4台三相7.5电机同时启动用100A电机断路器接触器匹配表行吗

降压启动,降压启动有二种方法软啟动器和自耦降压启动

2 软启动器输出功率90KW

6 自耦变压器输出功率90KW

 经验算法三相电动机90KW 乘2等于180A电流,所以要交流接触器200A,选择热继电器整定范围150-270A是栲虑电动机允许过载1.25倍,而热继电器整定范围左右二边的精度差,在1/3-3/4的整定范围精度准确点 ,若用软启动器输出功率必须大于或等于90KW,电缆70平方MM铜芯载流量242A是设计规范数据,自耦变压器输出功率必须大于或等于90KW ,

选用CJ20-400A的加装电动机综合保护器。电缆不变不需要热继电器。

耦变压器100kw;熱继电器

电缆铝线95平方毫米铜线选70平方毫米;建意选用互感器转换后用6安的热继电器整定到4.5或4.7安;

电机断路器接触器匹配表250A主接触器200A ,星點接触器125A,热继电器250A整定在200A电缆具体看供电距离

也没有绝对的,看个人频繁启动的话接触器你也可以选大点,其余的就不适宜太大了

式控制回路的电压,电路

要用到各器件的多少触点

实践不是一张电路图,画好器件标个字母就完了

最后,各品牌的型号是不同的莋试验另当别论。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

三相电动机带接触器控制电路

商品专题_三相电动机带接触器控制电路

更新时间:2020年12月2日

三相电动机带接触器控制电路 - 热门商品专区

为您展示『接触器电路』相关结果

三相電动机带接触器控制电路 - 优质问答专区

互联网药品信息服务资格证书(京)-经营性- 医疗器械网络交易服务第三方平台备案:(京)网械平囼备字(2020) 第00002号

}

机额定电流除1.732进行选择其它方式按额定电流进行选择(根据使用场合的不同可适当加量)。

电机断路器接触器匹配表按额定电流进行选择一般选1-1.2倍电流就行。

电缆根據该电缆流过的电流进行选择如果启动方式为星三角,按电机额定电流除1.732进行选择其它方式按额定电流进行选择(根据使用场合的不哃可适当加量)。

熔断器禁用保护使用热继电器,选择时要按流过的电流进行选择

综上所述,对于电压380V三相电机如果是星三角启动,接触器选65左右电机断路器接触器匹配表选80-100左右,电缆可选YJV3*16热继选48-65

其它启动方式,接触器选100电缆选25平方,热继选63-80

}