应干燥处理。2、检查分闸铁芯顶杆应不弯曲,顶杆在铁芯上固定应牢固,线圈铜套管应光洁无毛刺,形状圆正。铁芯运动灵活,无卡涩。线圈电阻、绝缘电阻应符合要求。
22.SN10-10型断路器检修时,若发现CD10机构的线圈损坏,须更换时,怎么办?
答案:将原线圈拆下,准备好绝缘及直流电阻合格的线圈,安装时,铜套应正确地安装在上下轭铁的槽内,再紧固四只螺丝,使合闸铁芯运动过程中,应无卡涩及严重摩擦现象。测量合闸铁芯的行程,应在78mm左右。合闸铁芯合闸终止时,滚轮轴与支架的间隙应为1~1.5mm。若不符时,调整铁芯顶杆的长度,铁芯的顶杆长度为141-1mm。无问题后,做低电压合闸什么。必要时做速度试验。23.为什么分闸回路中的断路器辅助接点要先投入,后断开?
答案:串在分闸回路中的断路器辅助接点,先投入的目的是为了断路器在合闸过程中,动触头与静触头未接通之前(约20mm)分闸辅助接点就先接通,做好分闸的准备,一旦开关合入故障时能迅速断开。后切开的目的是为了断路器在分闸过程中,动触头离开静触头之后,分闸辅助接点再断开,以保证断路器可靠的掉闸。24.两电源同期应具备哪些条件?
答案:两电源同期应具备下列条件:1、两电源电源电压在数值上相等。2、两电源电压同相位3、两电源频率相等。在实现同期操作时,绝对满足上述条件是困难的,在实际应用中,适当放宽这三个条件:即:电压差一般不超过5~10%,相角差不超过100。偏离误差不应超过0.2~0.5%,即0.1~0.25周波。
25.什么是低周波减负荷装置?低周波减负荷装置有什么用途?
答案:低周波减负荷装置是:当电力系统出现功率缺额造成周波下降时,按照周波下降的程度,自动地切除一部分次要的负荷,使功率缺额与去除负荷的容量基本相等,
系统的周波就能迅速地恢复到接近额定值。低周波减负荷装置对于保证电力系统周波在额定值运行,是一种简单而又十分有利的措施,因而对保证供电质量,重要用户的供电和电力系统的安全运行起到很大作用。26.SN10-10型断路器合闸缓冲器的作用是什么?
答案:1、在合闸接近终点时,吸收动能起缓冲作用。2、开断开始时帮助分闸弹簧克服动静触头间的夹持力,提高分闸的初始速度。27.我国目前SF6断路器的年漏气量标准是什么?
答案:要求年漏气量标准不大于1%。
28.对断路器的分、合闸线圈的绝缘电阻有什么要求?
答案:对地应大于1M。如果连接共二次回路一起测量绝缘电阻时,其绝缘电阻应不低于0.5MΩ(用500V~1000V的摇表。)29.断路器中的灭弧室如何检修?
答案:1、检查灭弧室内外有无开裂或擦伤,各排气孔有无损伤和变形。2、检查三聚氰胺灭弧室,应无破损,掉块现象,中心孔尺寸应符合要求。组装时,顺序不能颠倒,不能弄错左右部件。3、回装后,紧固灭弧室的螺丝(或压圈等)必须紧牢。30.断路器的动、静触头怎样检修?
答案:1、触头表面应光滑无烧伤,冲击凹痕、裂缝和氧化膜。2、触头的弹簧或弹性钢片应充足,不变形,长度和预压缩应符合要求。3、带有引弧环的静触头,引弧环应紧固,且无严重烧伤。
31.电磁机构的辅助开关,合闸接触器的检修方法是什么?
答案:1、辅助开关的静接点、弹簧不应变形、锈蚀,接点无烧伤,轻微的用纱布磨平。2、辅助开关的拐臂、连杆应无损坏变形,接通良好,断开角度正确,动静触头无氧化,接触良好。3、检修时,先将消弧罩取下,清扫罩内外,用砂皮(或锉)打磨静触头,应灵活无卡涩,两对接触点同时接触,须有一定的超行程。回装消弧罩后要检查动作时无卡涩。4、最后测试线圈电阻及启动,返回电压值。32.防雷接地能否与保护接地共用接地装置?
答案:防雷接地是指避雷针(线)、避雷器、放电间隙等防雷装置的接地。就其形成和结构与一般电气设备的保护接地并无两样,所不同的是:防雷接地导泄雷电流入地的,保护接地是导泄工频短路电流入地的。工频短路电流比雷电流小,流过接地装置时,产生的电压降也不大,不会出现反击现象。雷电流流过接地装置时,其电压降往往很高,这种高压电压会对绝缘较弱的部位造成危害,即反击现象。由于避雷针(线)触雷后,反击现象特别严重,所以要设置独立的接地装置,一般不能与保护接地共用接地装置,而避雷器的导泄电流,一般都小于5KV,不大会造成反击发生,故与一般电气设备的保护装置合用,无须单独设置。33.明设接地线的施工安装有哪些要求?
答案:1、便于检查2、敷设地线位置不应妨碍设备的拆卸与检修。3、支持件的距离一般为1~1.5m(水平部分)。直线段不应有高低起伏及弯曲等情况。4、地线沿墙水平敷设时距地面250~300mm,与墙壁间应有10~15mm的间隙。5、地线跨越建筑物的伸缩缝,沉降缝处,应有补偿伸缩措施。6、明敷的地线表面应涂黑漆。7、地线走向在设备和建筑物的入口处应标出黑色接地符号。
34.在380/220V三相四线制低压配电网络中,中性为什么要重复接地?
答案:在低压配电网络中,中性线联成一体,并在每台配电变压器中性点接地,在线路末端和分支处,忽略了重复接地,如有断线时,由于三相负载不平衡,使其相电压明显升高,用电器就可能损坏。
35.断路器低电压分、合闸试验标准是什么?为什么要有此项规定?
答案:标准规定:电磁机构的分闸线圈和合闸接触器线圈最低动作电压不得低于额定电压的30%,不得高于额定电压的65%,合闸线圈最低动作电压,不得低于额定电压的80~85%。以上最高和最低的动作电压规定是因为过低时,在直流系统两点高阻接地时,能够引起断路器误分误合闸,过高时,则会因系统故障时,直流母线电压降低而拒绝跳闸。
36.运行中断路器的红绿灯不亮是什么原因?不及时处理由何危害?
答案:运行中断路器的红灯或绿灯不亮,可能是灯泡损坏,回路接触不良,附加电阻损坏,断路器的辅助接点接触不良以及断路器分、合闸线圈断线,或控制母线电源保险丝熔断等原因造成。断路器的红绿灯除表示断路的分、合位置外,还起到监视分、合闸回路完好的作用,红灯不亮,表示分闸回路有问题,一旦系统发生故障,断路器不能跳闸,使事故扩大,绿灯不亮,表示合闸回路有问题,当断路保护装置动作,断路器跳开后不能重合闸。
37.控制电缆和导线线芯截面应怎样选择?
答案:按机械强度要求,二次回路用电缆和导线芯截面应不小于1.5mm2,如有软胶线,应不于1.0mm2。按电气要求应满足:1、在测量仪表的电流回路中,应不小于2.5mm2。2、在保护装置的电流回路中,应根据电流互感器10%误差曲线进行校核,在差动作装置中,如截面而过小,将因误差过大而误动作。3、在电压回路中,应按电压降选择。4、在操作回路中,应按在正常最大负载下,各设备的电压降不得超过10%额定电压进行。
38.电池室正常运行中为什么严禁烟火?在什么情况下允许室内有烟火?
答案:电池在充电中,当充电电流不能全部时极板作用于化学反应时,一部分电流电解液的水电解为氢气和氧气,分别沿负极板与正极板析出,充斥于电池室中,当室内空气中的氢含量达到一定数值时,遇到明火,可能发生爆炸。电池在维护工作中,须进行电池组上焊接,只要在停止充电的情况,用强力通风将室内空气更换(不小于2小时)即可。
39.隔离开关有哪些故障?
答案:1、触头过热。2、绝缘子表面闪络和松动。3、隔离开关拉不开。4、刀片自动断开。5、刀片弯曲。
40.如何进行隔离开关操机构和传动机构的检修?
答案:1、检查和清扫隔离开关的操作和传动机构,如涡轮蜗杆,拉杆,传动轴;检查各部分的螺栓、垫圈、销子应齐全和紧固,各传动部分,轴承、涡轮处应涂润滑油。2、涡轮式操作机构组装后,应检查涡轮与蜗杆的啮合情况,不能有磨损,卡涩现象。3、传动部分与带电部分的绝缘距离应符合要求。4、距离清扫开关,调整辅助接点,使其切换正常,接触良好。5、操作机构检修完毕后,应进行分、合操作数次,检查操作机构和传动部分灵活可靠,无松动现象。41.如何进行隔离开关接触面的检修?
答案:1、用汽油擦净刀片、触头或触指上的油污,检查接触表面应清洁无机械损失,无氧化层及过热痕迹,无扭曲变形现象,必要时全部解体,用砂皮或锉刀清理修正接触面,涂以导电脂。2、触头或刀片上的附件,如弹簧、螺栓、垫圈、开口销等应保证性能良好,齐全,不符合要求的应更换。3、检查动静触头的接触压力,用0.05*10的塞尺检查,而接触的插入深度不大于6mm,线接触的应塞不进去。4、缓慢合隔离开关,观察动触头应对准固定或转动触头的中心,无偏卡现象,否则应调整触头,绝缘子或其他部件。5、在合闸位置,刀片与距静触头的底部有一定的间隙,以免动、静触头冲击造成绝缘子机械损伤。6、三相联动的隔离开关,不同期差不能超过规定值。7、有软连接的隔离开关的软连接应无损伤、断胶,连接接触器应清洁完好,接
线板与引线应接触良好。42.氧化锌避雷器有何优点?
答案:1、结构简单,体积小,重量轻,寿命长。2、性能稳定。无间隙,所以无间隙放电压不稳等问题和灭弧难问题。3、制造方便。4、易于制成直流避雷器。5、保护性能好,因无间隙,所以与放电电压无关,其冲击残压比碳化硅阀片低,伏安特性更平坦。6、可承受多重雷击。因没有工频续流问题,每次雷击过程中通过避雷器的累计能大为减少,因此,可能承受多种雷击、7、通流能力大。8、可以对大容量器组进行保护。
43.主变压器安装前应做哪些准备工作?
答案:1、编制安装方案和技术措施,并进行技术交底。2、劳动组织分工。3、施工现场布置。4、准备施工机械及工具。5、准备好安装用材料。6、充氮运输的主变压器要备好合格的变压器油。7、了解当地气象情况。44.干式变压器的安装验收标准?
答案:1、变压器安装设计必须符合现场安全要求,应确保变压器通电后不可能被人触及。最小安全距离必须符合现场安装规定,变压器与墙壁之间必须留有通道。2、必须保持室内通风,采用对角气流,由下而上的通风方式,保证有效的进风面积和防止异物进入。3、电气联结应根据电流负载选用合适的截面,联接线不得在端子上产生过大的机械力和力矩。电流大于100A时,必须装热涨冷缩的补偿器。4、检查电压比应符合允许要求。5、测温装置接线不应有松动,脱落等现象。6、装有风扇的变压器接入电源应正确,确保正常运行。7、变压器应可靠地固定在底座上,并必须有防震垫以减低噪音,外表清洁,内部无遗留物。8、交接电气试验按GB6450规定执行。
45.10KV干式变压器运行维护注意事项是什么?
答案:(1)变压器若停止运行超过72小时,(温度≥95%时允许时间还要缩短)。在投运前要做绝缘试验,用2500V摇表测量,一次二次线圈对地≥300MΩ,铁芯对地5≥MΩ,若达不到要求,应干燥处理。(2)定期清除表面污垢,表面污垢大量堆积,会在潮湿气候时造成闪络事故,或表面过热损坏产品。(3)清理时间:一般状态半年一次,严重污垢,应缩短清理时间。(4)在清理同时,要紧固各个部位的螺丝。
46.10KV接地变压器运行维护注意事项是什么?
答案:1、绝缘电阻吸收比。2、工频耐压:相间、相对地。3、绝缘油气相色谱及油简化试验。4、校验伏安特性,二次回路摇绝缘,接线端子紧螺丝。5、按照10KV接地变的检修周期,定期清扫和消缺。6、当系统发生接地或穿越性故障后,巡视人员应对其外观仔细检查,发现异常情况应立即报告,以便进行处理。47.简述变压器有载分接开关的工作原理?
答案:有载分接开关能够在不断开负载情况下,完成调整电压的过程。主要是依靠在切换瞬间切入过渡电阻,由一个分接头过渡到另一个分接头来完成,并依靠弹簧储能来达到快速切换的目的,触头在切换过程中利用变压器油来实现灭弧原理。48.为什么六氟化硫断路器比油断路器的检修周期长?
答案:因为六氟化硫在电弧作用后还可以恢复,而且分解物不含有碳等影响绝缘能力的物质,在严格控制设备内部的水分的情况下,生成的物质没有腐蚀性,气体的绝缘强度不下降。
49.六氟化硫电气设备现场补气时对气瓶和管道有什么特殊要求?
答案:六氟化硫电气设备对气体的微量水分有严格的要求,气体微量水分的超标除了与补充气体本身微量水分超标和设备内部元器件含水分有关外,和补充气体时的操
作方式与工艺有很大的关系。所以对六氟化硫设备补充气体时,首先要对充气用的不锈钢管道用氮气进行冲洗10~10秒,再对设备进行补气,气瓶应倾斜,使气瓶嘴位于下方,保证气瓶内的微量水分处于气体的上方。
50.如何除去六氟化硫电气设备的灭弧室绝缘体中的微量水分?
答案:电气设备内安装有效的吸附剂和严格执行对电气设备抽空的工艺是除去电气设备内部微量水分等有效方法。51.RM6环网柜的联锁包括哪些?
答案:1、防带电合接地开关:负荷开关合上时,接地开关操作孔关闭。2、防带接地合负荷开关:接地开关在合上位置时,负荷开关操作孔关闭。3、防重合故障闭锁,当变压器间隔故障,熔断器熔断,负荷开关脱扣,负荷开关不能再次合闸,该负荷开关操作孔被叶片遮盖。4、防误碰带电部分熔断器调换后,若熔丝箱盖未盖好,负荷开关合不上,防止误碰带电设备。52.8DH10环网柜的联锁包括哪些?
答案:1、三位置开关有负荷开关及接地开关两个操作柄,相互联锁。负荷开关合上位置,接地开关操作柄在操作孔中被闭锁,接地开关合上位置,负荷开关操作柄在操作孔中被闭锁。2、负荷开关合上位置:电缆室、熔断器室柜门被闭锁。3、接地开关合上位置,熔断器室、电缆柜门均不可开。4、接地开关拉开位置,熔断器室,电缆室柜门均打不开。53.SM6环网柜的故障检查?
答案:1、电压指示灯不亮:(1)检查输入电缆是否有电。(2)检查电压指示灯组件是否完好。(3)检查开关是否闭合。(4)检查熔断器是否完好。2、前面板不能打开或合上,应检查开关是否合上。3、接地开关不能转动,应检查负荷开关是否断开。4、负荷开关不能转动,应检查接地开关是否断开。54.如何测试隔离开关触头间的接触压力?
答案:隔离开关在合闸位置时,其触头间的接触应力应为20~25kg,接触压力的测试方法是:当隔离开关在合闸位置时在静触头与闸刀接触处插入一张纸片,用弹簧秤沿着压力方向拉伸静触头的弹簧片(此时闸刀应保持原位置)当纸片能拉出时,弹簧上的读数即为接触压力。
55.油断路器检修前外部检查测试内容有哪些?
答案:1、根据存在问题,检查有关部位,测定必要的检查各部密封情况,查看渗漏油部位,做好记录。3、检查断路器外观,如接线端子、绝缘筒、框架、接线等。4、进行手动及电动分、合闸操作,检查各传动部件的动作是否正常。56.CD2型机构的自由脱扣及主拐臂的检修步骤与质量要求有哪些?
答案:1、拆下分、合闸指示器辅助开关。2、拆下销轴,松开主轴挡圈顶丝,抽出主轴,取下挡圈及连板。3、分解、清扫连板、轴孔,并涂润滑油。4、拆下固定轴,取下托架及弹簧。5、检查、清扫主拐臂及托架。6、检查滚轮。7、检查定位螺杆。8、清洗所有销轴,组装连板。9、将主轴复位,将组装好的连板装回机构,并用垫片调整,时之达到质量要求。10、检查滚轮轴的位置。11、转动主轴,使机构合闸。12、主轴、水平轴用锥形销固定牢固。
57.SW2-35型断路器灭弧室的检修步骤和要求有哪些?
答案:1、解体,清洗灭弧室。2、检查灭弧片,不应有严重烧伤和开裂现象,当第一片灭弧片孔进由φ34扩大到φ36(断流容量为1000MVA)及由φ32扩大到φ34(断容量为1500MVA)或其他灭弧片中心孔由φ32扩大至φ34时,应予以更换。衬筒上的聚四氟乙烯薄膜应完好。3、组装灭弧室时,灭弧片和线圈的次序及方向不能装反,定位销不得漏装,以保证线圈上四个孔和灭弧筒上的四个孔对齐。装静触头前,应
测量第一灭弧片与油标座上固定静触头平面间的距离。58.高压断路器的合闸失灵有何原因?
答案:1、直流母线电压过高或过低,失去直流电源,蓄电池或硅整流容量不足。。2、合闸或操作保险丝熔断或接触不良。3、操作回路有故障,SA开关接点、防跳中间继电器辅助接点接触不良,接触器合闸线圈烧坏,断线,接错接线等。4、合闸回路有故障,合闸线圈层间断路,合闸接触器KM接点接触不良等。5、控制开关SA返回过早。6、机构有故障,辅助开关拉杆不合格,致使接点接触不上。分闸机构未复归,合闸铁芯卡涩,合闸支架与滚轮转动、振动,传动轴杆或销子脱出,三点过高等。
59.高压断路器分闸失灵有何原因?
答案:1、直流母线电压过低或失去电源。2、操作保险丝熔断或接触不良。3、SA开关(6)(7)接点、断路器辅助接点接触不良。4、跳闸线圈断线,防跳继电器线圈断线。5、SA开关操作中未扭到位,返回过早。6、操作机构有故障,分闸铁芯卡涩,脱落。7、三连板三点过低,部件变形,断路器传动机构有故障。60.运行中的电压互感器严重缺油有何危害?
答案:电压互感器内部严重缺油,若此时同步发生油位指示器堵塞,出现假油位,会使互感器铁芯暴露在空气中,当雷击线路时,引起互感器内部绝缘闪络,互感器将烧坏爆炸。
61.什么叫变压器的额定负载损耗?
答案:变压器的额定负载损耗是指变压器绕组中通过额定电流时在一,二次线圈中产生的负载损耗,并线圈直流电阻折算至750C时的损耗值。通常将低压绕组短路,高压线圈处于恶额定分接位置,施加额定频率的额定电流时,从电源吸取的有功功率即为额定负载损耗,此时高压绕组所加电压即为变压器的阻抗电压,并以其额定电压的百分数表示,再将数据换算至线圈平均温度为750C时的数值,即为铭牌额定值。
62.变压器注油后哪些部件应放气?
答案:变压器注油时应在其顶部或接近顶部的放气螺栓塞进行放气,使油充满整个容器的内部或达到应有的油位,避免由于在变压器内残剩空气而降低绝缘强度,导致局部放电或击穿。这些放气部件主要有变压器的套管,升高座,冷却装置,气体继电器及压力释放器等。
63.10kV三相五柱式电压互感器的开口三角处为什么要并联电阻?
答案:10kV三相五柱式电压互感器在运行中,当一相接地或雷击时,由于铁磁谐振引起过电压,往往使三相高压熔断器熔断,甚至将电压互感器烧损。为了限制谐振过电压,防止熔断器熔断,烧毁电压互感器,所以三相五柱式电压互感器的开口三角处并联一个50~60Ω,50W左右的阻尼电阻。64.新装和检修后的互感器应作哪些检查验收工作?
答案:(1)设备外观应完整无缺损,外观清洁;
(2)油浸式互感器应无渗油,油位指示应在正常刻度上;(3)正常保护间隙的距离应符合规定;(4)设备外部油漆应完整,相色应正确;(5)外壳及二次回路一点接地应良好;(6)引线连接正确,接触良好;
(7)检查参数,试验数据符合规程规定。
65.什么叫变直机构?
答案:变直机构又叫提升机构操动机构以及传动机构所输出的分、合闸操作往往为
拐臂作弧形运动,而动触杆的分合闸动作必须作直线运动,因此中间必须经变直机构转换。将旋转的弧形运动变成直线运动的机构叫做变直机构。
66.什么叫操动机构的自由脱扣功能?
答案:操动机构在断路器合闸到任何位置时,在分闸脉冲命令下均应立即分闸,这
称之为操动机构的自由脱扣功能。
操动机构具备有自由脱扣功能,可保证断路器合闸短路电路时能尽快地分闸切除故障,从而保证电力系统和发供电设备的安全。
67.35千伏及以上少油量断路器的支持瓷套于法兰之间为什么多采用卡装弹簧结构?答案:35千伏及以上少油量断路器的支持瓷套于法兰之间为什么多采用卡装弹簧压接方式。其特点是结构简单、安装方便。连接牢固,而且卡固弹簧还可起到防机械冲击的缓冲作用。
安装时应注意:
1、应检查瓷套二端面的凸台和法兰内槽的配合间隙,以保证卡固弹簧穿入后能可靠卡住。
2、卡固弹簧装入时涂润滑油,以便于装配且防止生锈。3、法兰四周螺栓应均匀紧固,以防止损坏弹簧和瓷套。
68.处理故障电容器时要注意哪些安全事项?
答案:处理故障电容器应在断开电容器开关、拉开开关两侧刀闸,电容器组经放电电阻放电后进行。电容器组经放电电阻(放电变压器或放电电压互感器)放电以后,由于部分残存电荷一时放不尽,仍应进行一次人工放电。放电是先将接地端固定好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无火花及放电声止,以后再将接地卡子固定好。由于故障电容器可能发生引线接触不良、内部断线或保险熔断等,因此有部分电荷可能未放出,所以检修人员在接触故障电容器以前,还应戴上绝缘手套,用短路线将故障电容器两极短接,然后方可动手拆卸。对双星形接线的中线上,以及多个电容器的串接线上,还应单独进行放电。
69.多油断路器油箱内的绝缘衬板起什么作用?
答案:其主要作用是:由于在开断电流,从灭弧室中喷出的高温油气流可能在灭弧室和油箱之间的绝缘形成闪络途径,从而造成导电部分对接地油箱放电。在有箱内部设置了绝缘衬板后,可以增加导电部分对地的绝缘强度,从而防止闪络事故。70.SF6气体含水量多有什么危害?
答案:SF6气体含水量较多时,至少有两方面的害处。SF6气体的电弧分解物在水分参与下会产生很多有毒物质,如氟化亚硫酸(SOF2)、氢氟酸(HF)等,从而腐蚀断路器内部结构材料并威胁检修人员安全。另外含水量过多时,由于水分凝结,湿润绝缘表面,将使其绝缘切断下降,威胁安全运行。71.试述高压组合电器的优点。
答案:全封闭组合电器具有很大的优越性。首先它大大缩小了整套配电装置的占地面积和空间体积。由于SF6气体具有很高的具有强度,各元件间的绝缘距离大为缩小,因而设备的占地面积大为缩小。其次全封闭组合电器运行安全可靠,全部电器封闭装在接地外壳,避免了各种恶劣自然环境条件的影响,减少了设备事故的可能性。72.110KV阀型避雷器上部均压环起什么作用?
答案:110KV阀型避雷器一般多元件组合,每一节对地电容不一样,影响工频电压分布,加装均压环后,使避雷器电压分布均匀,否则在有并联电阻的避雷器中,当其中一个元件的电压分布增大时,其并联电阻中的电流增大很多,会使电阻损坏,同时电压分布不均匀还可能是避雷器不能灭弧。
变电检修友情提示:本文中关于《变电检修技师考核大纲》给出的范例仅供您参考拓展思维使用,变电检修技师考核大纲:该篇文章建议您自主创作。