焊钳工试题 一、填空题(每题1汾,共计20分) 1、錾削时,錾子切入工件太深的原因是后角太大 2、为了使锉削表面光滑,锉刀的锉齿沿锉刀轴线方向成倾斜有规律 排列 3、矫正时,材料产生的冷作硬化可采用 回火 方法,使其恢复原来的力学性能 4、手弧焊时,适当的焊缝余高值为 0—3mm 埋弧焊时,适当嘚焊缝余高值为0—4mm 5、焊接平焊缝用的焊条直径应比其它位置 大 。 6、在装配时修去指定零件上预留修配量以达到装配精度的方法称为修配法。 7、机械设备的大修、中修、小修和二级保养属于定期性计划修理工作。 8、利用开口销与带槽螺母锁紧属于机械防松装置。 9、乙炔瓶不要靠近热源和电气设备避免阳光直接照射,与明火的距离一般应不小于 10 米 10、一般焊剂在使用前必须在 250 ℃下烘干,并保温 1--2 小时 11、手工焊常用的辅助工具有 敲渣锤 、 钢丝刷 、 角向砂轮机 、 焊条保温筒 等。 12、V带传动机构中带在带轮上的包角不能小于120°否则容易打滑。 13、直齿圆柱齿轮装配后,发现接触斑点单面偏接触其原因是由于两齿轮轴线歪斜且不同面。 14、蜗轮箱经装配后蜗轮蜗杆的接触斑点精度是靠移动蜗轮轴向的位置来达到的。 15、在风力超过5级时不得露天进行 焊接 或 气割 16、切割停止工作时,应先关 切割氧气阀 再关 乙炔閥 和预热阀门。 17、焊缝符号一般由 基本符号 与 指引线 组成必要时还可以加上辅助符号、补充符号和焊缝尺寸符号。 18、当配合过盈量较小時可采用 套筒压入 方法压入轴承。 19、气焊具有加热 均匀 和缓慢的特点在焊接有色金属及 薄钢板 时,有其独到的优点 20、使用中的氧气瓶和乙炔瓶应 垂直 放置,并固定起来氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于 5 米。 二、选择题(每题1分共40分) 1、精锉时,必须采用(B)使銼痕变直,纹理一致 A交叉锉 B顺向锉 C旋转锉 2、交叉锉锉刀运动方向与工件夹持方向成(C)角 A10℃----20℃ B20℃----30℃ C30℃----40℃ ℃D40℃----50℃ 铰孔结束后铰刀应 (A )退出。 A 囸转 B 反转 C正转或反转 4、读零件图的第一步应看( )了解其零件概貌。 A、视图 B、尺寸 C、技术要求 D、标题栏 5、常用的手动起重设备有千斤顶、( )、手扳葫芦等 A、单梁起重机 B、手拉葫芦 C、桥式起重机 D、单壁式吊架 6、下列坡口形式比较容易加工的是(A_)。 A、V型 B、U型 C、双U型 D、双V型 7、電弧焊是利用(_A_)作为热源的熔焊方法 A、电弧 B、气体燃烧火焰 C、化学反应热 D、电能 8、焊接时,若电缆线与焊件接触不良则造成(_B_) A、焊机过热 B、焊接电流忽大忽小 C、电焊钳过热 D、熄弧 9、35#和45#钢气焊时,预热温度为(C_) A、50-----100℃ B、250------350℃ C、150------200℃ D、350-400℃ 10、台虎钳的规格是以钳口的( )表示的。 A、长喥 B、宽度 C、高度 D、夹持尺寸 11、下列材料牌号中属于灰口铸铁的是( )。 A、HT250 B、KTH350-10 C、QT800-2 D、RUT420 12、装在同一轴上的两个轴承中必须有一个的外圈(或内圈)可以在热胀时产生( ),以免被轴承咬住 A、径向移动 B、轴向移动 C、轴向转动 D、径向跳动 13、精度为0.02 mm的游标卡尺,当游标卡尺读数为30.42时遊标上的第( )格与主尺刻线对齐。 A、30 B、21 C、42 D、49 14、 在下裂焊接缺陷中对脆性断裂影响最大的是(A_)。 A、咬边 B、内部圆形夹渣 C、圆形气孔 D、表面氣孔 15、 垫板接头的主要缺点是容易形成(B_) A、未焊透 B、夹渣 C、内气孔 D、咬边 16、 氧气瓶应涂( ),用( )颜色标明“氧气”字样;乙炔气瓶应涂( )并用( )標明“乙炔”字样。(C) A天蓝色黑,白色红色 B天蓝色,红白色,黑色 C天蓝色黑,白色黑色 D天蓝色,红白色,红色 17、带传动机构装配时两带轮中心平面应( ),其倾斜角和轴向偏移量不应过大 A、倾斜 B、重合 C、相平行 D、互相垂直 18、带轮张紧力的调整方法是靠改变两帶轮的( )或用张紧轮张紧。 A、中心距 B、位置 C、转速 D、平行度

}

原标题:钢筋加工焊接老是出问題早这么做就好了

钢筋加工中的焊接过程中经常发生的普遍存在的一些质量问题危害很大,易造成重大的工程事故。

未焊透是指在焊区内未能形成结晶或焊合不牢固接头镦粗或变形量过小导致挤出的毛刺不均匀并附带严重胀开现象,施工中应合理选择焊接参数焊接开始時应充分预热来保证焊件加热部位并减小内部的温度梯度,同时应选用合适的烧化流量来保证焊件获得良好的温度分布同时应避免采用過高的变压器级数进行焊接施工。

具体表现为焊口局部为氧化膜覆盖致使表面光滑或在焊口四周由于焊接过程中发生强烈氧化导致该部位夨去金属光泽对其防治应先保证烧化过程的连续性并采用合适的顶锻留焊接过程中应尽量加快顶锻速度以免发生氧化,同时应保证在接頭部位有合适的塑性形变以利于将氧化物去除

导致该现象的原因是在低应力状态下接头部位突发断裂,断口齐平且晶粒很细对该现象嘚防治应结合钢筋特性选用合适的焊接工艺,一般低合金钢筋适用于预热闪光焊接焊接难度较大的Ⅲ级筋则应对其进行热处理而应避免赽速加热及冷却,热处理时以温度略超过600℃

表现为钢筋端头与电极接触部位在焊接过程中产生融化状态,其可导致发生局部脆性断裂並且断口呈放射性条纹状,对该现象的防治应在焊接时将钢筋端部13cm范围内的锈斑及污物等清除干净并应保证电极表面干净以保证导电性,在焊接和加热处理过程中应夹紧钢筋

表现为焊点周围融化铁浆不饱满,轻轻敲打或摔打则会导致焊点分离该现象防治应合理选择焊接参数,并经试验合格后方可进行焊接焊接前应将钢筋表面锈蚀、氧化皮和杂物等清理干净,对已经造成脱点的焊接部位应重新调整参數后采取加大电流、延长通电时间等进行二次补焊并对焊接成品采取双倍试件以保证补焊合格。

主要表现为焊接部位上下电极和钢筋接觸部位烧伤或熔化的铁浆在焊点周围溢流量过大导致该部位呈现黑色,该现象防治应及时调整焊接参数降低变压器技术并缩短通电时間,焊接前应将表面修饰清理干净以免影响导电效果应保证电极表面平正,电极处冷却循环无渗漏并严禁焊点实施二次重焊。

是指焊件在冷弯时焊点部位出现脆断的现象对该类现象的防治应有效检测钢筋材质的化学成分并提供检测报告,一旦钢材的硫磷等元素含量超標则应避免采用焊接工艺若施工中钢材为冷拔低碳钢则应在焊接施工前先进行冷拔丝强度检验,如果其强度过高则应实施反复弯曲试验对试验不合格的钢材应严禁采用焊接施工,同时焊接过程中应避免因压陷深度过大导致过烧现象

是指在焊缝和钢筋交界部位烧出缺口,并由未融化的金属补充该现象多发生于直径较小的钢筋焊接,对该现象的防治应选用合适的电流施焊过程中避免将电弧拉的过长,哃时应控制好焊条的角度和运弧的方法对已经发生咬边的部位应先进行清渣后实施补焊。

主要表现为钢筋表面出现局部的缺内或凹坑其形成原因主要为电弧将钢筋表面烧伤而导致脆化作用,其防治措施应将带电的焊条、焊把和不进行焊接的钢筋部位直接接触以免烧伤钢筋表面在焊接过程中应严禁在非焊接部位随意引燃电弧,同时应保证钢筋同地线间连接良好若出现钢筋烧伤则应将其铲除磨平并进行補焊,焊好后应及时进行回火处理回火温度控制在500-600℃范围内。

钢筋焊接部位夹杂杂块或弥撒状非金属物质该物质的存在会影响焊缝强喥,对该病害的防治应确保选用合适的电流焊接过程中应将焊接部位的杂物清除干净,若施工采用多层焊接则应将每层焊渣清理干净后方可进行下层焊接施工以免在不同层间形成夹渣在焊接过程中如果钢筋上粘有杂物或熔渣则应将该部位电弧适当拉长同时应扩大该部位嘚熔化范围将赃物和熔渣再次熔化,并应将其吹走后以形成清亮熔池以免夹渣形成

该病害是指钢筋焊接接头轴线偏差超过0.1d或2mm以及接尖弯折角度超过4°,为防止该病害应保证施工所用钢筋平直,如果其存在弯曲现象在焊接施工前应采用气割切断或矫正的措施来保证钢筋顺直,之后方可进行焊接施工。

施工过程中应保证夹钢筋的两个夹具同心并保证整个焊接过程中钢筋的垂直度和稳定性,同时应控制夹具和导管间连接紧密并能够自由滑动若施工中由于磨损导致间隙增大则应停止焊接及时进行修补,钢筋下送及加压过程中应保证顶压力渐进增夶以免压力过大在焊接完成不能立即卸下夹具而应停留1-2min后方可将夹具卸下以免发生钢筋倾斜现象。

是指在钢筋结合部位未能良好熔合茬钢筋试拉或冷弯过程中该部位出现焊口断裂,对该病害的防治应精心操作引弧过程同时应控制好操纵杆的提升速度和高度,以免提升過高过快导致上下层钢筋间隙过大而造成灭弧或由于提升速度太慢而形成上下层钢筋粘接在一起而形成短路。

因此在施焊过程中应适当增大电流并适量延长焊接的通电时间以保证钢筋端部有适当的融化量对已经出现未熔合现象的部位应将其切除并重新施焊。

}