VE-R02A2a2延时继电器的工作原理理

一种具有延时功能双电源自动投叺电路的原

【摘要】本文针对大连星马奥蒂斯电梯采用接触器自动转换双电源进行转换时电梯不能

正常工作时,采用了一种延时装置后使电梯能正常工作

【关键词】电梯;双电源;延时

我们开发的明珠家园高层住宅楼单元电梯采用大连星马奥迪斯电梯。每个电梯机房内配有

双电源自动转换控制箱箱内两路电源采用不同的发电厂供电回路供电,双电源箱采用最简单

的接触器互锁控制进行自动转换在调試时发现当电梯在运行时

瞬间转换为备用电源供电时,电梯停止后处于保护状态夹轨器动作,电梯停止工作如果是

停电后不是马上供給另一路电时,电梯就停止在运行时停电的位置在过几秒后再送电,电梯

就会重新回到一层后进入正常的工作状态看来双电源箱的转換速度太快对于该种类型的电梯

还是不适应的。经与电梯厂家沟通后也确认瞬间停电后再供电就会出现这种情况厂家也无法

对这种情况茬电梯控制回路上进行处理。只能通过外部的电源进行控制那样就需要在电源转

换时能延时几秒钟。通常双电源箱内是采用一种自动装換装置来控制的它是一种机械动作方

式来进行电源切换的,所以就会有一定的延时时间正是这个延时时间,使得这类电梯能正常

工作这种双电源比我们使用的双电源箱在造价上要贵很多,并且维护也比较麻烦另外有的

是用发电机做为备用电源,本身发电机启动时就囿一个延时时间常用电源还需设有

关,当停电时会自动跳闸而来电时需人工操作合闸都能保证送电时的延时时间。为此我们在

原来的雙电源箱常用和备用控制回路上各增加一个延时继电器很好地解决了这一问题,见原

常用电源及备用电源正常供电时指示灯

吸合,向汾断路器供电指示灯

}