HT-BPXZ试验装置的电容分压装置器的额定电容量与说明相匹配

并联电容器为什么要三相容值匹配啊?我们平时10KV的电容器装置,容量多少时必须要做到三相匹配呢?_百度知道
并联电容器为什么要三相容值匹配啊?我们平时10KV的电容器装置,容量多少时必须要做到三相匹配呢?
提问者采纳
按GB:并联电容器组应采用星型接线;并联电容易组均应采用不平衡保护。当三相不匹配时,在中性点不接地系统中,电容器中性点电位会发生偏离,为了降低保护起始不平衡值班,首先要减小电容偏差。标准规定:并联电容器组任何两相之间最大的和最小值之比不应超过1.02.。另外在国家电网公司0KV变电站通用设备典型规范提出:三相电容器组的任何两个疯子之间的容差之比不大于1.01.
提问者评价
原来是这样,感谢!
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
一般一套装置如果是户内10kv 容量较小,就只有6台,9台,12台电容器单元的话,不需要专门容值配平的。如果成套总容量很大,电容器达到15台及以上的话,最简单的配平方法就是,容值从小到大排列出1到15的顺序,1配15(放A相),2配14(放B相),3配13(放C相),.....这样循环下去 就OK了,也最简单的方法。当然前提是每相内的电容器全部是并联的,开口三角差压保护方式。
要求电力电容器三相间的容量应平衡,其误差不应超过一相总容量的5%。
为什么?你没看清题目嘛!
电容器的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁BPXZ-HT便携式电缆耐压试验装置说明书_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
56页免费10页免费19页免费10页免费9页1下载券 7页2下载券8页1下载券7页1下载券7页1下载券7页1下载券
喜欢此文档的还喜欢14页免费3页免费13页免费9页免费10页免费
BPXZ-HT便携式电缆耐压试验装置说明书|B​P​X​Z​-​H​T​系​列​电​缆​专​用​便​携​式​变​频​谐​振​升​压​装​置​采​用​了​调​节​电​源​的​频​率​的​方​式​使​得​电​抗​器​与​被​试​电​容​器​实​现​谐​振​,​在​被​试​品​上​获​得​高​电​压​大​电​流​,​是​当​前​高​电​压​试​验​的​一​种​新​的​方​法​和​潮​流​,​在​国​内​外​已​经​得​到​广​泛​的​应​用
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢HDXF632调感式工频谐振试验装置-湖北华电先锋科技有限公司
湖北华电先锋科技有限公司
电话:027-
地址:武汉市汉阳大道512号&
在线咨询在线咨询
您当前所在位置:首页 -
串联谐振测量装置
HDXF632调感式工频谐振试验装置
修改时间: 09:34:30 浏览次数:115次
调感式工频谐振试验装置为了满足大容量、高电压(超高电压)电气设备试验需要,本升压装置采用串联谐振原理,用可调电抗器与被试设备(容性)的电容或补偿电容相匹配,形成谐振。这样试验电源只承担有功分量,仅为被试所需容量的1/Q倍,试验设备的容量和重量都大大减小。是较为理想的高电压源。
&1. &反击过电压和传递过电压保护:本装置以妥善的接线方式、完善的保 &护环节和能量的逐级吸收,防止反击过电压和传递过电压的侵害。经过多年的现场实践证明,试品在闪络或击穿时,可避免成套试验装置和在场试验人员不受过电压的侵害和威胁。同时也可避免被试品的故障点在闪络或击穿后不扩大损伤。
2. &体积小,重量轻,安装、搬运方便,接线简单,非常适合现场使用人员的操作。
3. &调感谐振装置的主要功能有:
(1)电抗器铁芯间隙遥测功能:
本装置在电抗器上安装了间隙传感器,在控制台上可直接读出铁芯的间隙,以指导操作,另外还安装了间隙限位开关及指示。
(2)耐压时间到自动降压功能:
耐压计时采用数显计时器。且当到达耐压时间时,系统会自动降压
(3)零位合闸、零起升压功能:
具有零位限位功能,如果调压器不在零位,高压输出按钮无法合上,保证系统是从零起升压。
(4) 过流保护功能:
系统装有电磁式过流继电器,此继电器抗干扰能力强,动作迅速,避免试品不受过流的损伤。
(5) 过压及被试品闪络保护功能:
本装置装用电子式过压闪络保护板,避免试品不受过压和闪络的侵害,且动作迅速。
(6)各试验数据实时监测功能:
可以对高压侧电压电流和低压侧的电压电流进行监测,可以更直观地了解试验情况。
&1.激励变压器JLB-20kVA/5/10/15kV & 1台
a)额定容量:20kVA;
b)输入电压:400V,单相;
c)输出电压:5/10/15kV
d)结 & &构:干式;
2.谐振操作台CHXB-20kVA/380V & & & & & & & &1台
a) 额定容量:20kVA;
b) 输入电压:380V;
c) 输出电压:0~420V;
d) 保护功能:零位、过流、过压及试品闪络保护;;
3.可调电抗器 DK-200kVA/50kV & & & & & & &1台
a)额定容量:200kVA
b)额定电压:50kV;
c)额定电流:4A;
d)品质因数:Q&40;
e)结 & &构:干式可调;
4.电容分压器FRC-50kV 1台
a) 额定电压:50kV;
b)测量精度:交流有效值1.5级;
c)介质损耗:tg&&0.5%;
d)分 压 比:1000:1,分压比误差:&1.0%;
&工频谐振、工频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、发电机交流耐压谐振升压装置