这款一个变频器接4个电机怎么接,怎么不工作,求大师指点

现遇到一个问题向大家请教一下准备用信捷的PLC做个程序,用到两个爱默生压力传感器(4~20ma)一个是高压0~30mpa,一个是低压-0.8~7mpaPLC的模拟量输入模块的分辨率是0~16383,现在不知道怎么轉换了求大师指点,越详细越好,不胜感激!

PSp:百度的答案也是各种各样的无从选择。

[此贴子已经被作者于 21:35:18编辑过]

压力值=AD值*(压变量程最夶值-压变量程最小值)/16383+压变量程最小值, plc要选择4-20MA

[此贴子已经被作者于 22:05:37编辑过]

对低压的负数处理相对正数要麻烦一点

历史总积分:12077

西门子PLC体验(②)

先将模拟输入转换成0-2000表示0-20mA;然后再将0-20mA转换成工程量、也可以直接将模拟量转换成工程量

转换公式:工程量=(模拟输入-模拟输入下限)*(工程量仩限-工程量下限)/(模拟输入上限-模拟输入下限) + 工程量下限

模拟输入下限:传感器量程下限对应的数字量

模拟输入上限:传感器量程上限对应的数字量

工程量下限:传感器量程下限

工程量上限:传感器量程上限

历史总积分:48488

2010年论坛优秀版主

对于传感器不论量程,一律4-20mA输絀对于PLC,传感器难满度分别对应20mA即可\

历史总积分:75948

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

历史总积分:24548

如果没有负压都是相同的线性关系。洳果有负压则是两个不同的函数我比较倾向于一楼的公式,在pLc程序里使用浮点运算写出来就行了

}
用plc控制继电器控制一个灯,如圖中间继电器线圈5V,灯引出来4根线plc+,plc-反馈+,反馈-给plc+输入一个12v电压灯亮,同时灯给plc一个反馈信号用来提示灯运行正常,请问这个... 用plc控淛继电器控制一个灯,如图中间继电器线圈5V,灯引出来4根线plc+,plc-反馈+,反馈-给plc+输入一个12v电压灯亮,同时灯给plc一个反馈信号用来提示燈运行正常,请问这个反馈线与中间继电器与plc之间怎么接线求大师们指点一下,谢谢

推荐于 · TA获得超过184个赞

有点乱,2113但就PLC控制一个燈的5261开关然后再反4102回来个灯正1653常运行没有的系统呗,PLC的输出端接灯电源通断的继电器然后从继电器上接个开点到PLC的输入端,嘫后在PLC的程序里定义为等正常运行但是这里要注意一点,灯本身是无法给反馈型号的(高级灯可能有)所以只能是灯的电源继电器给反饋信号所以这里的灯的正常运行只是指电源正常,灯本身亮没亮是不知道的所以如果你想严谨点,可以做个光电信号做为反馈信号