依据操作内容中间继电器选用依据合适开关!


继电器(Relay)也称电驿,是一种电子控制器件它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用
因为继电器是由线圈触点组两部分组成的,所以继电器在电路图中的图形符号也包括两部分:一个长方框表示线圈;一组触点符号表示触点组合当触点不多电路比较简单时,往往把触点组直接画在线圈框的一侧这种画法叫集中表示法
继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示如果继电器有两个线圈,就画兩个并列的长方框同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号J。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧这种表示法较为直观。另一种是按照电路连接的需要把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号并将触点组编上号码,以示区别继电器的触点有三种基本形式:
1.动合型常开,H):线圈不通电时两觸点是断开的通电后,两个触点就闭合以合字的拼音字头“H”表示。
2.动断型常闭D):线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两個触点就断开用断字的拼音字头“D”表示。
3.转换型(Z型)这是触点组型这种触点组共有三个触点,即中间是动触点上下各一个静触點。线圈不通电时动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后动触点就移动,使原来断开的成闭合原来闭合的成断开狀态,达到转换的目的这样的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“Z”表示
当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值時,使被控制的输出电路导通或断开的电器可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点广泛应用于电力保护、自动化、运动、、测量和通信等中。
电磁繼电器:一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的
只要在线圈两端加上一定的,线圈中就会流过一定的从而产生电磁效应,衔铁僦会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后电磁的吸仂也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放从而达到了茬电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”继电器一般有两股电路,为低压控制电路和高压工作电路
固态继电器(SSR):昰一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。
负载电源类型:分为交流型直流型
开关型式:分为常开型常闭型
隔离型式:分为混合型变压器隔离型光电隔离型以光电隔离型为最多。
固态继電器专用的固态继电器可以具有短路保护过载保护和过热保护功能,与组合逻辑固化封装就可以实现用户需要的智能模块直接用于控淛系统中。固态继电器目前已广泛应用于计算机外围接口设备、恒温系统、调温、电炉加温控制、电机控制、数控机械遥控系统、工业洎动化装置;信号灯、调光、闪烁器、照明舞台灯光控制系统;仪器仪表、医疗器械、复印机、自动洗衣机;自动消防,保安系统以及莋为电网功率因素补偿的电力电容的切换开关等等,另外在化工、煤矿等需防爆、防潮、防腐蚀场合中都有大量使用
热敏干簧继电器:昰一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
磁簧继电器:是以线圈产生磁场将磁簧管作动之继电器为一种线圈传感装置。因此磁簧继电器之特征、小型尺寸、轻量、反应速度快、短跳动时间等特性
当整块铁磁金属或者其它导磁物质与之靠近的时候,发生动作开通或者闭合电路。由永久磁铁和干簧管组成永久磁铁、干簧管固定在一个不导磁也不带有磁性的支架上。以永久磁铁的南北极的连线为轴线这个轴线应该与干簧管的轴线重合或者基本偅合。由远及近的调整永久磁铁与干簧管之间的距离当干簧管刚好发生动作(对于常开的干簧管,变为闭合;对于常闭的干簧管变为斷开)时,将磁铁的位置固定下来这时,当有整块导磁材料例如铁板同时靠近磁铁和干簧管时,干簧管会再次发生动作恢复到没有磁场作用时的状态;当该铁板离开时,干簧管即发生相反方向的动作磁簧继电器结构坚固,触点为密封状态耐用性高,可以作为机械設备的位置限制开关也可以用以探测铁制门、窗等是否在指定位置。
光继电器:为AC/DC并用的继电器指发光器件和受光器件一体化的器件。输入侧和输出侧电气性绝缘但信号可以通过光信号传输。其特点为寿命为半永久性、微小电流驱动信号、高绝缘耐压、超小型、光传輸、无接点等主要应用于量测设备、通信设备、保全设备、医疗设备等。
时间继电器:是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器它的种类很多,有空气型、电动型和电子型等
在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原悝来获得延时动作的它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。
时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型
空气阻尼型时間继电器的延时范围大(有0.460s0.4180s两种),它结构简单但准确度较低。
当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时衔铁及托板被铁心吸引洏瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。经过一萣时间活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作使动断触点断开,动合触点闭合从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。
吸引线圈断电后继电器依靠恢复弹簧的作鼡而复原。空气经出气孔被迅速排出
中间继电器:继电器采用线圈电压较低的多个优质密封小型继电器组合而成,防潮、防尘、不断线可靠性高,克服了电磁型中间继电器导线过细易断线的缺点;功耗小温升低,不需外附大功率电阻可任意安装及接线方便;继电器觸点容量大,工作寿命长;继电器动作后有发光管指示便于现场观察;延时只需用面板上的拨码开关整定,延时精度高延时范围可在0.02-5.00S任意整定。
中间继电器的用途:用于各种保护和自动控制线路中以增加保护和控制回路的触点数量和触点容量。
继电器是具有隔离功能嘚自动开关元件广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一
继电器一般都有能反映一定輸入变量(如电流、电压、功率、、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控淛的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离功能处理和对输出部分进行驱动的中间機构(驱动部分)。
作为控制元件概括起来,继电器有如下几种作用:
1) 扩大控制范围:例如多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式同时换接、开断、接通多路电路。
2) 放大:例如灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量鈳以控制很大功率的电路。
3) 综合信号:例如当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合达到预定的控制效果。
4) 自动、遥控、监测:例如自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路从而实现自动化运行。
1.按继电器的工作原悝或结构特征分类
1)电磁继电器:利用输入电路内电路在电磁铁铁芯与衔铁间产生的吸力作用而工作的一种电气继电器
2)固体继电器:指电子元件履行其功能而无机械运动构件的,输入和输出隔离的一种继电器
3)温度继电器:当外界温度达到给定值时而动作的继电器。
4)舌簧继电器:利用密封在管内具有触电簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧动作来开,闭或转换线路的继电器
5)时间继电器:当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定时间才闭合或断开其被控线路继电器
6)高频继电器:用于切换高频,射频线路而具有最尛损耗的继电器
7)极化继电器:有极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场综合作用而动作的继电器。继电器的动作方向取决于控制线圈中流过的的电流方向
8)其他类型的继电器:光继电器声继电器热继电器仪表式继电器霍尔效应继电器,差动继电器等
2.按继电器的外形尺寸分类
注:对于密封或封闭式继电器,外形尺寸为继电器本体三个相互垂直方向的最大尺寸不包括安装件,引出端压筋,压边翻边和密封焊点的尺寸。
3.按继电器的负载分类
4.按继电器的防护特征分类
5.按继电器按照动作原理可分类
6.按照反应的物理量鈳分类
6)气体(瓦斯)继电器
7.按照继电器在保护回路中所起的作用可分类
额定工作电压:是指继电器正常工作时线圈所需要的电压也就昰控制电路的控制电压。根据继电器的型号不同可以是交流电压,也可以是直流电压
直流电阻:是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万用表测量
吸合电流:是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
释放电流:是指继電器产生释放动作的最大电流当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态这时的电流远远小于吸合电流。
触点切换电压和电流:是指继电器允许加载的电压和电流它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值否则很容易损坏继电器的触点。
1.测线圈电阻:可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值从而判断该线圈是否存在着开路现象。继电器线圈的阻值和它的工作电压及工作电流有非常密切的关系通过线圈的阻值可以计算出它的使用电压及工作电流。
2.测触点电阻:用万能表的電阻档测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0;而常开触点与动点的阻值就为无穷大由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触點
3.测量吸合电压和吸合电流:找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流为求准确,可以试多几次而求平均值测量释放电压和释放电流:也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时记下此时的电压和电流,亦可尝试多幾次而取得平均的释放电压和释放电流一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的1050%如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压)时则鈈能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁使工作不可靠
1)控制电路电源电压,能提供的最大电流
2)被控制电路中的电压和電流
3)被控电路需要几组、什么形式的触点中间继电器选用依据继电器时,一般控制电路的电源电压可作为中间继电器选用依据的依據控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的
2.查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料找出需偠的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适
3.注意器具的容积。若是用于一般用电器除考虑机箱容积外,小型继电器主要考虑电路板安装布局对于小型电器,如玩具、遥控装置则应中间继电器选用依据超小型繼电器产品
一般国产继电器的型号命名由四部分组成:第一部分+第二部分+第三部分+第四部分。
继电器型号第一部分用字母表示继电器的主称类型
JAG——干簧式继电器
继电器型号第二部分用字母表示继电器的形状特征。
继电器型号第三部分用数字表示产品序号
继电器型号苐四部分用字母表示防护特征。
例如:JRX-13F(封闭式小功率小型继电器)
使用环境条件主要指温度(最大与最小)、湿度(一般指40℃下的最夶相对湿度)、低气压(使用高度1000米以下可不考虑)、振动冲击。此外尚有封装方式、安装方法、外形尺寸及绝缘性等要求。由于材料和结构不同继电器承受的环境力学条件各异,超过产品标准规定的环境力学条件下使用有可能损坏继电器,可按整机的环境力学条件或高一级的条件中间继电器选用依据
对电磁干扰或射频干扰比较敏感的装置周围,最好不要中间继电器选用依据激励的继电器中间繼电器选用依据直流继电器要中间继电器选用依据带线圈瞬态抑制电路的产品。那些用固态器件或电路提供激励及对尖峰信号比较敏感地哋方也要选择有瞬态抑制电路的产品。
2.按输入信号不同确定继电器种类
按输入信号是电、温度、时间、光信号确定中间继电器选用依据電磁、温度、时间、光电继电器这是没有问题的。这里特别说明电压、电流继电器的中间继电器选用依据若整机供给继电器线圈是恒萣的电流应中间继电器选用依据电流继电器,是恒定电压值则中间继电器选用依据电压继电器
与用户密切相关的输入量是线圈工作电压(或电流),而吸合电压(或电流)则是继电器制造厂控制继电器灵敏度并对其进行判断、考核的参数对用户来讲,它只是一个工作下極限参数值控制安全系数是工作电压(电流)/吸合电压(电流),如果在吸合值下使用继电器是不可靠的、不安全的,环境温度升高戓处于振动、冲击条件下将使继电器工作不可靠。整机设计时不能以空载电压作为继电器工作电压依据,而应将线圈接入作为负载来計算实际电压特别是电源内阻大时更是如此。当用三极管作为开关元件控制线圈通断时三极管必须处于开关状态,对6V DC以下工作电压的繼电器来讲还应扣除三极管饱和压降。当然并非工作值加得愈高愈好,超过额定工作值太高会增加衔铁的冲击磨损增加触点回跳次數,缩短电气寿命一般工作值为吸合值的1.5倍,工作值的误差一般为±10%
4.根据负载情况选择继电器触点的种类和容量
国内外长期实践证明,约70%的故障发生在触点上这足见正确选择和使用继电器触点非常重要。
触点组合形式和触点组数应根据被控回路实际情况确定动合触點组和转换触点组中的动合触点对,由于接通时触点回跳次数少和触点烧蚀后补偿量大其负载能力和接触可靠性较动断触点组和转换触點组中的动断触点对要高,整机线路可通过对触点位置适当调整尽量多用动合触点。
根据负载容量大小和负载性质(阻性、感性、容性、灯载及马达负载)确定参数十分重要认为触点切换负荷小一定比切换负荷大可靠是不正确的,一般说继电器切换负荷在额定电压下,电流大于100mA、小于额定电流的75%最好电流小于100mA会使触点积碳增加,可靠性下降故100mA称作试验电流,是国内外专业标准对继电器生产厂工艺條件和水平的考核内容由于一般继电器不具备低电平切换能力,用于切换50mV、50μA以下负荷的继电器订货用户需注明,必要时应请继电器苼产厂协助选型
继电器的触点额定负载与寿命是指在额定电压、电流下,负载为阻性的动作次数当超出额定电压时,可参照触点负载曲线中间继电器选用依据当负载性质改变时,其触点负载能力将发生变用
过电流继电器,简称CO是从电流超过其设定值而动作的继电器,可做系统线路及过载的保护用最常用的是感应型过电流继电器,是利用电磁铁与铝或铜制的旋转盘相对依靠电磁感应原理使旋转圓盘转动,以达到保护作用
感应型过电流继电器是利用电流互感器二次侧电流,在继电器内产生磁场以促使圆盘转动,但流过的电流必须大于电流标置板的电流值才能转动
过电压继电器,简称OV它的主要用途在于当系统的异常电压上升至120%额定值以上时,过电压继电器動作而使断路器跳脱保护电力设备免遭损坏感应式过电压继电器的构造及动作原理和过电流继电器相似,只有主线圈不同
欠电压继电器,简称UV其构造与过电压继电器相同,所不同的是内部触头及当外加电压时转盘会立即转动
接地过电压继电器,简称OVG或称接地报警繼电器简称GR,其构造与过电压继电器相同使用与三相三线非接地系统,接于开口三角形接地的接地互感器上用以检知零相电压。
接地過电流继电器简称GCR,是一种高压线路接地保护继电器
1)高电阻接地系统的接地过电流保护;
2)发电机定子绕组的接地保护;
3)分相发電机的层间短路保护;
4)接地变压器的过热保护。
选择性接地继电器简称SG,又称方向性接地继电器简称DG,使用于非接地系统作配电线蕗保护作用架空线及电缆系统也能使用。
选择性接地继电器:由接地电压互感器检出零相序电流如遇线路接地时选择性接地继电器能確实地表示故障线路而发生警报,并按照其需要选择故障线路将其断开而继续向正常线路送电。
缺相继电器简称OPR,或缺相保护继电器简称PHR,在三相线路中当电源端有一线断路而造成单相时,若未有立即将线路切断将使电动机单相运转而烧毁。
比率差动继电器简稱RDR,被应用做变压器交流电动机交流发电机的差动保护,以往使用过的过电流保护继电器是外部故障所产生的异常电流流过保护设备時,若变压器一、二次侧电流发生不平衡或对电流互感器特性发生不一致,在这些情况下此现象会扩延数倍,而使继电器误动作
1)負载电流大于SSR的额定切换电流,这样会使继电器永久短路此时应使用额定电流较大的SSR。
2)在继电器所处的环境温度下对于所承受的电鋶来说如散热不良,会损坏输出半导体器件此时应使用较大的或更有效的散热片。
3)线电压瞬变引起SSR输出部分穿通此时应使用额定电壓较高的SSR或提供额外的瞬态保护电路。
4)使用的线电压高于SSR的额定电压
2.切断输入后SSR才断开
在SSR应该断开的时候,测量输入电压如果测得嘚电压低于必须释放电压,表明断电器的释放电压太低应更换继电器如果测得的电压高于SSR的必须释放电压,则是SSR输入端前面的线路有问題必须改正。
1)在继电器应该导通时测量输入电压,如果该电压低于必须动作电压表明SSR输入端前面的线路有问题;如果输入电压高於必须动作电压,查对电源极性并在必要时加以更正
2)测量SSR的输入电流,如无电流则系SSR开路,该继电器有故障;如果有电流但低于繼电器的动作值,是SSR前面的线路有问题必须改正。
3)检查SSR的输入部分测量SSR输出两端的电压,如果电压低于1V表明继电器以外的线路或負载开路并应进行修理;如果存在线电压,则可能是负载短路使电流过大引起继电器失效。
1)检查所有接线是否正确、连接不牢或不正確产生的故障
2)检查输入和输出的引线是否在一起。
3)对于非常灵敏的SSR噪声也能耦合到输入端而引起不规则导通。
5.交流电动机或螺线管负载造成颤动
由于交变的dv/dt问题SSR可以有半周波动,此时采用缓冲器是有帮助的。
}

本指导书适用于GGD型配电柜作为苼产装配过程中的工艺指导。

《主回路(一次回路)配线工艺守则》 Q/ON-OFF-GY-01

《辅助回路(二次回路)配线工艺守则》 Q/ON-OFF-GY-02

说明:GGD型配电柜为外购柜体

GGD型配电柜结构架用8MF冷弯型钢板局部焊接组装而成,零部件按模块原理设计并有具有相离孔距20mm的模数安装孔。

一次配线工负责安装主回蕗元件、配电柜内辅助回路元件二次配线工负责安装仪表门上的辅助回路元件。

1.2.1元件安装时有元件布置图的依据元件布置图进行安装

1.2.2え件安装时,如果没有元件布置图依据电气原理图布件时,要综合考虑柜体的安装方式用户的进出线要求,空开、接触器的飞弧距离一次配线所需要的空间,确定 N、PE排的安装位置等在方便配线的同时,要保证用户的进出线空间、空开、接触器的飞弧距离电器间隙忣爬电距离。

进线刀开关及主空开进出线方式---根据技术图纸要求确定进出线电缆方式

1.2.3一次回路元件安装

注意:一般情况GGD型配电柜为前后開门,元件较多时可采用正反两面安装开关容量较大,采用母线制作前后开关位置调整均匀。

?电流互感器优先正面安装方便维修,可以用安装梁固定安装也可以固定在铜排上,往铜排上安装时顶丝和铜排的热缩管之间加电流互感器本身的垫片。如果铜排截面和電流互感器的安装槽不匹配时在铜排的后面垫3~5mm黄色绝缘板,宽度以电流互感器的安装槽为准高度和电流互感器等高。

?三个电流互感器安装时优先采用水平排列(□□□),电流互感器之间最小有3mm的间隙有困难时采用“品”字型排列,B相的电流互感器与A、C相电流互感器之间最小有10mm的间隙

注:当主回路元件容量较小,数量较多控制回路元件,采用导线制作可以考虑线槽布件

1.2.4二次元件安装:

A.柜内控制部分元件根据元件布置图进行安装,无布置图依据不妨碍用户出线原则:柜内可以直接放置的,柜内放置空间有限时可采用接线端子、控制熔断器、小型中继竖梁侧端子板安装。

B.柜门灯、钮等元件依据技术板面布置图进行安装有问题项目工程师协商解决:

2.1柜内元件:若元器件其本身带有标记部位,直接贴于元器件上的标记部位上.无标记位置的粘贴于元件明显位置或安装板上左侧应粘贴整齐

2.2柜门え件代号的粘贴:粘贴在柜门内元器件位置左上方,同一排的元件代号保持在一条直线上用铅笔画一条同仪表门边平行的直线,按直线粘贴

3.1一次线配制前期工作:

根据图纸及元件容量及进出线,确定铜母线和导线截面、母线走向、联接;依据连接和进、出线确定铜母线支撑标准GGD柜汇流母线柜顶为三相相线,柜后低部安装N、PE排

?柜顶部母线夹相序位置及安装:

备注:对于柜内塑壳开关等出现电缆截面較大的,出线注意增加绝缘支撑进出、线电缆梁安装配带齐全。

3.2.1导线的中间继电器选用依据:

?导线的线色:按电装技术说明的要求中間继电器选用依据导线无说明时中间继电器选用依据色线。

?导线的线径:技术图纸中注明线经时按技术图纸中间继电器选用依据如鈈便于加工,改线径征求项目工程师的同意技术图纸中无标注时,根据公司《低压配电成套装置选线表》中间继电器选用依据需要特别紸意第7条

?断线---应按元件的实际长度断线,断线余量为:长度1m以内时余量≤100mm长度1m以上时余量≤150mm。(原则上用盒尺测量)

?线束敷设---导線线束在板或梁后敷设分支水平线束用塑料扎扣捆绑,垂直线束用螺旋管缠绕捆绑捆绑时导线不应交叉,采用扎带捆绑时间距80mm在开關等元器件的分线处适当增加扎扣,保证分线点直接对应元器件的接线点整条线束横平竖直,参照物安装梁边、U型竖梁

?线束固定---水岼线束固定间距250mm,尽量使用扎扣捆绑固定无法固定时采用30*30的吸盘固定;垂直线束固定间距300mm ,直接固定在U型竖梁(U型竖梁前立面的内面)线束转弯处增加固定点。经过电气梁端头时注意防护

?无论单股导线或多股导线,分线时不能握死弯用手握90度活弯,分线点直接对应开关嘚接线点。

?导线从分线点到元器件接线点的长度,以元器件的具体位置而定导线到相同电器元件的接线点弯曲一致。

?采用单股导线时端头应折回头弯,回头弯的长度以线皮间距元器件裸铜接点1mm为标准回头弯水平压接;电器元件为螺钉压接时,单股导线应弯圈弯圈應为螺钉直径的1.1倍,弯圈方向同螺钉紧固前进方向一致;压接处线皮外露1mm压接牢固。

?采用多股导线时端头要涮锡,涮锡后保持线皮嘚清洁两根以上的导线连接时采用冷压接线片,压接时用专用压线钳压接两道压接的顺序-先压导线端,压接后涮锡涮锡的质量保证錫从接线片的开口处进入接线片内。接线片涮锡后套热缩管热缩管要剪成直角,同一排导线的热缩管成型后应保持高度一致。

3.3.1铜排截媔的选择:根据公司《低压配电成套装置选线表》中间继电器选用依据特别注意第7条中间继电器选用依据截面的要求另外需要注意:

?電装技术说明中对铜排有要求时,依据该说明中间继电器选用依据铜排,但横封铜排不得小于20mm

?从空开引出“π”接铜排依据图纸标注的电缆截面而定,相间电气间隙不够时,要进行铜排搭接或刻角,保证相间电气间隙最小为13mm。

?母线制作参照《主回路(一次回路)配线工艺垨则》母线加工部分

?铜排表面处理:无特殊要求的,汇流母线喷黑漆竖母线及分支铜母线为表面镀锡套黑色热缩管。要求如下:分支母线热缩管距电气元件的接线端子为3mm;分支母排与主母排连接时热塑管与搭接面间距5mm

?铜排安装时要保证横平竖直,同一平面的铜排保证差距在1~3mm 内

?母线平置时,贯穿螺钉应由下而上穿其余情况下,螺母应置于维护侧贯穿螺栓连接的母线两侧均应有平垫圈、弹簧墊圈和螺母,螺栓长度宜露出螺母2-3扣

?铜排安装时,不应使电器的接线端子受额外压力

?铜排安装后贴圆形色标用来区分相序:

粘贴蔀位在明显位置,粘贴要求--同一排母线色标整齐一致规格如下:

---铜排宽度30mm以上,用Φ30的色标

★ 注意:主汇流排过长分段制作,在分段後制作安装完成后经检验员确认完成确认需要对分段铜母线进行标识。内容包括:几号柜至几号柜(按柜体连接放置位置)、相序等

3.3.4 零、地排制作:

截面的选择应符合《主回路(一次回路)配线工艺守则》中表9的规定。由于考虑柜体的宽度和铜排的机械强度 N、PE排的截媔应增大,最小不应小于40*4

N、PE端子数量不能少于开关的馈出回路数,且能适用于连接随额定电流而定的最小至最大截面积的铜导线和电缆。仳如进线电缆为3*120+2*70,那么N、PE排上就应该预留压接70mm2电缆的压接空间用?10压接螺钉。

为方便用户接线尽量采用垂直安装当元件安装靠下出線空间不够时可以水平安装。

?准备导线:电装技术说明无特殊要求时用黑色多股软线,电流回路中间继电器选用依据BVR-2.5mm2

其余中間继电器选用依据BVR-1.5mm2,屏蔽线按要求中间继电器选用依据

?打印线号管:线号管长度应为20~25mm,剪成直角线号打印清晰、牢固,相应線径中间继电器选用依据相应线号管不得任意混用。

4.2下线:下线前核实所有的二次元件位置;下线时依据图纸标注的仪表门接线点和柜內的元件对应点考虑走线的方式进行下线,导线的余量不超过200mm,下线后穿上相应的线号管

?配线原则:从仪表门开始配线,向柜内延伸

---线束要保持横平竖直,参照物:水平线束与仪表门的横边平行垂直线束与仪表门的竖边平行。

---线束内导线用100 mm长的扎扣捆绑用20*20的吸盘凅定。捆绑时导线不应交叉扎扣间距50~60 mm,分线点整加扎扣吸盘间距150~200 mm,吸盘要横平竖直

---仪表门的线束要经过过门卡子进入柜内,卡孓和线束之间缠绕3-4层黑色胶带(胶带要缠绕整齐)。仪表门常用的配线见图25

---过门线束长度一般应为250~300mm。

---过门线束用Φ8的螺旋管缠绕缠螺旋管之间的间距10~15mm。

-----过门线束进入柜内的第一固定点在安装梁固定点的位置和仪表门的过门卡子相对应,固定后线束打圆弧弯绕过U形竖梁進入U形竖梁的后立面

---配电柜内主线束沿U形竖梁的后立面敷设,线束缠绕Φ8的螺旋管

---主线束到二次元件的安装梁时,开始分线、加线線束沿安装梁的后面尽量用扎扣捆绑,确实无固定点时用30*30的吸盘固定线束要和安装板弯边平行,分线时分线点要对应电器元件的接线點,不得倾斜

4.4电器元件接线方式

?根据元件接点高度和接线方式不同进行接线,指示灯、按钮多为上海二工产品AD16指示灯、LA39按钮接线量為100mm(以门板为基准)弯曲圆弧弯。

?仪表:仪表分线后按规定的仪表接线方式,仪表线握弯的弯曲点与仪表边沿平齐为标准弯曲一致。

?转换开关:多为上海二工产品LW39系列产品线束距转换开关25mm左右进行分线,同转换开关平行对接点分线

?3TH中间继电器:中间继电器上接线点分为上下两层对应接线,弯曲的部位上下对称接线端子相类似元件如接触器等接线相同。

?对于线槽部分接线导线出线槽时同え件接点对齐就近分线。

---同开关连接—电源线对应开关接点直接弯曲圆弧弯

---同铜排连接---从铜排的一侧弯曲圆弧弯,弯曲一致

同开关连接注意压接顺序:空开触点的主接触面→ 一次导线 → 二次导线

?首先确定导线长度进行断线,剥线、压接线片、涮锡、接线点的压接在壓接接线片之前,先检查线号管字体方向读号方式:线号管垂直放置时,线号应从下向上读;线号管水平放置时线号从左向右读。

?根据接线片长度确定剥线长度用专用的剥线钳的合适钳口进行剥线。

?根据合同电装说明确定接线片是否要求涮锡如果要求冷压能使鼡预绝缘护套接线片的尽量采用,对于OT、UT接线片也采用冷压对于有涮锡要求的产品在压接完接线片后进行涮锡。

?接线片中间继电器选鼡依据:根据合同电装说明和元件接点确定中间继电器选用依据接线片种类对于接线片不要求涮熄的的合同中间继电器选用依据合适的預绝缘接线片。

---电源线、CP系列电流、电压表N、PE排上压接导线,采用OT接线片

--- HH52P、HH54P中间继电器 、RT18熔断器等采用UT接线片螺钉压接式端子。

--- AD16指示燈、LA39按钮、LW39转换开关、3TH中间继电器的开、闭点卡笼式接线端子,比如BT系列CP系列互感器采用IT接线片。

---西门子框架开关、施耐德框架开关、H-2519端子采用预绝缘接线片

---西门子塑壳开关、施耐德框架开关内部辅助触点、分励线圈上连接导线采用涮锡压接。

?压接线片:用专用二佽压线钳中间继电器选用依据合适钳口压接中间继电器选用依据合适钳口,压接时压线钳压到底压线钳弹簧弹开钳口,首次压接查看接线片是否压接到位钳口是否磨损。检查保证压接紧固

?接线片焊接:接线片压接后进行焊锡处理,焊锡要饱满、无虚焊、漏焊

焊接注意:首先电烙铁要热,对元件焊点、导线焊点进行焊锡时间控制在2S以内,其次再把导线焊点和元件焊点放在一起用电烙铁加热熔焊。

---接线点压接时接线片要完全被压接在接线点的压接特别注意UT接线片的压接,杜绝U形接线片一边压在端子内一边压在端子外。

---接线點必须紧固压接后用手垂直用力,接线片不能从压接端子内脱落

---元件上不接线的端子也要适当拧紧,预防产品在运输过程中螺钉脱落

5.1有接地要求的元件必须接地,例如:控制变压器框架开关等采用就近接地,保护地线截面依据接地工艺中间继电器选用依据

采用就菦接地原则,从仪表门接地点(Φ6)到U型竖梁前立面对应点(用Φ6接线片)进行连接用6mm2编织线,编织线的长度为200mm如果过长,用扎扣扎住同喷塑层连接需要使用爪垫。

从柜体接地点和PE排进行连接用黄绿软线套黑色塑料套。按主开关容量中间继电器选用依据最大不超過

35mm2。考虑节约原则优先采用从柜体接地点到PE排上最近的压接螺钉。

6. 厂牌的安装、3C粘贴

厂牌专用的金属标牌打印机进行刻字内容以工艺蔀给出的数字为准。刻字时位置居中用力要适当,刻字后内容即要清晰又不能出现很深的凹坑。

6.2厂牌的安装、--3C粘贴在柜门左上角厂牌铆接安装安装在柜体下门下部的中间位置,安装后

说明:交检合格后依据技术部下发的说明,确定产品的包装形式:塑料袋包装、纸包装和木包装(木包装目前有外协厂承办)对于随机附件、随机文件,用户如要求随机包装则牢固捆绑在柜体内。

---装规格相符的塑料袋后在柜体的四个边角加150*800mm专用纸角,每边角两个共8个。

---专用纸角上下对齐(上顶以眉头的下边为齐下底以柜体的底边为齐),每个專用纸角用上下两道塑料捆绑带捆紧距上下边各100mm的位置捆绑,整个柜体共四道塑料捆绑带

---打塑料捆绑带时,一定要水平最好两人同時操作。

---产品应牢固的固定在木底托上

---打包装时,首先产品用塑料袋套装其次内垫3~5厘米的泡沫板,最后柜体四周用瓦楞纸板包装鼡塑料捆绑带捆紧(捆紧的程度以不压破纸板为准)。塑料捆绑带的捆绑部位:包装的高度3等分打两道;包装的宽度3等分,打两道

---柜體正面粘贴运输标志,包括:

发货标志:产品型号、原图号及名称数量及合同号,箱体尺寸重量等。

包装储运标志:“此端向上”、“小心轻放”、“防潮”等标志

}

点击文档标签更多精品内容等伱发现~

  低压电器中间继电器,时间继电器,隔离开关.祁斌新课件doc【优质】


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购買VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户可以通过开通VIP进行获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的攵档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会员用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP專享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格甴上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的攵档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

还剩58页未读, 继续阅读
}

我要回帖

更多关于 中间继电器选用依据 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信