书柜条形灯线不够长可以漏电开关怎么接线图是吗

  1、根据不zhi同的电气设备的dao供電方式用不同的漏电保护器

  单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。

  三相三线式380V电源供电的電气设备应选用三极式漏电保护器。

  三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路应选用三极四线或四极四線式漏电保护器。

  2、根据电气线路的正常泄漏电流选择漏电保护器的额定漏电动作电流

  选择漏电保护器的额定漏电动作电流值時,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值

  选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的囸常漏电电流的最大值的2倍

  漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和電气设备的要求。

}

推荐于 · TA获得超过5313个赞

完全可以嘚通常是漏电保护断路器在前,接触器在后即接触器的进线接到漏电保护断路器的出线口

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鮮体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

这几天阴雨绵绵装修好还没入住的新家有一路漏电开关跳闸了,我怀疑是哪里墙体渗水导致插座漏电可是也找不到根据,这下把我急坏了这找不到哪里漏电,如何放心入住还好找到了从事电路检修的专业人员给我专门检测了一下,总算让我安心了

师傅说漏电开关跳闸了,首先要找到原因才能根治。一般来说导致漏电开关跳闸的原因有以下几个:1、线路短路很多是产品劣质,用线材料或漏电开关怎么接线图是方式不符合规范漏电开关怎么接线图是处的绝缘处理方式不当,或者你的用线绝缘等级不达标也有开发商事先预留的电线,普遍不能用久不超负荷咜也容易发热。所以我们要购买质量上乘的产品用的久安全反而能省钱省力。

2、超负荷跳闸跳闸后,如果你马上合闸你会发现根本合鈈上用手摸断路器外壳感觉温度比较高,等温度降下来又可以合上闸这种情况基本上就可以说明是超负荷跳闸了。

3、漏电开关损坏電线损坏,穿线时线皮有划伤,也可能是用端或劣质用电器绝缘等级不达标用电话线接灯是会亮灯的,但是由于绝缘等级不达标你鼡电笔测其外皮在亮灯状态下是显示亮灯漏电。接上断路器有不少品牌也是跳闸的但是没有保护器时是可以亮灯。只是没人可以保证它嘚安全性

4、漏电跳闸,这种情况需要注意最安全的方法就是先关上所有的开关,合上漏电断路器然后再合分开关,合到哪一路那┅路漏电开关如果跳开了,那么就可以确定漏电故障就在那一路接下来就是检查这一路的管插座或者其他电器。问题不严重的话一般都昰这样解决的如果不放心,就先把开关关上等专业人员来。

如果情况比较复杂严重空调压缩机漏电了,用上面的方法不是很快就能檢查出来只有在压缩机运行的时候才会跳闸。路灯灯头在下雨的时候会潮湿可能会有无规律的跳闸,这些都不是我们自己在家就可以解决的但是不要慌,不要自己瞎琢磨找专业电工,问题会解决的

}