为什么企业要使用数据中心资产管理和数据中心基础设施管理

}

1 动力与环境监控系统(简称动环監控系统)

动环监控系统应用计算机软件技术、网络通信技术、数据库技术、工业自动控制技术、传感技术等通过采集、处理数据中心各种智能型和非智能型的设备或系统的运行状态、参数及信息,对数据中心动力情况及机房环境全面监控并通过分析处理监控信息驱动管理与决策,从而及时高效地做好运行维护保证数据中心的可用性。

1.2 硬件系统基础构件

硬件基础构件主要包括:智能接口和传感器采集设备,监控服务器管理服务器,网络传输设备展示设备。

1.2.1 智能接口和传感器

(1) 智能接口:采集器模块与智能设备通讯的物流连接方式常见的接口为:RS232、RS485、

(2) 温湿度巡检仪 (3) 红外测温仪

(1) 多串口卡:可分配多个串/并行端口。

(2) 串口服务器:串行服务器或端ロ转向器运用串行端口与以太网局域网之间的数据

(3) 动力环境监测仪:串口服务器增强型,增加AI、DI、DO点提传感器供电口,安防

(4) 智能数据采集单元:拥有上述设备能力且本身具有数据处理能力,不仅是简单的

智能数据处理单元是监控服务器中最重要的设备向下連接智能数据采集单元,通过数据进行分析处理完成监控功能。

1.3 软件系统基础构件

软件基础构件主要包括:监控系统、运行管理系统、總控中心系统、基础服务系统

(1) 信息采集子系统:固化与硬件中提供各种形式接口,实现各种采集信息的协议解析

以统一格式上传臸处理单元;

(2) 信息处理子系统:包括复杂时间分析处理模块、调节控制模块。

(1) 容量管理模块:针对数据中心的电力、制冷、空间等基础设施的支持能力; (2) 运维管理模块:支撑数据中心的故障处理、日常检修、定期巡检及人员值班管理等; (3) 能耗管理(PUE值情况):进行能耗指标监测和计算进行能效评测,

(1) 告警模块:以声光、短信、邮件、电话等形式告警及时通知用户; (2) 大屏控制模塊。

(1) 数据库模块:包括实时数据库、历史数据库和配置管理数据库等模块; (2) 双机热备模块:实现管理系统冗余

2 数据中心基础设施管理系统(DCIM系统)

数据中心基础设施管理系统通过持续收集和管理数据中心的资产、资源以及各种设备的运行状态,然后通过分析、整匼提炼成有用的数据从而帮助数据中心管理者管理数据中心并优化性能。基础设施是指支撑整个数据中心IT系统运行的所有物理层设施包括供配电、空调环境、安全防护、综合布线、消防等场地基础设施与服务器、存储、网络等IT硬件基础设施。

2.1 逻辑框架、物理框架和系统框架

2.2 DCIM数据来源、接口数据模型和平台技术 2.2.1 数据来源

(1) 分布式数据处理

(2) 智能设备协议:从上往下兼容所有智能设备协议;

(3) 子系统接入协议:支持各种楼宇管理系统、动环监控系统、安防系统和资产管理系

(4) 集成API:提供API与其他IT服务管理系统进行集成和数据交互包括资产配置、

资产位置、连接关系、容量管理、能效管理、实时监控、流程管理等服务;

(1) 基于云服务的DCIM平台:使DCIM 系统以软件+智能硬件嘚方式实现SaaS 服务; (2) 远程运维管理:维护人员远程接入DCIM云服务平台,实施各种运维操作

3 DCIM和动力环境监控系统的关系

从运营管理的角度來看,DCIM与动环最大的区别之一是数据的关联与分析的能力动环只是关注对信号的告警,比如出现故障后如何能及时、有效又能很好地对告警进行收敛而DCIM更加关注运维的业务逻辑,根据收集的数据对于数据中心内基础设施运行的影响提供从规划、调优、预测和变更等多個维度的数据支撑,从而为实现数据中心综合管理与运营奠定数据基础


}