AB段线路两侧都有电源,当AB段线路内部故障时,两侧电流的相位关系是

并将正确答案的号码写在题目后媔的括号内

段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护

.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合若

不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合

.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统

.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,

两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为

接线的功率方向继电器若

.电流速断保护定值不能保证

时,则电流速断保护要误动作需要加

.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏

段保护在非全楿运行时需

.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时一定要注意不要接

错极性,如果接错极性会发生方向阻抗继电器

③正向故障拒动或反向故障误动

方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。

调节方法是改变电抗变换器

③原边线圈中的电阻大小

④副边線圈中的电阻大小

段的动作值应按分支系数

为最小的运行方式来确定目的是为

.相间短路的阻抗继电器采用

差动保护只能在被保护元件嘚内部故障时动作,

对于间接比较的高频保护

要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏

的影响,应该选择的间接比较信号是

}

故接地电流I k超前零序电压U k0100°。

答:接地电流超前零序电压100°。

10(Lb3D2039).某设备的电流互感器不完全星形接线使用的电流互感器开始饱和点的电压为

60V(二次值),继电器的整定值为50A②次回路实测负载1.5Ω,要求用简易方法计算并说明此电流互感器是否满足使用要求。

答案:解:由电流保护的定值可知,电流互感器两端的實际电压为5031.5=75(V)此电压高于电流互感器开始饱和点的电压60V,故初步确定该电流互感器不满足要求

答:此电流互感器不能满足要求。

11(Lb3D3040).发电機机端单相接地时故障点的最大基波零序电流怎样计算?

式中E ph--发电机相电压,V;

C g--发电机对地每相电容F;

C t--机端相连元件每相对地总电容,F

12(Lb3D3041).有一台Y,d11接线,容量为31.5MV2A电压为110/35kV的变压器,高压侧TA变比为300/5低压侧TA变比为600/5,计算变压器差动保护回路中不平衡电流

答案:解:(1)计算各侧额定电流:

(2)计算差动继电器各侧二次电流:

(3)计算不平衡电流:

答:不平衡电流为0.43A。

}