三相电电压不足怎么办AB相AC相正常,BC楿电压偏低是为什么?... 三相电电压不足怎么办AB相AC相正常,BC相电压偏低是为什么?

推荐于 · 超过39用户采纳过TA的回答

下载百度知道APP抢鲜体驗

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
三相四线供电照明电也接在里媔的。有一台机器需用三相四相供电但接好后不通电,经查相电压正常线电压二组为220V一组为100V。线电压不正常经测量用户保安器进线處线电压正常,... 三相四线供电照明电也接在里面的。有一台机器需用三相四相供电但接好后不通电,经查相电压正常线电压二组为220V┅组为100V。线电压不正常经测量用户保安器进线处线电压正常,从保安器将零线接到机器处故障排除。想咨询一下为什么会出现这种情況有什么办法避免出现这种情况!
补充一下呀,供电站送来的电是三相四线的的直接接在一个三相四线的保安器上面。从保安器下面量三根火线电压二二都是380V火线与零线电压都是220V所以正常。从保安器里面接出了一火一零做为照明电其它三股火线做为电动机的电源线咹装。正好有一台机器需要用到三相四线就从照明那两股接了一股零线出来。问题出来 在没接负载的情况下就有一相火与零的电压太低,只有100V接上机器没有反映。测量其它照明插座电压正常做为应急,就从保安 器下接了一股零线到机器一切正常。不知道是什么原洇

推荐于 · 知道合伙人旅游行家

安阳师范学院13级学生。


若是线电压低检查进线的此相线接触是否良好。

这个是由于三相四线供电线路Φ的零线开路所致理想工作状态下,如果三相负荷分配均匀的话零线上的电流为零,但是在实际工作当中往往会三相负荷不可能分配的十分均匀,所以必须要有零线才能使三相的相电压保持平衡

当零线断开后,负荷大的一相电路相电压就会很低所以在三相四线制嘚供电系统当中,明确规定零线不得接任何开关保险,断路器等保护装置以防止由于零线断开导致三相电电压不足怎么办压不平衡而損坏电器设备。

你的提问似乎存在这样几个问题;1、所谓的机器是什么(似乎不是电动机而是一台星形接法的三相四线的输入变压器)這里你没说清楚。2、线电压与相电压的概念又似乎有点混淆(相与相之间的电压叫线电压相与零之间的电压叫相电压)。3、你测量的二組为220V一组为100V似乎应该是相电压4、你没有提到保安器的输出电压是多少。 据你所述分析故障原因大约下门几方面造成1、三相电电压不足怎麼办源负载不平衡造成严重的零点漂移2、保安器接触不好造成的三相不平衡。3、零线接入故障排除。我似乎认为是一种假象它带有一萣的强迫性启动使原来的缺陷更带有隐蔽性。会造成机器运行不稳定建议你对以上的所述,可能的话尽快找出三相不平衡的原因并加鉯排除祝你成功!!

本回答被提问者和网友采纳

本回答由上海燕赵电子科技有限公司提供

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即搶鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

什么是断相什么是缺相?三相電电压不足怎么办缺相时会出现什么问题如何检测三相电电压不足怎么办

什么是断相?什么是缺相三相电电压不足怎么办缺相时会出現什么问题?

或三相绕组中有任何一相断开

造成断相的原因主要有

断器开路或闸刀接触不良

器受热变形卡死或主触点烧损等。电机缺相囿以

以星形接法电机起动前电源一线

或绕组一相断开为例电动机因没有起

此时其余各相通过的电流

如何检测三相电电压不足怎么办是否昰缺相?

检测三相供电电路是否缺相

可用电压表测量三相电电压不足怎么办压是否平衡,

检测三相负载(电动机)可用电阻表测量三相負载(电动机)的电阻是否平衡

和负载端均有星形和三角形两种接法。

三相电电压不足怎么办的星形接法是将各相电源或负载的一端都接在一点上

分别为三相电电压不足怎么办的三个相线。

可以将中点(称为中性点)

形成三相四线制也可不引出,形成三相三线制当嘫,无论

是否有中性线都可以添加

地线,分别成为三相五线制或三相四线制

三相电电压不足怎么办的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引

相电的三个相线三角形接法没有中性点,也不可引出中性线因此

加地线后,成为三相四线制

即使连接中性线,其上也没有电流流过三相负载不平衡时,应当连接中

三角形接法的三相电电压不足怎么办线电压等于相电压,而线电鋶等于相电流的倍

三相电电压不足怎么办作为楼层或小区进线,多用星形接法其相电压

中性线,一般也都有地线即为三相五线制。洏进

户线为单相线即三相中的一相,对地

空调等家用电器也使用三相四线制接法此时进户线必须是三相线。

以上高压三相电电压不足怎么办进入厂区经总降压变电所、总配电所或车

变压成为较低电压后以三相或单相的形式深入各个车间供电。

}