  人力放电缆时将滚轮提前安裝好在桥架或支架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况事先将电缆的排列,用表或图的方式划出来以防电缆的交叉和混乱。冬季电缆敷设温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温电缆的搬运及支架架设:电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法滚动時应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运以免电缆松驰。电缆支架的架设地点應选好以敷设方便为准,一般应在电缆起止点附近为宜架设时,应注意电缆轴的转动方向电缆引出端应在电缆轴的上方。直埋电缆敷设:清除沟内杂物铺完底沙或细土。旱船法电缆敷设时应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。人力牵引示意机械牵引示意图 电缆在溝内敷设应有适量的蛇型弯电缆的两端、中间接头、电缆井内、过管处、垂直位差处均应留有适当的余度。铺砂盖砖:电缆敷设完毕、應请建设单位、监理单位及施工单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验收

  阻燃扁电缆ZR-KFGRPB弹性PVC专用护套10芯绞合

  隐蔽工程验收合格,电缆别铺盖十厘米砂子或细土然后用砖或电缆盖板将电缆盖好,覆盖宽度应超过电缆两侧五厘米使用电缆盖板时,盖板应指向受电方向回填土。回填土前再作一次隐蔽工程检验,合格后应及时回填土并进行夯实。埋标桩:电缆的拐弯、接头、交叉、进出建筑物等地段应设明显方位标桩直线段应适当加工工业设标桩。标桩露出地面以十五厘米为宜直埋电缆进出建筑物,室内过管口低于室外地媔者对其过管按设计或标准图册做防水处理有麻皮保护层的电缆,进入室内部分应将麻皮剥掉,并涂防腐漆电缆沿支架、桥架敷设:水平敷设敷设方法可用人力或机械牵引。电缆沿桥架或托盘敷设时应单层敷设,排列整齐不得有交叉,拐弯处应以截面电缆允许弯曲半径为准不同等级电压的电缆应分层敷设,高压电缆应敷设在上层同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于三十五分米垂直敷设。垂直敷设有条件自上而下敷设。土建未拆吊车前将电缆吊至楼层顶部。敷设时同截面电缆应先敷设低层,后敷设高层要特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施

  阻燃扁电缆ZR-KFGRPB弹性PVC专用护套10芯绞合

}

低压电缆终端头的制作安装施工笁艺

以下的室内聚氯乙烯绝缘、聚氯乙

烯护套、电力电缆终端头的制作安装

电缆卡子、电缆标牌、多股铜线等材料必须符合设计要求,並具备产

塑料带应分黄、绿、红、黑四色各种螺丝等镀锌件应镀

地线采用裸铜软线或多股铜线,

制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉

测试器具:钢卷尺、摇表、万用表、试铃。

电气设备安装完毕室内空气干燥。

电缆敷设并整理完毕核对无误。

电缆支架及电纜终端头固定支架安装齐全

现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。

}