交流声监控安装开关的作用是什么

目录 页数 1.低压产品综合类……………………………………………………………….. 2 2.MCB微型断路器……………………………………………………………… 7 3.SPD电涌保护器………………………………………………………………. 10 4.MCB微型断路器……………………………………………………………… 12 5.ACB :F系列框架断路器……………………………………………………… 15 6.ACB : E系列框架断路器…………………………………………………….. 17 7.DPT双电源控制器……………………………………………………………. 19 8.开关熔断器类…………………………………………………………………. 20 9.无功功率补偿元器件…………………………………………………………. 22 10.ESD3000 变配电监控与马达管理中心…………………………………….. 24 11.接触器类……………………………………………………………………… 25 12.热继电器……………………………………………………………………… 27 13.手动马达启動器………………………………………………………………. 29 14.软启动器………………………………………………………………………. 30 低压產品综合类 空气断路器的框架电流Iu、额定电流Ie、 额定电流整定值Ir的含义是什么? 框架电流Iu: 又称为额定不间断电流指在规定条件下,電器在长期工作制下各部件的温升不超过规定极限值时所承受的电流值。 额定工作电流Ie: 指在规定条件下能保证电器正常工作的电流徝。它和额定电压、电网频率、额定工作制、使用类别、触头寿命及防护等级等因素有关有时被标识为In。 额定电流整定值Ir: 这是使用者通过断路器的脱扣器自行整定的一个电流值断路器根据使用者整定的Ir对电路进行过载、短路保护。 比如ABB的塑壳断路器S5N400 R320 PR112/LI FF 3P , Iu=400A Ie=320A, Ir=( 0.4 – 1)Ie 可调 极限短路汾断能力Icu、额定运行短路能力Ics、短时耐受电流Icw的含义是什么? 极限短路分断能力Icu 断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断短路故障但鈈要求断路器未经过维修或更换零件的条件下能继续使用。 额定运行短路能力Ics 断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断短路故障但要求断路器在未经过维修或更换零件的条件下能继续再次使用。 Ics必定小于或等于 Icu一般用 Ics = xx % Icu 表示。 额定短时耐受电流Icw 要求断路器在一定时间内承受一定的短路电流不损坏并且仍能可靠的执行其功能。 短时耐受电流必须给出两个值一个是时间,一个电流比如 1S 、45KA,表示1S内可以承受的电流45KA 在塑壳断路器的技术参数中的使用类别A和B什么含义 根据IEC947-2 (GB14048.2) 第4.4中的描述。 断路器的使用类别是根据断路器在短路情况下是否特别指明用作串联在负载侧的其它断路器通过人为延时实现选择性保护而规定 使用类别 选择性的应用 A 在短路情况下,断路器无明确指明用作串联在负载侧的另一短路保护装置的选择性保护即在短路情况下,选择性保护无人为短延时 B 在短路情况下,断路器明确作串

}