顶管施工范文1
关键词:市政工程;顶管施工;工艺
引言
随着城市建设的不断发展,市政施工技术水平不断提高,顶管施工技术在施工中的应用也越来越广泛。顶管施工技术的出现,解决了市政施工中建设项目中频繁开挖对城市正常的生活秩序的影响。顶管施工技术的工作原理为,通过在地面上开挖工作井与接收井,将管道从工作井预留口利用顶推机械穿越地下土层到达接收井预留口的施工作业。由于顶管法施工作业的信息化及自动化,因此在市政施工中具有快速高效安全的特点,具有广阔的发展及应用前景。
1顶管施工工艺概述
1.1工作坑施工工艺
顶管施工工作坑的开挖位置需要综合考虑多方面因素,如检查井设计位置,设备材料运输,排水以及渣土转运等因素确定。工作坑的开挖断面则根据施工现场实际环境以及管道尺寸,顶管机具大小,下管以及出土方式、支撑条件,土质及地下水位情况等各种因素合理确定,必须保证工作坑具有合适大小的工作面。对于土质较差的情况下,工作坑的施工一般采用搅拌桩作为围护结构同时起到止水帷幕的作用,工作坑采用挖空成井,进而进行垫层,集水井以及内衬墙等施工作业。
1.2顶管设备安装
顶管施工的主要顶进设备包括导轨、高压油泵、顶铁以及起重设备等。
(1)导轨。顶管施工作业均需要安装导轨,通过调节控制导轨中心位置以及高程,确保顶进管道的位置及高程符合设计要求。导轨需要安装在地基稳定的枕木上,其坡度设置应与管道设计坡度相符。导轨轨间距计算公式如下:
A=2(D-h+e)0.5*(h-e)0.5
式中:
A-两导轨内间距(m)
D-管道外径(m)
h-导轨高度(m)
e-管外底距基础面的距离。
(2)千斤顶与高压油泵。安装千斤顶在时,需要将其固定在支架上,其位置应与管道中心垂线对称,以确保合力的作用中心点位于管道中心垂线上。高压油泵的选用应与千斤顶相配套,通过电动机动力带动油泵,将油泵与千斤顶的进油管在一起并联,以使其与千斤顶的出力以及行程相一致。
(3)顶铁及护铁。顶铁需要具备足够强的刚度,对于拼装式顶贴,接触面必须垂直,且轴线应与管道轴线平行。目前顶铁大多数选用选用矩形端面形式,顶铁结构形式为槽钢与工字钢焊接而成的型钢。管口与顶铁需要设置缓冲衬垫,对于顶推力过大或者管道顶进长度过大,接近管节材料的容许抗压强度,在管口位置必须增加环形或U形顶铁,以确保管道整体安全,形成对管口端面的保护,使其受力均匀。
(4)起重吊装设备。起重吊装设备的选用应结合实际施工负载情况确定,在起重吊装设备施工作业前,检查起重设备的制动性能,保证吊装荷载在其负载范围之内。只有检查合格后,起重吊装设备方可进行下管作业。
1.3顶管施工作业
顶管施工的工艺流程主要为首先进行作业前的测量放样,进而工作坑作业,带顶管设备安装完成后,开始顶管施工,顶进至接收井位置后,进行回填加注泥浆作业。
(1)顶推力计算。顶管的推力主要是顶管施工中管道受的阻力,其计算公式如下所示:
F=F1+F2F1=×D2/4×PF2=S×L×f
式中:F-顶管推力,F1-顶管泥水阻力(t),D--顶管外径(m),σ--顶管泥水最大压力(t/m2),F2-管壁摩擦阻力,S―顶管外周长(m),L―最长一段顶管长度(m),f―综合摩擦力系数(T/ m2)。
(2)顶进施工。首节管道下吊至导轨后,测量期中心以及前后端管底高程是否符合设计要求,满足要求后顶进施工。由于首节管道有工具管的作用,必须保证顶进方向与高程的精确。对于土质较好的情况,管前挖土超过管端30-50cm,顶进施工初期应缓慢匀速进行,待接触部位彻底密合之后,按施工设计施工速度顶进。在顶进过程中,如果高压油泵压力突然增高,应及时停止检查。施工作业的挖出土必须及时清理,确保顶进推力限制在较小范围内。在顶进施工过程中,对顶进方向实时监测,出现倾斜以及移位情况的,及时进行测量与矫正。纠偏校正实施时应缓慢进行,对管节偏移逐步复位,一般采用采用顶进工具头自身纠偏的方法,如果经过测量,工具头的倾斜或者偏位趋势已得到控制且逐步稳定时,应该继续保持纠偏力度顶进。
2顶管施工作业管理措施
2.1质量管理措施
针对市政顶管施工作业,首先应建立完善的质量管理体系,明确质量管理职责。顶管施工作业开始前,整理施工区域的地质勘察资料,根据顶管施工作业范围内的地质水文情况,制定相应的施工质量控制措施,对于钢筋以及水泥等建筑原材料,加强检验检测,把好施工材料关。计算分析管节以及承压环顶进不同阶段的受力稳定性,并通过制定一系列措施是顶管施工均匀稳定进行,在施工过程中,加强对管节的的检测,避免管道出现裂缝及变形情况,施工过程中避免管道倾斜以及移位,如有倾斜及时纠正,确保顶管施工位置的准确。
2.2安全管理措施
加强施工现场安全教育,防止工程事故的发生。加强施工作业人员基本安全防护知识,提高技术水平,施工作业严格按照操作规程,制定应急排险措施。在工作井上部设置安全平台,井口应高于地面并设置安全护栏,防止杂物落入,如果工作井内进行立体交叉施工作业,必须设置设安全防护网以及安全挡板,施工作业过程中,实时检查地基稳定性,避免发生事故。机械设备的操作必须持证上岗,符合操作规程,施工用电做好指示标识,定期开展安全检查。顶管施工范文2
关键词:顶管技术;优越性;非开挖
中图分类号:TU74文献标识码: A 文章编号:
1引言
顶管施工方法是借助于主顶油泵等顶进设备的推力,将工具管或掘进机从工作井穿过沿线土层进入接收井,同时将紧随其后的管道依次连接并埋设到这两个井的管线土层中的敷设地下管道的施工方法。顶管技术作为较早使用的一种非开挖施工方法,由于其施工精度高,适用土质广,适用管径范围大,综合成本低,环境污染小,能穿越江河、公路、铁路、建筑物或障碍物等,因而近年在排水工程中得到了广泛的应用。
2顶管施工技术的历史与现状
早期顶管是一种特殊的施工手段,一般不轻易采用,在排水工程中的应用也较少。排水规划部门划分排水区域时通常以铁路或河流为界限,很少跨越这些障碍。只有当排水管线不得不穿越铁路、河流等障碍物而开槽埋管法又难以实现时才会考虑顶管法施工。如今顶管作为一种常规施工工艺被广泛应用。开挖方式从原始的手掘式过渡为机械式;管材呈现多样化,管材的制作精度不断提高;管径既向大口径方向发展,也向小口径和微型顶管发展;顶进轨迹由直线发展成曲线顶管;顶管注浆工艺不断完善,使得大口径超长距离曲线顶管成为常规的施工技术;测量和显示系统趋于自动化;顶管的地面沉降控制精度越来越高,能够顺利地穿越地上地下建构筑物以及地下管线;顶管的附属设备、材料、防腐措施也得到了不断改良。
3顶管施工方法的优越性
(1)对地层的适应性:顶管施工技术因为机头掘进的先进性,可广泛应用于绝大部分地层条件。与开槽埋管施工法相比,它不用开挖支护、降水及稳定槽壁土体等处理设施。随着施工深度和难度的加大,显示出越来越大的优越性。
(2)对地下地上环境的保护:顶管施工因仅占有少量工作井和接收井的地面,并对地面干扰极小;同时它在地下穿越中占地更小,且能自护防水,故对地下环境的破坏干扰也极小。
(3)对地下地上设施的干扰破坏:顶管施工法的施工干扰最小,施工最安全,地面变形也很小,既不破坏地面道路等建筑工程设施,又能保障繁华市区的活动以及交通畅通。对地下设施来说,顶管施工方法更易做到避开施工。与开槽埋管施工法相比,顶管施工在减少地面沉降及对周围道路等环境设施方面的损坏将显示出极大的优越性。
(4)施工安全可靠性:顶管法施工,其施工人员仅在工作井和接收井中进行施工,并可在地面上操纵及室内进行遥控控制,施工安全可靠性很好。与开槽埋管施工法相比,顶管法施工更能保护工作面上的工人安全,更不会造成因开槽出现的地层坍塌伤害事故。
(5)施工质量保证:顶管法施工能够保证施工质量,也能达到很高的施工精度要求。与开槽埋管施工法相比,顶管法施工利用机械作业和操作控制,施工质量保证较好,少出事故,甚至可以避免质量、安全事故发生。
(6)经济效益:顶管法施工仅需开挖少量工作井和接收井,开挖土方量少,而且安全,对环境及其他设施的干扰破坏小,施工速度快,文明施工程度高,是一种经济效益和社会效益均较好地施工方法。
4顶管法分类和比较
(1)人工取土顶管法 :人工取土顶管法是依靠人工在管内端挖掘土壤,然后在工作坑内借助顶进设备,把敷设的管道按设计中线和高程的要求顶入,并用小车将土从管中运出。这种操作方法目前应用较为广泛,适用于管径大于800mm的管道顶进,否则人工不便于操作。
(2)机械取土顶管法:机械取土顶管法与人工取土顶管除了掘进和管内运土不同外,其余部分大致相同,机械取土顶管是在被顶进管道前段安装机械钻进的挖土设备,配上皮带运土,可代替人工挖、运土。采用机械顶进改善了工作条件,减轻劳动强度,一般土质都能顺利顶进,但在使用中也存在一些问题,影响推广使用。
(3)水力顶管法:水力顶管法的优点是生产效率高,便于实现机械化和自动化;其冲土、排泥连续进行;设备简单,成本低;改善劳动条件,减轻劳动强度。但是需要耗用大量的水,顶进时,方向不易控制,容易发生偏差,而且需要有存泥浆场地。
(4)挤压顶管法:挤压顶管法比人工掘进法减少了挖土、装土等笨重体力劳动,加速了施工进度,不会出现超挖,而且能使管外壁四周土壤密实,有利于提高工程质量和安全生产,方向控制也较为稳定,比机械、水力顶管法构造简单,操作方便,较适宜潮湿黏性土中顶管,也可用于饱和淤泥层、泥炭地层等较大管径的顶进。
5长距离顶管措施
由于一次顶进长度受顶力大小、管材强度、后背强度等因素的限制,一次顶进长度约在40~50m,若再要增长,可采用中继间、泥浆套顶进等方法提高一次顶进长度,减少工作坑数目。(一)中继间顶进:当管道顶进总阻力大于后背和管子所能承受的顶力时,应加中继间顶进。中继间加工必须有足够的强度、精度、安装拆卸方便,密封圈严密。(二)泥浆套层顶进:泥浆套层又称触变泥浆法,将泥浆灌注于所顶管道四周,形成一个泥浆套层,这样可以减少顶力和防止土坍塌。用触变泥浆减阻时要编制施工设计,泥浆配合比要经试验确定。
6顶管技术在排水工程中的应用前景
城市排水管网是城市基础设施的重要组成部分,担负着雨、污水排放的重要功能。随着我国城市的快速发展以及人们环境保护意识的增强,大量的污水处理厂及配套管网需要建设,此外近年我国主要城市内涝现象频繁发生,人们开始意识到雨水工程的重要性,雨水管网的建设也会提速。由于顶管施工技术具有开挖土方少、对环境及其他设施的干扰破坏小等优点,因此顶管技术在排水工程的应用必然会更为广泛。目前我国城市很多合流制地区需要改造,逐步实现雨、污水分流。可是这些地区大多位于主城区,交通流量大,有些路段甚至不允许中断交通,采用开槽法难以施工,而顶管法施工则能满足各方面的要求。另外,城市中心城区内许多排水管线建设年代久远,受损严重,需要改建、扩建,采用普通的开槽埋管法开槽断面大,阻碍交通,对周围环境影响大,而顶管法施工则有很大的优越性。随着城市化进程的加快,许多现有的污水处理厂被居住区包围,严重阻碍了周围区域品质的提升。这些处理厂急需整合迁建,以适应城市的发展。要实现处理厂外迁,首先要将污水引到新址,建设厂外配套管线。由于厂外配套管线管径大,埋设深度深,输送距离远,而且难免穿越河道、铁路、立交桥、地铁、高速公路等障碍,选用顶管法施工比开槽埋管法施工更有优势。
7顶管技术发展方向
虽然顶管施工法与开槽埋管施工法相比有明显的优势,但是顶管技术也存在一些不足和弱点,特别是地下情况的复杂程度难以预料,施工必然存在一定的风险,一旦顶进失败,造成的经济损失是巨大的,因此顶管技术还需不断地完善和提高。顶管技术的发展方向为:提高大口径超长距离顶管技术水平;提高曲线顶管技术水平;近一步开发微型顶管技术;研制注浆减摩新材料;开发新型管材;改良测量系统;研发新型顶管机。
8结束语
顶管施工技术是一种较好保护环境的铺设地下管线的非开挖技术, 它从根本上改变了开槽埋管的落后方法。随着顶管技术的进步,施工经验的成熟,顶管法必将在市政排水建设中得到更为广泛的应用。
参考文献
[1]韩选江著.大型地下顶管施工技术原理及应用.北京:中国建筑工业出版社,2008
[2]张胜华主编.管道工程施工与监理.北京:化学工业出版社,2007.7顶管施工范文3
关键词:污水管道工程;顶管;施工工艺
一、顶管井开挖
顶管井的开挖是在污水管道中进行中顶管施工的一个开始,每一个顶管井只需要采用一台抓斗挖土机进行开挖即可,一般情况下,在进行顶管井开挖之前要预留一定体系的土方以及设置好开挖的位置和尺寸,采用人工进行开挖,这样可以有效控制开挖的深度和程度,避免损害基层的结构。在开挖的过程中要严格按照施工图进行开挖,开挖不得影响周围建筑物的基础,做好边坡的防护工作,并及时做好周围土层的夯实工作,实时检查,一旦发现和施工设计图不相符合的地方,应立即上报,及时整修和处理。另外要时刻关注气候天气变化,在阴雨天气,做好工程的防护工作的同时还要改做好排水工作,设置必要的排水沟,及时的将开挖沟渠中的水排出,防止长时间的侵蚀导致开挖沟渠的沉陷和侵蚀。
二、顶管井施工
顶管井的施工其实就是顶管井的制作过程,一般的顶管井制作包括三个过程,它们依次为钢筋工程、模板工程、混凝土浇筑工程,以下将对这三个过程做出简单的论述。
1.钢筋工程
钢筋混凝土工艺技术的广泛应用,钢筋的使用量得到了不断的提高。因此对于钢筋工程的质量控制也是顶管井施工质量控制的一个关键点。在进行钢筋工程之前首先要做好施工准备,比如设计好施工图纸、选择好施工材料、确定好钢筋的数量等等,钢筋工程施工之前要保证施工单位已经充分了解施工的整体规划和设计,这样在施工过程中才可以尽量避免出现更多的失误,同时要对相关的文件和施工规范进行审核,对于一些质量控制点要引起充分的重视,对于钢筋的数量配比和规模要合理控制,加强管理。钢筋安装时,要对钢筋的安放位置进行核实和确认,保持好一定的间距,在质量检验合格之后才能进行下一道工序的施工。
2.模板工程
所谓模板其实就是钢筋混凝土得以成型的基础,因此模板工程的施工质量对于顶管井的整体结构和框架发挥着重要的作用。在进行模板工程之前,首先要制定一个科学合理的工程施工方案,同时要对这个设计方案进行系统全面的分析和论证,一定要保证方案的可行性。另外对于模板的支架工艺、结构框架、拆装顺序等都要规划在内,但一定要和施工现场的施工环境想适应。模板接缝平整严密,浇筑混凝土不漏浆,混凝土达到规定要求方可进行模板拆除,模板的拆除顺序为先支的后拆,后支的先拆,非承重的先拆,承重部位后拆。
3.混凝土浇筑
在进行顶管井的井壁的浇筑时,应该从井壁的两端向中间进行浇筑,这样做的主要原因是为了有效模板出现倒吸膨胀,影响到整体的浇筑框架。在混凝土进行浇筑的过程中,一般情况下我们分层、分段进行浇筑,控制好浇筑的实际厚度,同时要保持一定的浇筑的整体性和连续性,控制好浇筑的间隔时间,如果时间过长会影响到浇筑的效果。在振捣上层时,为了消除两层间的接缝,要控制好插入下层深度,操作振捣器时,应快插慢拔,上下略有移动,插入点排列均匀,逐点移动,顺序进行,不漏振、不重振。
三、顶管施工工艺要点分析
1.管材及顶力
管材的选取是进行顶管施工前所以考虑的首要问题,管材的选取应该按照顶管井开挖的尺寸、位置进行选定,对于一些强度要求比较高的顶管管道可以选择钢管。而在顶管施工过程中所要考虑的是管与管直接的接缝是否处理好,管材的强度是否符合施工的要求,但是一般情况下我们使用的是以上我们所介绍的钢筋混凝土管,它不仅使用年限长而且施工工艺已经相当成熟,便于施工。另外顶力的大小也受到很多因素的干扰和制约,比如顶管的管径、地质地层情况以及灌浆的速度等等,尽管如此,在顶管顶力的设计时还要考虑到外力的影响,注意顶管的方向,考虑到管道的偏心受压及局部应力集中情况。
2.顶进施工管理措施
在进行顶管的顶进施工时要做好穿墙、顶管出洞以及注浆减阻三个方面的工作。在进行穿墙作业之前,首先要做好相关的准备工作才能进行施工,比如要做好墙洞的止水、加固的准备,同时做好应急准备,在穿墙时严格按照穿墙的一般施工工艺,防止洞口水外流,选取合适的穿墙位置以及控制好穿墙的速度,避免影响到其他结构的稳定性。洞管出洞是实现顶管实际功能的重要环节之一,它的主要作用和目的就是使得顶管的第一节顶出土体,进入接收井。在顶管出洞的实际操作中,往往会出现路线偏斜和工作管向下变形等问题,这需要我们做好施工的监测工作,及时控制,及时处理。另外进行注浆减阻的主要目的是较少管壁与土层间的阻力以及降低顶进设备工作压力,这一道工艺的作用很重要,应该引起足够的重视。
3.纠偏措施
在顶管顶进的过程中,由于顶管受到外力的作用,经常会出现一定的偏差,影响到管道的正常顶进路线,当偏差超过一定程度时应该采取必要的纠偏措施。在纠偏时,要按照一定的纠偏顺序,一般是先纠偏误差大的,后纠偏误差小的,纠正措施一般采对顶进端施加力矩的方法实现,借助顶进端的反向力矩使管子逐渐恢复原方向与高程。
结语:顶管施工技术作为一种非开挖管道敷设技术,具有出土量小、施工污染小、对市民干扰小、埋地深、对既有管线构筑物影响小、穿越河床不影响通航等优点,近年来在城市的污水管道中发挥着重要的作用。但是应用这种技术还需要我们对其施工工艺进行很好的研究,只有这样才能更好的发挥这种施工技术的优越性。
参考文献:
[1] 刘会. 手掘式顶管在市政排水工程中的应用[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程). 2008(10)
[2] 潘海涛. 泥水平衡顶管施工在城市污水管网改造中的应用[J]. 科技资讯. 2008(19)
[3] 李秋云. 顶管技术在城市给排水管道建设中的应用研究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊). 2009(07)顶管施工范文4
关键词:市政道路顶管施工技术
一、施工前备
l、在施工前必须进行充分的材料准备工作,及时进场,不得影响基槽开挖地基处理后立即进行管基、管道铺设和管沟回填的施工任务。
2、进场管材必须经项目监理认可后方可使用。
3、砂、石、水泥原则上混凝土采用商品混凝土或建立混凝土搅拌站集中生产,现场不虑砂、石、水泥等材料的堆放。
二、顶管施工技术措施
l、顶进施工。顶进利用千斤顶出铸在后背不动的情况下将被顶进管子向前推进,其操作过程如下:(1)安装好顶铁,挤牢,管前端已一定长度后,启动油泵,千斤顶进油,活塞伸出一个工作行程,将管子推向一定距离。(2)停止油泵,打开控制阀,千斤顶回油,活塞回缩。(3)添加顶铁,重复上述操作,直至需要安装下一节管子为止。(4)卸下顶铁,在混凝土管接口处放一圈麻绳,以保证接口缝隙和受力均匀或采用其他防渗漏措施,保证管与管之间的连接安全。(5)重新装好顶铁,重复上述操作。
2、顶进掘进穿墙措施。顶进前所有顶进设备及顶管掘进机必须全部安装就位,设备需试运转。在穿墙前通过衬墙上的预埋螺栓安装好帘布橡胶板、圆环板、扇形后板等止水装置,由于工作井外为smw工法的围护结构,故洞口一般情况下需另外采取加固措施。一般采用压密注浆的方法临时加固洞口,将掘进机机头顶进至工作井导墙内,为防止初始出洞阶段由于正面水土压力大于掘进机周边的摩阻力,而使掘进机及管段在拼装时发生后退现象.在前20m一30m顶进砼管外壁设置埋件,每次拼装管子前将已顶进的部分与井壁进行连接,直至不发生后退为止。
顶管接收井进洞措施:在顶管掘进机接近洞口30m---50m时,作一次全面的轴线及高程复核,在确认无误后,在接收井内做好接收的一切准备工作,包括接收平台的搭设。
3、初始顶进管道防后退措施。由于在初始顶进阶段正面水土压力远大于管周围的摩擦阻力。
4、对混凝土套管顶进的技术要求。在混凝土管顶进过程中,千斤顶的顶力必须大于各种混凝土管产生的作用力,混凝土管方能正常顶进。混凝土管的顶进能否按原定的标高和方向顶进,主要与千斤顶作用点有关系。当使用一个千斤顶顶进时,着力点在混凝土管中心垂直线靠管底的1/3处;再有顶管的管端与顶帽之间,还有千斤顶与后靠背墙之间都应该衬上软垫,以防止受到的力不均匀,影响混凝土管的正常顶进;当顶完一镐时,可以用小千斤顶把顶杆退回到原来的位置上,再增加一段顶铁接着顶进,顶譬所用顶铁可多准备几根,这样可根据管端和千斤顶间的不同间距,交替使用顶铁。如果被顶的管子尾部只剩下0.3m时,可以把千斤顶杆退回到原来的位置上,然后卸下顶帽和顶铁,再下一根混凝土套管,两根管子的对口缝隙应衬上软垫,并且在混凝土管内用内涨圈固定,再用木楔挤紧,方可继续顶进。当顶完全部混凝土管套管后,可以取下挤紧内涨圈的木楔,然后用石棉水泥抹口,或者用水泥沙浆抹口,再将环口缝隙填满塞严,以防止漏渗。
在混凝土管顶进的过程中,每顶进一根管,必须测量一次标高和中线,如果土质不好,更需要随时检查。当顶进60cm时,必须测量一次,以确保准确无误。如果发现所顶混凝土管左右偏离,则需在偏离的一侧少挖一些土,在另一侧多挖些土,这样可以纠正混凝土管的偏离。如果所顶混凝土管出现“低头”情况时,倘若误差不太大,则可将小千斤顶放在垫木上,让力的作用点在管端上,随着混凝土管顶进,随着放松小千斤顶,这样可使混凝土管逐渐地恢复到正常位置上;如果混凝土管出现“仰头”情况,可以将管底土适当地多挖一些,或者把千斤顶的作用点向上少一点移动,等恢复正常后,再把力的作用点挪回到原来的位置上继续顶进。通过上述方法,就能保证混凝土管的正常顶进,顶管施工才能顺利进行。
5、顶管管节接头形式及防水措施。为防止管道渗漏和地下水涌入,管节间必须有可靠的防水措施。本工程刚性钢圈接头,接头内采用环齿橡胶密封环。
6、顶管工作面排水。顶管工作应尽量从下游向上游方向进行,地下水由工作面流向工作井集水坑,再用泵排出地面。
7、不良地层事故处理技术措施。在顶管过程中,由于泥水平衡压力控制不当或停顿时间过长,可能会造成突顶和工作面塌方事故。
8、管道渗漏的治理。对管道渗水和漏水点,先凿v形槽,埋入导水水管,用速凝水泥封闭管周,待水泥有一定强度后,用手动泵压入水泥水掺玻璃浆液封堵。
9、顶管作业面通风。顶管作业面通风采用压人强制性通风措施,用风机通过1.5英寸铁管向工作面压风。
10、顶管坑内检查井的砌筑。管道完成后,按设计图在坑内用砖砌筑检查井,井内外批防水砂浆。待砂浆达到一定强度后,回填石屑至管顶面,用水冲实,其上用土回填,分层夯实。
11、测量与纠偏
(1)测量次数。开始顶第一节管子时,每顶进20一lOOcm测量一次。校正时,每顶进一镐即测量一次。
(2)中心线测量。根据工作坑内设置的中心桩挂小线,使拉线3对准垂球2,读管前端的中心尺4刻度,若拉线3与中心尺4上的中心刻度相重合,其差值即为偏差值。
(3)高程测量。一般在工作坑内引设水准点,停止顶进,将水准仪支设在顶铁上,测量前端管底高程。
(4)纠偏措施的确定:应在管道顶进的全部过程中,控制工具管前进的方向,根据测结果分析偏差产生的原因和发展趋势,确定纠偏的措施。
(5)管道纠偏方法:管道纠偏采用臂内挖土法进行,用小角度逐渐纠偏,缓慢进行,防筑出现纠偏过量或出现大空隙而引起地面沉陷。
三、排水管道严密性试验
1、闭水试验准备
(1)全部预留孔洞应封堵不漏水。
(2)管道两端堵板承载力应经核算并不大于压力合力,除预留进水管外,应封堵坚固不漏水。
2、闭水试验
(1)闭水试验管段的长度不得大于500米。
(2)试验管段灌满水后浸泡不小于24小时。
(3)试验水头为上游管顶以上2米,带井试验。
(4)当实验水头达到规定时开始计时,观察管道的渗透量,直至观测结束时,应不断的管道内补水,保持试验水头的恒定。实测渗水量应满足规范要求。
(5)试验原则应从上游向下游分段试验。试验后的管段不得长时间滞水。
(6)试验合格管段应井盖封严,管口堵死,严防地面污水泥土等杂物进入管井堵塞管道发生坠人事故。
(7)试验用水排放:清水应就近排入附近雨水管道,泥水澄清后排人雨水管道。严禁乱排
(8)试验管段应防止落差过大,谨防臂段管井爆裂。
(9)管段试验:施工员应积极报验试验合格监理签证后方可进行下一道工序。
四、结论
顶管施工技术在该地区深埋污水管道施工中,由于各项技术环节考虑充分、全面,各项技术、施工措施得当,管理到位,取得了成功经验,可供类似工程借鉴。
参考文献:
[1]段孟春,市政给排水施工中的长距离顶管施工技术分析,《科技资讯》,2010.
[2]周森军,浅析市政给排水施工中顶管技术的应用,《城市建设理论研究》,2010.顶管施工范文5
关键词:管道施工、顶管施工技术方案、顶管操作工艺及管道方向控制、安全保证措施
中图分类号: TU74 文献标识码: A 文章编号:
一、顶管的施工程序:
测量放线——挖工作坑与交汇坑——清理工作坑——安装顶进设备——下管——顶管运土——验收——回填。
二、顶管的人、机、材配置:
1、人员配置:起重工1名(负责起重机械指挥作业),顶管设备操作机械工2人(负责顶进设备操作),技术员1名(负责顶进管道位置、方向、坡度的检查控制),管道安装工2名(负责顶管的管道施工),土方开挖及外运力工5名,专职安全员1名(负责监护工作坑四周土方及道路过往车辆)。
2、机械配置:双作用液压千斤顶(QYX320型)1台,BZ系列电控液压站1台套,8吨汽车吊1台,铁锹5把,运土车辆随需配置。
3、材料配置:沙袋若干、枕木若干
三、施工技术方案
1、工作坑的布置:
工作坑布置如下图所示
2、工作坑的平面尺寸:工作坑为顶管工作的操作面,视工程具置、顶管直径大小、顶管长度、操作机具、出土方式、后墙长度、工作坑周围土质情况确定,以方便操作、安全可靠为宜。一般可用下述公式计算:
a.工作坑宽度B=D+2b+2c
D——管外径(米)
b——管两侧操作空间
c——撑板厚度,一般采用0.2米。
B.工作坑长度L=L1+L2+L3+L4+L5+L6
L1——管节长度
L2——顶进设备长度
L3——后背墙厚度(包括后背立板、后背木方、后背顶铁
等,月1米)
L4——接管时前一节顶管留在导轨上的最小长度,一般为
0.3~0.5米。
L5——管尾出土所留长度,根据出土设备确定。
L6——调整顶进时的附加长度。
C.工作坑深度:由设计管底标高,顶管的基础,轨道等综合尺寸
确定。H=h1+h2+h3+h4
h1——设计管底标高
h2——轨道高度
h3——混凝土基础厚度
h4——套管外壁距管道外壁的距离
3、顶管操作工艺及管道方向控制:
1)在顶管的各项准备工作完成后就可下管,开始顶进工作,顶管时先用千斤顶顶头伸出顶管入土,当顶头伸到极限后退回,插入顶铁,再使千斤顶顶头伸出,如此反复逐节将管子顶入土中。顶管过程中靠人工挖土将土运至操作区外。管前挖土是保证顶管施工质量的关键,人工挖土时要掌握管子方向,根据土质情况和地下水高低,采用不同的刨挖方法和管子方向纠正方法,随时注意前方情况和第一节管子上下左右的变化,发生变位及时校正,如发现管下地基承载力小时还应采取铺小砾石或级配砂石等处理措施。
2)管前挖土与顶进:
管前挖土一般是先挖后顶,在管子前端先挖掉一层土,外运后顶管,再挖再顶。在无水渗出的土中挖土可先挖下面,管前15cm以内的土要随挖随切边,保持土孔洞略小于管道外径,管前25cm以外的土可先挖成锅底型,顶管过铁路时只允许挖管前5cm内土。在有水的管前人工挖土必须由上往下挖,管前端下面不能出现稀泥,底部应挖的整齐无损,使管底保持平顺防止管道顶进过程中弯曲变形。在正常情况下挖土时,上部可较管道外壁多挖1—1.5cm,下部土层切面与管到外壁夹角120—135o为宜,较管底外壁高1cm为宜,让管子顶进过程中切去,可防止管子下沉。在遇到松散土壤地段时,则管子四周都不能超挖,使土层完全包围管子前进,在流沙、松散土壤地段挖土要防止管底土壤的扰动,可先顶管后挖土。
3)顶管过程中的管道方向控制及偏向校正:为了保证顶管操作过程中工作管按设计方向顶进,必须加强测量检测工作,特别是第一节管子的方向,它直接决定上孔方向,其他管子都将沿第一节管道入土后形成的上孔前进,顶进过程中发现偏向及时校正。为了能准确测量管道顶进的高程和方向我们需要在工作坑架设水准仪和经纬仪,将高程坐标点和管道轴线引入工作坑,在管道内设置一个有中心线和高程标记的丁字尺,随顶进随时用经纬仪观测丁字尺中心线是否偏离,用水准仪测量管道高程是否符合设计要求。当检测到工作管发生了变位误差应根据变化大小采取不同的校正方法,当发生的误差仅发生在第一根管上时,采取挖土方法校正。当管头抬高时,挖前方土孔的下半圆土,从发生高程误差的起点向前挖土1.5米以上长度,使其顶进中借自身重量而下沉;当管道低头时,则多挖上半圆土,在继续顶进中管头自然推起,也可以用小型千斤顶一次顶到设计高度或设计坡度要求,再将管子顶进100mm,使第一节管头落在硬土上。当管子轴向发生变位也可采取上述相同原理多挖变位点反向土层,顶进过程中管道因受不均匀摩擦力而发生变位达到要求。
四、安全保证措施及危险事故的预防措施
1、施工机具设备临时用电必须符合临时用电规范要求。
2、施工前必须进行安全技术交底,让所有参与工作人员熟知
工作环境中的危险所在及保护措施。
3、设置专职安全员对现场进行监护,发现隐患及时解决。
4、工作坑要设置合理,放坡角度要严格计算,坑内要做好护
坡、撑木防止塌方事故,施工过程中要随时观测后座墙变
化,发现问题及时处理。
5、路面两侧设立安全网和前方施工警示牌,夜间悬挂指示红
灯,提醒过往行人车辆。
6、为防止路面塌陷,宜采用施工侧单侧限行,管前端挖土不
宜超过200mm,每挖200mm顶进一次等措施。
以上是在简易顶管过程中的一些施工要点,视地质情况有不同的处理办法,仅供参考。
参考文献:顶管施工范文6
1顶管力计算顶管力包括顶管推力和后背承载力,其推力则为顶管过程中管道阻力,其主要由工具管切土正应力和管壁摩擦阻力构成,一般直线顶管时其推力可按下式进行估算:Q=NGL式中:Q:总顶力,kN;N:土质系数,一般软土层为1。5~2。5;G:钢筋混凝土管每米重力,kN/m;L:单元顶管距离,
后背力是指后背在顶力作用下产生压缩,其方向与顶力作用方向相反,顶管施工中其后背不应产生破坏以及出现不均匀压缩变形等,因而要求后背有足够刚度和强度的支撑结构,且要求其压缩变形是应均匀形变以免造成顶进偏差[1]。
2工作坑布置工作坑布置是为顶管施工而设置的临时性竖井设施,包括工作坑、后背、导轨及基础等部位,在施工中不断将被顶进的管节吊到坑内顶进安装,并将管内土方从坑下提升至地面外运。
3基坑支护一般顶管施工所需工日较长,因而其工作坑应做好支护工作以防坍塌现象,其支护方案一般分以下几种:
1)连续式密板支护。该工艺是将挡土板垂直放置并保证板与板之间不留空隙,在板两侧上下各设一道水平槽钢,并用横撑将槽钢顶紧来保证钢板强度并实现挡土的目的。
2)钢板桩支护。该工艺是在拟开挖基坑周围沿外轮廓线预先施工槽钢钢板桩,并实现槽钢间相互咬合,最后用槽钢将其相互连接而形成一个整体结构从而达到挡土目的。
3)喷锚支护。其是在基坑开挖后首先在坑壁上用锚杆钻机钻孔施工,之后在孔内放入锚杆,然后在孔内灌浆,待浆液达到一定强度后在锚杆上悬挂钢丝网,之后用混凝土喷射机向坑壁上喷射混凝土砂浆以形成混凝土保护层来实现对土体防护。
4顶进施工及控制要点在施工前应建立相对独立的坐标系,并在工作坑内用激光水准仪和经纬仪精确设置水准点和预定方向线;之后将工具管进行严格调零,调整后将油缸锁好不让纠偏角发生变动,之后开始顶进,初次顶进不可超过30cm,通过刃脚切土格栅挤土而将泥土挤压进冲泥仓,之后被高压水枪破碎为泥水弃土,泥水弃土通过吸泥口、吸泥管、排泥管道等最后被泥浆泵排出工作坑后通过泵送到泥浆池内进行沉淀,沉淀后形成的渣土则可捞出运往堆场,剩余的稀泥则可作为高压冲洗系统而重复利用;在工具管顶进过程中应保证顶力小于正面被动土压力并大于主动土压力,当遇到硬度较大的土时由于格栅的密度是固定的,因而应保证用水枪将格栅上土塞冲掉,阻力更大时可让水枪冲出格栅将工具管正面冲空,当土体阻力较小则可保留格栅上土塞。
气压平衡。气压主要是指在冲泥仓与开挖面土体施加压缩空气来进行的局部气压平衡,其大小决定于水土压力,对于粘性土由于格栅足以防止坍塌则不必采取气压平衡,而对于淤泥质土体则需采用气压平衡以利用气压向土壁施加支持力来防止土体坍塌,对于砂性土采用局部气压施工则是为了防止流砂,但为了防止余压过高其局部气压不能太大,且为了避免大量压缩空气将砂砾间地下水挤出土层导致土体承载力提高,增加顶力。
管道纠偏。施工过程中出现的偏差是针对于轴线而言,工具管初入土时其自重仅由导轨和入土部分少量土体支撑,此时若作用于土体支撑面上的应力超过其允许承载力则会导致工具管下落,为了防止该现象发生应在工具管入口部位设置支托或预埋导轨,并加强管段与工具管之间的连接;工具管入土初期时不可用纠偏油缸进行纠偏,此时应通过采取向某油缸供油的措施来变化主油缸合力中心进行纠偏;管道顶进5~10m范围内管道轴线允许偏差为上下左右均为+3mm,一旦超过该值则应采取勤测量、勤纠偏和小量纠的措施纠正,工具管全部进入土体后通过操作控制舱内水平绞来调节纠偏油缸的伸缩而实现冲泥仓内水平绞上下转动,并依靠纠偏油缸来改变刃口的朝向从而实现纠偏,在纠偏过程中上下纠偏油缸和左右纠偏油缸不可同时运行,以防止工具管发生扭转。
管道止水。若施工所用管道为混凝土管应保证其管端无破损,管段间物渗漏,管道连接时最好在管段内口间加胶合板垫圈,管道接口最好采用企口连接,并在企口内设置空腔内充有少许硅油的橡胶密封止水圈以保证橡胶体不发生翻转滚动而提高其止水的可靠性;若管道为钢管其连接易采用焊接方式并应保证其焊口密实不发生渗漏现象。
5结语顶管施工因其具备工期短、投资少和不影响附近建筑设施等优点而在城市污水处理厂建设中广泛应用,顶管过程中应始终坚持勤顶、勤测、勤纠和小量纠的原则以防止管道发生较大偏差和纠偏量过大以及工具管旋转现象,从而保证施工质量,实现其经济及社会效益。
参考文献:顶管施工范文7
关键词:市政工程;顶管工艺;施工运用
中图分类号:TU99 文献标识码: A
一、顶管施工的特点
顶管施工法又叫做非开挖管道敷设技术,它具有不用对面层进行开挖,便能做到安全越过地面的构筑物和地下管线及铁路、河道、公路等的特点,与开挖敷设技术相比较,其具有工期短和投资少等优点。同时,这类施工技术还具有减少粉尘、降低噪音、减轻对城区的交通、环境情况的破坏和干扰并且占地面积小等优点。因而说顶管施工是真正的高效率、无污染的施工技术。顶管施工法因为具有上述所说的多个优点,所以在市政工程里面,特别是在市政管线工程方面,得到了广泛运用。顶管作业工艺流程简介如图1所示。
图1顶管作业工艺流程简介
二、顶管施工技术与传统市政工程技术的区别
传统的地下网管铺设和顶管施工技术的区别:简单的说传统的地下网管铺设,需要在路面挖槽埋管,这样做所带来的后果就是,路面会受到不同程度的破坏,一方面使路面的状况变得更差,破坏路面结构,另一方面对于行人而言,也是极大的使他们出行不利,甚至会给行人带来生命危险,特别当暴雨等恶劣的天气来临时。而顶管施工技术则有效的避免了传统的地下网管铺设的弱点,它所采取的方式是指,利用现有的地下管道进行整合,有效的利用原有的管道,做到经济、环保,而且能够降低噪声,对于减轻对城区交通和环境的干扰和破坏有着至关重要的作用。这也是在不断的学习外国先进的地下网管铺设之后,我们国家才逐渐的领悟到顶管施工技术在市政工程中的魅力。不仅如此,随着我国城镇化的水平日益加深,城市人口比重的不断上升,对于城市的要求也在进一步的提升,这样的优点使得顶管技术在建设和维护城市的基础设施时有着不可替代的作用。
同时,顶管施工技术在市政工程中的应用范围广泛,不论是在繁华的路段,还是其他一些特殊路段(比如对管道线复杂的旧城区的改造、受国家保护的文物博物馆等),顶管施工技术都能够进行有效的施工作业。能够应对多种路段,让其成为近年来的大热门。
三、顶管技术在市政施工中的运用分析
1、顶进管的选择
1.1顶进管直径的选择
顶进管的直径选择是首先根据工程性质、工程需要确定内径,根据顶进管所受荷载确定混凝土管的配筋及壁厚,进而确定外径。因为顶管工程工作面上需要配备挖土工人,所以一般管内径不小于800mm。
顶进管的长度对顶管过程的可控性和经济性有很大影响。在直线推项的情况下使用长管可以减少装管的次数,取得良好的效果,但随着管长度的增长,如果偏离原定的路线,使之恢复正确路线要比使用短管更加困难。建造顶压坑时顶压坑的长度也要增大,挖坑、支护、回填、修复的费用将相应地增加。反之,在直线上推顶很短的管也较困难,因为短管比较容易向周围土层中挤入,致使整个管列呈蛇形弯曲,这便降低了管路顶进的可控性。
2、顶管施工的前期准备
2.1.现场平面布置
平面总体布置包括起重设备、自动控制室、料具间、管材堆场、拌浆棚及拌浆材料堆场、注浆系统、弃土坑的布置等。始发工作井内安装发射架、顶管机、前顶铁、主推千斤顶、反力架等顶进设备,工作井边侧设置下井扶梯供施工人员上下。
2.2.顶管机进、出洞处以及后靠土体加固
为确保顶管机出洞的绝对安全,需对后靠土体及进、出洞区域土体进行加固,加固方法有高压旋喷桩加固、混凝土后背墙,堆土反压法等,根据现场情况选择最合适的方法。为防止顶管机进、出预留洞导致泥水流失,并确保在顶进过程中压注的触变泥浆不流失,必须在工作井安装洞口止水装置,确保工程顺利实施。
2.3.顶管施工主要设备
顶管管道一般在淤泥质砂和黏土层中顶进,适用于施工现场无法采用明沟开挖埋管施工而管道沿线又无其它建筑物基础,管道直径宜大于800mm。在这个前提下,根据管道材料、管径的大小、土体摩阻力计算顶进机具和千斤顶的大小个数以及反力墙、起重设备等。
3、顶管施工的工艺
3.1.穿墙前注浆止水处理
顶管工作井穿墙洞口前方应采用压浆止水处理。注浆材料用石灰、水泥、黏土搅拌成浆液,注浆液与自然土混合,洞口搅拌范围在4m×4m处,以保证工具头顺利成功出洞。浆液配合比石灰∶水泥∶黏土=2∶1∶3,注入的浆液与自然土固结后既能让工具头顺利穿墙又能起止水和挡土的作用。
3.2.穿墙
3.3.顶管出洞
顶管出洞属于顶管作业中非常值得注意的问题,在此过程中需要从第一节管子从井中破出洞口的封门来进入到土中,并开始正常顶管前的质量控制工作,这也是顶管施工技术的关键性工序调整工作,为了防止管线出现偏斜,应采取工具管调零,在工具管下的井壁上加设支撑,工具管出洞前预先设定一个初始角弥补下跌等措施;在本工程中离接收井15m左右位置即加强对顶进轴线的观测,若发现顶进轴线偏差,立即用主顶油缸进行纠偏。
3.4.注浆减阻
在顶管施工中还有一个重要的技术措施就是通过压注触变泥浆填充管道周围的空隙,形成一道泥浆保护套,起到支撑地层,减少地面沉降,减少顶进阻力的作用;注浆减阻适于长距离顶管施工,在施工中,首先对顶管机头尾部压浆,并与顶进工作同步,然后在中续间和混凝土管道的适当位置进行跟踪补浆,以补充在顶进中的泥浆损失。
3.5.顶进偏差的校正
顶进过程中发现管位偏差10mm左右,即应进行校正,纠偏校正应缓慢进行,使管子逐渐复位,不得猛纠硬调;纠偏是指机头偏离设计轴线后,利用设置在后部的纠偏千斤顶组,改变机头端面的方向,减少偏差,使管道沿设计轴线顶进,如果同时有高程和方向偏差,则应先纠正偏差大的一边。
4、及时进行相关废弃物的清理
这样做的目的不仅仅是爱护环境这么简单,我们知道对于精密的仪器而言,这些相关的废弃物若不及时清理将可能给阀门、仪表等造成严重的损害,小不为则乱大谋,古人说的千里之堤溃于蚁穴就是这个道理。不要轻视这些所谓的废弃物,我们需要焊一段清一段,这样做既能够减少完工后的清理工作量,又能够对仪器进行适当的保护。对于不同季节也有不同的做法,通常来说,我们会在冬季打气压,这样做的好处就是能够有效的避免管道内结冰的现象,使得工程能够有序的进行下去。顶管施工范文8
关键词:矩形顶管 技术措施 地下过街通道 顶进 分析
盾构是在软岩和土体中进行隧道施工的专门机具,使用盾构机开挖隧道的方法称为盾构法。顶管法是将分节预制好的地下管道(或小型隧道)在土层中顶进,穿越障碍物的一种施工方法。盾构法和顶管法是软土地层中隧道暗挖施工的两类主要方法。当遇到路面交通复杂,无法进行明挖施工,同时工期紧迫,需要预制管节顶进作业的地下工程,往往可以将两类施工方法结合使用。
以笔者参建的南京洪武路过街通道为例---洪武路地下过街通道工程地处南京市中山东路洪武路交叉口位于南京最繁华的新街口商业街区,人车流量大。为缓解该路通压力,形成人车分流,建设地下人行过街通道。
顶管在粉土中顶进,该土层饱和、流塑状,压缩性高,自稳性差,具触变特性,顶进中的参数控制难度较大。综合本工程以上特点,针对性地采取如下技术措施:
1、施工前的筹划
为减轻大型设备、构件的进出对路口的交通压力,遵守市相关部门关于夜间施工的有关规定,本工程安排设备进出场、构件运输以及场地出土均在夜间22:00之后进行。在始发井一侧场地内合理设置管节堆场和集土坑,力图装卸、进出方便。同时做好工程周边的交通协助、保洁等辅助工作。
2、顶进中的技术措施
⑴、由于矩形顶管对施工的连续性要求较高,因此穿越前对全套机械设备进行彻底检查,保证顶进时具有良好的性能,连续施工。
⑵、根据本工程的埋深、土质情况等基础资料,对土压力、顶力等参数进行计算,施工中严格控制顶管的施工参数,防止超挖、欠挖。
⑶、机头在进出洞加固区穿越时,加固区土体强度较高,容易造成螺旋机出土不畅,针对性地在刀盘上设置注浆孔,可根据需要通过注浆孔向机头前方压浆或者压水,通过刀盘的运动将前方土体搅拌均匀,从而保证出土顺畅。
⑷、严格控制顶进的纠偏量,尽量减少对正面土体的扰动,尤其是在穿越管线下方顶进时,尽量做到少纠偏,以减小对正上方管线的影响;顶进中纠偏动作要适时而作,一般在顶管上(下)行偏离轴线30mm之前动作,遵循“勤测勤纠”的原则,避免一次过大纠偏造成的曲线突变。
⑸、施工顶进速度不宜过快,一般控制在15mm/min左右,尽量做到均衡施工,避免在途中有较长时间的耽搁。
⑹、在穿越过程中,必须保持持续、均匀压浆,使出现的建筑空隙被迅速充填,根据实测的沉降情况进行补浆,保证通道上部土体的稳定。
⑺、克服“背土”现象,利用在机头壳体顶部安装的压浆管和开设的压浆压注减摩泥浆,使土体和壳体上平面之间形成一泥浆膜,以减少土体与壳体的摩擦力,防止背土现象的发生。
3、安全进出洞措施
进出洞是矩形顶管施工的两个较为重大的风险点。出洞袜套作为防止坑外水土涌入始发井的关键措施,保证其密封性能至关重要;而进洞施工由于前方土体的渐少,存在土压力由正常逐步减小至0的过程,在顶力的作用下,易出现土体倒向接收井内的情况;同时,机头重达130余吨,应采取措施减小对底板的压强。
⑴、顶管出洞大口径井点降水措施
由于本工程地处中山东路繁华街区,交通量较大。地质潜水水位较高,加之土质砂性化较为严重。根据施工经验,则需在始发井顶管出洞口外设置备用降水深井, 一旦顶进过程中出现沿顶进间隙向井内涌水、涌砂的极端情况,可开启预先设置的大口径降水井及时降低水位。保证正常的顶进,同时避免井周边出现较大的沉降。
⑵、出洞袜套增强措施
在顶进的全过程中,出洞洞门袜套起着防止坑外水土涌入始发井的作用,而且由于顶进过程中管节始终处在运动状态,袜套与管节的接触面也始终在变化,因此袜套的密封性能至关重要。尤其本工程顶管在粉土夹薄层粉砂中顶进,地下水位高,易出现水土沿洞圈与管节间隙向井内涌入。为解决此问题,改进原有常规袜套,由原先的一道橡胶帘布板增加为三道,起到三重保护的目的。
⑶、土内进洞措施
根据本工程地质资料,顶管主要在粉土夹薄层粉砂中顶进,同时常年地下水位平均为地面以下0.5m。根据以往经验,在进洞过程易出现水土涌入井内的情况。由于进洞为顶管机头自土体进入到接收井的过程,因此不能安装类似于始发井的止水袜套,因此需采取特定的措施。
具体方法为:接收井结构完成并达到设计强度,并完成洞门的测量复核后,回填土至顶圈梁标高。回填土采用含水量大的淤泥质粘土,起到和坑外水土平衡的作用。进洞时,洞门外型钢拔除后直接将机头整体推进至接收井内,推进距离由始发井一侧进行测量,保证管节到位即可。然后通过第1、2节管节(自机头开始计数)的注浆孔向外压双液浆,封闭管节与洞门的空隙。最后利用长臂挖机挖除坑内土体,进行机头的整体吊装。
⑷、接收井设置底梁措施
由于机头重量重达100吨,加上土仓内残留的土,重量将达到将近120吨,如果机头直接推进到接收井底板上,容易造成接收井底板结构的损伤,因此在接收井内预先增设左右2根底梁作为接收架。底梁宽400mm,高度高出洞圈底5cm,设置在顶进轴线两侧各2m位置。由于是在土中进洞,所以接收架无法再作调整,只有在回填土之前预先设计、计算好。顶管机在进洞前有意识地将机头抬高,使之顺利地落在预浇的两根底梁上。
4、经验及教训借鉴
在本工程在整个施工过程中,也伴随着一系列的问题;该如何吸取经验教训,避免类似的问题在本工程出现,以及在问题出现之前采取怎样的准备措施,都是本工程实施前必须考虑到的,主要归纳以下几点:
⑴、各施工单位紧密配合,尤其保证各工序之间的衔接时间和质量
顶管施工有其特殊性,对连贯性要求较高,因此在顶进之中的各个环节在保证质量的前提下,应尽量加快施工进度。比如进出洞前型钢的拔除、浆液的回灌等需要配合顶进的工作,应抓紧一切时间,连夜施工,尽量减少机头在途中耽搁。
⑵、充分重视顶进中的测量工作
顶管施工中地面及管线的沉降数据、顶管轴线的姿态,是控制顶进的重要数据。应严格按照测量频率进行测量,并且在特殊时间段,如穿越重要管线或者进出加固区时,适当加密测量频率,保证数据的及时反馈;顶进至一半时,对顶进轴线进行复测,确保顶进精度。同时,做好配合第三方监测对环境的监测工作。顶管施工范文9
【关键词】市政道路,污水管顶,施工
中图分类号:U41 文献标识码:A 文章编号:
一.前言
我们在对市政基础设施施工的时候,会考虑到很多方面的原因和条件,为了对我国有关市政道路污水的处理,我们采用管顶的施工方法和技术来进行施工,特别是污水管道顶管施工技术的应用,在穿越城市建筑、公路、深埋等重难、复杂施工条件时,有其独到的优势,本文着重介绍了有关我国市政道路污水管顶施工等一系列问题来供大家参考。
二.城镇市政道路污水管顶管施工概述
1.城镇污水管顶管施工技术简介
顶管施工技术是一种用于城镇市政管道施工的非开挖掘管道推进技术,其优越性在于施工速度快,施工管道内表面光滑,密封性能好,施工安全性好,基本不影响施工区域周围环境或者影响很小,施工场地小、噪声小、作业深度较深。但排水管顶管技术也有诸多问题,主要是顶管施工周期较长,工程造价昂贵等。目前,顶管技术的发展已经非常成熟,且顶管施工工艺和方法也层出不穷。
(一)顶管施工工作原理:顶管施工技术作为一种新型的地下管道施工技术,在不需要开挖路面的情况下,仅需要在垂直地面方向上开挖顶管施工工作井,然后采用高压液压千斤顶将水泥或者将钢制管道顶入地下。排水管顶管施工使用来自主顶油缸和管道间中继站等方面的推力,将工具管等顶管施工顶进设备从工作井内穿过地质层,同时,将市政排水管道紧随顶管顶进的设备进行埋设,实现排水管道的非开挖敷设。
(二)顶管施工平衡理论的分类:常用的顶管施工平衡理论主要分为三种,分别是气压平衡、泥水平衡和土压平衡理论。对顶管施工技术,首要解决的是施工技术的适应性问题。在实际顶管施工中,应根据区域不同的地质情况、施工和设计要求,科学选用顶管施工工艺,科学地选择顶管机和配套辅助设备,保证排水管顶管施工的顺利进行。在顶管施工工艺中,工具管的作用十分重要,因此,选择工具管必须重视其材质和质量,一般来说,市政排水管顶管施工中选用的工具管是钢筋砼管,不仅能保证顶管施工的顺利进行,还能承受来自地面及周围等各方面的压力且具有耐腐蚀的性能。
2.顶管施工工艺及流程
目前,在我国常用的市政排水管顶管施工方式主要有2种:开放型和密封型。其中,顶管施工密封型的应用最为广泛,并可分为顶管泥水式推进法、顶管土压式推进法和顶管泥浓式推进法。
(一)泥水式推进法。通过使用刀盘掘进机并用科学设计的顶速来平衡正面土压力,调节循环水压力用以平衡地下水压力。该工艺的施工特点:在顶管施工过程中施工不间断,施工速度较快,且不需要特别的改良地基或降水处理,地表沉降小。
(二)土压式推进法。该方法主要是采用向工作间的切削仓内注入一定比例的混合材料,使其充满整个泥仓的方法来平衡正面土压力和地下水压力;施工推进中并不需要泥浆泵等输送混合材料的设备,整套施工推进机器造价低廉;不需要对泥浆进行处理,整体推进顶管施工的成本较低。土压式推进工法选用的顶管掘进机一般为单刀或多刀盘土压平衡掘进机。土压式推进工法适用的施工管径一般在Φ1000~3000mm之间。
(三)泥浓式推进法。该工艺采用二次注浆处理,不仅能在很大程度上消减与地层间的摩擦阻力,还能顺利排出粒径为顶管直径1/3的砾石等废弃物,保证顶管施工的顺利进行,较适用于城市排水管长距离顶管推进施工。该顶管推进方法在顶管施工过程中,将地下的土、砾石等废弃物分成两部分通过不同的方式输送至地表后再外运处理。因此,泥浓式推进法的适用性非常广泛,除岩石外所有土质条件均可适用。它适用的顶进管径一般在Φ700至2200mm之间。顶管施工工艺流程为:挖掘工作坑,制作顶管的砼管组装砼管油泵顶进出泥管道贯通拆工具管砌检查井回填。
三.污水顶管管道的施工
1.管外壁涂蜡措施;下管前在管外壁涂改性石蜡,以减少管道项进阻力。
2.采用触变泥浆,向管道外壁压人一定量的减阻泥浆,在管道形成一个泥浆套,减小管节外壁和土层问的摩阻力,从而减小顶进时的顶力,泥浆套形成的好坏,直接关系到减阻的效果。利用泥浆套的支承作用,减少粉质粘土坍塌,形成的地层流失,以控制地面沉降。对顶管机头尾端的压浆要紧随管道顶进同步压浆,在中继间和中部管节处须跟踪补浆,泥浆的实际用量要比理论用量大得多,一般可达到理论值的4~5倍。通过以上压浆措施,达到预期效果。
3.超前加固措施;污水管道管基落在淤泥质粉土中,部分顶管管顶上部为流塑淤泥粘土及松散杂填土层,为防止前方土体塌落,造成路面塌陷和周边建筑物基础移动,及保证管基承载力满足设计要求,根据设计,于顶管前先施工高压旋喷桩进行管基管顶注浆加固处理。
4.中继间的使用;为增大顶进长度,管道顶进过程中加设中继间。利用中继间进行接力顶进是中长距离顶管的一项重要技术措施。中继间的布置要求按顶力及操作的要求,以提高顶进速度。第一只中继间应放在比较前面,因为顶管机的正面土压力在推进过程中会因土质条件和施工情况等因素发生较大的变化,所以当总推力达到设计推力的60%时就安放第一只中继间,以后当达到计推力的80%时安放下一只中继间,而当主顶推力达到设计推力的90%时就必须启用中继间。
5.进出洞是顶管施工中的一道重要工序,因为穿墙后掘进机方向的准确与否将会给以后管道的方向控制和井内管节的拼装工作带来影响。穿墙时,首先要防止井外的泥水大量涌入井内,严防塌方和流沙,本工程管道位于粉质粘土层较松散,在水位下呈流塑状,则必须在管子顶进方向距离工作井边一定范围,对整个土体进行改良或加固,采用了井点降水措施,以提高这部分土体的强度,防止掘进机出洞时塌方。其次要使管道不偏离轴线,顶进方向要准确。
6.顶进中遇障碍物后的顶进处理,成为困扰施丁的难题,如突遇大量埋木、石块及老河道驳坎等等,都需现场研究给出解决的技术措施。顶管施工在市政工程中,特别是深覆土大管径的管道工程和交通繁忙的城市主干道改造工程中尤显重要。顶管工艺的施工从技术上讲是完全可行的,相对于开槽埋管从社会效益与经济效益上来讲更具有优越性。从根本上改变了城市管网乱挖现象;另外一方面从切实做到保护环境人手,加大推广顶管施工技术力度势在必行。可以预见未来的管线铺设技术将以顶管工艺为支撑。
四. 污水顶管技术施工要点及注意事项
1.洞口止水,顶管丁程中,为使管子能顺利从工作井内出洞,一般采取工作井预留洞口比管节外径略大些(一般为100mm)的方式,顶进时此间隙需采取有效措施进行封闭,我们采用的洞口止水方法是在沉井制做时,预先在洞口预埋一个10mm厚钢法兰,在钢法兰上焊接螺栓,安装16mm厚橡胶法兰,用10mm厚钢压板压紧,在我们完成的顶管中,未发现地下水和泥砂流入工作井内,同时橡胶法兰和压板可以回收,效果很好。
2.顶进中须严格按设计线路顶进,可利用削土刀盘上可伸缩的超提刀,结合千斤顶编组进行纠偏。经常对顶进轴线进行测量,检查顶进轴线是否和设计轴线相吻合。在正常情况下,每顶进l节混凝土管节测量1次,在出洞、纠偏、到达终点前,适当增加测量次数。施工时还要经常对测量控制点进行复测,以保证测量的精度。通过及时纠偏相邻管问错口
五.结束语
时代要前进,城市要发展。市政设施配套完善,地下各种管道建设将会大量增加,顶管设计和施工也会增多。管径加大,长度加长,有直有曲,种类繁多,这将是今后大城市顶管施工的发展趋势。因此,我们要重视这个良机,进一步地完善和提高我们的顶管设计和施工技术,
参考文献:
[1]张传安.软土地区双排大口径顶管施工技术[J].铁道标准设计,2009(3).
[2]刘广建,城市道路给排水设计的探讨[J],黑龙江科技信息,2010,(11):201-201
[3]郭娟,市政道路给排水工程设计的探讨[J],山西建筑,2011,14(37):119-120顶管施工范文10
关键词:顶管技术;市政工程;特点;工艺优化
随着经济的快速发展,城镇划也在快速蔓延。在我国,一线发达城市给人们留下的印象是,林立的高楼、环环紧扣的立交桥;其实,人们不常见到的地下给水、排水管道的建设也同样是城市经济建设的标志。然而,这些地下建设工程会由于发达城市当中的各种因素,比如:城市的高楼林立、交通拥挤、城市空气污染、地下建设铺设严重等等问题,而显得异常复杂,不容易施工。顶管技术的应用恰恰克服了这些困难,在地下工程建设中起到了重要作用。
1 顶管施工的含义、特点、施工过程
1.1 顶管施工的含义
顶管称作非开挖管道敷设技术之一,不需要开挖道路,将以往的线施工改成点施工。它可以直接穿越地面的建筑物和地下管线、公路、铁路、河道等地表或地下浅层建筑。是将管子直接通过液压顶进地层内达到铺设管道的目的。
1.2 顶管施工的特点
顶管施工的特点非常明显,可以将其分为顶管施工优点与缺点。
优点有:(1)施工技术可以缩小施工面积,线操作转为点操作大大的节省了人工成本、机器行进成本。(2)顶管施工是在地下较深的地下进行,减少了对地面人群的噪音污染、空气污染以及对城市地表交通条件和环境状况的干扰和破坏。(3)降低了施工难度、加快了施工进程,提高了施工效率。如我公司龙归保障性住房供水项目横穿广从路105国道时,为不影响路面上的繁华的交通采用了顶管施工;广深公路庙头至夏园DN1200供水管改造工程施工过程中需要穿越海军专用油管、高压电缆和公路桥涵时,为确保上述管线的安全运行,也采用了顶管施工;广州市知识城供水项目穿越现状河涌、高速路涵洞时,无法进行大开挖施工,也采用了顶管施工。
缺点有:(1)施工技术难度高,需要对施工前的工程地质、水文地质、顶进管头选择、管道受力计算等等众多问题的了解。(2)对施工人员综合素质要求较高。(3)费用较高。
1.3 顶管施工过程分析
顶管施工过程可细分为顶管施工前、中、后,三个步骤。对施工过程当中可能遇到的问题进行分析、总结。
施工前;顶管施工前要挖掘好工作井和接收井。并将现场布置齐全,包括起重设备、自动控制室、拌浆棚、拌浆材料、注水系统、管片场等。工程师要对场地的地质情况、水质情况、摩擦阻力、顶进力、顶进设备的材质、管道材质和顶进施工款预算等进行分析。对于在施工过程当中可能会出现的一些问题进行事前分析并预防;对不不可预测的一些问题,做好应急措施。由于本工程施工段,工程量大,涉及面广,工期比较紧因此必须做好施工前准备避免对施工款的浪费增加成本甚至造成巨大损失等。
对顶管技术的选择;顶管技术分为:(1)简易工具管,适用于北方水位低,卵石、砾石多的地方。(2)土压平衡式工具管,其主要适用于珠江三角洲、上海,土质软,地表变化大的地区。(3)泥水平衡式工具管,适用于的砂性土。
对顶管的选择:(1)包括顶管的管长,要根据施工工程距离的长短。对于比较短的施工工程选择比较短的,因为短管具有灵活变通的特性,当出现偏差时能及时更改。对于比较长的工程选择相对长的管,以减少顶进次数、降低顶进偏差。(2)管壁厚度的选择,要考虑到管所承受的压力、以及管的强度要求等。(3)管直径的选择,以不低于500mm为基准,方便施工人员进入对其维修。(4)管材质的选择,则要考虑到当地土质的酸碱情况、是否有腐蚀性。
施工中顶进设备的选择,包括千斤顶、高压油泵、顶铁、工具管及运土设备等。顶管入洞与顶管出动时出现的问题比较多,在施工时要引起注意。顶管在行进过程当中,应对顶管偏离方向要进行顶进偏差校正。当偏差超过10mm就进行校正,可以在顶进管每次前进30cm左右时进行一次测量,多次微量校正可以起到很好的校正作用。另外在行进过程当中可能会遇到一个重要的技术难题,就是地面沉降或者突起。所以在行进过程中实行注浆减阻。对顶管机头尾部压浆,并在顶进过程中同步进行。这样做有两个作用:(1)可以形成一道泥浆保护膜,对上层地层起到保护作用。(2)减少阻力,方便施工。还可以增大设备施工能力。
施工过程当中涉及到的计算比较多,这里包括对工作井和接收井的长宽高的计算、对顶进头顶进阻力液压缸顶进动力的计算、顶进时管壁所受到的压力的计算等。需要详细周密的分析和强大的计算能力对其进行严密的设计。
施工后:也就是顶进头露出接收井,成功后要进行工作井、接收井的回填。
2 工艺优化的建议
目前,顶管技术可以说已经非常成熟了,在众多施工工程中都能看到它的身影。这也就越发的凸显了顶管技术的在未来的发展中会越来越重要。因为它涉及到众多领域,地质领域,材料领域,以及数学领域。仅仅拿出所涉及到的力学计算就有:材料力学、岩土力学、流体力学、弹塑性力学等等。所以说它是一门复杂,综合的学科。还有很多未知的领域,需要我们探索发现。在工艺过程的优化上我有几点建议:
打好基础,做好预算。因为整个施工过程是比较庞大的,这就需要我们想在前面,做在前面。对于目前不能预测的情况,认真记录并达到可预防。
多组织,勤学习。要知道,我们的知识面毕竟是有限的,自然,我们对问题的认识面也就比较片面。当面对自己专业以外的知识时,总是欠考虑。而顶管技术又是综合性非常强的学科,这就需要我们多学习,完善自己。
对于公司而言,着重培养一批顶管技术性人才。在这个对于人才一直是供不应求的行业当中,唯有人才的把握才能将工程做到最优性价比。在挑选人才上也是有要求的,首先应该有足够的经验,深厚的知识背景以及多涉世多个领域并善于总结归纳。
记录施工数据,施工问题,以及施工现象。多次记录,并将每次记录进行核对比较,归纳并总结找出规律点,对下次的施工做到预防的目的。
3 结语
顶管技术彻底解决了管道施工中发达城市对施工条件苛刻要求的问题。体现出,顶管技术的必要性和重要性。相信未来,社会的蓬勃发展,城市建设的高要求会再次促进顶管工程的技术更新、工艺优化。在我们施工人员不断的学习,不断的努力的同时,我们的技术会更先进,城市基础建设会更完善,人民生活更加美好。
参考文献顶管施工范文11
关键词:给排水:施工
一、市政给排水工作的现状
市政给排水系统属于现代化城市最重要的市政工程之一,对于我国的经济发展和社会发展都有着非常重要的作用,不仅可以满足人民群众日益增长的物质文化需要,还可以进行环境保护,维护生态的平衡。但是目前我国市政给排水工程中仍然存在很多问题,如:排水设施形同虚设,原有的作用不能充分发挥;排水体系出现漏洞;排水管道以及其他设施在养护和维修等方面的力度还有欠缺等。所以从目前情况来看,我国市政工程的建设仍然需要不断的加以处理和改良,施工人员要加强对给排水工程施工的管制力度,不断完善给排水工程的施工设计方案,引用科学、先进的新技术和新设备,保障给排水工程的施工质量和施工效率。
二、顶管施工的特点
顶管法又称为非开挖管道敷设技能,它具有不需要开挖面层,就能穿越地上构筑物和地下管线及公路、铁路、河道的特色,比较开挖敷设技能,投资和工期将大大节约。并且,顶管施工技能能够下降噪音,削减粉尘,减轻对城区的交通条件和环境情况的搅扰和损坏,归于真实的无污染、高效率的施工技能。顶管施工法因为其上述多方面的长处,在市政工程中尤其是在市政给排水管线工程中得到了广泛地运用。归纳起来,顶管施工技能具有几大方面的长处:施工面由线缩成点,占地上积小;地上活动不受施工影响,对交通搅扰小;噪音和振动低,城市中施工对居民生活环境搅扰小,不影响现有管线及构筑物的运用;能够在很深的地下或水下敷设管道,能够安全穿越铁路、公路、河流、建筑物,削减沿线的拆迁工作量,下降工程造价,其主要缺陷是施工技能难度较高,需求具体的工程地质和水文地质勘探材料。
三、顶管施工的前期准备
1.现场平面布置。平面总体布置包括起重设备、自动控制室、料具间、管片堆场、拌浆棚及拌浆材料堆场、注水系统、弃土坑的布置等。始发工作井内安装发射架、顶管机、前顶铁、主推千斤顶、反力架等顶进设备,工作井边侧设置下井扶梯供施工人员上下。
2.顶管机进、出洞处以及后靠土体加固。为确保顶管机出洞的绝对安全,需对后靠土体及进、出洞区域土体进行高压旋喷桩加固。为防止顶管机进、出预留洞导致泥水流失,并确保在顶进过程中压注的触变泥浆不流失,必须在工作井安装洞口止水装置。
四、施工中顶管的选择
在进行顶进管的选择时应合理、科学,一般情况,顶进管的长度是依照管口的直径来制定的:当顶进管的长度与顶管直径的比值小于或等于1.1时,为短管;当顶进管长度与顶管直径的比值等于1.15时,则为标准长度的顶进管;而当顶进管的长度与顶管直径的比值大于或等于2.1时,即为长管。
顶进管直径的选择要根据工程的施工需要以及性质而定,且顶进管的配筋与厚度是根据顶进管所承受的压力来确定的,以此来确定顶进管的外径,但由于顶管技术的施工需要挖土工人的配合,因此,顶进管的内径一般都在五百毫米以上。
顶管施工工艺对顶进管道的要求十分的严格,要求管道的材料本身具有较强的抗腐蚀性,具有满足设计要求的抗压能力,能够承受设计的动静荷载以及管道内外部的压力。对管道接头的几何尺寸、轴向荷载能力和防水能力也都有较为严格的要求,保证紧密配合,端部要平整垂直,在发生一定角度的偏移时仍具有防水能力,防水接头不允许突出管道的内外壁。
五、顶管施工工序
1.穿墙:打开穿墙闷板将工具管顶出井外,并安装穿墙止水装置,主要技术施工措施如下:
(1)穿墙管内填夯压密实的纸筋粘土或低强度水泥粘土拌和土,以起到临时性阻水挡土作用。
(2)为确保穿墙孔外侧一定范围内土体基本稳定并有足够强度,工作井工具管穿墙前,对穿墙管外侧采取注浆固结措施。
(3)穿墙前对可能出现的问题进行分析并制定相应处理措施。
(4)闷板开启后迅速推进工具管,同时做好穿墙止水,采用止水法兰加压板,中间安入20mm厚的天然优质橡胶止水板环,借助管道顶进带动安装好的橡胶板形成逆向止水装置。
2.顶管出洞:顶管出洞是顶管作业中一个很值得注意的问题,为防止管线出现偏斜,应采取工具管调零,在工具管下的井壁上加设支撑,若发现下跌立即用主顶油缸进行纠偏,工具管出洞前预先设定一个初始角弥补下跌等措施。
3.顶管纠偏:纠偏是指机头偏离设计轴线后,利用设置在后部的纠偏千斤顶组,改变机头端面的方向,减少偏差,使管道沿设计轴线顶进。
尽管在施工过程中,运用顶管技术开展施工过程,可以简化施工工序,降低施工工作量,同时能够实现对环境的良好保护和改善,但是在顶管技术施工过程中,其施工操作是比较繁琐的,并且施工技术要求较高,因此在实际的施工生产过程中,一定要加强对顶管技术的施工操作掌握,对其施工过程中可能存在的问题进行充分认识,提出有效的解决对策,要不断的实现对顶管技术的创新,促进其进一步的广泛利用,更好的为市政给排水工程的建设提供良好的技术保障。
参考文献
【1】陈为.浅谈建筑给水排水施工常用管道连接施工工艺及注意事项[J].中华民居,2013(33):58-62.顶管施工范文12
关键词:市政道路 污水管 顶管 施工技术
对于城市居民日常生产生活来讲,城市道路无疑是最为重要的城市设施之一。尽管随着我国经济的快速发展,城市道路的建设已经取得了极大的进步,但是依然不能完全M足我国城市建设的需求。市政道路建设中比较经常用到的一种技术就是污水管的顶管技术。可以通过对相关施工内容严格管控,确保提高市政道路建设中对于污水顶管施工技术的高效运用,这对提高市政工作的整体质量,对我国现代化建设起到很大的促进作用,不仅能够实现经济效益的最大化,还能使市政道路的工程造价降低到最小。
一、顶管施工技术原理
在顶管层面上的施工原理,是受到主顶管道、油缸间推力之后,以掘进机、工具管等在工作坑中穿过土层进入接收坑内。在两坑之间埋设紧随掘进机或工具管后的管道。管节预制方法中带拉杆者颇为常用,其不同于普通管道处在于加设预埋拉杆于管道节段两端。基于将周围土体所受顶管影响加以尽量减少这一目的,顶管过程中必将有注浆这一工序。而预制带注浆孔管不同于普通管道之处在于加设注浆孔预埋件以便注浆。
二、市政道路污水管顶管施工技术前的准备
(一) 现场的平面布置
对现场的平面布置主要包括:起重设备、自动控制室以及拌浆棚及拌浆材料堆场、弃土坑的布置和注浆系统等。顶管施工前,井内就需要主推千斤顶、顶管机、发射架、前顶铁和反力架等顶进设备的安装。另外,工作井的边侧,要安装下井扶梯,这样一来不仅方便作业,还可以提高施工的安全系数。
(二) 顶管机进、出洞处以及后靠土体加固
在进行顶管施工过程中,为了提高顶管机出洞的安全系数,必须对进、出洞区域的土体和后靠土实施加固作业。加固的措施如下:(1)通过采用高压旋喷桩施工措施,对混凝土后备墙进行加固。(2)为了避免顶管机进、出预留洞产生泥水流失现象,或者在进行顶进时防止压注的触变泥浆不会产生流失现象,就需要通过堆土反压措施,在工作井的洞口进行止水设备的安装,以此提高施工的进度。
(三) 顶管施工主要的设备
一般情况下,在淤泥质的砂和粘土层中实施顶管管道的顶进作业。在顶管施工现场,如果无法通过明沟开挖埋管施工,或者在管道沿线没有建筑物的存在,就应该通过顶管管道的方法,要求管道的直径要满足施工的要求。另外,对于管径的大小来说,就需要按照管道的材料以及土体摩阻力,计算出顶进机具以及千
斤顶的大小和个数、反力墙以及起重设备。
(四) 检查机械设备
在进行顶管施工前,要求相关的人员实行交接班的方式进行机械设备的检查。将机器设备运行的情况记录下来,交班时,将记录的内容交递给下一班的工作人员,以此便于进行下一步施工的记录。另外,还要求交接的人员对机械设备的运行情况进行口头的交班;刚上班的工作人员要对控制台、测量系统以及各个泥浆泵、管道和工具头等进行检查,检查机械设备是否正常的运行。
三、市政道路污水管顶管施工技术的应用
(一)止水圈
泥水平衡式的顶管机通过洞口进入土体时,如果顶管机与建筑之间的空隙止水密封性较差,就会导致开挖面的土体出现不平衡现象,从而造成泥水流失的产生,使顶管机的土体得到进一步的损失,甚至会引起洞口土体发生坍塌。所以,为了防止此类现象的产生,必须在洞口进行密封性较好止水圈的设置。对于止水圈来说,由压环和压板、橡胶圈所构成的。止水圈的安装:(1)将膨胀螺丝打好;(2)将橡胶圈固定膨胀螺丝上;(3)将压环压至在橡胶圈上;(4)将压板压至在压环上后将螺丝上紧。通常要求压板有36 块,在50mm内,可以沿径进行移动,以此将橡胶圈的压紧程度控制好。
(二) 材料
对于材料来说,选择粘土、膨润土等材料进行泥浆液体的制作。若材料是使用膨润土制成的,泥浆的浓度要在5%-15% 的范围内,膨润土泥浆要随着顶管机慢慢地向前移动,然后就会有连续环状浆套的形成。在顶管机出洞时,若洞口的土体具有一定的稳定性,就可以使材料的浓度进行降低。然后,在
距离洞口大概6米处,要采用清水将泥水压力降至最低点,以此防止洞口产生扰动现象。防止洞口产生扰动现象。
(三)注浆减阻
对于整个顶管施工工程来说,注浆减阻具有重要的作用。通过采用压注触变泥浆的方式,对管道周围存在的空隙进行填充,这样就会形成泥浆保护套,以此对地层具有支撑的作用,使道路的沉降量得到有效的减少,使顶进阻力得到进一步的减少。所以,注浆减阻主要适用于顶管的长距离施工。
(四)校正顶进的偏差
在进行顶管施工的过程中,若管位存在10mm左右的偏差,必须要及时地实施校正。校正偏差要缓慢地进行,将管逐渐地进行复位,避免用力过大。在进行施工时,如果高程和方向的偏差同时存在,就需要先对较大的偏差进行纠正。在进行偏差纠正时,通过采取小角度细微地进行纠正。如果顶管机头产生旋转现象,在管内相反方向,可以采取增加压重块以及提供旋转纠正力矩的方式进行校正。
四、结语
综上所述,随着经济社会的发展,对基础设施的要求必然会越来越高。对于市政道路污水管顶管工程来说就是要求安全性高和可靠性强。顶管施工技术在我国市政道路中得到了有效的应用。为了确保道路施工的质量,提高市政的安全系数和使用寿命,就要求施工人员加强对施工质量的管理和监督,对顶管施工的路线和施工工艺进行科学合理地设计,这样一来就确保顶管施工在规定的工期内完工。
参考文献:
[1]杨久灵.市政排水管道长距离顶管施工主要影响要素及控制要点分析[J].江西建材,2016(07):103+106.免责声明:以上文章内容均来源于本站老师原创或网友上传,不代表本站观点,与本站立场无关,仅供学习和参考。本站不是任何杂志的官方网站,直投稿件和出版请联系出版社。}
  1、总承包服务费具体包括什么费用?  答:按《计价规范》2.0.6条  2、对于预留金,若发生的工程量变更超过预留金额,是否调整?  答:预留金属于招标人预留工程变更的费用,与投标人无关。  3、计价规范中,将模板费用列入措施项目费中。宣贯资料第三部分案例一中第361页把模板费用列入分部分项的综合单价中。  答:以《计价规范》的正文为准。  4、在工程量清单中,3.4.2“为了准确的计价,零星工作项目表中应详细列出人工、材料、机械名称和相应数量”,这怎么实现?  答:招标人视工程情况在零星工作项目计价表中列出有关内容,并标明暂定数量,这是招标人对未来可能发生的工程量清单项目以外的零星工作项目的预测。投标人根据表中内容响应报价,这里的“单价”是综合单价的概念,应考虑管理费、利润、风险等;招标人没有列出,而实际工作中出现了工程量清单项目以外的零星工作项目,可按合同规定或按规范4.0.9条工程量变更进行调整。  5、在工程量清单报价中,措施费以项做为计量单位,以元计价。请问:当实际工程量发生变化后,结算时措施费用是否可跟着进行调整?还是有个幅度的限制?例:如砼工程量发生变化,则模板、脚手架及至规范、税金都随变动。如可调,则原先措施报价失去意义,变成了暂定价。(因为工程量清单是固定单价,而这种变化是每个工程都不可避免的。)如不可调则与实际情况不符。  答:按合同约定。  6、投标人未填报单价的项目,工程量变更减少或实际工程量与发布量不同时,如何调整?填表须知第3条与本问题的关系?  答:投标人未填报单价的项目,视为其费用已包含在其他项目中,与填表须知第3条相同。若工程量变更增减或实际量与招标清单量不同时,按《计价规范》4.0.9条规定或按合同约定处理。  7、什么是规费?规费一般有哪些?  答:规费是指国家及地方政府规定必须交纳的费用,包括工程排污费、工程定额测定费等。  8、计价表格之“措施项目分析表”,每一措施项目填表计量单位为“项”,数量为“1”,问:招标人可否在招标文件中自行设计一个“附表”,要求投标人作详细分析(如外架子、内架子、满堂架子等工程量及综合单价各是多少)?  答:招标人可以要求投标人对有关的措施项目按“措施项目分析表”进行分析,一般按《计价规范》所列表格执行即可。需要补充表格的,由各省级工程造价管理机构统一制定。  9、有招标代理资质的咨询单位,能否编制工程量清单?  答:中华人民共和国建设部令(107号)《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的第九条
“招标标底和工程量清单由具有编制招标文件能力的招标人或受其委托的具有相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构编制”。《计价规范》第3.1.1条所指
“中介机构”与部令一致。  10、甲方供料是否计算计价?是否放入投标报价中,还是放入其他费中的招标人部份?  答:甲方供料应计入投标报价中,并在综合单价中体现。  11、材料和设备的划分,在工程量清单计价工程中如何处理?由投标人采购的设备(如变压器)是否应纳入综合单价?  答:设备费在项目设备购置费列项,不属建安工程费范围,因此,清单报价中不考虑此项费用。  12、在执行“工程量清单规范”时,牵涉到安装工程量中的多专业(工种)“联动试车费”是否能计取?如果能计取,请问怎样计算?  答:联动试车费属工程建设其他费用,不属建安工程费范围,因此,清单报价中不考虑此项费用。  13、描述“项目特征”时,全部描述比较烦琐,能否引用施工图(例如:第几项的内容)?  答:项目特征是描述清单项目的重要内容,是投标人投标报价的重要依据,招标人应按《计价规范》要求,将项目特征详细描述清楚,便于投标人报价。  14、高层建筑增加费应划为(1)分部分项工程量清单?还是(2)措施项目清单?  答:应在分部分项工程量清单报价中考虑。  15、因发包人原因停建(依法解除合同),按工程量清单计价如何办理停建结算?主要是指措施项目费的清算。  答:按合同约定处理。  16、由于工程量将来要按实际核定。在制订工程量清单时,可否使用一个暂估量,以节省发包方的人力投入?  答:如果该工程只有初步设计图纸,而没有施工图纸的,可按暂估量计算,若有施工图纸的必须计算其工程量,结算时可因工程增减作增减量调整。招标人应尽可能准确提供工程量,如果招标人所提供工程量与实际工程量误差较大,投标人可以提出索赔或策略报价。  17、为便于将来设计变更不会因为投标书中无单价而使承发包双方发生不必要的纠纷,可否采用多做法共存的工程量清单?如,某工程楼地面7000m2工程量。在工程设计中为水泥砂浆楼地面,在工程量清单中分别列出水泥砂浆楼地面、水磨石楼地面、地板砖楼地面、大理石楼地面……等等,其各自工程量均为7000m2(或暂定一个数量)?  答:不可以。只能根据施工图纸及施工方案进行编制工程量清单,若发生工程变更工程量增减,按合同的约定竣工时按实核量结算。  18、投标人如参照全统基础定额作综合单价分析时,其工程量(施工量)的计算除按施工组织设计外,是否应参照基础定额中相关子目的原工程量计算规则?  答:《计价规范》中的工程量计算规则与定额中的工程量计算规则是有区别的,招标人编制招标文件中的工程量清单应按《计价规范》中的工程量计算规则计算工程量;投标人投标报价(包括综合单价分析)应按《计价规范》4.0.8规定执行。  19、采用工程量清单编制标底价,按步骤必须先确定施工方案,请问:招标人或中介咨询机构如何编制一个合理的施工方案,依据又有哪些?  答:标底是指招标人或委托的工程造价咨询单位在工程量清单的基础上编制的一种预期价格,是招标人对建设工程预算的期望值,标底并不是决定投标能否中标的标准价,而只是对投标进行评审和比较时的一个参考价。因此,在编制标底时,招标人或中介咨询机构一定要依据项目的具体情况,考虑常用的、合理的施工方法、施工方案进行编制。  20、同一分部分项工程项目招标方提供的工程量清单是按招标文件来确定描述工程特征,如果投标人的施工方案描述的工作内容和特征与招标人的不同,是否允许对工程量清单项目工程内容和特征描述进行修改、补充?  答:招标方提供的工程量清单描述的项目特征,表述的是工程实体的内容,它与施工方法、施工方案没有关系,采用何种施工方法、施工方案来完成实体的施工由投标方决定。实体的内容是不能做修改或补充的。  21、甲方购买的材料、设备在招投标阶段如果无法确定需要多少钱,能否不用列入报价?  答:设备费在项目设备购置费列项,不属建安工程费范围,因此,清单报价中不考虑此项费用。材料费必须列入综合单价,如果在招投标阶段无法准确定价,应按暂估价。  22、如果合同订的是单价合同,能否结算时按竣工图、现场实际情况按实重新计算工程量?  答:(1)按合同约定。(2)乙方发现实际发生的工程量与工程量清单提供的工程量不同时,应随时与甲方协商签证同意后变更,结算时调整。  23、工程量清单计价可以理解为固定单价,而不固定总价法。请问合同价如何定?若投标人已知工程量计算错误、漏项或设计变更,如何调整?  答:工程量清单计价是一种计价方法,固定价、可调价、成本加酬金是签定合同价的方式,这是两个范畴的概念。按工程量清单计价可以采用固定价、可调价、成本加酬金中的任何一种方式签定合同价。  根据建设部令第107号的第五条、第十一条和第十二条,编制施工图预算、招标标底和投标报价的计价方法有工料单价法和综合单价法,招标人与中标人应根据中标价订立合同,或不实行招投标工程由发承包双方协商订立合同,合同价方式有固定价、可调价和成本加酬金。若投标人发现清单中工程量计算错误、漏项或设计变更,可按《计价规范》4.0.9条规定或按合同约定处理。  24、执行工程量清单后是否工程结算方式和原来的定额法不一样?  答:按工程量清单计价的工程结算方式与按定额计价的工程结算方式的不同点:工程量清单计价,综合单价一般不作改动,没有价差,也不用调整各项费率。  25、清单计价模式招投标是否意味着其只能采用单价固定合同?  答:根据建设部令第107号的第十二条,合同价可以采用的方式有:(一)固定价;(二)可调价;(三)成本加酬金。  工程量清单计价是一种计价方法。固定价、可调价、成本加酬金是签定合同价的方式。  26、分部分项工程量清单的某一项工作内容发生了改变(比如:工艺不变,原有的瓷砖档次太低,改为另一种价格较贵的瓷砖;工艺有些改变,如保温隔热墙的保温材料发生了变化等),在结算时如何调整?是否都视为变成了一项新的清单,需要重新申报单价给咨询工程师审批?  答:按合同约定处理。  27、清单计价与施工图预算如何协调?清单计价能取代预算吗?  答:清单计价与施工图预算是两种不同的计价模式。《计价规范》1.0.3条规定的范围应执行工程量清单计价,除此之外,根据招投标法规定招标人在招标时可以自行决定。  28、定额中原有的施工配合费:如电梯安装等,实行清单后,怎样处理?  答:按《计价规范》第101页表C.1.7列项报价,其工程内容包括本体安装和电梯电气安装。  29、工程量清单要求与合同配套,明确合同的计价方式,才能做出投标决策。但现在业主的实际做法是在招标文件内只列合同范本,具体条款再在中标后由业主与中标人签订,这样的话,投标人的风险明显大于业主,而这种违反招标法的招标文件随处可见,法律的完善与法制的完善是两回事。  答:招标文件照搬合同范本是不完善的。应将合同范本中的专用条款具体化列入招标文件。建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》也是要求把具体条款(即专用条款)列入招标文件。  30、若甲方提供的工程量清单漏项,且招标要求包干价,乙方报价是否应补充,若没补充,甲方是否会认为该漏项费用已计入其他项目。  答:应按招标文件要求包干的范围来定。  (1) 如果包干范围仅就甲方提供的工程量清单而言,出现漏项属于甲方提供的工程量清单漏项,应由甲方负责并补充计入相应费用。  (2) 如果包干范围是指完成该项目,出现漏项乙方应及时提出,并与甲方协商计入相应费用。  31、招投标过程中,有时是假定的工程量,有些问题留待结算中解决,现在实行工程量清单计价,那么对量的准确性应如何规范。  答:工程量清单应由有编制招标文件能力的招标人,或受其委托具有相应资质的中介机构依据《计价规范》第三章工程量清单编制的规定编制,工程数量应按3.2.6条规定计算。  工程量计算有误应按《计价规范》4.0.9条规定执行。  32、若选定中标单位后,发现工程量清单中遗漏某分项工程内容,该分项工程该如何计价?  答:投标人应根据招标人提供的工程量清单结合施工图纸,按《计价规范》要求填报综合单价,除合同另有约定外,一般情况下综合单价不作调整。若发现清单项目漏项,应按《计价规范》4.0.9条规定执行。  33、小于…或…以内是否包括本身?例:P47页楼梯计算规则“不扣除宽度小于500mm的楼梯井”;散水、坡道计算规则“不扣除单个面积0.3m2以内的孔洞所占面积”。  答:“小于……”或“……以内”包括其本身。  34、教材第11页3.2.4条提出缺项补充时,要在项目编码格中以“补”字示之。请问是“补+编码”的形式,还是只写一个“补”字?  答:《计价规范》3.2.4条明文规定,缺项可以补充,并要上报备案,项目编码以“补”字称,可理解为“补+编码”的形式。如:广东省的补充项目,为“粤+编码”如补充的塑料门编码为“粤020404009”。  35、规范中封皮(P8)有“中介机构法定代表人”签字、盖章,而在教材(P16)中没有,请问此内容是否需要?  答:以《计价规范》第8页工程量清单格式为准。  《建设工程工程量清单计价规范》问题解答(第二批)  建设部标准定额研究所  关于附录A:  1、所有的综合单价是否均由人工费、材料费、机械费、管理费、利润和风险因素构成?(例如:根据经验,红榉木包门套600元/樘,全包价,是否需分析人、材、机?)  答:任何分部分项工程的综合单价都应由人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险因素构成。一些不发生材料费或机械使用费的分部分项工程,可不列材料费或机械使用费。凭经验所列出的综合单价,如招标人要求对该项目综合单价进行分析时,投标人也应按要求进行分析。  2、“计价规范”p30页010102002~003工作内容中:3、“解小”怎样理解?请予以解释。  答:“解小”是指石方爆破工程中,设计对爆破后的石块有最大粒径的规定,对超过设计规定的最大粒径的石块,或不便于装车运输的石块,进行再爆破称“解小”或称“二次爆破”。  3、混凝土桩工程内容中的成孔与土石方工程中第五条所说的人工挖孔桩是不是一回事,二者有没有矛盾?  答:以不重列为原则。如将人工挖孔列入“混凝土灌注桩”项目内,则不再列“挖基础土方”。如属两个结算单位施工,也可以分列。  4、措施项目清单是工程中的非实体性项目,是为完成分部分项工程所采取的措施。而在附录A.2中又有旋喷桩、锚杆支护等项目出现,我们认为是否应将建筑工程中所有起护坡作用的桩、地基与边坡处理列入措施项目清单中;所有起承重作用的桩、地下连续墙列入分部分项清单中。  答:构成建筑物或构筑物实体的,必然在设计中有具体设计内容。如:坡地建筑采用的抗滑桩、挡土墙、土钉支护、锚杆支护等。属于施工中采取的技术措施,在设计文件中无具体设计内容,招标人在分部分项工程量清单中不列项(也无法列项),而是由投标人作出施工组织设计或施工方案,反映在投标人报价的措施项目费内。如:深基础土石方开挖,设计文件中可能提示你要采用支护结构,但到底用什么支护结构,是打预制混凝土桩、钢板桩、人工挖孔桩、地下连续墙,是否作水平支撑等,由投标人作具体的施工方案来确定,其报价反映在措施项目费内。  5、地下连续墙工程量清单按设计长度乘厚度以体积计算。地下连续墙导槽如何计算?  答:地下连续墙的导槽,由投标人考虑在地下连续墙综合单价内。  6、教材p78请详细图示石梯膀  答:石梯膀详细图示如下:  7、垫层捆绑在基础内,设计变更会使垫层种类、厚度或基础埋置深度增加或减少,而出现无法利用投标单位或使用单价不合理?如某工程砖基础、三七灰土垫层。第一种情况是由于土质原因垫层300厚改为500厚;第二种情况,是砖基础埋置深度增加1m,而垫层厚度不同。这两种情况均无法使用原承包方的投标报价单价,如何处理?  答:有三种方法可以解决。一、事先可以预见的可在“零星工作项目费”内将垫层和基础分别列项请投标人报价;二、招标人要求投标人做分部分项工程综合单价,或按投标报价中近似的分部分项工程综合单价协商调整;三、可利用第五级编码分项列。  8、钢筋计算是否应计算搭接长度和制作、绑扎损耗?  答:钢筋的搭接、弯钩等的长度,招标人均应按设计规定计算在钢筋工程数量内,钢筋的制作、安装、运输损耗由投标人考虑在报价内。  9、钢筋工程计算中,马凳是否含在清单工程量中?  答:《计价规范》附录A.4.18第19条:现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”、伸出构件的锚固钢筋、预制构件的吊钩等,应并入钢筋工程量内。  10、规范中所有门窗项目的工程内容中都已包含油漆,而在B.5为何又出现门窗油漆项目?  答:在《计价规范》附录A中油漆工程是同门窗工程同时发包的,而《计价规范》附录B中是单独发包的油漆工程。  11、附录A中墙、地面防水、防潮有单独的清单编码。而附录B中的整体面层和块料面层的工程内容中均包含防水层铺设,做为墙、地面防水、防潮是应该按附录A单独列项,还是应包含在附录B的综合单价中?  答:在《计价规范》附录A中防水、防潮工程是同墙、地面工程同时发包的,而《计价规范》附录B中是单独发包的防水、防潮工程。  关于附录B:  1、如间壁墙在做地面前已完成,地面工程量是否应扣除?  答:不扣除。  2、装饰工程中“门窗套”、“门窗贴脸”“筒子板”如何区别、定义?  答:如图所示:  3、教材p107请明确博风板、大刀头的含义?  答:博风板是悬山或歇山屋顶两山沿屋顶斜坡钉在桁头之板,大刀头是博风板头的一种,形似大刀。(如下图)  关于附录E:  1、绿化系数是如何具体确定的?  答:绿化系数=绿化面积/用地面积×100%。  2、树根~清除草皮,按估算数量(面积)计算,规则不统一。  答:挖树根等按估算株或株(丛)数量计算,挖芦苇根、清除草皮按估算面积计算,不需要统一。  3、屋顶花园在项目特征中有垂直运输方式,垂直运输应列在措施项目清单中。  答:屋顶花园基底处理均在房屋建好后进行施工,所以屋顶花园基底处理施工材料的垂直运输必然利用建筑物垂直交通通道(楼梯或电梯),不必要另行设置垂直运输机械,为此屋顶花园基底处理材料垂直运输考虑在分部分项工程内。  4、喷灌设施项目特征综合内容太多,不利于操作。  答:喷灌设施项目,可视工程具体情况利用第五级编码进行分项。  《建设工程工程量清单计价规范》问题解答  (第三批)  建设部标准定额研究所  关于附录C  1、与通风工程类似的环保工程,如:吸音、隔音墙、风机吸音罩等,其材质有镀锌板的、铝板、不锈钢板、塑料板、石膏板的是否能按通风工程计算规则来计算?  答:环保工程不能按通风工程的工程量计算规则计算。  风机吸音罩制作属于通风工程的罩类制作,但罩类制作项目中没有带内吸音材料的子母,此类情况可按《计价规范》3.2.4.2条款规定办理。  2、在管路安装中,在图纸不变更的情况下,清单计价的工程量与根据设计图纸计算的工程量又与实际的施工工程量有出入,究竟应以那一种工程量为准?  答:此类情况以实际工程量为准。  3、“安全防范”部份是否放到附录C.12中去了?  答:《计价规范》中根据工程性质分类,将
“安全防范”项目内容列入附录C.12.建筑智能化系统设备安装工程部分的C.12.8楼宇安全防范系统项目。  4、如果招标人清单中未说明管道油漆要求,而实际要求必须油漆,投标人根据清单未报油漆的价,属于漏项吗?中标后能否增加?如果不允许,则如何处理?  答:此类情况可按《计价规范》4.0.9条规定办理。  5、我做过一项工程:有各种不同的配电箱约500台,使用清单后是否要按不同的配电箱单价,列出500个清单编号?有没有简单的办法?  答:相同规格、型号的,相同安装工艺的配电箱可并在一个清单项目里。  6、空调冷水机组如为乙方购买,也能直接进入综合单价吗?按规定设备是不能计算三项税金的,这是否有些矛盾?  答:乙方购买的设备也不能计入综合单价。因为设备费不构成建筑安装工程费。  7、在提供工程清单时,采暖工程中的玛钢配件数量是否按规格提供,如果不提供,配件数量还不小,恐怕影响工程报价,如果提供,则工作量太大,这且不说,实际上有些配件根本就无法提供出来,如管箍等,这个问题怎样处理?还有室内给排水工程中铸铁排水管和塑料给排水管中的管件也存在同样的问题,怎样解决?  答:清单项目主体外所综合的工程内容,不列数量。因为《计价规范》对此部分的量没有做统一规定。投标人应依据施工图纸和方法,自行确定数量,计算出综合单价。  8、系统调试项目编码是否由自己编码,如何按统一的要求编?  答:按《计价规范》3.2.3条“……十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称由其编制人设置,并应自001起顺序编制。”规定编码,系统调试项目后三位编码应由编制人自己编,并从001编起。如030211001变压器系统调试,如果只有一台变压器调试,那后三位就是001,如果不是一台,那就按项目特征“1、型号;2、容量”顺序排下去002、003等。  9、电气电缆的净长如何确定?盘、箱的预留长度、损耗、波形系数这部份量如何确定?  答:电缆敷设的净长(工程量)是按设计图示的就位后净尺寸计算(包括水平、垂直走向)。电缆进盘箱的预留长度和波形余度均按设计要求或“施工进度及验收规范”规定长度计算在综合单价中。电缆敷设的损耗是竞争量,由报价人在综合单价中考虑。  10、计价规范P171的阀门、水表与给排水册的清单项目有重复,如何理解?  答:二者不重复,一个是消防项目,另一个是给排水项目。  11、电气配管、滑触线安装中,支架按多少公斤考虑?  答:按施工图示的数量摊在每米的报价中。  12、电缆敷设电缆头的个数如何确定?  答:设计施工图上有明示的,按设计数量计。如设计没有表示的,按拟采用的电缆每盘长度来确定电缆中间头的数量。  13、编码030204017控制箱安装工作内容为什么没有配线?如何计算?  答:此项按成品箱不需配线设置的,如须做箱内配线,则应在项目名称描述中增加“箱内配线”内容。在此项目中的箱内配线不能单独计算报价,只能按设计所需配线长度计入控制箱安装的综合单价内。  14、项目编码030204004低压开关柜安装工程内容为什么没有柜顶母线安装?如何考虑?  答:解释同上。  15、在电气工程配管配线施工过程中,经常发生实际配置位置(管线走向)与设计图上的不一致,结算时工程量按图计算还是按实际计算?  答:这实质上是一个“变更设计”的问题。配置位置的改变,承包商应事先征得监理工程师的同意,结算时原则上应按实际走向计算。  16、盘(柜)安装中配线按多少芯考虑的?  答:《计价规范》与定额不同,清单是针对某一具体工程所列的项目清单,它已经是具体规格(如芯数截面等)的体现(既设计是几芯的,就列上几芯的)。而定额的项目设置要按不同的规格(芯数等)以一定的步距(多少芯以内设一个项目,设若干项目)来考虑,以适应各类工程的不同芯数项目的列项需要。  因此,《计价规范》对盘(柜)安装项目,规定其盘(柜)配线在盘(柜)安装的综合单价中考虑。  17、附录C不同册中有重复的项目,但在项目特征、计量单位、工程量计算规则及工程内容上又出现不交圈和不统一的现象,我们能否自行调整?  举例:附录C.11.3中的电气配管  附录C.11.3设三个项目(分材质),项目特征按程式,计量单位有“米”、“根”,工程量计算规则按设计图示数量计算(未说明是否扣除箱、盒长度),工程内容只有敷设,不含支架制安、刷油、接地等内容。  答:编制《计价规范》时根据专业内容进行清单项目设置。项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则是《计价规范》中规定的必须统一的强制性条文,不得更改调整。工程内容缺项部分按《计价规范》3.2.4.2条款规定办理。  18、对于附录C中要求“四统一”的项目中规定不明确的地方,我们能否根据地方定额进行补充和完善?  答:对《计价规范》附录中未包括的项目,按《计价规范》3.2.4.2条款规定办理。对“四统一”的项目中规定不明确的地方,应由《计价规范》主编部门统一解释。  19、030903021静压箱制作安装的工程量计算规则为“按设计图示数量计算”,是否为展开面积?所接风管开口面积是否扣除?清单中表述含混不清,应给予明确。  答:“03090321”静压箱制作安装,应按展开面积扣除连接的风管口的面积计算,静压箱是部件,其所站长度应在风管中扣除。  关于附录D  1、挖沟槽、基坑土方的排水(地表水)如何考虑?  答:《计价规范》附录D.1.1中的工程内容仅作为编制标底价与投标报价时的提示,仅指可能发生的内容,作为沟槽、基坑的土石方挖方中的地表水排除应在计价时考虑在清单项目计价中。地下水排除应在措施项目中列项。  2、《计价规范》中规定填方应扣除基础、构筑物埋入体积,对于管道是如何考虑?  答:按照《计价规范》附录D.1.3中的规定,市政管道工程不论管道直径大小都应扣除。  3、弃土、外借土按松散体积还是按密实体积计算?  答:《计价规范》附录D土石方工程中,弃土按自然密实度体积计算,缺方内运(外借土)按所需土方压实后的体积计算。  4、附录D的土石方挖土、运土、填土是否都要分列清单项目(这与附录A不同),例如:某一工程缺方,需从取土点挖山头土方,运回缺方点,然后回填土方,应怎样列清单项目?  答:《计价规范》附录D中挖方包括场内运输,此处场内运输范围指挖填平衡和临时转堆的运输。填方清单项目包括填方和压实。根据假设的题目,可以设如下清单项目:  分部分项工程量清单  序号项目编码项目名称计量单位工程数量  1040103003001缺方内运(运距)m3  2040103001001填 方(密实度要求)m3  5、市政道路中的图示尺寸是指路面尺寸还是路基尺寸?  答:计算路面时指路面尺寸,计算路基时指路基尺寸。  6、桥涵的适用范围是否与现行国家预算定额适用范围一致;桥涵工程是指多大规格的桥?  答:《计价规范》中桥涵适用于各种桥梁,不论其大桥、中桥还是小桥。与《全国统一市政工程预算定额》的适用范围不一致。  7、混凝土的洞内运输、竖井吊装费考虑在何处,是否应列在措施项目清单中  答:混凝土的洞内运输、竖井吊装费包括在隧道衬砌的清单项目中。  8、轨道的水平运输考虑在何处?  答:①如指城市轨道交通项目中的轨道铺设,应将轨道的运输包括在铺轨的清单项目内;②如指隧道开挖、衬砌施工中的轨道作为施工材料和出渣的运输,应在隧道开挖或混凝土衬砌的清单项目中包括,而且不仅仅限于采用轨道运输方式,其他运输运方式如汽车运输、混凝土泵送等运输方式均包括在清单项目中。  9、市政工程的通信项目借用附录C,而附录C在项目特征中没有部位的描述?  答:编制清单时如需要有部位描述,可以加上部位的描述。  10、洞口止水是指地下水还是雨水,如指地下水应按降水列入措施项目清单中?  答:在管道顶进项目的工程内容列有洞口止水处理。是指对洞口的止水处理,在顶进的工作井周围采取降低地下水位的降水措施应列入措施项目清单。  11、排水管道的敷设,工程量的计算是按管道敷设长度井中至井中计算,而实际施工中是按实际长度计算,两者如何处理?  答:清单工程量与管道铺设施工工程量是有区别的。具体换算可参考“宣贯教材”第319页(2)管道铺设及基础清单工程量计算表和第324页⑤管道及基础铺筑施工工程量计算表,以及第328页综合单价计算表(d500部分)。  12、陶土管—铸铁管的铺设,支管长度怎样计算?  答:铺设陶土管—铸铁管,其支管长度按主管与支管的中心线交点处起算。  13、混凝土工作井的用途?  答:混凝土工作井用于顶管施工的下沉法。  14、工作坑支护是否列在措施项目清单中?  答:工作坑支护《计价规范》附录D.4.6中有项目(040406001~040406003)这些项目是指起支护作用的项目,它们一般均有设计图纸,可以在编制清单时计算工程量。沟槽挖方、一般基坑挖方的清单项目包括了支护如挡土板、钢板工具桩挡土及放坡等内容。  15、顶管项目特征中没有描述接口形式?  答:在编制清单时如认为需要描述接口形式的,可加上接口形式的描述。  16、拆除工程的混凝土描述不清楚,不分地上、地下、混凝土与钢筋混凝土,且按施工组织设计计算,怎样解释。  答:在编制工程量清单时应描述清楚,关于计算规则,一般拆除工程均由施工方案确定。  《建设工程工程量清单计价规范》问题解答  (第四批)  1、由于项目特征描述不够准确或发生了变化而引起综合单价有了变化,应如何调整?  答:项目特征描述不准确发生在招标阶段,投标人可在招标答疑和投标前及时提出;发生在结算阶段,合同有约定的,按合同约定执行;合同没有约定的,按《计价规范》4.0.9条规定执行。  2、措施项目清单、其他项目清单、零星工作项目表漏项如何处理?  答:合同有约定的,按合同约定执行;合同没有约定的,按《计价规范》4.0.9条规定执行。  3、零星工作项目费应在预留金中开销吗?  答:根据《计价规范》3.4.1条预留金与零星工作项目费应分别列项。零星工作项目费不应在预留金中开销。  4、预留金由谁编制?预留金作为报价的一部分,结算时与招标人的金额不一致,如何进行调整?  答:根据《计价规范》2.0.5条预留金应由招标方视工程情况进行编制。预留金是招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额,投标时投标人按招标人提供的金额填写。结算时,按实际发生进行调整。  5、附录计算规则中均不含工程量合理损耗,投标人报价中是否应考虑?  答:是。  6、投标人在报价时,总报价是否应填报其他项目费?  答:根据《计价规范》4.0.2条规定,总报价应包括其他项目费。所以投标人在报价时,总报价应填报其他项目费。  7、请问可否利用第五级编码,进行整体建筑单方造价招标,即编制如下工程量清单:项目名称(特征):砖混结构单层房屋一幢,层高3.3m,轴线尺寸5.4m×3.6m,墙体页岩砖,空心板屋面,外墙面砖,地面、给排水、电气,是否违背规范精神?  答:按《计价规范》规定,要求招标人提供分部分项工程量清单、措施项目工程量清单、其他项目工程量清单应详细准确,投标人据此投标报价。以单方造价方式招标,与工程量清单招标要求不符。  8、工程量发生误差,应如何处理?  答:定标前发现工程量有误差,投标人应及时向招标人提出,更正错误工程量。定标后发现工程量有误差,合同有规定的按合同规定处理;否则,按《计价规范》4.0.9条规定执行。  9、措施项目清单中,业主提供的措施清单有可能不是最优的方案,投标人如何处理?  答:根据《计价规范》3.3.1条,招标人在编制措施项目清单时只需列项目名称,而不提供具体施工方案,投标人可根据招标人所列项目和自身的施工方案进行报价。  10、甲供材料的采保费如何立项?  答:甲供材料在综合单价中考虑,因此,甲供材料的采保费应计入综合单价。  11、甲供材料的安装损耗,承包方如何计取?  答:应在综合单价考虑。  12、原维修定额所列的项目,如拆除、修补,怎么执行清单计价?  答:可按《计价规范》3.2.4条第二款执行。  13、管间土方和管间石方是否分开列项?如果在实际中一段管间内既有土方又有石方,该怎么办?  答:①应该分开列项。  ②按土石方地质分界线分别计算工程量。  14、措施费中有脚手架。请问钢筋混凝土工程子目中用到的钢管脚手架需要单列到措施费内吗?  答:《计价规范》已明确规定脚手架列入措施项目中。  15、风险是否在综合单价中?  答:根据《计价规范》2.0.3条规定,综合单价应考虑风险因素。  《建设工程工程量清单计价规范》问题解答  (第五批)  建设部标准定额研究所  附录A建筑工程:  1.“平整场地”清单工程量计算规则为“按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算”, “首层面积”如何定义?阳台如何计算面积?  答:“首层面积”应按建筑物外墙外边线计算。落地阳台计算全面积;悬挑阳台不计算面积。设地下室和半地下室的采光井等不计算建筑面积的部位也应计入平整场地的工程量。地上无建筑物的地下停车场按地下停车场外墙外边线外围面积计算,包括出入口、通风竖井和采光井计算平整场地的面积。  2.编制工程量清单时,是否将施工方法列出来?例如土石方开挖,是否列开挖方式?  答:招标人编制工程量清单不列施工方法(有特殊要求的除外),投标人应根据施工方案确定施工方法进行投标报价。土石方开挖,招标人确定工程数量即可。开挖方式,应由投标人做出的施工方案来确定,投标人应根据拟定的施工方法投标报价。如招标文件对土石方开挖有特殊要求,在编制工程量清单时,可规定施工方法。  3.垫层捆绑在基础内,设计变更或地质情况变化时,容易引起垫层量或基础量的变化,如何处理?  答:先对基础的综合单价分垫层和基础进行分析,再根据垫层或基础的变化情况进行调整。  4.附录A中,表A.3.2砖砌体中(规范P37)工程量计算规则规定:嵌入墙内的板头不扣除,内墙墙高:有梁板隔层者至楼板顶,也就是说内墙墙高不是净高,与过去计算规则不同,请对内墙墙高给予明确。  答:内墙墙高在“计价规范”砌筑工程表A.3.2砖砌体、表A.3.4砌块砌体中有明确规定:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶;有框架梁时算至梁底。  5.编制钢筋清单项目时,是否要求将不同种类和规格的钢筋分开列项?  答:招标人在编制钢筋清单项目时,应根据工程的具体情况,可将不同种类、规格的钢筋分别编码列项;也可分Φ10及以内和Φ10以上编码列项。  6.编制混凝土清单子目时,除应按项目特征的不同分别列项外,不同楼层标高的混凝土量是否要分开列项?  答:应视工程的具体情况,由清单编制人决定。如不同楼层混凝土的综合单价差异较大,则应分别列项。  7.工程量清单的最后三位编码对不同的工程中对应的清单子目可否不一样?如基础梁010503001。  项目编码项目名称  工程一:010403001001基础梁C30  010403001002基础梁C20  工程二:010403001001基础梁C25  010403001002基础梁C20  答:可以。工程量清单的最后三位编码由清单的编制人根据实际情况编制,《计价规范》规定第一至第四级编码全国统一设置,第五级编码(十、十一、十二位阿拉伯数字)由清单编制人自行设置。本着这个原则且每项均由001开始编制即可。  8.商品混凝土的混凝土输送泵是列在分部分项工程量清单报价内,还是列在措施项目清单内?  答:混凝土输送泵由施工单位提供,应将泵送费列入措施项目费内;混凝土输送泵由商品混凝土厂家提供,并包括在商品混凝土价格内,其泵送费列在分部分项工程量清单报价内。  9.预制砼构件的模板费是否列入措施项目费?  答:购入的预制混凝土构件,不再将价格中的模板费列入措施项目费;非购入的预制混凝土构件及现场就位预制构件的模板费,应列入措施项目费。  附录E园林绿化工程:  1.《计价规范》附录中的清单项目所含内容太多,可否拆开列项?  答:可以拆开列项,但一定是在附录中能够找出拆开后的相应项目。例如:园林绿化工程中“喷灌设施”050103001项目,可将其拆开:土方按附录A“管沟土方”项目编码列项,阀门井可按附录A“砖窨井、检查井”项目编码列项,管道可按附录C给排水、采暖、燃气工程相关项目编码列项等。  2.园林工程中的仿古工程如何执行“计价规范”?  答:园林工程中的仿古工程在“计价规范”中缺项。采用工程量清单计价的仿古工程,可参照《计价规范》中的有关原则和要求,编制工程量清单进行招标投标。}
1.本发明涉及顶管施工技术领域,尤其是用于淤泥质粉质黏土层施工中的顶管施工方法。背景技术:2.顶管技术作为一种新型的隧道工程暗挖技术已经在城市建筑密集区、交通繁忙路段、超浅埋等区域的隧道工程得到广泛应用,它具有适应性范围广、安全性高、施工扰动小、环保等优点。顶管机分为敞开式和封闭式两大类。敞开式顶管机有手掘式、挤压式和网格式,封闭式顶管机有土压平衡型、泥水平衡型和气压平衡型等。矩形顶管是经圆形顶管改进而得到的,在有效使用面积相同的情况下,相较于圆形顶管矩形顶管能节省约20%的空间,从而增大空间利用率。如今地铁车站出入口兼做过街通道的情况越来越普遍,传统的明挖工法因需占用大量地面资源而不适用,顶管法对地面交通和地下管线扰动较小,在相关的工程建设中具有广泛的应用前景。3.在特殊的施工环境中,比如顶管掘进主要地层为淤泥质粉质黏土,该土层为本场地内主要软弱土之一,若施工不当土体受扰动后容易造成周边管线、高架桩基和路面不均匀沉降,严重时甚至造成管线破裂、桥梁倾斜和路面塌陷。因此,有必要形成一套淤泥质粉质黏土地层矩形顶管下穿既有公路施工工法,确保顶管施工的安全顺利进行,并为今后类似工程施工提供经验。技术实现要素:4.本发明的目的在于提供用于淤泥质粉质黏土层施工中的顶管施工方法,其通过水土接收式的顶管接收以及设置监测点等,确保顶管施工的安全顺利进行。5.为了实现上述技术效果,本发明通过以下技术手段予以实现。6.用于淤泥质粉质黏土层施工中的顶管施工方法,包括以下步骤;7.s1)顶管始发和接收;通过分层分块破除洞门,对洞门周边进行密封后,开始始发施工、水土接收式的顶管接收以及洞门封堵;8.s2)顶管顶进施工;顶进中,对利用改良剂渣土性状进行改良,对出土量进行控制,并利用注浆液进行浆液置换和固结;9.所述改良剂为泡沫溶液和膨润土溶液的混合物;10.顶进时,位于加固区的顶进速度为5-10mm/min,顶进推力小于计算推力,且不小于计算推力的80%;11.s3)顶管下穿既有建筑的监测:通过对管节上的管片设置监测点,进行沉降和收敛的实时监测,实现信息动态化施工管理,并根据监测数据,调整顶管顶进中的施工参数。12.作为本发明的进一步改进,所述步骤s1)顶管始发和接收中,所述对洞门周边进行密封具体为先做好洞门预埋件的埋设,然后安装帘布橡胶板和折页板完成施工。13.作为本发明的进一步改进,所述步骤s1)顶管始发和接收中,所述始发施工中,还包括渣土改良浆液的注入,所述改良注液为泡沫剂和膨润土的混合物。14.作为本发明的进一步改进,所述始发施工中,还包括顶管机的装配,具体为,于顶管的前基座上增加止退装置,所述止退装置用于稳住管节和机头。15.作为本发明的进一步改进,所述始发施工中,顶管机的机头高于施工面,使得顶管机形成向上的工作趋势。16.作为本发明的进一步改进,所述水土接收式的顶管接收,具体为:浇筑素混凝土回填至强度达到设定要求,并选用原状土进行回填。17.作为本发明的进一步改进,所述步骤s3)顶管下穿既有建筑的监测中,设置监测点时,还包括监测断面的设置,具体包括于小半径曲线段、岩层不均段、建筑外周存在干扰段设置监测断面。18.作为本发明的进一步改进,于直线段中,管片结构位移以及净空收敛监测按照每3-5环设置监测断面的频率设置。19.作为本发明的进一步改进,所述步骤s3)顶管下穿既有建筑的监测中,监测频率为,顶管施工期间,对所有监测点按照至少2次/天的频率进行监测,工后沉降时,对所有监测点按照至少1次/7天的频率进行监测。20.作为本发明的进一步改进,所述步骤s3)顶管下穿既有建筑的监测中,至少应在施工完成后且周边既有建筑稳定后,最大沉降速率小于等于±0.04mm/d时,停止监测。21.本发明的有益效果如下:22.本发明中,利益水土接收、实时监测改变施工参数等,进而能够及时预测施工中土体的受扰动情况,减少沉降不均匀的问题。23.本发明中,由于土压平衡矩形顶管在顶进中前端阻力很大,即便顶进了较长里程后,在每次拼装管节或加垫块时,主顶油缸一回缩,机头和管节就会一起后退20~30cm,机头和前方土体间的土压平衡受到破坏,土体得不到稳定的支撑,易引起机头前方的土体坍塌。因此,在前基座上安装一套止退装置,将管节和机头稳住,从而使地面沉降量明显减少。本发明中,直接通过台车上的养护组件进行浇筑后的养护,一次到位,无需养护组件的装配,且每浇筑一段,就可以养护一段,效率高。附图说明24.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。25.图1为本发明提供的用于淤泥质粉质黏土层施工中的顶管施工方法的简要流程图;26.图2为本发明提供的用于淤泥质粉质黏土层施工中的顶管施工方法的流程图。具体实施方式27.为了使本技术领域的人员更好地理解本技术方案,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本技术保护的范围。28.需要说明的是,本技术的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本技术的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。29.在本技术中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“中”、“竖直”、“水平”、“横向”、“纵向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系。这些术语主要是为了更好地描述本技术及其实施例,并非用于限定所指示的装置、元件或组成部分必须具有特定方位,或以特定方位进行构造和操作。30.并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本技术中的具体含义。31.此外,术语“安装”、“设置”、“设有”、“连接”、“相连”、“套接”应做广义理解。例如,可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。32.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。33.杭州某地铁站的施工中,由于施工中的附属结构均从主体结构地下一层即车站站厅层接出,其中某个出入口与风亭连接的过街通道采用顶管法施工,顶管施工下穿的石祥路属于城市快速路,车流量较大,路面下方管线众多,且该过街通道与最近的留石高架桥墩距离仅6.78m,顶管掘进主要地层为淤泥质粉质黏土,该土层为本场地内主要软弱土之一,若施工操作不当将造成较大的经济损失和人员伤亡,类似的淤泥质粉质黏土地层顶管下穿公路施工经验相对欠缺,有必要提出一套适合本地区特点的淤泥质粉质黏土地层矩形顶管下穿既有公路施工方法。34.本发明的特点如下:35.本发明针对顶管法施工的连接通道,严格按照顶管法施工监测规范,设置监测项目、监测点,并确保监测范围、监测点数量、监测频率满足要求。同时施工前做好建(构)筑物初始状态调查工作,详细了解桥梁基础形式、桩基相关信息并且按照规范、设计要求设置沉降观测点。施工前根据相关图纸并结合现场环境,做好周边管线初始状态的调查,摸清管线具体信息,管线迁改过程中按照要求合理设置直接监测点。针对监测数据或现场巡视出现预警情况,同步调整掘进参数,结合渣土改良等措施减少对土体的扰动,并及时向相关单位反馈,警情报告单及时发送,加密监测频率。36.本发明中,始发施工前确定顶进设备运转情况良好后,把机头顶进洞圈内距加固层10cm左右。根据顶管机始发高程,洞圈内安装铁枕,并将始发架延伸至洞口,使得顶管机在始发阶段不会产生“磕头”现象。同时,顶管机就位时,可稍微将机头垫高5mm左右,保持始发时顶管机有一向上的趋势。调整后座主推千斤顶的合力中心,始发时加密测量顶管机的偏差,一旦发现有磕头趋势,立即用后座千斤顶进行纠偏。由于土压平衡矩形顶管在顶进中前端阻力很大,即便顶进了较长里程后,在每次拼装管节或加垫块时,主顶油缸一回缩,机头和管节就会一起后退20~30cm,机头和前方土体间的土压平衡受到破坏,土体得不到稳定的支撑,易引起机头前方的土体坍塌。因此,在前基座上安装一套止退装置,将管节和机头稳住,从而使地面沉降量明显减少。37.本发明中,该止退装置对称设置在末端管节两侧的直角三角形支架,其中一直角边固定在顶管导轨上,其斜边朝向尾端管节的后侧延伸,支架临近末端管节的端部设有插销孔,且两个支架的插销孔正对末端管节两侧的吊装孔,并在油缸行程推完时,分别通过插销将左支架和右支架与末端管节固定连接。38.本发明中,顶管穿越高架期间,加密监测频率,同时在下穿过程中根据监测数据及时优化调整各类施工参数,在施工中,必要时进行补注填充泥浆,有效控制后期沉降,进行信息化动态施工管理。同时根据地面荷载的情况,及时重新计算土压平衡设定值,并根据地面隆陷值加以调整,结合地面监测信息合理调整泥浆质量,并按推力、推进速度和出土量的相互关系,合理控制推进速度,使顶管快速均匀推进,尽量缩短穿越时间,防止超挖和欠挖,以减少对土体的扰动,最大程度减少地层损失,将沉降控制在最小范围内,满足沉降要求。39.本发明中,根据本工程地质及水文情况,同时考虑对周边建(构)筑物及管线的影响,采用水土接收方案。水土接收流程:接收准备(加固体质量检查、姿态及顶推速度调整、应急物资准备等)→进行加固体探孔→素混凝土回填→安防斜导梁→洞门回填(原状土)→注水→顶管穿越加固体顶推至接收井内→回填物清理及拆机→洞门封堵完成接收。由于顶管在加固区中很难进行纠偏,因此必须保证顶管以良好的姿态进入加固区,同时避免强制性纠偏产生地面沉降等不利影响,顶进接近接收加固区时必须降低顶进速度,顶进速度控制在5-10mm/min,顶进推力不宜大于计算推力,且不小于计算推力的80%,在破除接收井封门时,可在洞门钢圈四周打设探孔,确保没有渗漏水后,快速破除洞门。40.本发明的原理和施工工艺具体如下:41.本发明主要适合于淤泥质粉质黏土等软弱地层矩形顶管下穿既有公路工程施工,在杭州等长三角地区具有较好的适用性,亦可用于今后其他城市地区顶管隧道在黏土地层下穿公路的类似工程项目。42.第一部分,顶管始发43.1.1始发施工44.1顶管机组装完成后,对全套顶进设备作一次系统调试,应特别注意仿形刀在穿越加固层时的切削性能。在确定顶进设备运转情况良好后,把机头顶进洞圈内距加固层10cm左右。45.(1)顶管始发时注意事项46.1)刀盘顶推距离土体10~20cm启动,避免破坏洞门防水装置;47.2)对向启动6个刀盘,注入渣土改良浆液,确保土体浆液的混合物逐步充满整个土仓,启动千斤顶,顶推速度控制在5~10mm/min,正面土压力0.69~1.34bar;48.3)当顶部土压建立后,可逐步开启螺旋机,初始出土速度要求慢,待顶进与出土达到平衡后,出土性状具有良好的塑性、流动性和止水性后,方可逐步提升出土速度。49.2机头穿墙顶进:在破除封门后,应立即开始顶进机头,由于正面为加固土,为保护刀盘和仿形刀,顶进速度应适当减慢,使刀盘和仿形刀能对水泥土进行对矩形断面彻底切削;另外由于此段土体过硬,螺旋机出土时可加适量清水来软化和润滑土体。50.3根据顶管机始发高程,洞圈内安装铁枕,并将始发架延伸至洞口,使得顶管机在始发阶段不会产生“磕头”现象。同时,顶管机就位时,可稍微将机头垫高5mm左右,保持始发时顶管机有一向上的趋势。调整后座主推千斤顶的合力中心,始发时加密测量顶管机的偏差,一旦发现有磕头趋势,立即用后座千斤顶进行纠偏。51.4推进注意事项52.在进行始发基座、后靠背定位时,要严格控制始发基座、后靠背的安装精度,确保土压平衡矩形顶管始发的轴线与设计线路重合。53.始发前在基座轨道上涂抹油脂,减少土压平衡矩形顶管推进阻力,在刀头和帘布橡胶板上涂抹油脂,避免推进时刀头损坏洞门帘布橡胶板。54.在始发阶段,由于地层受加固影响相对较硬,而土压平衡矩形顶管始发基座相对不会变形,要特别注意土压平衡矩形顶管姿态控制,尽量避免土压平衡矩形顶管低头与偏离。始发推进时采取低推力、低速度向前推进,尽量减少对加固体和土体的扰动。55.土压平衡矩形顶管在始发基座上向前推进时,通过控制推进油缸行程和加配重等方式使土压平衡矩形顶管基本沿始发基座向前推进。56.5顶管穿越加固区,控制顶进速度5~10mm/min,匀速推进。57.6由于在初始顶进阶段正面水土压力远大于管节周边的摩擦阻力,拼装管节时主推千斤顶在缩回前,必须对已顶进的部分进行临时的固定,否则管节后退会导致洞口止水装置受损,导致水土流失或及前舱土压下降。对地面交通和管线安全构成威胁。58.7止退装置与防后退技术59.由于土压平衡矩形顶管在顶进中前端阻力很大,即便顶进了较长里程后,在每次拼装管节或加垫块时,主顶油缸一回缩,机头和管节就会一起后退20~30cm,机头和前方土体间的土压平衡受到破坏,土体得不到稳定的支撑,易引起机头前方的土体坍塌。因此,在前基座上安装一套止退装置,将管节和机头稳住,从而使地面沉降量明显减少。60.1.2洞门破除61.1洞门凿除前,首先对围护桩开孔检查加固区加固情况,开孔采用水钻钻机取孔,取孔深度以进入加固区120cm为准(局部塌孔须加深),探孔的芯样留存,待始发验收时检查,取孔数量以位置如图所示:62.2若加固土体若不能满足设计要求或洞门水平探孔出现漏水,采用1:1的水泥浆或双液浆进行压密注浆,补充加固。注浆方法为从地面钻孔和洞门水平钻孔进行补充注浆,直至端头加固效果满足设计要求为止。63.3洞门破除采用人工风镐分层分块破除,第一阶段凿除表层100mm混凝土并割除表层钢筋,第二阶段自上而下分层分块依序凿除内层混凝土,露出里层钢筋,里层钢筋割除完毕后,及时清理破除后的砼块。洞门破除支架搭设采用钢管架。64.1.3洞门密封装置安装65.为了防止始发推进时泥土、地下水从土压平衡矩形顶管壳体和洞门的间隙处流失,以及土压平衡矩形顶管尾部通过洞门后填充泥浆浆液的流失,在始发时需安装洞门临时密封装置,洞口密封采用帘布橡胶板+折页板。施工分两步进行,第一步在始发端墙施工过程中,做好始发洞门预埋件的埋设工作。预埋件必须与端墙结构钢筋连接在一起;第二步在始发之前,清理完洞口的碴土,完成帘布橡胶板和折页板的安装。66.第二部分顶管顶进施工67.2.1顶进速度68.初始阶段不宜过快,一般控制在5~10mm/min左右,正常施工阶段可控制在10~20mm/min左右。69.2.2渣土改良70.为保证土仓压力稳定,精准控制出渣量,在顶进过程中对渣土性状进行改良。结合本工程地层特性,采用泡沫剂+膨润土的改良剂进行渣土改良。其中泡沫溶液的配合比为水:泡沫剂=94%:6%,膨润土溶液为水:膨润土:cmc=93.7%:6%:0.3%;具体加入量根据地质条件及施工情况及时加以调整,膨润土溶液必须充分膨化后使用。71.2.3出土量控制72.严格控制出土量,防止超挖或欠挖,正常情况下出土量控制在理论出土量的98%~102%,一节的理论出土量为50.4m3,地层损失率控制在3‰以内。73.顶管工程中,管内的出泥量要与顶进的取泥量相一致,出泥量大于顶进取泥量,地面会沉降,出泥量小于顶进取泥量,地面会隆起.这都会造成管道周围的土体扰动,只有控制出泥量与顶进取泥量相一致,才不会影响管道周围的土体,从而才能维护地面不受影响,而要作到出泥量与取泥量一致的关键是严格控制土体切削掌握的尺度,防止超量出泥。74.本发明顶进过程中采用渣土车进行出土,渣土车每斗容量为2.5m3,每环出土20.2斗,现场每顶进7.4cm出1斗土,每次顶进完成后测量顶进距离,并观察渣土斗容量是否与上次一致(必要时将渣土斗内的土人工修平,以便于测量实际出土量)。75.2.4管节安装76.管片运输按照现场顶进计划,及时安排管片厂运输管片至施工场地,吊装至存放至指定位置,以备现场使用。管片吊装作业选用一台135t履带吊,在基坑边缘起吊,起吊前将管片在场地内作好防水粘贴及注浆管路布置,翻身后摆放于吊装区域内,管片下放过程履带吊不行走;起吊时将管片上提超过基坑护拦顶,摆动大臂至吊装孔中心,逐步下放至基坑称底始发架上,在井下与其它管片作好拼接。77.每节管节安装前,需先粘贴止水圈、胶合板、注浆管及注浆孔堵头,管节与管节的接口部分按设计要求进行嵌填。同时,尽量保证管节与机体处于同心同轴状态。管节相连后,应在同一轴线,不应有夹角、偏转,受力面应均匀,通过焊接预留的16块预埋钢板进行焊接固定,保证管节的沉降稳定性。78.2.5填充泥浆79.1顶管管节设置10个注浆孔,压注填充泥浆填充管道的外周空隙以减少地层损失控制地面沉降和减少顶进阻力。80.2采用泥浆搅拌机进行制浆。纯碱和cmc应预先化开(cmc可以边搅拌边添加),再加入膨润土搅拌20min,泥浆要充分搅拌均匀。注浆泵采用专用泵,将其固定在始发井口,拌浆机出料后先注入储浆桶,拌制后的浆液在储浆桶中需经过一定时间(不小于24小时)膨化后方可通过专用泵送至井下。81.3填充泥浆浆液配制82.本发明施工中,所要求的浆液应不失水、不沉淀、不固结,既要良好的流动性,又要有一定的稠度。所用润滑浆液主要成分为膨润土、纯碱以及cmc(化学浆糊)。本发明中,填充泥浆浆液的配比见表1.83.表1填充泥浆配比84.膨润土水纯碱cmc251001185.表2填充泥浆性能指标[0086][0087][0088]4填充泥浆注入原则与注入量[0089]顶进时压浆要及时,确保形成完整、有效的泥浆套,必须遵循“先压后顶、随顶随压、及时补浆”的原则。管节上的压浆孔供补压浆用,补压浆的次数及压浆量需根据施工时的具体情况而定。[0090]顶进施工中,填充泥浆的用量主要取决于管道周围间隙的大小及周围土层的特性,由于泥浆的流失及地下水等的作用,泥浆的实际用量一般取理论值的3~5倍,在施工中还需根据土质情况、顶进状况及地面沉降的要求等做适当的调整。[0091]2.6施工轴线控制[0092]推进方向控制与调整采取以下两方面的手段和方式:[0093]1推进自动导向系统和人工测量辅助进行土压平衡矩形顶管姿态监测。[0094]该系统配置了导向、自动定位、显示器等,能够全天候在土压平衡矩形顶管主控室动态显示土压平衡矩形顶管当前位置与隧道设计轴线的偏差以及趋势。据此调整控制土压平衡矩形顶管推进方向,使其始终保持在允许的偏差范围内。[0095]土压平衡矩形顶管采用莱卡激光制导的方法进行推进导向。该系统在设备内设置激光靶,洞口始发井处设置莱卡激光全站仪。激光全站仪安装在工作井后背稳定的位置,调整好激光束的位置和方向,使激光束与管道的中心线平行,并且符合设计坡度,发射可见的激光束。当顶进一段距离后,量测激光束打在土压平衡矩形顶管上目标靶上的偏移量来测出施工中管道的高程及中心偏差。同时土压平衡矩形顶管司机也可以根据激光投射在靶面上的光斑的位置,直接判断土压平衡矩形顶管的姿态。随着顶进距离的增加,定期校核激光束的位置,使管子始终沿着设计的方向线前进。同时机内设置倾角传感器,利用传感器检测土压平衡矩形顶管的滚动况,并在显示屏上进行角度显示。[0096]随着土压平衡矩形顶管推进导向系统后视基准点需要前移,必须通过人工测量来进行精确定位。为保证推进方向的准确可靠,拟每2环进行一次人工测量,以校核自动导向系统的测量数据并复核土压平衡矩形顶管的位置、姿态,确保土压平衡矩形顶管推进方向的正确。[0097]2操作土压平衡矩形顶管铰接油缸控制土压平衡矩形顶管推进方向。[0098]根据线路条件所做的分段轴线拟合控制计划、导向系统反映的土压平衡矩形顶管姿态信息,结合隧道地层情况,通过操作土压平衡矩形顶管的铰接油缸来控制推进方向。同时可以在土压平衡矩形顶管的壁上注泥浆,通过压力差变化来调整方向。[0099]3方向控制及纠偏注意事项[0100]在切换刀盘转动方向时,应保留适当的时间间隔,切换速度不宜过快,切换速度过快可能造成管节受力状态突变,而使管节损坏。[0101]根据掌子面地层情况应及时调整推进参数,调整推进方向时应设置警戒值与限制值。当土压平衡矩形顶管姿态接近警戒值时就应该实行纠偏程序。[0102]修正及纠偏时应缓慢进行,如修正过程过急,反而更加明显。在直线推进的情况下,应选取土压平衡矩形顶管当前所在位置点与设计线上远方的一点作一直线,然后再以这条线为新的基准进行线形管理。[0103]推进油缸油压的调整不宜过快、过大,否则可能造成管节局部破损甚至开裂。[0104]土压平衡矩形顶管始发、到达时方向控制极其重要,应按照始发、到达推进的有关技术要求,做好测量定位工作。[0105]2.7浆液置换和固结措施[0106]顶进施工完成后,为减少土体后期沉降,加强隧道整体防水性能,须加注水泥浆对填充泥浆进行置换,固结隧道。选用1:1的水泥浆液,通过注浆孔置换管道外壁浆液,注浆压力为同步注浆时的0.2~0.3倍(根据实际水土压力确定,并大于水土压力),顶管机出洞后进行管节固结施工,时间10天左右。[0107]防水施工[0108]1止水圈,弹性密封材质为氯丁橡肤或氯丁橡胶与水膨胀橡胶复合体,并以粘结剂粘贴于管节。[0109]2管节与管节之间采用中等硬度的木制材料—胶合板作为衬垫。并设置-圈遇水膨胀止水条,板接头处以企口方式相接。[0110]3管节下部的嵌缝槽采用聚硫密封胶嵌填。[0111]4管节与钢套环闻形成的嵌缝槽采用聚氨酯密封胶嵌注。[0112]5在钢套环上的两囿筋之间嵌入挤出型sm胶,其材质为单组份水膨胀密封胶从而构成—封闭圆环。[0113]第三部分顶管接收[0114]顶管到达是顶管施工中最易出现问题的环节,常会因为顶管施工到达过程中定位不准确、方向控制不好,或者端头加固的质量问题,导致接收时出现坍塌、突泥、涌水,严重影响施工安全。[0115]3.1施工顺序[0116]根据本工程地质及水文情况,同时考虑对周边建(构)筑物及管线的影响,采用水土接收方案。[0117]水土接收流程:接收准备(加固体质量检查、姿态及顶推速度调整、应急物资准备等)→进行加固体探孔→素混凝土回填→安防斜导梁→洞门回填(原状土)→注水→顶管穿越加固体顶推至接收井内→回填物清理及拆机→洞门封堵完成接收。[0118]接收过程中相技术关措施如下:[0119](1)接收准备[0120]1)接收前仍须确保接收端头加固范围、强度和止水性符合设计要求;[0121]2)顶管机达到接收范围前,安排测量组对顶管机姿态进行复测,并根据复测结果及时进行姿态纠偏,减少轴线偏差,确保顶管机安全出洞;[0122]3)顶管进入接收加固区,仍应缓慢匀速通过,控制顶进速度5~10mm/min。[0123](2)水土接收[0124]为确保顶管机接收安全,顶管接收采用水土接收方案。[0125]1)回填之前应施清理接收机内部垃圾,进行浇筑素混凝土,强度满足顶管机接收要求。[0126]2)素混凝土强度达到要求后及时进行回填,防止水土涌入。[0127]3)回填介质选用现场开挖的原状土,确保回填密实[0128]4)回填材料高度为顶管机头上刀盘以上约0.5m,回填后注水或泥浆至场地潜水位。[0129](3)洞门封堵措施[0130]通道顶进贯通后,用钢板将顶管通道的前后两端管节与顶管工作井洞门钢环满焊,然后通过管片上的预埋注浆孔压注水泥+水玻璃双液浆将管片后的减摩泥浆全部置换。[0131](4)接收注意事项[0132]1)本工程顶进区间长度最大约75m,故在顶管始发时就应加强顶管施工后姿态控制,避免强制性纠偏产生地面沉降等不利影响。[0133]2)顶进接近接收加固区时必须降低顶进速度,顶进速度控制在5-10cm,顶进推力不宜大于计算推力,且不小于计算推力的80%。[0134]3)顶进至接收加固区后土仓压力不应小于0.6bar,且不大于1bar。[0135]4)注意观察回填介质表面是否有气泡等现象。[0136]5)必须在顶管机头距离接收洞门12m前完成接收洞门破除及明洞回填。[0137]6)在破除接收井封门时,可在洞门钢圈四周打设探孔,确保没有渗漏水后,快速破除洞门。[0138]7)回填土方时将人防门关闭,并在人防门后安置水泵防止接收井渗水至后侧主体区域。[0139]3.2管节与洞门连接[0140]首节与末节管节的端面均埋置钢板,顶管机接收后,采用弧形钢板对洞门缝隙进行封堵。[0141]第三部分顶管下穿既有公路监测技术[0142]3.1顶管结构监测点测量[0143]管片拼装完成脱出顶管机后,对管片进行沉降和管片收敛观测,能直接了解到管片受到外部土体压力及管片自重的影响使其产生的变形量,合理设置监测点位便于施工过程中及时掌握隧道结构变形情况。[0144](1)在顶管始发与接收段、小半径曲线段等区段应布设监测断面;[0145](2)存在地层偏压、围岩软硬不均等地质条件复杂段应布设监测断面;[0146](3)顶管下穿或邻近重要建(构)筑物、地下管线、河流湖泊等周边环境条件复杂区段应布设监测断面;[0147](4)拱顶、拱底的净空收敛监测点可兼作竖向位移监测点,两侧拱腰处的净空收敛监测点可兼作水平位移监测点;[0148](5)本工程顶管段是直线段,管片结构位移及净空收敛监测按照每4环布设一监测断面。[0149]3.2施工监测频率及周期[0150]由于设计图纸未对顶管法施工监测频率做出明确相关说明及要求,结合相关规范,拟定的监测频率如下表3所示:[0151]表3顶管法施工监测频率表[0152]施工工况监测频率备注施工前采集初始值/ 顶管施工期间2次/天影响范围内所有监测点工后沉降1次/7天影响范围内所有监测点[0153]注:1.工程施工期间,现场巡查每天不宜少于1次,并应做好巡查记录,在关键工况、特殊天气等情况下应增加巡查次数。[0154]2.当遇到下列情况时,应适当提高监测频率:[0155](1)监测数据变化速率、累计变化量达到预警标准;[0156](2)存在勘察未发现的不良地质条件,且影响工程安全;[0157](3)顶管始发、接收以及停机检修或更换刀具期间;[0158](4)工程出现异常;[0159](5)工程险情或事故后重新组织施工。[0160]3、当施工完成后周边建构筑物已稳定,且周边建(构)筑物最后100d的最大沉降速率小于±0.04mm/d,可以申请停止监测。[0161]4、在施工过程中顶管机的监测数据是实时监控的,并且及时反馈至监控室,并传送到监控平台。[0162]本发明的有益效果如下:[0163]本发明中,主要利用各种机械设备、施工措施对矩形顶管进行始发、顶进施工与接收,充分考虑和研究工程特点和难点,紧紧围绕施工主线,配足配强现场管理机构和施工队伍,投入先进、配套的施工机械设备,均衡、高效组织施工生产。采用合理的掘进参数并且结合现场监测参数进行实时调整,各类监测测点的布置在时间和空间上有机结合,力求同一监测部位能同时反映不同的物理变化量。本实施例中,在施工过程中对地表沉降、顶管收敛、垂直位移、水平位移、桥梁沉降等实时监测,当发生持续沉降、位移或累计沉降、位移接近报警值时,立即调整掘金参数,严重时对土体或者桥梁进行加固,确保顶进安全。此外还应加大监测频率,必要时新增监测点,确保监测数据可靠。[0164]顶管顶进下穿既有公路时未影响地面交通,相较于明挖法能节省大量人力物力,施工周期短,工序简单,成本较低,环境条件好,对周围建(构)筑物扰动小。[0165]本发明顶管施工时,通过监测点,密切关注顶管姿态突变情况,勤测量、勤纠偏,管线不均匀沉降以及高架桩基沉降均得到有效控制。根据本工程地质及水文情况,同时考虑对周边建(构)筑物及管线的影响,采用水土接收方案,做到始发到达不流砂、不涌泥,并在顶进最后3环管节时,在顶管机后注入高稠度泥浆,防止到达时漏浆,降低了顶管施工风险。[0166]本发明通过合适且高效的施工措施或设备,解决了矩形顶管在淤泥质粉质黏土中地面沉降难以控制的技术难题,确保了顶管施工安全且高效顶进,为后续陆续开展的矩形顶管在淤泥质粉质黏土地层中下穿公路工程提供解决思路和方法。新颖的工法技术将促进地下工程施工技术进步,社会效益和环境效益显著。[0167]本发明的应用案例如下:[0168]杭州某地铁施工中,其车站主体基坑全长212.98m,车站中心里程处顶板覆土厚度约3.00m;标准段采用地下两层双柱三跨现浇钢筋混凝土框架结构。车站附属结构均从主体结构地下一层即车站站厅层接出,均为地下一层结构地铁某一出入口与风亭连接的过街通道用顶管法施工。[0169]通过淤泥质粉质黏土地层矩形顶管下穿既有公路施工工法的引用,有效地降低了施工风险,保证顶管的安全高效始发、顶进与接收,有效的控制了软弱土体受扰动后造成的周边管线、高架桩基和路面不均匀沉降,使既有城市快速路正常通行,同时大大缩短了施工工期,提高施工效率,进一步丰富和完善企业在本领域内的施工经验和技术水平,为后续开展的矩形顶管在淤泥质粉质黏土地层中下穿公路工程提供科学依据,为同类工程施工提供新的施工思路。[0170]以上所述仅为本技术的优选实施例而已,并不用于限制本技术,对于本领域的技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。}

我要回帖

更多关于 套管与管道间封堵材料 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信