电表放在进线端跟出线端区别?

  • 现在一个电机用的单相电220V,单项两线的,一火线一个零线,可能是距离长了还是电压低,老是没劲,然后还有个

  • 五工工业,du家专业生产——单相电机变频调速器,联系:百度输入“五工变频”,可以解决此问题。... 五

  • 单相电度表,单相是什么意思 这么说吧,家里用的照明电就是220V单相交流电。它有一条相线(火线)和一条中

  • 单相电度表5(80)A是什么意思Z大负荷是多少 电表上的5(80)A的意思是:这个表在5安电流到80安电

  • 用三个单相电度表接到三相电上面怎样接,三相电的火线个各接到三个电度表上,那请问零线怎样接? 注:我的

  • 普通单相电子电度表是什么原理?怎么调校?哪位朋友能画一份原理图说明一下。 1、电度表的计量结果用于贸易结

  • 一只单相电度表一只互感器一只空气开关连接图 1分别.将三只电流互感器的二次线圈的一个同铭端相连并接地,再

  • 我家里安装了5个单相电度表(机械式的),其中有一个单相电度表在空载的情况下电流声特别大,不知什么原因?

  • 单相电度表转盘转动的原理、家庭电路里如和连接、如何调节走动的快慢。请专业人士详细告之。谢谢。 (1)满载

}

进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10kV电源,10kV电源经过开关柜将电能送到10kV母线,这个开关柜就是进线柜。

组成真空断路器、隔离开关、 三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显示器、电压互感器、导线等元器件。

作用:主要作用就是分配电量,进线柜一般配真空断路器作为开断之用,真空断路器具备短路、防过流等保护功能,同时配以隔离开关以作为检修保护检修人员安全之用,另外进线柜还配备电流互感器和电压互感器以及计量电流电压值。因此进线柜具备了保护、计量、监控等可以实现更多综合功能。

1、备自投装置,即备用电源自动投入装置

3、过电压,欠电压保护

4、涌流保护:当断路器带负荷合闸时,干线产生一个远大于断路器工作电流的涌流,造成开关带负荷不能可靠合闸。涌流保护装置即防止合闸瞬间涌流引起的误跳闸,保证短路器带负荷可靠跳闸

5、速断保护,过流保护

6、零序保护,接地保护

8、低周保护(低频减载保护)

主要组成:电流互感器、熔断器、Vv接线的电压互感器、带电显示器

作用:是电能计量装置的一种,采用高供高计的方式,通过电流互感器、电压互感器、电能表等计量装置用电情况和反映负载的用电量。安装在用户处的计量装置,由用户负责保护封印完好,装置本身不受损坏或丢失。

主要组成:电压互感器、隔离刀、熔断器、避雷器

1、电压测量,提供测量表计的电压回路

2、可提供操作盒操作电源

3、每段母线过电压保护器的装设

4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件

接线方式:Vv接线、Y,yn接线、YN,yn接线


出线柜:就是母线分配电能的开关柜送至电力变压器,这个开关柜就是 10kV 的出线柜之一

组成:三组三线圈电流互感器、隔离开关、断路器、刀闸、带电显示装置

作用:主要就是起分配电能作用,将主电源分配到各个用电支路开关上去,对各支路过流过载保护盒接通断开支路电源的作用。

      联络柜也叫母线分段柜,是用来连接两段母线的设备,在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络柜,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。

组成:隔离开关、断路器、电流互感器、带电显示装置

作用:一般起联络母线的作用,当两路电源同时送电的时候联络则从中间断开(两路不同的电源,通常不能重合),当其中某一段电源因事故而停电或断电的时候,联络柜则自动接通,以保障用户用电,而当原来停电的那一端恢复通电时候,联络柜则自动断开,处于原来的备用状态。

组成:断路器 隔离开关 接地开关 电流互感器 电压互感器 避雷器 带电显示装置

作用:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便检修和维护作业。

断路器:当回路发生短路或过电流故障时能迅速切断电源,防止故障扩大,同时也可以作为一般开关使用,实现电能的分配和控制,采用电动操作。

熔断器:在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。

隔离开关: 用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点;隔离开关与断路器配合,按系统运行方式的需要进行倒闸操作,以改变系统运行接线方式。

电压互感器、电流互感器:将高电压或大电流按比列变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人生和设备安全。

避雷器:通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压值。

}

穿心式电流互感器安装在断路器的进线端或出线端是不是都行?(它是不是就是为了配电流表用的?)其次P1和P2安反了会怎么样?


穿心式电流互感器安装在进线端和出现端都可以。P1和P2接线接反了后电流的极性会改变,给保护的信号就有可能不对。

}