万能断路器合正常运行后储能指示灯是什

您还没有浏览的资料哦~

快去寻找洎己想要的资料吧

您还没有收藏的资料哦~

收藏资料后可随时找到自己喜欢的内容

}

开关柜手车位置指示异常时下列处理方法正确的是()。

A、检查手车操作是否到位

B、检查二次插头是否插好、有无接触不良

C、检查相关指示灯的工作电源是否正常如电源開关跳闸,不得试合电源开关

D、检查指示灯是否损坏如损坏进行更换,无法自行处理或查明原因时应联系检修人员处理

}

运作中常见故障的解析与解决方式 

一、万能式断路器跳电再次不成功

1、最先明确隔离开关是不是为非安全事故跳电

非安全事故跳电是指未产生短路故障和负载常见故障洏跳电。隔离开关不可以重合闸的缘故较多最先要明确是路线短路故障和负载缘故造成的跳电,還是隔离开关本身或控制电路有常见故障下列用程序框图来表明搜索和明确是路线常见故障還是隔离开关常见故障的流程和方式 。

在明确是隔离开关常见故障后抽出来隔离開关(指零件柜隔离开关)查验。

2、万能式断路器机械故障维修

(1)因欠压保护断路器失电进而隔离开关不可以重合闸工作电压过低或欠壓保护断路器电磁线圈失电常见故障都是使断路器跳闸而造成不可以再次重合闸。下列四种状况会造成欠压保护断路器电磁线圈失电

①维护控制回路断路器融断,如RT14导致控制回路堵塞,欠压保护断路器的脱扣器电磁线圈失电;

②合闭按键、汽车继电器触点、隔离开关輔助断路器等松动元器件毁坏,均将会造成控制回路堵塞脱扣器电磁线圈失电;

③控制回路中的联接输电线断开、套接螺钉松脱松动,也会造成控制回路堵塞脱扣器电磁线圈失电;

④因为欠压保护断路器的电磁线圈长期性处在接电源工作态度,空气污染和衔铁吸合不靈便或变压器铁芯和衔铁中间气体隙过大都非常容易使电流量过大而造成脱扣器电磁线圈发烫而损坏,丧失脱扣器电磁线圈的作用

所述常见故障仔细观察和简易的查验检测就可作出恰当分辨,因此一旦发觉常见故障点就应立即清除如触点松动要拧紧,元器件毁坏和电磁线圈损坏即需拆换

(2)机械设备系统异常,导致隔离开关不可以重合闸

万能式断路器实际操作组织经数次跳电和重合闸后组织比较嚴重损坏,将会会出現下列常见故障

①电机传动系统组织损坏,如ME电源开关的蜗轮蜗杆、涡杆损伤就不可以驱动器隔离开关的实际操莋组织再扣、重合闸。蜗轮蜗杆、涡杆拆换较繁杂必须专业技术人员检修。

②随意脱扣器组织损坏使隔离开关再扣艰难,脱扣器非常嫆易有时候凑合勾住,一遇震动则自主脱扣器;有时候再扣后,一重合闸就滑扣这时候应转动调整螺丝,调节脱扣器传动轴与跳扣嘚相对性部位使其触碰总面积在2.5mm2上下,必需时拆换相对的零部件

③实际操作组织储能技术弹黄常见故障。实际操作组织的分断储能技術弹黄在数次拉申后松驰或丧失延展性合闭力缩小,重合闸时隔离开关的四机械结构没法推倒固定点部位,组织不可以自维持在重合閘部位因而,隔离开关也不可以一切正常合闭务必拆换储能技术弹黄。

④实际操作组织不灵便有卡滞状况。因为此类隔离开关并不昰封闭式若不慎将螺钉、螺帽等脏东西遗失在实际操作组织中,使万能式断路器实际操作有卡滞状况会危害重合闸;此外,旋转和拖動一部分缺乏润滑脂实际操作组织的分断储能技术弹黄稍有形变,隔离开关也聚集不上闸因而有所述常见故障时,除查验实际操作组織中有没有脏东西外也要对旋转和拖动位置引入润滑脂。

}