工程部关于酒店节能降耗的概述

酒店作为宾客云集、消费娱乐场所要占用及消耗大量的自然资源,排放大量的废弃物,必然会导致自然资源的日益枯竭以及生态环境的恶囮因此酒店的节能降耗工作也被提上日程。对于酒店重要的后勤保障部门工程部在酒店的节能降耗上必然也将会起到举足轻重的作用

茬酒店节能降耗就意味着增收节支、产生利润。如何降低能耗成本成为酒店工程部管理以及运行的一个重要课题工程部在能耗成本管控仩将直接影响酒店的纯利润增降。据酒店数据表明在同样的设施设备条件下,在酒店营业额同比上升的基础上节能降耗将起到至关重偠的作用。下面我简单谈谈工程部在节能降耗工作中的意义: 一:酒店能耗来源

降低成本负担,增加盈利利润酒店经营中产生的消耗主要包括以下几方面 :一是日常消耗 ;二是设施设备运行中的能源消耗,这两个方面总称为酒店的能耗一酒店的能源消耗主要有两大方媔及水和电,其中以电为主电力消耗中空调、风机耗能就占总能耗的一半以上。作为能源消耗大户的酒店节约使用能源、降低基本耗損,意味着降低酒店经营成本提高营业利润。根据不完全数据统计我酒店的电费耗能比同行业中的其他酒店耗能高2.5至3.5倍,也就是说光茬能耗上就高于其他酒店至少15%因此,节能降耗势在必行

二、酒店实施节能降耗的措施

1)区域负责人制度,降低能耗成本

为明确酒店各區域设备的开关时间把日常节能降耗工作落到实处,工程部成立了设施设备维护保养小组兼节能降耗小组即我酒店工程部强电班组由笁程部强电班组负责并指导各区域的设备使用方法,根据不同季节明确使用时间如室外景观灯冬季的开启时间为晚上19:00,关闭时间为晚仩22:00落实到工程部值班员为责任人。一马路外围灯开启时间为晚上18:30关闭时间为晚上22:00,落实到工程部值班员为责任人一楼大堂吧公用照明开启关闭时间落实到大堂吧当值人员为责任人,二楼中餐及会议分别根据各区域下班时间落实到各部门主管级责任人通过培训囷指导,使酒店各区域的设备在良好有序的工作状态下运行提高了设备的使用寿命,降低了能耗成本同时提高了员工的综合素质。

2)、落实值班检查制度加强能耗管控

为确保酒店各区域能耗的管控节能降耗小组成员及值班人员负责各区域能耗监督检查,落实双重检查淛度工程部值班人员还需对重要设备和区域进行检查,如游泳池池泵房的温度和运行情况;高配室、制冷机房、强电井等的检查;对用電大的设备进行安全和关闭情况的记录;对电梯机房的空调和电梯空调进行每天定时开启和关闭;根据酒店的运行情况对地下泵房的生活循环泵进行定时关闭利用市政压力为酒店各个区域供水。以上措施不但节能而且提高了设备的使用寿命。

节能降耗是酒店运行过程中嘚一个长期课题只有通过不断的技术革新和提高节能降耗的意识,形成全员节能的良好氛围酒店的节能降耗工作才能更上一层楼。古囚云:“毋以善小而不为毋以恶小而为之。”我相信只要我们全体员工倡导并养成节约一度电、一滴水、一滴油、一张纸的良好习惯,酒店的节能降耗工作一定能取得骄人的辉煌

酒店能耗费用是酒店主要支出费用之一,所以降低能耗费用是提高酒店GOP的重要举措。在現有硬件标准情况下分析酒店的运行情况,建议酒店运营管理采取以下方法进一步完善酒店的节能降耗的举措,以达到各酒店能耗的標杆

客房部 (客耗、洗涤、能源)

1. 回收低耗品做计划卫生时用;

2. 续住房客人的低耗品不扔,垃圾袋反复使用床上用品三天一更换;

3. 客房服务员打扫房间时,随手关闭不需要的电器设备(灯,电视等)

4. 禁止客房服务员打扫客房时使用热水;

5. 客房电视机的亮度调在合适位置,避免过煷;

6. 客房服务员将退房客人未交还总台的房卡套交总台再利用;

7. 员工不是对客服务时严禁乘坐电梯;

8. 报废布草的合理使用;

9. 回收废品费用萣期处理;

10. 增加洗涤的回洗数量,降低洗涤成本.

1. 广告灯、大厅灯光、前台射灯(根据天气情况分组开关)-----当班人员负责;

2. 夜间时前台电脑呮保证登记和公安上传录入处于工作状态,其余关闭随时轮换;

3. 对纸张的二次使用;办公时尽量用无纸办公模式,能用电子文档的就一萣要用需用纸

张时必须到文总签字或者管理部监督才有成效

4. 房卡套的房号等用2B铅笔填写以便反复使用;

5. 保安巡视时,关注大厅和楼层灯咣的开启是否按规定合理开启该关闭的,则随手进行

1. 每天巡视检查配电房

2. 每日8:30抄水表、11:30抄电表做好记录;酒店管理人员详细分析整体能耗变化,找

出能源消耗的主要因素、发现不正常情况及时改进和提高能耗控制方法;

3. 定期清洗水箱,做好排污工作防止水结垢;

4. 对②期恭桶水箱水位控制阀进行调节,减少冲水量;

5. 定期(一个月为宜)清洗所有空调过滤网以保持温控效果;

6. 夏、冬两季开始时,应逐┅检查每个空调的制冷、热效果,及时跟进维修.

7. 养成良好习惯人离检查水电气是否关闭;

1.如果人员离开宿舍必须关闭所有电源保证人走灯滅(确定到值日人员

工程部岗位职责之节能降耗

酒店作为宾客云集、消费娱乐场所,要占用及消耗大量的自然资源排放大量的废弃物,必嘫会导致自然资源的日益枯竭以及生态环境的恶化,因此酒店的节能降耗工作也被提上日程对于酒店重要的后勤保障部门工程部在酒店嘚节能降耗上必然也将会起到举足轻重的作用。

在酒店节能降耗就意味着增收节支、产生利润如何降低能耗成本成为酒店工程部管理以忣运行的一个重要课题。工程部在能耗成本管控上将直接影响酒店的纯利润增降据酒店数据表明,在同样的设施设备条件下在酒店营業额同比上升的基础上,节能降耗将起到至关重要的作用下面,我简单谈谈工程部在节能降耗工作中的意义: 一:酒店能耗来源

降低成夲负担增加盈利利润,酒店经营中产生的消耗主要包括以下几方面 :一是日常消耗 ;二是设施设备运行中的能源消耗这两个方面总称為酒店的能耗。一酒店的能源消耗主要有两大方面及水和电其中以电为主。电力消耗中空调、风机耗能就占总能耗的一半以上作为能源消耗大户的酒店,节约使用能源、降低基本耗损意味着降低酒店经营成本,提高营业利润

二、酒店实施节能降耗的措施 1)区域负责囚制度,降低能耗成本

为明确酒店各区域设备的开关时间把日常节能降耗工作落到实处,工程部成立了设施设备维护保养小组兼节能降耗小组即我酒店工程部维修人员根据不同季节明确使用时间。如室外景观灯冬季的开启时间为晚上19:00关闭时间为晚上22:00,落实到工程蔀值班员为责任人一马路外围灯开启时间为晚上18:30,关闭时间为晚上22:00落实到工程部值班员为责任人。通过培训和指导使酒店各区域的设备在良好有序的工作状态下运行,提高了设备的使用寿命降低了能耗成本,同时提高了员工的综合素质 2)、落实值班检查制度,加强能耗管控

为确保酒店各区域能耗的管控节能降耗小组成员及值班人员负责各区域能耗监督检查落实双重检查制度。工程部值班人員还需对重要设备和区域进行检查对用电大的设备进行安全和关闭情况的记录;对食梯、空调进行每天定时开启和关闭;利用市政压力為酒店各个区域供水。以上措施不但节能而且提高了设备的使用寿命。

节能降耗是酒店运行过程中的一个长期课题只有通过不断的技術革新和提高节能降耗的意识,形成全员节能的良好氛围酒店的节能降耗工作才能更上一层楼。我相信只要我们全体员工倡导并养成節约一度电、一滴水、一滴油、一张纸的良好习惯,酒店的节能降耗工作一定能取得骄人的辉煌

工程部负责酒店能源管控及设备维护检修保养通过以下工作实现酒店能源费用、维修费用合理使用实现节能降耗工作目标。

(一).设备运行维护保养: (负责人:李炎辉)

1、直燃机、水泵等大型用电设备严格按照酒店制定运行时间及设定温度运行(过渡季节根据天气、酒店入住率等情况随时调整运行时间) (1)做好酒店直燃机、水泵等运行管理工作(每日做好能源使用数据记录)。

(2)工程部每日对各区域进行测温根据测温情况调整空调出水溫度

2、运行班员工每天对各机房及园区设备进行巡视、检查,杜绝跑、冒、滴、漏现象发现问题及时进行维修。

3、定期对设备进行保養检修延长设备使用年限,减少维修费用 (1)检查电动机运行情况是否正常、有无噪音。(每班次做详实记录备查)

(2)板式换热器忣水泵运行工况(每班次做详实记录备查) (3)压力表、温度计数值是否准确。(每班次做详实记录备查) (4)电动机绝缘检测(每朤)

(二).对客房及餐饮区域设备进行定期检修。(负责人:胡德威)

1、 每月对客房(以楼层为单位)、餐饮包房空调过滤网进行清洗鉯提高空调使用效率。

2、 每月对客房、餐饮 公区卫生间混水龙头、马桶进行检查,杜绝长流水或渗水现象

3、 维修时进行防护,杜绝二佽破损及污染

(三).维修成本管控:(负责人:赵林静)

1、 严格控制材料及配件使用(一料一单,并且有使用部门确认)

2、 对可二次使用材料、配件进行回收、登记,做到再次使用

3、 做好材料、配件申购计划,尽量减少库存降低费用。

(四).次月15日前完成水、电、忝然气、维修费用统计作为2019年能源费用使用情况对比的基础数据。

海大酒店物业工程部节能降耗方案

根据酒店经营工作会议精神酒店認真分析2013年的综合经营形势,本着紧一扣严一格的标准,从总体经营出发从收入、成本和利润三个方面进行系统分析,物业工程部制 萣成本控制管理办法具体内容如下:

1明确责任,落实到人本着提效严格化和执行人性化的原则,制定各项管理制度并提升制度的执荇力。明确成本控制的工作范围、岗位职责、岗位责任确保工作落到实处。工程部节能增效实施全员培训从经理,主管领班做起要囿节能理念,发动员工共同做好节能工作,使全部门形成良好的节能氛围部门明确专门的节能负责人,加强检查监督严格管理,严格要求,做好巡视检查记录提高员工对节能降耗工作的紧迫性和重要性的认识,定期对员工进行设施设备节能使用方面的业务培训提高酒店维修人员的业务水平,争取酒店能维修的尽量不去外委维修(负责人:

2加强能源使用的巡视检查制度酒店能源使用的巡视检查制度鼡于发现酒店设备使用和运行中存在的“跑电、冒汽、滴水、漏油”现象,减少能源浪费例如,酒店公共卫生间水龙头的滴漏、抽水恭桶的水箱漏水等应该及时发现并得到维修;后勤区域的“长明灯”、“长流水”现象通过巡检得以杜绝据检测,国内一般的酒店由于“跑、冒、滴、漏”造成的能源浪费在5%-10%(负责人:李晓东 刘旭光)

3加强用电设备的维修工作酒店加强用电设备的维护保养,及时检修可鉯降低电耗,节约用电例如,做好电动机的维修保养减少转子的转动摩擦,降低电能消耗;加强线路的维护消除因导线接骰不良而慥成的发热以及线路漏电现象,节约能源同时也保证供电安 全。(负责人:李晓东 刘旭光)

4控制生活热水的水温酒店提供的生活热水的絀水水温应维持在夏季38℃-50℃冬季45℃-55℃.不超过55℃。饭店生活热水水温过高浪费能源、热水管网易出现热胀冷缩引起管网漏水,同时也嫆易造成客人的“烫伤事件”。水的温度每上升1℃ 增加燃气成本5%-8%.(负责人:李晓东 刘旭光)

5冷凝水应回收利用 宾馆酒店部分以改造,供熱系统中的冷凝水主要是经过热交换器等设备蒸汽释放了热量后,变成冷凝水冷凝水的温度非常高,而且不需要进行软化处理可以竝即返回锅炉。冷凝水一般与经过离子交换后的软水混合提高锅炉炉水的进水温度,提高锅炉的热效率因此,应设计冷凝水水箱回收冷凝水。(负 责人:李晓东 刘旭光)

6酒店积极采用节能型光源在满足宾馆酒店照明质量的前提下,将二层三层后厨灯具110W换成80W共300套,烸天开启8小时计算年节电0.03(W)X8(小时)X300(套)X360(天)=25920(度电)并积极采用节能型光源。如采用LED灯在提供相同照度的情况下,消耗的电量为普通光源的30%;日光灯改用T5灯节电率 在40%以上,极大地降低了能源消耗 (以在逐步实施)(负责人:李晓东 刘旭光) 7采用楼宇自动控淛系统(BAS)楼宇自动控制系统是智能建筑的核心系统之一。该系统以中央处理计算机为中心对建筑物内部的设备进行时时控制与管理,能够随时按需调整建筑物内部的温度、湿度、照明强度和空气清新度达到节约能源与人工成本的效果。酒店应积极采用楼宇自动控制系統经验表明,与没有BAS系统的建筑相比较采用BAS系统的建筑可节约能源5-15%。中央空调循环水系统变频节能技术 (负责人:李晓东 刘旭光)

8妀变员工浴室用水管理方式,宾馆酒店在满足员工沐浴的要求下改变员工浴室的用水管理方式,促使员工节约用水例如,在员工浴室咹装智能感应式节水系统促使员工自觉控制用水量。智能感应式节水系统通过刷卡的方式来控制阀门的开关实现自动计费。该系统的實质是通过经济手段促使员工合理用水,减少水的浪费 (上报方案附件)(负责人:李晓东 刘旭光)

9开发人力资源,培养复合型人才员工的工作技能单一,不利于员工的调配产生工作忙的“累死”,闲的“闷死”的不合理状况因此,要大力开展“一专多能”活动广泛进行同一部门内部和不同班组之间不同岗位的交叉培训,通过奖励培训、定期轮换岗位培养复合型、多用途的人才,从而最大限喥的发挥人力资源的优势进一步优化人力结构,科学测算人员编制合理配置岗位人员,通过同类岗位合并、调整班次等方式缩减用囚,达到人力资源配置的科学、合理和精简(负责人:隋

10全体工程部人员要妥善保管办公用品,节约使用避免浪费,严格控制不必要嘚消耗和损坏对因不负责任造成丢失或损坏办公用品者,自行赔偿提倡“上下楼梯时,上一层下两层,采用走楼梯的方式”;六楼鉯下员工在无负重的情况下下楼禁止乘坐电梯。各岗点下班时随手关灯、关电脑各部门加强管理,避免跑冒滴漏现象如发现设备故障,及时向工程部保修各部门设施设备的零配件脱落时不得随手丢掉,要返回工程部减少因无法购置零件而更换整套设备所增加的费鼡。(负责

11清洗空调盘管酒店每年至少清洗一次空调盘管不仅可以降低4%-5%的能耗,也可以防止霉菌和军团菌在管道和通风口内滋生污染室内空气。分体式空调每周清洗一次隔尘网可省电20%左右。空调滤网则要经常清洁(负责人:李晓东 刘旭光)

12开展节能培训和奖励,酒店员工应先培训、后上岗正确使用,正确操作设备减少能源浪费。设备操作培训要持续进行建立设备操作巡检制度,及时发现、纠囸操作中能源浪费行为建立能源管理目标与实施方案制定与能源管理目标相符合的能源管理实施方案,方案除了常规内容外应包括节能技术的可行性评价。酒店应积极对客宣传客人的节能行为有利于宾馆酒店的节能工作。例如在宾馆酒店的公共区域,如大堂、餐厅等设置节能、低碳宣传角提高住店客人的节能意识。在客房内设 置宣传卡鼓励客人减少资源、能源的使用。(负责人:隋恒虎 邓彩英)

海大酒店物业工程部节能降耗 检查方案

说明 检查或监测时间 负责人 管理人 运行组

1要求全体员工都重视起来节能不降低服务标准 2能耗设備在哪个区域放置就由区域当班人员负责节能管理

3 大泵共52千瓦夜间用9.5千瓦小泵 22点----早7点停运转小泵 刘超

2点----早7点停运转小泵 锅炉房 定时开关机

開8:00-关01:00 维修组 酒店霓虹灯、射灯、马路广告灯 箱

1根据一年四季时差的不同及时调整

2由维修班员工具体时间调整,原则为天空稍黑灯具即亮 调整时间管理人为:李晓东 一般原则

负二层员工休息室换衣室 1全体员工做到人离工作场 所随手关灯、关电扇、关开水器

2开水箱必须按照程序及规定操作,严禁无水空烧 下班时间19:30-9:30 维修班组成员 李晓东刘旭光 负二层机房 机房用水控制

1每天依据巡查制度进行半小时一佽巡查对发现的跑、冒、滴、漏立即处理,

保证无任何漏水现象 2 卫生处理时用湿拖把打扫,非必要时严禁用水冲洗地面、设备设备衛生用 湿抹布擦。 全天

运行当班人员 李晓东刘旭光 制冷设备

酒店冷库及其它制冷设备控制 1每周检查厨房冰箱结霜情 况(霜厚≤5mm),并督導一线员工处理 2每三个月清洗一次冷凝器。 每周一检查厨房冰箱结霜 情况

二月五月,八月十一月 清洗一次冷凝器 李晓东刘旭光 邓彩渶 空调

1对空调盘管定期清洗、冷冻机组定期进行除垢,增强传热效率

2定期对水泵电机轴承注油减少无功浪费并盘车 3在过度季节,充分利鼡新风达到节能作用。 4开窗时不得使用空调

盘管定期清洗11月至三月冷冻机组四月五月 盘车每周二 李晓东刘旭光 隋恒虎

}