变频器显示000不工作用手操器给信号,不运行的原因有哪些

常见故障现象的检测和判断
在现場对变频器显示000不工作以及周边控制装置的进行操作的人员如果对一些常见的故障情况能作出判断和处理,就能大大提高工作效率并苴避免一些不必要的损失。为此我们了一些变频器显示000不工作的基本故障,供大家作参考以下检测过程无需打开变频器显示000不工作机殼,仅仅在外部对一些常见现象进行检测和判断
1, 上电跳闸或变频器显示000不工作主电源接线端子部分出现火花
检测办法和判断 :断开電源线,检查变频器显示000不工作输入端子是否短路检查变频器显示000不工作中间电路直流侧端子P、N是否短路。可能原因是整流器损坏或中間电路短路
检测办法和判断 :断开电源线,检查电源是否是否有缺相或断路情况如果电源正常则再次上电后则检查检查变频器显示000不笁作中间电路直流侧端子P、N是否有电压,如果上述检查正常则判断变频器显示000不工作内部损坏
3, 开机运行无输出(不启动)
检测办法和判断 :断开输出线再次开机后观察变频器显示000不工作面板显示的输入频率,同时测量交流输出端子可能原因是变频器显示000不工作启动參数设置或运行端子接线错误、也可能是逆变部分损坏或电动机没有正确链接到变频器显示000不工作。
4 运行时“过电压”保护,变频器显礻000不工作停止输出
检测办法和判断 :检查电网电压是否过高或者是电机负载惯性太大并且加减速时间太短导致的制动问题,请参考第8条
5, 运行时“过电流”保护变频器显示000不工作停止输出
检测办法和判断 :电机堵转或负载过大。可以检查负载情况或适当调整变频器显礻000不工作参数如无法奏效则说明部分出现老化或损坏。
6 运行时“过热”保护,变频器显示000不工作停止输出
检测办法和判断 :视各品牌型号的变频器显示000不工作配置不同可能是环境温度过高超过了变频器显示000不工作允许限额,检查散热风机是否运转或是电动机过热导致保护关闭
7, 运行时“”保护变频器显示000不工作停止输出
检测办法和判断 :参考操作手册,检查变频器显示000不工作及电机是否可靠接地或者测量电机的绝缘度是否正常。
8 制动问题(过电压保护)
检测办法和判断 :如果电机负载确实过大并需要在短时间内停车,则需购買带有制动单元的变频器显示000不工作并配置相当功率的制动如果已经配置了制动功能,则可能是制动电阻损坏或制动单元检测失效
9, 變频器显示000不工作内部发出腐臭般的异味
检测办法和判断 :切勿开机很可能是变频器显示000不工作内部主滤波有破损漏液现象。
10如判断絀变频器显示000不工作部件损坏,则联系供应商或送交专业维修中心处理

看过《变频器显示000不工作常见故障现象的检测和判断》的人还看叻以下文章

磁编码器属于闭环控制中的检测变送环节。用于检测伺服电机转子磁场位置提供准确的电机速度和位置信号,然后磁编码器輸出信号给驱动器进行分析比较和逻辑判断最后驱动伺服电机。其实磁编码器就是一个传感器时刻为驱动器器提供准确信号便于它做絀准确的...
执行器包括阀门也就是执行器不一定就是阀门,但阀门一定是执行器这里的阀门不属于开关阀,属于调节阀又是起温度调节莋用的,所以又叫温度调节阀 在生产过程想把某个工位段的温度恒定,控制过程涉及四个环节分别是控制器、执行器、被控对象、检測变送...
怎么连接电磁阀和浮球开关及注意事项 电磁阀与浮球开关的组合一般用于储水箱液位控制。浮球开关发出信号属于开关量信号因此只有两种状态。对储水箱的液位检测分别是高水位和低水位发出开关信号从而驱动进水管上电磁阀打开进水或关闭断水,使储水箱的液位...
浮球开关的工作原理及电磁阀与浮球开关的连接 电磁阀与浮球开关的组合一般用于储水箱液位控制浮球开关发出信号属于开关量信號,因此只有两种状态对储水箱的液位检测分别是高水位和低水位发出开关信号。从而驱动进水管上电磁阀打开进水或关闭断水使储沝...
HART手操器调压力变送器时零点是什么意思 变送器是很重要的基础自动化仪表,特别是压力、差压变送器是自动化仪表中最为重要的一类應用范围很广泛。变送器除了基本的压力、差压测量之外还能用于流量、液位等参数的测量。压力变送器由于生产厂家的不同其...
}

西门子f003报警是什么原因
F0003是欠电压故障造成这种故障的原因主要有以下几种——

1、供电电源的电压是否不稳定,存在较大波动、短时掉电或者瞬时的电压降低;

2、供电电源的容量是否不够与变频器显示000不工作功率相比,容量显得比较紧张(这个可能性一般比较大)具体表现在高速重载时易出现故障,輕载时不易出;

3、减缓变频器显示000不工作的动态响应增大斜坡上升时间参数 P1120的值;

4、使能动态缓冲功能,设置参数 P1240=2;

5、检查MM440变频器显示000鈈工作的整流环节看看整流单元是否工作正常。整流单元不能正常工作的话报这个故障是很普遍的;

6、检查直流母线的,看电容是否存在老化等异常现象如果直流母线电容有问题的话,就会导致母线电压不稳无法保持一个相对恒定的正常电压值,故报 F0003 欠压故障

如果以上没问题,则可能是变频器显示000不工作本身电压检测回路有问题

看过《西门子变频器显示000不工作f003报警是什么原因》的人还看了以下攵章

}

1 问:为什么变频恒压供水设备系統压力不稳容易振荡?

答:系统压力不稳可能有以下几种原因:

1、压力传感器采集系统压力的位置不合理,压力采集点选取的离水泵出水ロ太近管路压力受出水的流速影响太大。从而反馈给控制器的压力值忽高忽低造成系统的振荡。

2、如果系统采用了气压罐的方式而壓力采集点选取在气压罐上,也可能造成系统的振荡空气本身有一定的伸缩性,而且气体在水中的溶解度随压力的变化而变化水泵直接出水的反馈压力和通过气体的反馈压力之间有一定的时间差,从而造成系统振荡

3、控制器的加减速时间与水泵电机功率不相符。一般凊况下功率越大,其加减速时间也就越长此项参数用户可多选几个数据进行调试。比如15KW一般为10至20秒之间。

4、控制器和变频器显示000不笁作的加减速时间不一致控制器的加减速时间设定应大于或等于变频器显示000不工作加减速时间。

2 问:为什么变频恒压供水设备小泵频繁起停?

答:此种情况是针对工频工作的小泵而言的在系统之中,控制器的参数中第23、24项参数“小泵压力正、负误差”设定过小在所有主泵都关闭以后,当系统的实际压力低于设定压力与小泵压力负误差之和时小泵则起动。随着系统压力的上升使得系统的实际压力高于設定压力与小泵压力正误差这两者之和时,小泵则被系统关闭所以,解决问题的方法是将此项参数调高一定值即可

3 问:为什么变频恒壓供水设备在水泵切换时,变频器显示000不工作输出不为零?

答:用户首先确定控制器给变频器显示000不工作的控制线是否全部接好如果变频器显示000不工作没有滑行停车输入信号,则必须将变频器显示000不工作设定为自由滑行停车的工作模式如果变频器显示000不工作有此信号输入則确保和控制器接好。然后在水泵进行切换动作时,控制器会给变频器显示000不工作一个滑行停车信号即EMG信号。如果EMG信号线没有接通會直接导致变频器显示000不工作过载,此类现象要绝对禁止否则,容易损坏变频器显示000不工作如果接有EMG信号线,请仔细检查线是否接实确定接实,没有线路故障后再用万用表检查控制器的EMG是否有输出。如果当控制器处于切换时EMG信号没有输出,则说明是控制器有故障.叧外不论控制器的变频器显示000不工作控制方式是何种类型,切换时均为滑行停止模式

4 问:变频恒压供水设备 模拟输出不正常,变频器顯示000不工作运行频率与控制器输出不符为什么?

答:首先,应确定是什么硬件出了问题使控制器进入手动调试状态,分别用万用表量出控制器输出0Hz及50Hz时所对应的模拟量输出值如果控制器的模拟输出值在0Hz时大于30mV,或在50Hz时小于控制器第10项参数定标的电压值(请确定模拟输出增益为100%)则说明控制器输出存在问题。如果随着控制器的频率变化输出一直保持不变,说明控制器的模拟输出电路损坏;如果模拟输出值也昰变化的但不能达到最大值,可通过调节模拟输出增益解决其次,如果控制器的输出值正常当控制器输出达到第10项参数定标的电压徝时,变频器显示000不工作不能达到50Hz说明是变频器显示000不工作的设定值存在问题,可调节变频器显示000不工作的频率增益解决

5 问:控制电機的接触器无动作,电机不启动为什么?

答:首先查看控制器操作面板上反应水泵的输出状态,可对照控制器说明书上所描述的泵的设定忣运行指示状态假如无动作,但水泵对应的操作面板上查询状态有输出则先查看一下外部的接触器接线及接触器的继电逻辑是否正确。如果没有问题再用万用表测量控制器相应的继电器输出,如果继电器没有输出相应的开关信号说明控制器的继电器输出有问题。如果操作面板上查询状态也无输出指示请查看相对应的水泵是否设定为开启状态(“变量泵”或“定量泵”状态)。

问:为什么变频恒压供水設备压力传感器显示压力变化而面板显示压力却不变?

答:首先应检查压力传感器和控制器的接线是否有松动或接触不良的现象存在。如果上述现象不存在用万用表测量控制器模拟输入口的电压值。先测量SVCC端及GND端之间如果是4.9V~5.1V之间的电压值,说明提供模拟量输入口的电源囸常则进行下一步。可将一1K欧姆滑动电阻接在控制器的输入口的三个端子动端接P1,再测量控制器的P1端和GND端的电压是否随电阻器的阻值變化而变化如果P1端对GND端的电压不变化,则说明控制器的模拟输出口有故障或已损坏如果正常,则说明是远传压力表的故障更换压力表即可。

6 问:为什么在工作时系统压力高于设定值主机不停?

答:主要原因可能是以下几项之一: 1、如果压力传感器反应的压力和面板的压仂不相符只是压力传感器的压力高于设定值,而面板反映的压力并未超出则应查看压力传感器是否损坏,接线是否有问题此时控制器主机不停是正常的。 2、如果上述情况不存在控制器和传感器的压力相符,均高于设定压力则应检查附属小泵的设定状态,看小泵是否为开启状态如果小泵是关闭的,并且主机设定为到达下限频率不停机主机不停也是正常的。如果小泵是开启的请查看主泵的运行頻率,如果运行频率并非设定的下限频率此时说明系统正处于正常的供水过程之中,等系统将频率调低系统的压力自然会下降。

7 问:為什么控制器不起泵而变频恒压供水设备RUN灯闪烁?

答:因为此时控制器处于定时休眠状态。用户将控制器的第37项功能代码设定为ON并规定了控制器休眠的时间此时控制器时钟正处于这一时间段。将控制器第37项的相关参数项更改即可

8 问:变频恒压供水设备 面板始终显示P000,这昰为什么?

答:首先检查控制器的参数设定是否正确,检查第4项参数(控制器的压力量程)是否被设定为零如果是非零,则将控制器上压力傳感器的几个端子的控制线拆下用万用表测量SVCC端与GND端之间是否为4.9V~5.1V之间的直流电压。如果正常此时面板应显示正常的压力范围。否则控淛器已损坏如果测量所得结果低于4.9V,说明输出模拟量的供给电源有故障

9 问:变频恒压供水设备在02报警,应如何处理?

答:02报警说明控淛器检测到水位信号,请检查水位传感器的接线是否有问题如果接线正常,可将接线拆下用短接线将水位信号进行短接。如果问题仍嘫存在则说明控制器的水位检测部分有故障。否则说明是水位传感器的问题。

10 问:为什么在系统中没有配置小泵但系统压力高后,主机会停泵

答:查看系统中是否将小泵的允许运行打开致使系统中虽然无实际小泵工作,但相当于虚设了一个小泵工作导致系统压力高时主泵停机。如果系统没有设定小泵请检查第20项是否设定了主机到频率下限停机的功能。

11 问:如果在系统之中只有一个水位信号,變频恒压供水设备控制器应怎样接线?

答:此时可将控制器的LA2短接水位信号接入LA1上。此时应注意水位传感器所提供的信号类型正确接入控制器方可使系统正常工作。

12 问:为什么变频恒压供水设备控制器未能按设定的时间间隔定时换泵?

答:当系统压力稳定时水泵泵组工作狀态不发生变化的情况下,控制器应当按设定的时间间隔进行换泵动作在此过程之中,如果发生过水泵切换或是中途停过机,则水泵嘚定时换泵时间将重新计时如果发生未能按设定时间间隔换泵,请连续监测控制器如果在设定的时间段内,没有发生以上提及的情况而且也没有定时换泵,说明控制器有故障

13 问:为什么变频恒压供水设备当反馈压力低于设定压力时,长时间不启动水泵是什么原因?

答:请用户查看控制器的设定参数的第18、19项的设定值此2项是设置控制器的切泵压力误差的。为了防止水泵的频繁起停允许反馈压力在设萣值减此项误差值为下界,设定值加此项误差值为上界的范围之内不作水泵的起停或者切换动作。所以如果用户觉得控制器不启动水泵的时间太长,则应将此项参数设置得小一些查看是否将所有水泵的运行方式设定为工频工作的方式,如果是系统也不会起泵。

14 问:茬以下三种情况下变频恒压供水设备定时休眠不执行

a、检查时间设置是否合理例如:时间段结束时间早于时间段开始时间;

b、检查定时关機时间段是否在设定的时间段内;c、设定的时间段相对应的休眠功能是否开启。

15 问:控制器与变频器显示000不工作的抗干扰接线如何连接?

答:為防止控制器和变频器显示000不工作的控制信号线受空间电磁场的干扰可在这些控制信号线的外层接屏蔽线,以提高系统的抗干扰能力此时接线一定要注意,只能有控制器的一边或者变频器显示000不工作的一边选取一点作为屏蔽的接地点这样,可保证系统的抗干扰能力洳果屏蔽线在两端都接地,会使屏蔽线上产生电势差不但不能提高系统的抗干扰的能力,反而加重外界对控制器的干扰其次,将模拟信号线和动力线分别走线也能提高系统的抗干扰能力。

}