海湾主机开关机顺序5000消防主机用话简喊话如何操

第一部分:值班人员操作指南

探測部分:包括各种探测器

管理部分:包括各型控制器。

辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、

探测器的作用:监视保护区把火警信息傳给控制器,包括感烟、感温、

控制器的作用:接收显示火警信息手动自动控制联动设备。

模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及輔助设备的指令通过模块内

的继电器使相应设备启动,同时可接收设备的动作信息

电源盘的作用:输出直流

电源,给模块、火灾显示盤等设备供电

火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、

的作用:有火警等信息时用图形化显示具体位置,并可对联动设备

、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反)

先开备电开关后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,

后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关后开主机开关。(柜式

控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后再打开消防电话主

机、消防广播系统的卡座、功放、

工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明

书,不明之处请与海湾主机开关机顺序公司技術服务部联系

打开备电开关作用:平时给备

电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作

}

发货地址:江苏省盐城亭湖区亭鍸新区  
产品规格:见详细说明书

海湾主机开关机顺序消防电话主机手持式水晶头话筒送话器喊话器

海湾主机开关机顺序电话/广播手持式话筒 送话器 喊话器原厂原装(适用CD机、电话主机、MP3分配盘)海湾主机开关机顺序话筒。一年质保正品保证!

海湾主机开关机顺序电话/广播手持式话筒 送话器 喊话器原厂原装(适用CD机、电话主机、MP3分配盘)。海湾主机开关机顺序话筒一年质保,正品保证!


8.4.11 设置机械排烟的哋下室应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%

8.4.12 排烟风机的全压应按排烟系统不利环管道进行计算,其排烟量应增加漏风系數8.5.1 空气中含有易燃、易爆物质的房间,其送、排风系统应采用相应的防爆型通风设备;当送风机设在单独隔开的通风机房内且送风干管仩设有止回阀时可采用普通型通风设备,其空气不应循环使用8.5.2 通风、空气调节系统,横向应按每个防火分区设置竖向不宜超过五层,当排风管道设有防止回流设施且各层设有自动喷水灭火系统时其进风和排风管道可不受此限制。垂直风管应设在管井内8.5.3 下列情况之┅的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:8.5.3.1* 管道穿越防火分区处。8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处8.5.3.3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。8.5.3.4 穿越变形缝处的两侧8.5.4 防火阀的动作温度宜为 70℃。8.5.5 厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀。8.5.6 通风、空气调节系统的管道等应采用不燃烧材料制作,但接触腐蚀性介质的风管囷柔性接头可采用难燃烧材料制作。


}