农村生活污水处理设备工程排水管网运维要点有哪些?

项目实施背景。2019年初在市委市政府、县委县政府的高度重视下,为着力解决我县农村生活污水治理不彻底、污水乱排,照成水资源污染,影响老百姓的健康生活等因素。我县依据《青阳县县域农村生活污水专项规划》编制内容,主要以围绕九华山风景名胜区及敏感水源地带,实时启动青阳县县域农村生活污水处理二期(重点村)工程建设,经过实地勘察、入户摸排,确定了庙前镇华阳村西洪组和石龙组、蓉城镇杨冲村先锋组和斗胜组、云山村垅山组、朱备镇江村麻园组、朱笔村合意组和垅里组、将军村深垅组,共计8个中心村的污水处理终端及配套管网建设。共建设主管网4102米,支管网及接户管网30238米,接入户数469户,接入率达92.14%

主要建设方式。8个中心村终端共建设12座,其中地上设备5座,地埋设备部7座。每套污水处理终端在发挥自身处理作用的同时,结合当地的风貌特色进行针对性的规划建设,包括:外观样式、内部绿化、木质围栏、宣传板、设备房,地上一体化设备外表面的彩绘等。对污水管网检查井安装承重铸铁井盖,井身上安装防坠网,做双层保护。内部均安装可以承重的复合井盖等做多重安全防护。

对黑水“粪便水”我们主要在农户原有改厕的基础上对化粪池根据维护和更换方式进行了改造,对部分旱厕户厕所进行彻底改厕,确保黑水全部的接入污水主管网。

对灰水“厨房水、洗涤水”,为每户出水处均加装隔油池,使厨房带油污废水先经过隔油池隔油过滤后排水到污水管网,同时由运维部门对隔油池进行定期的清掏和长效管护。

工艺模式特点。由于我们建设地点是围绕九华山风景名胜区及敏感水源地带,根据环保要求,出水水质要达到一级A排放标准进行排放,为此这个污水工程建设之初,我们实地对安徽黄山、浙江安吉等一些污水建设进行考察,对比个十多种处理工艺,仔细研判,最后确定了MBBR改良型生物膜一体化设备对作为我县污水处理主要工艺。

MBBR改良型生物膜是整合了A/O工艺、生物膜工艺及SBR工艺,并结合MBBR自身特点,将设备运行管理智能化,达到远程控制、以适应村镇基层缺乏专业技术管理人员的实际情况,达到无人值守的目的。

该工艺流程是污水进入格栅井、调节池进行水质水量调节,通过厌氧池、缺氧池、MBBR池进行反应处理,经过沉淀后,进行深度处理,确保出水水质稳定。在曝气和水流相互作用下使得每个悬浮填料都是一个微型反应器,达到高效一体化污水处理,整个过程添加料均为生物淤泥,确保无化学制品投放,最后对处理后的水进行消毒,达标排放。

运维实施情况。我们农村生活污水二期工程采用EPCO模式进行招标的,属“交钥匙”工程,这样便于管网建设及后期运维管理,目前我们这8个中心村污水处理设施由浙江浙大水业有限公司进行6年运维和长效管护。在水质监测上运维公司每月定期检测一次,环保局每半年取样检测一次,住建局每半年最低进行不定期的抽查,对抽查结果记录在案,作为运维考核一部分。

对污水管网维护,运维人员定期检查污水收集系统内管网系统的通畅,确保无漏水等现象;管网系统须进行一年一次的全面疏通,并做好相关记录;接户检查时与当地村委及村民及时沟通并宣传隔油井需在正常情况下定期自行清掏任务。

对设备污泥维护。每月定期检测进、出水水质,确保出水水质达到设计出水要求;每月现场巡检至少六次以上,有巡检台帐记录;污水处理终端的剩余污泥处置由第三方运维每36个月转移到指定污水处理厂站进行脱水处理。

运维考核方式。日常养护管理及维护管理的明细台账,现场询问检查;现场检管网系统及终端系统设备设施,是否正常运行。现场查验污水处理终端的进出水水质情况,根据报告来判断运维情况是否达标。

}

《XX区乡镇污水收集管网和农村生活污水处理设施运行维护管理考核细则》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XX区乡镇污水收集管网和农村生活污水处理设施运行维护管理考核细则(5页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

1、XX区乡镇污水收集管网和农村生活污水处理设施运行维护管理考核细则考核内容检查项目质量要求本项总分检查数量每处扣分备注一、污水管道维护质量(30分)管道管道畅通无阻,积泥深度不超过:1/5 管径(DN300)或1/4 管径(DN300),管口无孔洞,流槽无破损,水流通畅,无浮渣巡查信息每周上传一次,每周一核查评分结果,每漏巡查一个信息点扣0.5分检查井井内无硬块杂物,积泥深度不超过:有沉泥槽 管底以下50 cm无沉泥槽 不超过1/5 管径(DN300)或1/4 管径(DN300)510%0.5井壁井内清洁,四壁老膏厚度不大于2cm,无脱落、裂缝或无渗漏水现象2.510%0.5井盖

2、盖框:不摇动或无缺角破损;井盖:无埋没、无丢失或无破损;盖、框无间隙,盖、框无高差,盖框无突出或凹陷,跳动和声响,周边路面无破损,井盖标识无错误,警示标牌无损坏或丢失,盖框之间高低差不大于2 cm2.510%0.5爬梯爬梯无松动、锈蚀或破损2.510%0.5防坠网防坠网及附件无丢失或损坏2.510%0.5设施巡查设施巡查:每月须上传4次巡查信息,及时上传发现的问题5全部信息点0.5二、提升设备运维质量(5分)提升设备完好率外观无锈蚀、损坏;各设备完好率应达100,正常启停运行;当设备失灵和损坏时应立即更换。不详之处须严格按照城镇排水管渠与泵站维护技术规程的规定执行510%0.5三、终端处理设施

(15分)环境情况整洁无杂物,不出现跑、冒、滴、漏、堵、被占用等问题110%0.5终端处理设施运行维护质量抽查三个类型(30吨以上、10以上及10吨以下),数量为10%建(构)筑物格栅、集水池、厌氧池、湿地等构筑物的外观无裂缝、腐蚀、剥落或损坏,水处理构筑物堰口、排渣口、池壁保持清洁完好,建(构)筑物的结构及各种闸阀、护栏、爬梯、管道、井盖、盖板、支架、走道桥、照明设备和防雷设施等附属设施完好。不详之处须严格按照给水排水构筑物工程施工及验收规范、混凝土质量验收规范的规定执行210%0.5仪器仪表及设备完好率仪器仪表完好率应达到98,当仪器仪表失灵和损坏时应立即更换,仪器仪表应每年

4、校核一次。机组完好率应达到90。完好率指无故障占全部的比例410%0.5出水水质严格按照XX省农村生活污水处理设施水污染物排放标准的规定执行510%0.5人工湿地当季植物正常生长,无杂草,无病害;补种及季节收割换茬应及时。不详之处须严格按照人工湿地污水处理技术规范的规定执行310%0.5四、建立健全管理制度(6分)组织架构配齐运维管理及作业人员,并持证上岗。具备市政公用工程二级建造师及以上的项目负责人、安全员、资料员、电工、下井管道工等2全部0.5物质装备应配备维护作业设备: CCTV检测设备、有毒有害气体检测仪、管道疏通机、吸粪车、封堵气囊、防毒面具等2全部0.5规章制度应制定完善的规章制度

}