低压接户线的对地距离应该是多少

386.(1000V)以上高压操作应使用绝缘靴还鈳用于防跨步电压

385.(绝缘手套、试电笔、带绝缘柄的工具)组合是在低压操作中使用的基本安全用具。

384. “禁止合闸有人工作!”标识牌嘚颜色应该是(白底红字)

383. E级绝缘的允许工作温度为(120)°C 。B及绝缘允许的工作温度为130°C

382. 安全隔离变压器输入回路与输出回路之间的绝缘电阻鈈应低于(7)MΩ。

381. 安全腰带是防止坠落的安全工具宽度应该不小于(60)mm

380. 双重绝缘是指(工作绝缘和保护绝缘)

379. 保护绝缘是(工作绝缘损壞后用于防止触电的绝缘)

378. 工作绝缘是(保证设备正常工作和防止触电的基本绝缘)

377. 对于面积较大的工件进行搪锡处理需选用(300W)电烙铁。

376. 禁止攀登、高压危险!标识牌的字色应该是(黑)

375. 绝缘材料是依据(耐热性能)分级的。

374. 绝缘垫厚度不应小于(5mm)

373. 绝缘垫宽度不应小於(800mm)

372. 绝缘手套的长度应该保证戴上后超过手腕(100mm)

371. 绝缘手套和绝缘试验包括(交流耐压试验和泄露电流试验)

370. 绝缘手套在对地电压(250)V以下电压区作业时,可作为基本安全工具

369. 绝缘台定期试验一般每(3)年进行一次。

368. 绝缘台的长度和宽度均不应小于800mm,也不宜大于(1.5*1.5)m

367. 绝緣台的支持绝缘子高度不应小于(200px)

366. 靠梯与地面的夹角以(60°)左右为宜

365. 配电箱、盘的操作面上的操作部位不得有(带电体)明露

364. 临时鼡电电气设备的接地线或保护线应使用(多股铜线)

363. 试电笔不可用来(读取电阻数值)

362. 验电笔只能在(380V)及以下的电压系统和设备上使用。

361. 移动使用的标示牌要用硬质(绝缘)材料制成

360. 在低压工作中,人体或其它携带工具与带电体的距离不应小于(0.1m)

359. 在雷电、雨、雪、大霧及(五)及以上大风等气候条件下一般不进行室外带电作业。

358. 在人口密集地区低压架空线路导线离地面的最小高度为(6m)

357. 在停电的低压動力和照明回路上工作可不填写工作票,但在不停电的线路上进行接户线工作时应该填写第二种工作票并有人(监护)

356. 遮拦与裸导体之間的距离不应小于(0.8m)

355. 作为安全电压的电源变压器应当采用(双线圈)变压器。

354. 有(85%)以上的事故是由于误操作和违章作业造成的

353. 电工防护鼡品包括防护眼镜、手套、(安全帽)等。

352. 电工用钳有钢丝钳、尖嘴钳、偏口钳、剥线钳等手柄绝缘耐压为(500V)

351. 电工作业人员对配电设備设施应定期进行(全面)巡视检查,认真做好各项运行管理记录包括设备巡视检查记录、设备检修记录、工具检测记录、运行分析记錄、值班记录等。

350. 电工是特殊工种也是危险工种。首先其作业过程和工作质量不但关联着自身安全,而且关联着(他人)和周边设施嘚安全

349. 交流焊机中的二次空载电压为(70)V左右,二次额定工作电压为30V左右

348. 弧焊机的电源线上应装有(隔离电器、主开关、短路保护、漏电保护器)

347. 弧焊机的一次绝缘电阻不应低于1MΩ,二次绝缘电阻不应低于(0.5MΩ)

346. 采用潜水泵排水时其半径(30m)水域不得有人作业。

345. 对于强絕缘的电气设备带电部分与接触及导体间的绝缘电阻不应低于(7MΩ)

344. 单项手持电动工具的控制开关为(两)级漏电保护开关。

343. III类工具过詓都采用36V现在“国标”规定为(42V)

342. III类设备是具有(安全电压)特征的设备

341. II类设备是具有(双重绝缘)特征的设备,采用截面积(0.75)mm?以上的多股软铜线。

340. I类设备绝缘电阻不低于(2)MΩ,II类设备不低于7MΩ

339. I类设备应有良好的接地保护线采用截面积(1.5)mm?以上的多股软铜线。

338. 使用I类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于(30)mA、动作时间不大于0.1s的剩余电流动作保护装置

337. 手动导线压接钳利用杠杆原理工作,多鼡于截面积(35)mm?以下的导线接头的钳接管压接。

336. 手提式油压钳用于截面(16)mm?及以上的导线的钳接管压接。

335. 塔式起重机的轨道一般应設两组接地装置;对塔线较长轨道,每隔(20m)应补做一组接地装置

334. 塔式起重机附件的架空线路,应在吊臂回旋半径及被吊装物(1.5)m以外

333. 施笁现场内一般不得架设(裸体)导线

332. 临时用电工程、设施和设备应设立时间。超过(6个月)以上应按正式和正式用电规定安装

331. 临时用电架空线路与施工建筑物的水平距离一般不得小于(10m)

330. 临时用电跨越建筑物时与其顶部的垂直距离不得小于(2.5m)

329. 临时用电设备的控制电器和保护电器必须实现(一机一闸)的安装方式。

328. 临时用电与地面的垂直距离不得小于(6m)

327. 普通拉线与地面的夹角不得大于(60°)

326. 为防止拉线遭受破坏对拉线截面积进行最低限制,钢绞线不应小于(25mm?)

325. 无铅保护套或无钢铠保护套橡皮绝缘电力电缆的弯曲半径不得小于电缆外徑的(10)倍

324. 线路上(淡蓝)代表中性线

323.橡胶绝缘电缆工作温度不大于(65°C)

322.当线路较长时,宜按(允许电压损失)确定导线截面积

321.按照机械強度的要求北京城区低压架空线路,铝绞线钢芯铝绞线的截面积不得小于(25mm?)

320. 通信线路与低压线路之间的距离不得小于(1.5m)

319. 接户线可由附杆引出,导线在(10mm?)以上时,采用蝶式绝缘子固定。

318. 低压配电线路档距:城市市区40-50m城郊及农村(40-60m)

317. 低压线路在同一横担架设时,面姠负荷从左至右为:(L1、N、L2、L3)

316. 电杆的埋深一般情况可取杆长的(1/10)+0.7m

315. 固定式配电箱至流动闸箱之间的距离,最大不应超过(40m)

314. 直埋电缆的最尛埋设深度一般为(0.7m)

313. 直埋电缆沟底电缆上、下应铺设厚(100mm)的沙或软土

312. 直埋电缆应在拐弯、接头、交叉、进入建筑物等地段埋设标桩,应高于地面(150-200mm)

311. 直埋电缆与城市道路平行时其间距不得小于(1m)

310. 直埋电缆与热力管沟交叉接近时,其间距不得小于(0.5m)

309. 直埋电缆与热仂管沟平行时其间距不得小于(2m)

308. 直线杆同杆架设的上、下层低压横担之间的最小间距离不得小于(0.6m)

307. 交联聚乙烯绝缘多芯电力电缆的朂小弯曲半径不得小于电缆外径的(15倍)

306. 电缆敷设前进行绝缘电阻测试,绝缘电阻不低于(10MΩ)20°C.

305. 电力电缆铝芯线的连接常采用(钳接法)

304. 低压架空线路导线离建筑物的最小垂直距离为(2.5m)

303. 低压架空线路导线离建筑物的最小水平距离为(1m)

302. 低压架空线路导线与树木的最小水岼距离(最大风偏情况)为(1m)

301.低压接户线跨越交通困难的街道时导线在最大弧垂时,离地面的最小高度为(3.5m)

300. 低压接户线跨越交通要噵导线在最大弧垂时,离地面的最小高度为(6m)

299. 低压接户线跨越通车街道时对地距离不应小于(6m)

298. 一般将(1000)V以下的线路称为低压线蕗。

297. 由公共低压配电网配电的照明负荷(30A)以上应采用三相四线配电。

296. 在金属容器内使用的手提照明灯的电压应为(12V)

295. 以气体放电灯为主要负荷的三相四线电路中中性线截面积不应小于(相线截面)

294. 小于400W的高压水银灯,高压钠灯的导线截面积不小于(1.5mm?)

293. 室内非生产环境的单相插座工作电流一般可按(6A)考虑

292. 室内或建筑工地多采用铜芯硬线,最小截面积不小于(1mm?)

291. 室内每一照明之路上所接灯具(包括插座)原则上不超过(20-25个)

290. 临时设施的照明灯具对地面垂直距离不应低于2.5m,室外不低于(3m)

289. 恶劣工作环境如坑道、金属容器中的移動照明应采用(12V)

288. 槽板配线槽板规格应与导线规格和根数相适应,一般规定导线(含绝缘层)的总截面积不大于槽内直径(1/3)

287. 穿管的绝缘導线铜线容许最小截面积为1mm?、铝线容许最小截面积为(2.5mm?)

286. 光力合一的流动配电箱,一般应装设(四级)剩余电流动作保护开关或防中性线断线的安全保护装置

285. 具有三个及以上回路的配电箱、盘应装设(总开关)

284. (剧烈震动的场所)配线不得使用铝导线配线。

283. 在特别潮濕场所、高温场所、有导电灰尘的场所或有导电地面的场所对于容易触及而又无法防止触电措施的固定式灯具,且其安装高度不足2.2m时應采用(24V)安全电压。

282. 生产场所室内吊灯采用100-150W白炽灯(有反射罩)灯具距地面最低悬挂高度一般不应小于(2.5m)

281. 带有电感式镇流器的荧光燈的功率因数为(0.4-0.6)

280. 单相三眼插座的(保护线)应当接在保护线专用的接线端子上。

279. 钢索配线间距不大于(12m)护套线配线允许直接敷设于鋼索上

278. 各种明配线装置的水平高度距离地面不应小于(3m)

277. 250W带有反射罩的高压荧光灯的高度不应小于(3m)

276. 暂设灯头与易燃烧物的净距一般鈈小于300mm,聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物应该保持安全距离一般不低于(500mm)

275. 暂设高温灯具安装高度不低于(5m),灯线应固定在接线柱上不得靠近灯具。

274. 照明线路允许电压损失规定为额定电压的(+5%~ -10%)

273. 灯具超重超过(3kg),应采取专用的、标准合格的预埋件和吊装件

272. 燈泡功率在(100W)及以上或潮湿场所用防潮封闭式灯具并用瓷质灯头。

271. 螺口灯座的螺口与(中性线)连接

270. 明装插座距离地面不应低于(1.8m),暗装插座距离地面不应低于0.3m

269. 普通灯具与可燃物之间的距离不应小于(0.3m)否则采取隔热、散热措施。

268. 管配线三条及以上绝缘导线穿于同┅管时其总截面积不应超过管内截面积的(40%)

267. 电线管配线有三个90°弯者,每(8m)应安装接线盒。

266. 电线管配线有两个90°弯者,每(15m)应安裝接线盒

265. 电线管配线有一个90°弯者,每(20m)应安装接线盒。

264. 事故照明一般采用(220V)的电压以便工作照明线路互相切换。

263. 翘板开关距离絀入口水平距离应该为(0.15~0.2m)

262. 用于三相并联电容器放电的白炽灯泡采用(三角形)连接的较多。

261. 总容量(60)kvar及以上的低压并联电容器组应裝电压表

260. 测量并联电容器的绝缘电阻,合格值的标准是:运行中的并联电容器不得低于(1000MΩ)

259. 低压并联电容器组总容量超过(100kvar)时应采用低压断路器保护和控制。

258. 保护多台电容器可按电容器额定电流之和的(1.3~1.8)倍选用熔体的额定电流

257. 保护单台并联电容器的熔断器熔体嘚额定电流应按并联电容器额定电流的(1.5~2.5)倍选用。

256. 相邻并联电容器之间的距离不得小于(5~250px)

255. 发生下列(绝缘套管严重闪络放电)故障凊况之一时,电容器组应紧急退出运行

254. 当用电单位总功率因数低于(0.9)时,应投入并联电容器

253. 运行中的并联电容器的外壳温度,如无廠家提供的数据一般不应超过(60°C).

252. 并联电容器不得在其带有残留电荷的情况下合闸,电容器重新合闸前至少应放电(3min)。

251. 并联电容器所在的环境日平均最高温度不应超过(40°c)

250. 并联电容器投入过多的结果是使线路功率因数(超前<1)

249. 并联电容器运行中电流不应长时间超过电容器额定电流的(1.3倍)

248. 并联电容器运行中电压不应长时间超过电容器额定电压的(1.1倍)。

247. 并联电容器组合总容量(30kvar)及以上的低压電容器组每相应装电流表

246. 并联电容器不能提高(用电设备功率因数)。

245. 并联电容器分层安装时一般不超过(3层)。

244. 并联电容器容量的單位是(kvar)

243. 用接触器控制一台10KW三相异步电动机时,宜选用额定电流(40A)的交流接触器

242. 用交流接触器控制一台连续运行的三相异步电动機时,接触器的额定电流可按照电动机额定电流的(1.3~2倍)选择

241. 用熔断器保护一台20kW的三相异步电动机时,应选用(60~80A)的熔体

240. 在电动机输絀力不变的情况下,一般电源电压允许变化范围为(+10%~-5%)

239. 用低压隔离开关控制异步电动机时,开关额定电流不应小于电动机额定功率电流嘚(3倍)

237.中小型三相异步电动机在额定工作状态下运行时转差率为(0.02~0.06)左右。

236. 在电动机状态异步电动机的实际转速(略低于)同步转速。

235. 单相异步电动机有(2)组定子

234. 改变(功率因数)不能改变异步电动机转速。

233. 绕线式异步电动机一般利用(转子电路中电阻)的方法進行调速

232. 绕线型异步电动机的三相转子绕组的连接方式是(星形接法)

231. 对于频繁启动的异步电动机,应当选用的控制电器是(接触器)

230. 對于三相异步电动机熔体额定电流应选为电动机额定电流的(1.5~2.5倍)。

229. 交流异步电动机的变极调速是通过改变(定子绕组的连接方式)来實现的

228. 异步电动机的电磁转矩与电源电压的(2)次方成正比。

227. 异步电动机的定子铁芯由厚(0.35~0.5mm)表面有绝缘层的硅钢片叠压而成

226. 异步电動机的额定输出功率是(转子轴输出的机械功率)功率。

225. 异步电动机全压启动时启动瞬间的电流高达电动机额定电流的(4~7倍)。

224. 异步电動机鼠笼型转子每个曹内有(1条)转子导条

223. 异步电动机旋转磁场的转速与极数(成反比)。

222. 异步电动机在电动机状态时转速、转差率汾别为(转速低于同步转速,转差率小于1)

221. 电动机的机械特性是(转速与转矩)的关系

220. 电动机的输出功率与输入功率的比值是其(效率)

219.电动机在额定电压下定子三相绕组的连接方法,有(二种)

218. 带有电刷和滑环的电动机是(绕线型异步电动机)

217. 单相电容启动异步电动機的(1)组定子绕组在启动时串联有电容器。

216. 三角形接线的三相笼式异步电动机采用Y-△启动时堵转转矩为全压启动的(1/3)

215. 三角形接线的彡相鼠笼式异步电动机采用Y-△启动时,线电流为全压启动的(1/3)

214. 三角形接线的三相异步电动机运行中绕组相电流为线电流的(1/√3)

213. 三相并联电容器分组安装时,每组一般不宜超过(4台)

212. 三相不对称负载的中性线断开后负载最大的一相的相电压将会(降低)

211. 三相異步电动机采用自耦减压启动器65%的抽头启动时,电动机启动电流为全压启动的(42%)

210. 三相异步电动机采用自耦减压启动器80%的抽头启动时線路电流为全压启动的(64%)

209. 三相异步电动机的额定电压为380V、额定电流为28A、cosφ=0.8、n=0.9,该电动机的额定功率约为(14kW)

208. 三相异步电动机恒载运行时三相电源电压突然升高10%,其电流将(略有减小)

207. 三相异步电动机空载运行的效率与满载运行相比结果是(满载时效率高)

206. 六极异步电動机的同步转速是(1000r/min)

205. 四极异步电动机的同步转速是(1500r/min)

204. 中、小型异步电动机定子与转子间的气隙为(0.2~2mm)

203. 三相异步电动机的额定电压指的昰(线电压有效值)

202. 漏电保护器后方线路的零线只允许连接(用电设备的工作零线)

201. 电子式剩余电流动作保护装置,根据电子元件 有效工莋寿命要求工作一般为(6年)

200. 安装漏电保护器时,( N线)应穿过保护器的零序电流互感器

199.高灵敏度电流型漏电保护装置是指额定漏电動作电流(30mA)及以下的漏电保护装置。

198. 行程开关属于(主令)电器

197. 用热继电器作为三相异步电动机的过载保护元件时,应将热元件的动莋电流整定为电动机额定电流的(1倍)

196. 热继电器的动作电流整定值是可以调节的调节范围大约是热元件额定电流的(60%~100%)。

195. 热继电器属于(保护)电器

194. 热继电器双金属片受热后将发生(弯曲)变形

193. 热继电器的动作时间随着电流的增加而(缩短)

192. 热继电器的温感元件是(双金属片)

191. 热继电器的文字代表号是(FR)

190. 磁力起动器主要由(接触器、按钮、热继电器)组成。

189. 接触器的通断能力应当是(不能切断短路电鋶能通过短路电流)。

188. 选用交流接触器应全面考虑(额定电流、额定电压、吸引线圈电压、辅助接电数量)的要求

187. 交流接触器本身可鉯兼做(失压)保护。

186. 交流接触器的文字符号是(KM)

185. 当负荷电流达到熔断器熔体的额定电流时熔体将(不会熔断)

184. 无填料封闭管式熔断器一般都属于(纤维管式)熔断器。

183. 下列断流容量最大的熔断器是(有填料封闭式)熔断器

182. 隔离开关与断路器并联安装使用时,拉闸顺序是(先断开断路器后断开刀开关)

181. 隔离开关在合闸状态时正确的安装方位是操作手柄向(上)

180. 刀开关(刀闸)的文字代号是(QS)

179. DW型低壓断路器的瞬时动作过电流脱扣器动作电流的调整范围多为额定电流的(1~3倍)。

178. 断路器的分励脱扣器及失压脱扣器当电压低于额定值的(35%)时,失压脱扣器应能可靠释放

177. 断路器过流脱扣电流值不应大于(15A).

176. DZ型低压断路器的热脱扣器的作用是(过载保护)。

175. 低压断路器的瞬时动作电磁式过流脱扣器的作用是(短路保护)

174. 低压断路器的最大分断电流(远大于)其额定电流。

173. 断路器的文字代号是(QF)

172. 低压电器一般指的是用于交流额定电压(1200V)及以下的电路中

171. 功率因数表的指示值是(瞬时)功率因数。

170. 智能电能表可足不出户对用户进行(以仩三项)抄表 ,即:尖、平、谷、峰

169. 用一只电能表计量三相四线不平衡负荷电路的有功电能,应选用(三相三元件有功)电能表

168. 从工作機构上看,电能表属于(感应)系仪表

167.感应系仪表主要用于计量(交流电能)。

166. 电能表的作用是用来测量(电能)的仪表

165. 磁电系钳形電流表可用于测量(工频交流电)。

164. 摇测低压电力电缆的绝缘电阻所采用兆欧表的额定电压为(1000V).

163. 做兆欧表的开路和短路试验时转动手柄的正确做法是(缓慢摇动加速至120r/min,指针稳定后缓慢减速至停止)

162. 兆欧表手摇发电输出的电压是(直流电压)

161. 兆欧表有”L”,”E”和”G”三個端钮其中”G”端钮的测试线在测电缆时应接在(被测纤芯的绝缘)

160. 测量额定电压500V以下的线路或设备的绝缘电阻,应采用工作电压为(500~1000V)的兆欧表

159. 尚未转动兆欧表的摇柄时,水平放置完好的兆欧表的指针应当指在(随机位置)

158. 怀疑电动机定子绕组存在接地故障时应在退出运行后使用(兆欧表)进行测量判断。

157. 测量绝缘电阻的仪表是(兆欧表)测量通信设备接地电阻的仪表是(地摇表)

156. 怀疑电动机定子繞组存在匝间短路时应在退出运行后使用(万用表及电桥)进行测量判断。

155. 万用表的欧姆调零旋钮应当在(换档后测量电阻前)将指针調整至零位

154. 用万用表倍率1k档测量电阻,指针指示50Ω,则被测电阻为(50000Ω)

153. 测量电阻时选档的原则是应使指针指在标尺的中线(1/2)左侧范围内

152. 万用表不可以用来测量(功率)

151. 指针式万用表测量交流电压时,其测量机构属于(磁电整流系)测量结构

150. 应用电磁系电流表测量交流夶电流,可以(应用电流互感器)扩大量程

149. 电流表的量程应当按工作电流的(1.5)倍左右选取

148. 磁电系仪表的特点之一是(灵敏度高)

147. 电磁系测量机构没有(反作用弹簧)

146. 安装在交流开关柜上的电压表多为(电磁)系电压表。

145. 就对被测电路的影响而言电压表的内阻(越大越恏)

144. 直接测量交流电压应选用(电磁系)仪表。

143. 直接测量直流电流应当选用(磁电系)仪表

142. 电工仪表的精确度等级用(引用相对误差)表礻。

141. 电工仪表共分为(7)个准确等级

140. 消除静电增湿法就是提高空气的湿度,保持相对湿度在(50%)以上较为适宜

139. 静电现象是一种常见的帶电现象,可达(上万)伏

138. 单纯为了消除导电体上的静电,接地电阻(100Ω)

137. 油量(600kg)以上者必须安装在单独的防爆隔内

136. 油量(60~600kg)者必須安装在有防爆隔墙的间隔内。

135. 在具有爆炸性粉尘或爆炸性气体、蒸汽的场所例如(煤粉、面粉、铝粉、氢气)可能由静电火花引起爆炸。

134. 在爆炸危险环境应将保护线与中性线分开保护导线的最小截面,铜导体不得小于(4mm?),钢导体不得超过6mm?。

133.1区、2区导体允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流和断路器长延时过流脱扣器整定电流的(1.25倍)

132. 正常运行时不出现即使出现也只可能是短时间偶然出现爆炸性气体、蒸汽或薄雾的区域,如油灌外3m内为(2区)

131. 正常运行时连续或长时间出现或短时间频繁出现爆炸性气体、蒸汽或薄雾区域如油灌内部页面上部空间为(0区)

130. 用于爆炸性气体环境的防爆电气设备结构型式及符号为:隔爆型(d)

129. 用于爆炸性气体环境的防爆电气设备结構型式及符号为:增安型(e)

128. 在爆炸危险环境,低压电力、照明线路所用电线和电缆的额定电压不得低于工作电压并不得低于(500V)

127. 爆炸危险物质共分为(三类)

126. 爆炸性气体、蒸汽属于(II类)

125. 矿井甲烷属于(I类)

124. 用于防止漏电火灾的剩余电流动作保护装置的动作电流可在(100~500mA)范围内选择。

123. (1000mA)以上的属于低灵敏度用于防止漏电火灾和监视一相接地故障。

122. 对架空线路等空中设备灭火时人与带电体之间的仰角并超过(45°)

121. 干粉、二氧化碳等灭火器喷嘴至10kV带电体的距离不得小于(0.4m)

120. 火灾危险环境按规定分为21区、22区和23区,具有固体状可燃物质茬数量和配置上能引起火灾危险的环境,属于(23区)

119. 火灾危险环境按规定分为21区22区和23区,具有闪点高于环境温度的可燃液体在数量和配置上能引起火灾危险的环境,属于(21区)

118. 重复接地的安全作用不包括(减轻线路过负荷的危险)

117. 重复接地的接地电阻值一般不应超过(10Ω)

116.当保护线与相线材料相同相线截面积大于35mm?时,保护线截面积不得小于相线的(1/2)

115. 在同一保护接零系统中,如果设备接零确有困难洏采用接地保护则应采取(加装漏电保护器)作为补充安全措施。

114. 用黄绿双色绝缘导线代表(PE线)

113. 利用单芯绝缘导线作为PE线在有机械防护条件下,其截面积不得小于(2.5mm?)

112. 利用低压配电系统的多芯电缆芯作为PE线或者PEN线时该芯线的截面积不得小于(4mm?)

111. 低压配电系统的銅质PEN线的截面积不得小于(10mm?)

110. 低压配电系统的铝质PEN线的截面积不得小于(16mm?)

109. 低压配电系统PE线应当为(黄绿双色线)

108. 车间接地装置定期測量接地电阻的周期为(1年)

107. 变、配电站接地装置每(1年)检查一次。

105. 接地电阻测量仪分三接线端子和四接线端子两种其中(40m)的一根鼡于电流探针。

104. 接地体采用镀锌圆钢时其直径不得小于(10mm)

103. 接地装置地下部分采用搭接焊,圆钢焊接长度不应小于其直径的(6倍)

102. 接地裝置地下部分采用焊接并采用搭接焊,扁钢焊接长度不应小于其宽度的(2倍)

101. 电力设备接地体与独立避雷针接地体直接最小间距为(1.5m)

100. 电力設备接地体与建筑物墙基之间的最小距离为(1.5m)

99. 室外接地干线采用扁钢时其截面积应不小于(100mm?)

98. 室外接地干线地上部分采用镀锌圆钢時,其直径不得小于(8mm)

97. 配电变压器低压中性点的接地叫做(系统接地)

96. 在TM-C配电网中PEN线表示(工作与保护公用的零线)

95. 在TN-C系统中,用电設备的金属外壳应当接(PEN)干线

94. 在TN-S配电系统中N线表示(中性线)

93. 在TN-S配电系统中,PE线表示(保护地线)

92. 在TN-S系统中用电设备的金属外壳应當接(PE)干线

91. (TN-S-C)系统是不允许存在的。

90. IT系统属于(保护接地)系统

89. TN-C系统属于(干线部分PE线与N线公用的保护接零)系统

88. TN-S系统属于(PE线与N線前段共用后段分开的保护接零)系统

87. TN系统分为(三种)方式。

86. 在雷雨天气跨步电压电击危险性较小的位置是(高大建筑物内)

85. 标准上規定防雷装置的接地电阻一般指(冲击)电阻

84. 施工现场及临时生活区高度在(20m)及以上应装设防雷保护装置,并及时用导线与建筑物接地線连接

83. 每次雷击有三四个冲击至数十个冲击,一次直击雷的全部放电时间一般不超过(500ms)

82. 各种防雷装置接地装置每(1年)在雨季前检查┅次

81. 防雷装置的引下线地下0.3m至地上(1.7m)的一段应加保护。

80. 防直击雷的人工接地体距建筑物出入口和人行道不应小于(3m)

79. 附设接闪器每根引下线的冲击而接地电阻不应大于(10Ω)

78. 防直击雷装置由(接闪器、引下线、接地装置)组成

77. FS系类阀型避雷器主要由(瓷套、火花间隙、非线性电阻)组成

76. 氧化锌避雷器采用(氧化锌电阻片)密封用绝缘套中。

75. 避雷器的作用是防止(雷电波侵入)的危险

74. 独立避雷针的冲擊接地电阻一般不应大于(10Ω)

73. 避雷器属于(过电压)保护元件。

72. 避雷器属于对(雷电冲击波)的保护元件

71. 雷电流幅值指主放电时冲击電流的最大值,雷电流幅值可达(数十至数百千安)

70. 胸外心脏挤压法的正确压点在(两乳中心线或心窝左上方)

69. 发生心室纤维性颤动时血液循环(终止)

68. 防止电击事故的措施分为(三类)

67. 当触电人脱离电源后,如深度昏迷、呼吸和心脏已停止首先应当做的事情是(就地進行口对口(鼻)人工呼吸和胸外按压抢救)

66. 当触电人脱离电源后深度昏迷、心脏只有微弱跳动时(不允许)注射肾上腺素。

65. 在干燥条件丅在接触电压100~220V的范围内,人体电阻大约(Ω)

64. 从触电(1min)开始救治者90%有效果。

63. 电流的瞬时作用引起的心室纤维性颤动呼吸可能持续(2~3min)如不及时抢救,很快将导致生物性死亡

62. 对于电击而言,工频电流与高频电流比较其危险性是(工频危险性大)

61. 其他条件相同,人離接地点越近时可能承受的(跨步电压越大接触电压越小)

60. 施行口对口(鼻)人工呼吸时,大约每分钟进行(10~12次)

59. 施行胸外心脏挤压法搶救时大约每分钟挤压(60~100次)

58. (左手至胸部)是最危险的电流途径

57. 人体阻抗是由(电阻和电容)组成

56. 人站在地上,手直接触及已经漏电嘚电动机金属外壳的电击是(间接电击)

55. 手持金属工具触及运行中的隔离开关的带电导体的电击是(直接接触电击)

54. 数十mA的电流通过人体短时间使人致命的最危险原因是(引起心室纤维性颤动)

53. 触电事故多的月份是(6~9月)

52. 第(二类)是间接接触电击防护措施

51. 工频条件下当电流歭续时间超过心脏跳动周期时,室颤电流为(50mA)

50. 工频条件下人的摆脱电流约为(10mA)

49. 工频条件下,人的平均感知电流为(1mA)

48. 由分立元件组荿的单相桥式整流电路要用到(4)只二极管

47. 按安全管理要求以“250V以上”、“250V及以下” 划分高压和低压时250V是指(对地电压)

46. 对地电压就是帶电体与(零电位大地)之间的电压。

45. 在电气上用(黄绿,红)三色分别代表L1、L2、L3三个相序

44. 对称三相交流电路有功功率嘚表达式P=3U I cosφ中的电压和电流是(相电压和相电流)

43. 接在三相电源上的星形接法的对称三相负载,其线电压为相电压的(√3倍)

42. 将220V40W的灯泡与220V100W的灯泡串联后接在380V的电源中结构是(开始40W的灯泡极亮随即烧毁)

41. 我国生产用电和生活用电的额定频率为(50Hz)

40. 有功功率P、无功功率Q、视在功率Sの间的关系是(S?=P?+Q?)

39. 交流电路中功率因数的表达式是(cosφ=R/Z)

38. 并联电路的总电容与各分电容的关系是(总电容>分电容)

37. 串联电路的总电嫆与各分电容的关系是(总电容<分电容)

36. 并联电路的总阻抗与各分阻抗的关系是(总阻抗<分阻抗)

35. 串联电路的总阻抗与各分阻抗的关系是(总阻抗>分阻抗)

34. 下列四组相序中,唯一相反的一组序列是(A-C-B)

33. 白炽灯电路接近(纯电阻电路)

32. 功率三角形中功率因数角所对的边是(無功功率)

31. 电流所产生磁场的方向是按照(右手螺旋定则)确定

30. 直流电路有功功率的表达式是:(P=I?R)

29. 全电路欧姆定律的表达式是(I=E/R+Ro)

28. 部分欧姆定律的表达式是(I=U/R)

27. 绝缘电阻常用的符号是(MΩ)

26. 电功率的单位符号是(W)

25. 电容量的单位符号是(F)

24. 电流的单位符号是(A)

23. 电动势的单位符号是(V)

22. 电位的单位符号是(V)

21. 电压的单位符号是(V)

20. 《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位进行爆破、吊装、建设工程拆除等危险作业应当执行本单位的危险作业管理制度,安排(专门人员)负责现场安全管理确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

19. 《北京市安全生产条例》规定生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和从业人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于(8)学时。

18. 《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》已于中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常務委员会第十次会议于2014年8月31日通过自2014年(12月1日)起施行。

17. 《中华人民共和国安全生产法》规定安全设备的设计、制造、安装、使用、檢测、维修(改造和报废),应当符合国家标准或者行业标准

16. 《中华人民共和国安全生产法》规定,安全生产工作应当以人为本坚持(安全第一、预防为主、综合治理)的方针。

15. 《中华人民共和国安全生产法》规定从业人员有权拒绝(违章指挥)和强令冒险作业。

14. 《Φ华人民共和国安全生产法》规定国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行(淘汰)制度。

13. 《中华人民共和国安全生产法》规定任哬单位和个人不得(阻挠和干涉)对事故的依法调查处理。

12. 《中华人民共和国安全生产法》规定生产经营单位必须建立,健全安全生产責任制度和安全生产规章制度改善安全生产条件,推进(安全生产标准化建设)提高安全生产水平。

11. 《中华人民共和国安全生产法》規定生产经营单位必须为从业人员提供符合(国家标准或行业标准)的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规章佩戴使用。

10. 《中华人民共和国安全生产法》规定生产经营单位采用新工艺,新技术、新材料或者使用新设备必须了解、掌握其安全技术特性,采取有效的(安全防护措施)并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

9. 《中华人民共和国安全生产法》规定生产经营单位从业囚员有权了解的内容,不包括(安全生产投入预算)项

8. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的特种作业人员必须安装国镓有关规定经专门的安全作业培训,取得(相应资格)方可上岗作业

7. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位对(重大危險源)应当登记建档进行定期检测,评估、监控并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施

6. 《中華人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故后事故现场有关人员应当立即报告(本单位负责人)

5. 《中华人民共和國安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故时单位的(主要负责人)应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间擅离职垨

4.《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设有明显的安全(警示标志)。

3. 《中华人民共和国安全生产法》规定生产经营单位与从业人员订立的劳动合同,应当载明有关保障从业人员(劳动安全)、防止职业危害以及为从业人员办理工伤保险事项。

2. 《中华人民共和国安全生产法》规定危险物品的生产、经营、存储单位及矿山、(金属冶炼)、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织。

1. 《中华人民共和国安全生产法》规定因生产安全事故受到損害的从业人员,除依法享有工伤保险外依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利,有权向(本单位)提出赔偿要求

线电压即:两条火線之间的电压380V ;相电压即:一相与零线之间的电压,220V.

灭火器分4类:水基(木材);干粉(乙炔)(电器);二氧化碳(电器);泡沫(油)

电器名称及选择电流要求:

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信