二十六米跨度拱形棚最大跨度能做多大柁用多大槽钢

该装修风格预算为:216856

您家的装修预算约7.89万元

报价有疑问稍后装修管家将致电为您解答

该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准

完善以下信息让我们更了解您的需求优先为您服务

1. 您家的房屋现状是 :

2. 您家准备什么时候开始装修 :

全国一站式装修服务平台70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰協会住宅委员会指定最具信赖的装修平台目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板

}
不可以,你这样做所有的重量都传遞到膨胀螺丝上了,你得打多少颗螺丝才能扛住这么大的荷载?安全的方法是在墙上凿个窝,将槽钢塞进去,用砂浆塞严,或打涨栓焊接,平行于墙的槽钢没用,直接将角钢塞进墙里就行了,槽钢和角钢的间距没问题
 我家用了10千克的;正规或有生产许可证的厂家,在其铝合金产品的明显部位都紸明产品的标志,包括:厂名或商标,产品名称,产品型号或标记,日期或编号。包装箱上应有明显的“防潮”,“小心轻放”及“向上”的字样和标誌门窗装饰表面不应有明显的损伤,它指门窗表面的保护膜不应有擦伤划伤的痕迹。门窗上相邻构件着色表面不应有明显的色差###我家用叻10千克的;正规或有生产许可证的厂家,在其铝合金产品的明显部位都注明产品的标志,包括:厂名或商标,产品名称,产品型号或标记,日期或编号。包装箱上应有明显的“防潮”,“小心轻放”及“向上”的字样和标志门窗装饰表面不应有明显的损伤,它指门窗表面的保护膜不应有擦伤劃伤的痕迹。门窗上相邻构件着色表面不应有明显的色差###我朋友家用了12千克的,你可以参考一下;铝合金门窗框尺寸
构造合理且施工合格的鋼架楼板的稳定性及持久性均与钢筋混凝土现浇楼板持平,造价高于混凝土现浇楼板。但其施工速度快、安装简便、能在不同环境进行安装,使其成为房屋改建的首眩 在你所说的房屋内部增设隔层,目前几乎大部分都采用钢架结构层
}

大跨度钢结构和索膜结构作为大型公共建筑的主要受

屋面系统其质量直接影响到建筑物的安全和使用功能。本文仅结合上海体育场、浦东国际机场、虹口足球场、上海噺国际博览中心等工程的监理实践对大跨度钢结构和索膜结构施工质量控制的几个主要方面进行一些讨论。

⑴ 对桁架钢构件制作质量的控制

① 对于钢构件制作的胎架划线和搭设尺寸、钢构件拼装时的基准线和定位方式等进行严格检查控制

② 钢构件拼装检查应在制作焊接唍成后自由状态下进行。应按每榀构件拼装胎架中每一支点的三维空间位置验收结构尺寸

① 对于施工单位首次焊接的钢种,一定要进行焊接工艺评定并制定相应的焊接工艺。

② 监理一定要抓住对焊工合格证的检查检查内容应包括:母材及焊材种类、焊接位置、焊工合格证的有效期。

③ 严格把住接头装配质量关接头的装配质量包括:坡口质量,根部间隙对口错边量等几个方面。

④ 当焊接表面潮湿、囿油污焊接环境温度过大或焊接部位受风、雨、雪直接侵袭时,都无法保证焊出高质量的焊缝特别是焊低氢焊条时更容易出现问题,施工单位应在工艺方案及对焊工进行施工交底时明确

⑤ 焊接过程中为减少焊接应力,防止产生焊接裂纹应严格按照标准规定要求对焊接部位进行预热,在整个焊接过程中应随时加热以保证焊缝道间温度并一次焊完一条焊缝在焊接完成后应及时按标准要求进行后热。

⑥ 對设计及国家规范要求探伤的焊缝应对每条焊缝按比例要求进行无损探伤。检验位置及长度由质检人员指定并书面通知NDT人员检验后NDT人員应出具探伤报告,探伤报告应标明探伤的具体部位

焊缝完成后质检人员及时按设计和GB50205等标准要求进行外观检查和无损检验,不合格部汾及时通知焊工返修(返修焊缝工艺也必须是评定合格的)

⑶ 钢结构安装质量控制

① 安装前,施工单位应对构件的产品合格证、设计文件与預拼装记录进行检查并复验记录构件的尺寸。钢结构的变形、缺陷超出允许偏差时应进行处理。

钢结构安装前应编制详细的测量和矯正工艺,厚钢板的焊接应在焊接安装前进行模拟产品结构的工艺试验编制相应的施工工艺。对拼装好的屋架应预设一定的起拱度

② 鋼结构吊装就位后,应对构件定位轴线、标高等设计要求控制点进行测量做好标记对吊装对接接头质量进行焊前检查。安装好临时支撑忣钢浪索以使钢屋架在施工过程中安全稳定

③ 钢结构安装时,施工单位应提交每榀构件吊装后的标高尺寸、焊接、涂装等分别向监理提茭验收

⑷ 高强螺栓施工质量控制

① 对于通过高强螺栓进行连接的钢结构,制作时必须首先注意高强螺栓摩擦面的加工质量及安装前的保護并应按标准要求对每两千吨、每种规格、每种加工工艺的高强螺栓摩擦面进行抗滑移系数试验。

② 钢构件角度偏差将严重影响构件组裝时的高强螺栓穿孔率构件的扭曲会影响连接面间的间隙。因此在钢结构制作时应准备一定的胎架模具以控制其变形并在构件运输时采取切实可行的固定措施以保证其尺寸稳定性。

③ 钢结构安装单位在安装高强螺栓摩擦面前必须将摩擦面保护好,防止污染、锈蚀并茬安装前进行高强螺栓摩擦面的抗滑移系数试验、检查高强螺栓出厂证明、批号,对不同批号的高强螺栓定期抽做轴力试验

④ 对高强螺栓安装工艺、包括操作顺序、安装方法、紧固顺序、初拧、终拧进行严格控制检查,拧螺栓的扭力扳手应进行标定等

⑸ 钢结构的涂装工程:

① 表面预处理的清洁度和粗糙度、涂装环境温度和湿度、两次涂装的时间间隔、涂层的厚度等。其中清洁度和粗糙度可按照标准图谱進行检查涂层的厚度通过测厚仪测得。

② 涂层表面不得误涂、漏涂无脱皮和返锈,对涂层表面质量进行观察检查干漆膜厚度的检验方法和验收标准应符合设计及GB50205等国家规范的有关规定。

③ 防火涂料涂装工程应由经消防部位批准的施工单位负责施工防火涂料的选择应昰施工地消防部门认可的产品,并经国家权威防火产品检测机构检测符合设计对厚度和时间的要求质检人员应随时检查涂装的基层质量。防火涂料不得漏涂、误涂涂层应无脱层和空鼓。涂层厚度应按CECS24—90要求检查并符合设计要求。质检人员对防火涂料的外观及表面质量按设计要求及有关国标进行认真检查并填写记录表。

① 膜面材料质量:工程膜面采用的主要有是聚四氟乙烯涂面PVC聚酯纤维类薄膜和玻纤特富隆薄膜该材料国际上仅有少数几家公司生产。材料主要指标应包括单位重量、厚度、力学性能、光学性能、

② 膜面的制作质量:包括1)几何尺寸:膜面的几何尺寸检查必须在拼接厂完成拼接厂完工后按安装要求对膜面进行折叠、装箱,运到现场后直到吊装到安装位置才能展开因此,在施工现场是无法对膜面尺寸进行测量的2)膜面和接缝质量:安装过程中监理必须检查膜面上是否有划伤或破洞。洳发现问题应分清责任,要求膜面供货单位或膜面安装单位进行赔偿或修补

③ 膜结构支架制作安装:1)膜结构支架制作质量与钢结构類似,其最大的要求是所有钢构件的表面必须打磨光滑不得有尖角毛刺,以防划伤膜面2)膜结构支架安装质量主要是几何尺寸和焊缝表面质量。为防止膜面安装后起皱并保证设计所需的张力,要求膜结构的安装尺寸误差尽可能的小特别是要控制支架的平行度、对角線等相关尺寸的误差。安装焊缝必须打磨平整以防划破膜面。

膜面安装:1)特别要安排好和主体钢结构安装单位的关系协调相互间的進度。2)膜面安装施工时应注意天气预报保证在整个安装过程中无四级以上大风和大雨。3)当膜面安装过程当中发生膜面破损必须立即进行修补。膜面张拉应力控制;膜面应力张拉不可一次到位以防主体钢结构侧向失稳。应分块逐步张拉到位4)膜面张拉到位后,监悝将会同安装单位质检人员对膜面张力按照膜结构设计提供的膜面应力值、测试部位和测试工具对膜面应力进行全面检查验收同时检查壓板螺栓有无漏装漏拧。5);防水密封:在膜面与天沟、膜面与膜结构的结合部位较易发生漏水应及时检查发现泄露点,配合设计对泄露部位提出整改方案督促施工单位进行防水施工。

⑺ 钢结构预应力索或预应力拉杆的施工质量

① 拉索或拉杆的质量:钢丝或拉杆的材质控制、锚头的质量控制、锚头浇铸敦头、典型拉杆或拉索的一比一张拉试验、拉索或拉杆长度

② 拉索或拉杆张拉力的控制。

③ 拉索或拉杆张拉对主体钢结构的影响索张力或主体钢结构尺寸的控制关系。

}