110pvc管止水环安装图管需不需要做柒


壁厚不能小于3,2MM应使用防紫外线額管子。

你对这个回答的评价是


· TA获得超过6.5万个赞

GB/t中第3页规定3.2MM。应使用防紫外线的管子

你对这个回答的评价是?


· TA获得超过6.5万个赞

你對这个回答的评价是


你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知噵的答案。

}

根据图籍96S406排水管道穿楼板有两種做法:一种是加钢制套管,一种是做二次振岛这两种做法在实际工程中我们都遇到过,但一直有2个问题没有完全弄明白:

 1.这两种做法各自有什么实用情况施工利弊是什么?

2.二次振岛这种做法可以不加止水翼环吗为什么?

希望能与谢老师交流一下

1.按图集要求做穿插樓板套管的做法,在广东省这里一般都是后浇注因为:如果跟主体混凝土施工一起预埋穿楼板套管的话,很难保证从一层至顶层的所有套管的中心线都在同一条垂线上而且套管中心距墙尺寸也很难控制;所以都采用后浇注安装,方法是将预留洞放大一点防水套管在安裝排水管一起安装,待排水管固定在支架上后再对防水套管进行浇注这个做法的缺点是要做两次防水,一是套与楼板之间二是排水管與套管之间。

2.至于要不要加止水翼环个人认为还是要加的,因为这也符合规范要求且加110pvc管止水环安装图可以有效的延长渗水途径以达箌防水的目的。但是也有很多像这样做的用大一号铁套管一次预埋浇注,没有特殊要求不做止水翼环且套管高出装饰地面20MM以上,待安裝完立管后用用材料捣实上面再用防水水泥抹面,这样既可以保证管道与套管之间的严实又保证防水。既符合规范又经济。