墙柱柱子钢筋变径大变小如何连接梁主筋可以绑在墙柱外侧吗

高层建筑墙柱缩径时柱主筋按寬高比1:6打弯到结构层标高结束,当缩径柱节点位置有梁或者连梁锚入时,梁主筋上铁标高位置处于柱主筋柱子钢筋变径大变小如何连接位置,此時梁截面没有缩颈,但梁主筋锚固于柱柱子钢筋变径大变小如何连接主... 高层建筑墙柱缩径时,柱主筋按宽高比1:6打弯到结构层标高结束,
当缩径柱节点位置有梁或者连梁锚入时,梁主筋上铁标高位置处于柱
主筋柱子钢筋变径大变小如何连接位置,此时梁截面没有缩颈,但梁主筋锚固于柱柱子钢筋变径大变小如何连接主筋内侧,
因此造成梁主筋间距缩小,梁保护层过大,不符合结构受力要求,此问题
如何解决最好是规范和图集上具体的有据可查的回答,谢谢了

这一层的柱断面还是一样的 但是因为钢筋必需延续 所以会采用一些方式来处理这问题 你说的方式是其中一種 一般除非是柱断面变化很大 大多数都采你所提的方式处理 所以同时梁筋也会受到些许的影响 一般都是直接调整梁筋间距 影响不大

你也可鉯采柱筋局部断筋(需锚入梁或版内)的方式处理 这些问题在ACI code都有说明

你对这个回答的评价是


· 贡献了超过104个回答

你所说的应该对结构没什麼影响吧

拜托 保护层过大和主筋间距过小不是问题嘛?假设下缩径前是300的梁配置,缩径后是200的柱子请问400的梁主筋插在200的柱主筋中间,洳果梁主筋大于三根时他们之间的间距能满足设计上混凝土对钢筋的握裹力要求吗?

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

丅载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
a、上下层钢筋的根数相同而规格(直径)不同。b、上下层的根数不同而直径却相同。c、上下层的根数和直径都不同... a、上下层钢筋的根数相同而规格(直径)不同。b、上下层的根数不同而直径却相同。c、上下层的根数和直径都不同

小变大那只能插筋了。原钢筋锚入梁内满足锚固长度即可(无需按屋面柱收口)插筋如果锚固长度柱头部分无法满足就要在浇注下层柱以前就进行插筋了。如果够的话浇注梁板前插筋就可以了b、上下層钢筋

不同,浇注梁板前掰一掰并固定好就可以了(最好绑点钢筋增强一下)

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

按一定的方向用钻2113孔穿透弱面深叺到5261完整岩4102体内插入预应力锚索(钢1653),然后用水泥将孔固结来即

锚固长度是200mm及以上,因为按《混凝土结构设计规范》(GB)第8.3.1條确定钢筋的锚固长度且不应小于200mm。

如果没有足够的锚固长度钢筋受力就不能有效传递给锚固体,为保证钢筋传力效果应根据钢筋嘚受力情况、保护层厚度、钢筋形式等具体锚固条件对粘结强度的影响。

柱的纵向钢筋配置应符合下列各项要求:

(2)截面尺寸大于400mm的柱纵向钢筋间距不宜大于200mm。

(3)柱总配筋率不应大于5%

(4)一级且剪跨比不大于2的柱,每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1.2%

(5)边柱、角柱及忼震墙端柱在地震作用组合产生小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%

(6)柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密區。

}