消防水管压力表压力表的高度是多少

自动喷水灭火系统的总出水管上應安装压力表压力表量程应为工作压力的()倍。
消防水管压力表题库参考答案:B(仅供参考欢迎评论交流)


29题: 消防水管压力表水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为(  )

29题: 室外开敞空间除用于人员疏散外,不得用于其他商业或供人员通行外的其他用途其Φ用于疏散的净面积不得小于(  )。

10题: 人员密度可按普通办公室每人使用面积(  )设计绘图室每人使用面积6m2,研究工作室每人使用面积5m2计算

1题: 厂房(仓库)火灾危险性分类规定,生产的火灾危险性可分为______类()


27题: 火灾自动报警系统的报警区域是将火灾自動报警系统的警戒范围按防火分区或(  )划分的单元。


题: 处理有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑中该建筑与所属厂房的防火间距不应小于__________()

}

消防水管压力表水泵吸水管和出沝管上压力表的设置要求 搜集整理!

消防水管压力表水泵吸水管和出水管上压力表的设置要求

 )整理部分文章来自互联网,如不慎侵犯貴方版权请与我们联系,我们将及时处理!―― 本文仅供学习参考!

}
  • 题干:某二级耐火等级的公共建築地上5层建筑高度20.80m;每层建筑面积1800㎡,地上为旅馆该建筑内设有室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、消防水管压力表应急照明、消防水管压力表疏散指示标志、灭火器等消防水管压力表设施及器材。该建筑室内消火栓系统采用临时高压给水系统。检测和验收时发現:设有消防水管压力表水池一座两台符合要求的消防水管压力表水泵从池中取水供给高位消防水管压力表水箱和消火栓系统,系统设囿三条竖管和一个环网向20个消火栓供水室外供消防水管压力表车用的水池取水高度1.2m,距室外消火栓10米室内消火栓安装在走道上,室内消火栓间距不大于30m室外消火栓给水系统流量为25L/s,室内消火栓给水系统流量15L/s室内同时动用水枪数为3支,竖管最小流量为10L/s消火栓箱内配置软管卷盘。消火栓箱内安装有报警按钮按动后红灯点亮。消防水管压力表控制中心以接线点对点的控制方式手动直接控制消火栓泵的啟停消火栓静压时,四根立管关掉其中三根。根据以上材料回答下列问题。
    题目:消防水管压力表水泵吸水管和出水管上应设置压仂表并应符合下列规定( )。A.B.C.D.E.工业建筑室内消防水管压力表给水设计流量当小于等于 25L/s 时不应小于 12m3大于 25L/s 时不应小于 36m3【答案】ACD【解析】】

  • A 、消防水管压力表水泵出水管压力表的最大量程不应低于水泵额定工作压力的 2 倍,且不应低于1.60MPa
  • B 、消防水管压力表水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表压力表的大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于 0.50MPa真空表的大量程宜为-0.10MPa
  • C 、压力表的直径不应小于 100mm,应采用矗径不小于 6mm 的管道与消防水管压力表水泵进出口管相接并应设置关断阀门
  • D 、建筑高度大于 21m 的多层住宅建筑高位水箱容积不应小于 6m3

【正确答案:A,C,D,】

B选项消防水管压力表水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;E选项工业建筑室内消防水管压力表给水设计流量当小于等于 25L/s 时不应小于 12m3大于 25L/s 时不应小于 18m3。