wincc怎么模拟量显示加一个数值?

第一个DC指供电是直流24V,第二个是指PLC的数字量输入是直流24V,第三个指数字量输出也是直流24V(晶体管)的。AC/DC/ Relay:Relay就是继电器。 2、1AD23为晶体管输出,1BD23为继电器输出。

其他步骤于用户的逻辑知识有关。下面的一些步骤,实际上只是较普通的,对于您遇到的特定的应用问题,尚修改或调整。查找故障的最好工具就是您的感觉和经验。首先,插上编程器,并将开关打到RUN位置,如果PLC停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步作发生的信号(输入,器,线川,鼓控制器等)。编程器会显示那个信号的ON/OFF状态 如信号是线川,没有输出或输出与线川的状态不同,就得用编程器检查输出的驱动逻辑,并检查程序清单。检查应按从有到左进行,找出第一个不接通的触点,如没有通的那个是输入,就按第二和第三步检查该输入点,如是线川,就按第四步和第五步检查。要确认使主控继电器步影响逻辑作###如果输入状态与输入模块的LED指示指示一致,就要比较一下发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态。入二者不同,测量一

电源必须按规定接 -极,输入输出看PLC的具体型号,型号不同,接线方式也不同,不是随便接的,当心冒烟!先要看你plc支持什么样的电源,依据电源类型给它供电,inputs接数字信号输入,outputs接信号输出,m是公共端希望能帮助到你

在西门子的PLC设备的接线图中,L指的是直流24伏正极,M指的是直流24伏负极。这里的L1,L2指的是两个正极电源,有的模块需要两个正极供电,例如大部份40针的模块都是1,21两个端子是正极,20,40两个端子是负极。

西门子S7系列PLC体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能更强,可靠性高。西门子plc一般报价为:3400元价格来源网络,仅供参考希望我的回答对你能够有所帮助。

西门子plc特点:,西门子PLC抗干扰能力比较强,也比较耐用,维护率,损坏率比较低;第二,西门子PLC的dp通信效果好;第三,西门子PLC的wincc step比较好用;第四,技术支持服务比较好

需要CP343-1这种模块,计算机普通网卡就行了。用STEP7编程配置PLC的CP模块的IP地址,上位机配置相应的驱动就行了###使用WebNavigator。要有公网IP,如果有固定IP最好,如果没有可以通过使用动态域名服务

1、先用ppi电缆通过电脑中step7_micro/win设置plc的地址 2、在用电脑通过触摸屏专用和编程电缆设置触摸屏的地址,两个地址要不一样,西门子的屏用wincclexible,其他屏幕有其他的专用 3、设完后,将触摸屏与plc用ppi电缆连接就可以了。

西门子plc报价¥300元。,西门子PLC抗干扰能力比较强,也比较耐用,维护率,损坏率比较低;第二,西门子PLC的dp通信效果好;第三,西门子PLC的wincc step比较好用;第四,技术支持服务比较好;价格来源网络仅供参考!

二手西门子plc价格是58元,它除可以完成各模块特定的功能外,还可以通过编程方式,增加其它控制或通讯功能,如CRESTRON(快思聪)中控系统、AMX中控系统,广州迅控 (SVS)中控系统等 。价格来源网络,仅供参考 西门子plc的价格受电源模块和CPU模块、IO模块及通信模块,不同的模块对应的产品价格也不同,根据不同地区都有一定的价格上浮。CPU模块的产品又分继电和晶管输出,晶管输出的价格大概是1500元――7000元左右,继电输出的价格大概是600元――6500元左右,电源模块产品在750元――10000元左右,IO模块大概是500元――2500元左右,通信模块的价格大概是在700元――15000元左右,价格选择根据自己的意愿,价格贵或低,一定存在质量上的等级差别,每个人根据自己的实际选择。价格来源于网络仅供参考

西门子plc继电器挺不错的,是由微电路,分立器件,电力功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载,高寿命,高可靠,灵敏度高,控制功率小,电磁兼容性好,非常的不错。

可编程控制器是由现代化生产的需要而产生的,可编程序控制器的分西门子PLCS7-200系列类也必然要符合现代化生产的需求。一般来说可以从三个角度对可编程序控制器进行分类。其一是从可编程序控制器的控制规模大小去分类,其二是从可编程序控制器的性能高低去分类,其三是从可编程序控制器的结构特点去分类。控制规模可以分为大型机、中型机和小型机。西门子PLCS7-300系列小型机: 小型机的控制点一般在256点之内,适合于单机控制或小型系统的控制。西门子小型机有S7-200:处理速度0.8~1.2ms ;存贮器2k ;数字量248点;模拟量35路 。中型机:中型机的控制点一般不大于2048点,可用于对设备进行直接控制,还可以对多个下一级的可编程序控制器进行监控,它适合中型或大型控制系统的控制。西门子中型机有S7-300:处理速度0.8~1.2ms ;存贮器2k

可以分为大型机、中型机和小型机。1.小型机:小型机的控制点一般在256点之内,适合于单机控制或小型系统的控制。西门子小型机有S7-200:处理速度0.8~1.2ms;存贮器2k;数字量248点;模拟量35路。2.中型机:中型机的控制点一般不大于2048点,可用于对设备进行直接控制,还可以对多个下一级的可编程序控制器进行监控,它适合中型或大型控制系统的控制。西门子中型机有S7-300:处理速度0.8~1.2ms;存贮器2k;数字量1024点;模拟量128路;网络PROFIBUS;工业以太网;MPI。3.大型机:大型机的控制点一般大于2048点,不仅能完成较复杂的算术运算还能进行复杂的矩阵运算。它不仅可用于对设备进行直接控制,还可以对多个下一级的可编程序控制器进行监控。

一般网上会有卖的,西门子的专卖店也会有卖;西门子PLC按照小型、中型、大型分为三种,依次为:s7-200, s7-300, S7-400系列, 西门子PLC的选型与一般PLC选型原则无异。1、200PLC的处理器是多少位的:S7-200 CPU的中央处理芯片长度为32位.从CPU累加器AC0/AC1/AC2/AC3的长度也可以看出.2、如何进行S7-200的电源需求与计算:s7-200CPU模块提供5VDC和24VDC电源:当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定.若不够用不能外接5V电源.每个CPU都有一个24VDC传感器电源。

通过一对互联网设备,即:ETH-MPI(Remote)和RCD模块,将遥远的PLC拉近到自己的局域网中PLC侧的各个节点则无固定IP或花生壳的需要,只要能接入互联网即可

成都精城家电维修中心比较不错,专业维修品牌洗衣机,是专门从事家电维修的综合服务公司,专业维修各种彩电、热水器、 冰箱、空调、微波炉、洗衣机等。并且从事电器知识推广、维修、安装服务工作。这家维修店价格实惠,服务周到,并且有着非常好的口碑。 希望我的回答对你有帮助

这个程序相当简单了。水位控制按照你那个要求就是控制了进水时间的不同么。如果是毕设的话很简单,你选择I0.0,I0.1,I0.2三个点分别为高、中、低三个水位的选择按钮输入点。然后通过分别给他们对应3个计时器,时间各自对应为我25s、15s、10s。至于程序选择的全程序跟简易程序,其实就是全过程循环2次跟3次的区别。这个程序对你的难点可能就在于循环上,至于其他的时间都是计时器可以解决的。

说明如下 1.在PLC中有一个概念叫存储区,在存储区域中划分为I输入、Q输出、M内部内存位、SM特殊内存位、V变量内存等等,每一种区域都可以用类型表示其长短。 再举个例子:QW0,Q表示输出的存储区,W表示一个字的长度,地址是0,一个字包括两个字节,共16位,那么QW0包括QB0和QB1两个字节,QB0是高8位,QB1是低8位。 2.你所说的外设端子应该是指PLC的输入和输出端子,I就是输入区域的标示符,Q就是输出区域的标示符,比如你看到的输入端子上标有I0.0,I0.1,0.2,0.3等, 表示的是位大小的输入,在程序中可以用I0.0等这样的位去控制程序,也可以用IB0(0.0-0.7共8位)去控制程序,就根据你的程序需要了。 在举例: 1. LD I0.0 2. = QB0 这

}




提问者对于答案的评价:

置评专家:西门子自动化产品支持  12:03

}

wincc模拟量报警怎么组态和使用? - 已解决问题

我现在用S7-300PLC需要检测很多温度模拟量信号,和压力信号,需要在wincc上能有高温高压报警,看了一下报警编辑器里都是IO点报警,我想有没有直接读模拟量反馈值,在wincc里做限制值,超过限制值就报警,这样的功能在WINCC里怎么实现?望各位老师能给指点指点.


1、“报警记录”中的-工具--附加项-模拟量报警,可以直接组态,实现你要的功能。
2、实际在做工程的时候,建议不要在WINCC中作模拟量的上下限或者报警设置,这样会加重WINCC的负担,使用PLC来做就非常简单而且处理数据不是很复杂,通过PLC对模拟量比较,判断上下限值,通过通讯传输速度快,而且占用资源较少。这样在PLC内做上上限、上限和下限、下下限的报警,报警在通过变量传输到WINCC中去,显示出来。这样比较合理点!


提问者对于答案的评价:
谢谢各位的帮助,你们说的我找到了,再次表示感谢!

报警记录里在工具附加项里有模拟量报警,可以设置模拟量报警的上下限!

单击报警记录编辑器上的菜单的"工具"栏下的"附加项"
在"附加项"中选中"模拟量报警"单击确定后,在浏览窗口的消息中出现组件"模拟量报警"
在这里新建中加入要监视的模拟量.然后在属性中分别加入上下限的数值及消息编号,例如:上限的消息编号为1下限的消息编号为2
然后在报警记录中加入相应的报警行,在分别设置相应的消息文本和错误点既可

1,报警编辑窗口中---工具---附加项---勾选模拟报警
2,点击消息类别下面的“模拟量报警”,右键来建立模拟报警项目,通过右键,编辑属性来设置报警的上下限来报警。

现赠您1张1847体验会员卡,可免费领取,畅学1847会员内容,是否领取?

}

我要回帖

更多关于 wincc输入输出域负数 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。