1.0.1为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制订本规范。
1.0.2本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适合用于生产和储存火药、炸药、弹药、火工产品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统。
1.0.3火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全可靠、方便使用、技术先进、经济合理。
1.0.4火灾自动报警系统的设计,除执行本规范外,还应符合国家现行的有关标准、规范的规定。
2.0.1报警区域Alarm Zone:将火灾自动报警系统的警戒范围按照防火区域或楼层划分的单元。
2.0.2探测区域Detection Zone:将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。
2.0.3保护面积Monitoring Area:一只火灾探测器能够有效探测的面积。
2.0.4安装间距Spacing:两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。
2.0.5保护半径Monitoring Radius:一只火灾探测器能够有效探测的单向最大水平距离。
2.0.6区域报警系统Local Alarm System:由区域火灾报警控制器和火灾探测器组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器组成,功能简单的火灾自动报警系统。
2.0.7集中报警系统Remote Alarm System:由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。
2.0.8控制中心报警系统Control Center Alarm System:由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和
正在加载中,请稍后...GB火灾报警系统设计规范?
- 全体消防人的驿站!
GB火灾报警系统设计规范?
网上有发布 说新版报警系统设计规范出了啊 而且全国八地培训了 也。说是3月1日开始使用。但为什么书店买不到?
不区分大小写匿名
检验方法:观察检查、仪表测量。 4.17.5 使应急电源充电回路与电池之间、电池与电池之间连线断线,应急电源应在100s内发出声、光故障信号,声故障信号应能手动消除。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 4.18 消防控制中心图形显示装置调试 4.18.1 将消防控制中心图形显示装置与火灾报警控制器和消防联动控制器相连,接通电源。 4.18.2 操作显示装置使其显示完整系统区域覆盖模拟图和各层平面图,图中应明确指示出报警区域、主要部位和各消防设备的名称和物理位置,显示界面应为中文界面。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 4.18.3 使火灾报警控制器和消防联动控制器分别发出火灾报警信号和联动控制信号,显示装置应在3s内接收,准确显示相应信号的物理位置,并能优先显示火灾报警信号相对应的界面。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。4.18.4 使具有多个报警平面图的显示装置处于多报警平面显示状态,各报警平面应能自动和手动查询,并应有总数显示,且应能手动插入使其立即显示首次火警相应的报警平面图。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。4.18.5 使显示装置显示故障或联动平面,输入火灾报警信号,显示装置应能立即转入火灾报警平面的显示。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 4.19 气体灭火控制器调试4.19.1 切断气体灭火控制器的所有外部控制连线,接通电源。4.19.2 给气体灭火控制器输入设定的启动控制信号,控制器应有启动输出,并发出声、光启动信号。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。4.19.3 输入启动设备启动的模拟反馈信号,控制器应在10s内接收并显示。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。4.19.4 检查控制器的延时功能,延时时间应在0~30s内可调。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。4.19.5 使控制器处于自动控制状态,再手动插入操作,手动插入操作应优先。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。4.19.6 按设计控制逻辑操作控制器,检查是否满足设计的逻辑功能。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。
跟老规范有哪些地方不同,我只买到了新的验收规范,就是没有买到设计规范
GB50116最新版本是98年版的……传说中的2007没有正式发行,网上有2007可以看,部分修改的地方还是有点新意的,但有的修改内容比较操蛋……
通过采样管采样的吸气式感烟火灾探测器根据使用环境的不同,需要对采样管道进行定期吹洗,最长的时间间隔不应超过1年;探测器的清洗应由有相关资质的机构根据产品生产企业的要求进行。探测器清洗后应做响应阈值及其他必要的功能试验,合格者方可继续使用。不合格探测器严禁重新安装使用,并应将该不合格品返回产品生产企业集中处理,严禁将离子感烟火灾探测器随意丢弃。可燃气体探测器的气敏元件超过生产企业规定的寿命年限后应及时更换,气敏元件的更换应由有相关资质的机构根据产品生产企业的要求进行。6.2.6 不同类型的探测器应有10%但不少于50只的备品。
4 管子长度每超过8m,有3个弯曲时。 检查数量:全数检查。 检验方法:尺量、观察检查。3.2.9 金属管子人盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒的内、外侧均应套锁母。塑料管人盒应采取相应固定措施。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。3.2.10 明敷设各类管路和线槽时,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定。吊装线槽或管路的吊杆直径不应小于6mm。 检查数量:全数检查。 检验方法:尺量、观察检查。3.2.11 线槽敷设时,应在下列部位设置吊点或支点: 1 线槽始端、终端及接头处; 2 距接线盒0.2m处; 3 线槽转角或分支处; 4 直线段不大于3m处。 检查数量:全数检查。 检验方法:尺量、观察检查。3.2.12 线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。并列安装时,槽盖应便于开启。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。3.2.13 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。3.2.14 火灾自动报警系统导线敷设后,应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻,且绝缘电阻值不应小于20MO。 检查数量:全数检查。 检验方法:兆欧表测量。3.2.15 同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为红色,负极应为蓝色或黑色。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。3.3 控制器类设备安装3.3.1 火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防 联动控制器等控制器类设备(以下称控制器)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1—0.2m。 检查数量:全数检查。 检验方法:尺量、观察检查。 3.3.2 控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。
呵呵,我这早就有电子版本拉。可惜这个版面小,发不上来啊
4.4.1 采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法,逐个检查每只火灾探测翠的报警功能,探测器应能发出火灾报警信号。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 4,4.2 对于不可恢复的火灾探测器应采取模拟报警方法逐个检查其报警功能,探测器应能发出火灾报警信号。当有备品时,可抽样检查其报警功能。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 4.5 线型感温火灾探测器调试 ,4.5.1 在不可恢复的探测器上模拟火警和故障,探测器应能分别发出火灾报警和故障信号。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。4.5.2 可恢复的探测器可采用专用检测仪器或模拟火灾的办法使其发出火灾报警信号,并在终端盒上模拟故障,探测器应能分别发出火灾报警和故障信号。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 4.6 红外光束感烟火灾探测器调试4.6.1 调整探测器的光路调节装置,使探测器处于正常监视状态。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。4.6.2 用减光率为0.9dB的减光片遮挡光路,探测器不应发出火灾报警信号。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 4.6.3 用产品生产企业设定减光率(1.0~10.0dB)的减光片遮挡光路,探测器应发出火灾报警信号。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 4.6.4 用减光率为11.5dB的减光片遮挡光路,探测器应发出故障信号或火灾报警信号。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。4.7 通过管路采样的吸气式火灾探测器调试 4.7.1 在采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,探测器或其控制装置应在120s内发出火灾报警信号。 检查数量:全数检查。 • 检验方法:秒表测量,观察检查。 4.7.2 根据产品说明书,改变探测器的采样管路气流,使探测器处于故障状态,探测器或其控制装置应在l00s内发出故障信号。 检查数量:全数检查。 检验方法:秒表测量,观察检查。 4.8 点型火焰探测器和图像型火灾探测器调试 4.8.1 采用专用检测仪器或模拟火灾的方法在探测器监视区域内最不利处检查探测器的报警功能,探测器应能正确响应。
2.2.5 火灾自动报警系统设备及配件的规格、型号应符合设计要求。 检查数量:全数检查。检验方法:核对相关资料。3系统施工3.1 一般规定3.1.1 火灾自动报警系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。 3.1.2 火灾自动报警系统施工过程中,施工单位应做好施工(包括隐蔽工程验收)、检验(包括绝缘电阻、接地电阻)、调试、设计变更等相关记录。3.1.3 火灾自动报警系统施工过程结束后,施工方应对系统的安装质量进行全数检查。3.1.4 火灾自动报警系统竣工时,施工单位应完成竣工图及竣工报告。 3.2 布 线3.2.1 火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。3.2.2 火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定,对导线的种类、电压等级进行检查。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查、核对相关资料。3.2.3 在管内或线槽内的布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,管内或线槽内不应有积水及杂物。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。3.2.4 火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。3.2.5 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查’;3.2.6 从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于2m。 检查数量:全数检查。 检验方法:尺量、观察检查。3.2.7 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应做密封处理。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。3,2.8 管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: 1 管子长度每超过30m,无弯曲时; 2 管子长度每超过20m,有1个弯曲时; 3 管子长度每超过l0rn,有2个弯曲时;
腐蚀措施。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。3.5 手动火灾报警按钮安装 3.5.1 手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的部位安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m。 检查数量:全数检查。 检验方法:尺量、观察检查。 3.5.2 手动火灾报警按钮应安装牢固不应倾斜。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 3.5.3 手动火灾报警按钮的连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志。 检查数量:全数检查。 检验方法:尺量、观察检查。3.6 消防电气控制装置安装3.6.1 控制装置在安装前,应进行功能检查,检查结果不合格的装置严禁安装。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。3.6.2 消防电气控制装置外接导线的端部应有明显的永久性标志。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。3.6.3 消防电气控制装置箱体内不同电压等级、不同电流类别端子应分开布置,并应有明显的永久性标志。 I检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。3.6.4 消防电气控制装置应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙 上时,应采取加固措施。消防电气控制装置在消防控制室内安装 时,还应符合本规范第3.3.1条要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。3.7 模块安装3.7.1 同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。3.7.2 模块(或金属箱)应独立支撑或固定,安装牢固,并应采取 防潮、防腐蚀等措施。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。3.7.3 模块的连接导线应留有不小于150mm的余量,其端部应有明显标志。 检查数量:全数检查。 检验方法:尺量、观察检查。3.7.4 隐蔽安装时,在安装处应有明显的部位显示和检修孔。 检查数量:全数检查。