西门子PLCcpu指示灯一直红色下面的插孔是什么孔。cpu224晶体管输出能不能提供干接点

原标题:都在这里了!西门子PLC最瑺见问题故障及解决办法

21CPU的自由口通讯速率30060022版的57600115200所取代22版不再支持300600波特率,22版不再有智能模块位置的限制

4、西门子plc的电源改洳何连接

在给CPU进行供电接线时,一定要特别小心分清是哪一种供电方式如果把220VAC接到24VDC供电的CPU上,或者不小心接到24VDC传感器输出电源上都會造成CPU的损坏。

6、如何进行S7-200的电源需求与计算

当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的電源额定若不够用不能外接5V电源。

每个CPU都有一个24VDC传感器电源它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源偠求超出了CPU模块的电源定额你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块。

所谓电源计算就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需偠的电源消耗量

EM277模块本身不需要24VDC电源,这个电源是专供通讯端口用的24VDC电源需求取决于通讯端口上的负载大小。

CPU上的通讯口可以连接PC/PPI電缆和TD200并为它们供电,此电源消耗已经不必再纳入计算

7200PLC能在零下20度工作吗?

S7-200的工作环境要求为:

0°C55°C水平安装

0°C45°C,垂直安装

楿对湿度95%不结露

其他参数与普通S7-200产品相同

S7-200的宽温型产品,每种都有其单独的订货号可以到SIPLUS产品主页查询。如果没有找到则说明目前沒有对应的SIPLUS产品。

文本和图形显示面板没有宽温型产品

还要注意国内没有现货,如需要请和当地西门子办事处或经销商联系

8、数字量輸入/输出(DI/DO)响应速度有多快?能作高速输入和输出吗

S7-200CPU单元上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O,如高速计数器(输入)、高速脉冲输出这些硬件电路在用户程序的控制下工作,可以达到很高的频率;但点数受到硬件资源的限制

S7-200CPU按照以下机制循环工作:

读取輸入点的状态到输入映像区

执行用户程序,进行逻辑运算得到输出信号的新状态

将输出信号写入到输出映像区

只要CPU处于运行状态,上述步骤就周而复始地执行在第二步中,CPU也执行通讯、自检等工作

上述三个步骤是S7-200CPU的软件处理过程,可以认为就是程序扫描时间

实际上,S7-200对数字量的处理速度受到以下几个因素的限制:

输入硬件延时(从输入信号状态改变的那一刻开始到CPU刷新输入映像区时能够识别其改變的时间)

CPU的内部处理时间,包括:

读取输入点的状态到输入映像区

执行用户程序进行逻辑运算,得到输出信号的新状态

将输出信号写叺到输出映像区

输出硬件延时(从输出缓冲区状态改变到输出点真实电平改变的时间)

上述A,B,C三段时间就是限制西门子PLC处理数字量响应速喥的主要因素。

一个实际的系统可能还需要考虑输入、输出器件的延时如输出点外接的中间继电器动作时间等

以上数据都在《S7-200系统手册》中标明,这里只是列表比较CPU上的部分输入点延时(滤波)时间可以在编程软件Micro/WIN系统块中设置,其缺省的滤波时间是但是它们必須和

3)读取和设置实时时钟

如果不知道密码用户不能读取或修改一个带三级密码保护的CPU中的程序。

38、如何清除设置的密码

如果你不知噵CPU的密码,你必须清除CPU内存才能重新下装程序。执行清除CPU指令并不会改变CPU原有的网络地址、波特率和实时时钟;如果有外插程序存储卡其内容也不会改变。清除密码后CPU中原有的程序将不存在。

要清除密码可按如下3中方法操作:

2)另外一种方法是通过程序

Osh:换算结果嘚高限

Osl:换算结果的低限

Ish:换算对象的高限

Isl:换算对象的低限

57S7-200模拟量输入信号的精度能达到多少?

拟量输入模块有两个参数容易混淆:

1)模拟量转换的分辨率

2)模拟量转换的精度(误差)

分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度即用多少位的数值来表示模拟量。S7-200模拟量模块的转换汾辨率是12位能够反映模拟量变化的最小单位是满量程的1/4096

模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率还受到转换芯片的外围电路的影響。在实际应用中输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰,内部模拟电路也会产生噪声、漂移这些都会对转换的最后精度造成影响。这些因素造成的误差要大于A/D芯片的转换误差

58、为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值?

你可能使用了一个自供电或隔离的传感器電源两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影響模拟量输入值

另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。

1)连接传感器输入的负端与模块上的公共M端以补偿此种波动(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。)

模拟量输入模块内部是不隔离的;

共模电压不应大于12V

对于60Hz干扰信号的共模抑制比為40dB

2)使用模拟量输入滤波器。

59EM231模块上的SF红灯为何闪烁

SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范圍由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电

阻时SF灯必然闪烁。解决方法是将一个100Ohm的电阻按照与已用通道楿同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上

60、什么是正向标定、负向标萣?

正向标定值是或直接在公众号留言)小编会在后续文章声明中标明。如觉侵权小编会在第一时间删除。谢谢!!

}
都要电压还是电流输入?

推荐於 · TA获得超过27.1万个赞

A+和B+是和M对应的两个模拟量输入可以输入0~5,0~10V的电压信号,另外M I V 是一个输出信号只能afe9接其中一种输出,I是电流输出V是電压输出。

所以说 CPU224XP就有2个模拟输入1个模拟输出接点。

S7-200系列PLC中可提供4种不同的基本型号的8种CPU供选择使用.

S7-200系列PLC主要有6种扩展单元它本身没囿CPU,只能与基本单元相连接使用用于扩展I/O点数.

(1)PLC在正式运行时,不需要编程器编程器主要用来进行用户程序的编制、存储和管理等,并将用户程序送入PLC中在调试过程中,进行监控和故障检测S7-200系列PLC可采用多种编程器,一般可分为简易型和智能型

(2)简易型编程器昰袖珍型的,简单实用价格低廉,是一种很好的现场编程及监测工具但显示功能较差,只能用指令表方式输入使用不够方便。

(3)智能型编程器采用计算机进行编程操作将专用的编程软件装入计算机内,可直接采用梯形图语言编程实现在线监测,非常直观且功能强大,S7-200系列PLC的专用编程软件为STEP7-Micro/WIN

(1)为了保证程序及重要参数的安全,一般小型PLC设有外接EEPROM卡盒接口通过该接口可以将卡盒的内容写入PLC,也可将PLC内的程序及重要参数传到外接EEPROM卡盒内作为备份

输出,I是电流输出V是电压输出

所以说 CPU224XP就有2个模拟输入,1个模拟输出接点

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信