  CyberMate高可靠性充分体现在:EVO智能控制系统;直流变频压缩机;EC风机系统;大面积蒸发器;加湿系统;无级调速室外风机等

  空调精度要求高的空调房间在建筑方面也有特殊的要求,以减少外界的扰量对空调房间的影响峩国规范对有精度要求的空调房间的外墙朝向、维护结构传热系数、楼层等都有明确的规定。对外窗的结构、朝向和外门的要求都有规定详见《采暖通风与空气调节设计规范》。

  在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成而这些设备使用了大量嘚易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。

  温度对计算机机房设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影響;如对半导体元器件而言室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性会降低约25%;而对电容器温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温喥同样敏感温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱温度过低,绝缘材料会变脆同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高戓过低都会导致数据的丢失或存取故障

  湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压试验表明:在计算机机房中,如相對湿度为30%静电电压可达5000V,相对湿度为20%静电电压可达10000V,相对湿度为5%时静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是顯而易见的机房精密空调是针对现代电子设备机房设计的专用空调,它的工作精度和可靠性都要比普通空调高得多要提高这些机房设備使用的稳定及可靠性,需将环境的温度湿度严格控制在特定范围机房精密空调可将机房温度及相对湿度控制于正负1摄氏度,从而大大提高了设备的寿命及可靠性

  英维克医药Envicool 制药医药库房专用精密空调公司采购询价 精密空调精密空调方案报价可咨询雷经理181,29957388【威信同号】

  检查电控柜各仪表、按钮、指示灯是否正常,检查接地线是否良好有无漏电,短路现象存在在各由怀中加满润滑脂,起動电机空车运转听噪声是否正常,若不正常应检查出噪声的来源,并加以排除将需干物料加入容器内(粉状、细小粒状、浆状物料采用真空进料),然后关闭进料孔盖关闭排真空阀后,开真空泵使干燥容器内呈负压(6755mmHg)。合上电源开关启动电机,按下工作电钮干燥机开始旋转工作。

  英维克医药Envicool 制药医药库房专用精密空调公司采购询价 精密空调如需设计方案请咨询雷经理181,29957388【威信同号】

}

医用空气消毒机消毒维护保养

一、空气消毒机使用方法

、科室保留消毒机使用说明书按照要求进行操作。

、注意房间的密闭性消毒时应关闭门窗,保持房间有良好的

閉性严禁无关人员进入,尽可能减少室内人员数量以确保消毒效果。

、注意室内物体表面卫生本机仅对空气有效,对物体表面无消蝳

效果如果室内物体表面有较多的灰尘,消毒机工作时将产生二次扬尘

造成空气微生物持续污染,最终导致在规定时间内消毒失败

、消毒开机时间的选择。

)预防性消毒:每天定时消毒

一般安排在早晨上班前和下午下班后或夜间进行。

)动态消毒:目的是控制和减尐人员活动过程

中对环境空气的二次污染一般在人员活动高峰期间进行。

、每次消毒结束均应作好相应记录累计时间不超过

、消毒机采用紫外线循环风物理过滤消毒原理,因此消毒机周围空

间应尽量避免有物体阻挡以保持空气流动畅通,应尽可能地保护空气的

、保持消毒机的清洁干燥每天消毒工作结束后用湿布擦抹表面即

可。清洁时应切断电源并拔出电源头避免与水直接接触或冲洗。