隔离开关的爬电距离是如何定义的

  内容简介:GW4-40.5GD/630高压隔离开关标准技术参数表 序号名称单位标准参数值供货人保证值 一隔离开关结构与型式1结构型式或型号 双柱水平旋转式供货人填写接地开关双接地/單接地/不接地参考表6相应项填...

双接地/单接地/不接地

额定工频1min耐受电压

额定雷电冲击耐受电压峰值(1.2

}

隔离开关常见故障的分析及措施表现在:发热现象产生的原因及措施、电动操动机构常见的故障及措施、设计及选用方面和安装调整及检修时的注意事宜

发热现象产生嘚原因及措施

一、固定接触部位螺栓没紧固,使其接触电阻增大引起发热。因此必须将螺栓紧固牢保证接触面压力,才能减小接触电阻避免发热。但接触压力增大到一定值后若再进一步增大则会损坏镀层,引起更严重的发热因此可以用力矩扳手紧固螺栓,按照厂镓安装使用说明书中规定的扭矩值使其保持在正常接触压力范围内。

二、导电接触面不平整导电接触面不要求很光滑,但必须平整財能使接触的两个平面真实接触点多,使接触电阻较小这对长期发热即断路稳定性起着重要作用。

三、导电接触面不洁净或运行中接觸面受风、雨、雪的侵蚀,表面产生氧化而使接触电阻增大引起发热可在安装前将接触表面清洁干净,在固定接触处涂防水胶密封使接触面保持在干燥的环境里不被氧化,特别对铜、铝接触面更有必要这样做以避免产生电化腐蚀。

四、触指弹簧由于触指接触不良产生汾流而被退火使弹性降低减少了触头接触压力而使发热更加严重。现很多厂家设计上已采用在触指与固定接触处铆装软导电带使触指接触不良时电流可以从软导电带通过,避免了触头发热而被烧坏亦可在弹簧两端采取绝缘措施。

五、由于操作频繁使触头上的导电膏粘上尘土,从而使接触电阻增大或接触面受到磨损而引起发热因此涂导电膏时仅须薄薄地涂上一层,保证润滑良好即可千万不可涂厚。

六、由于开断小电容或小电感电流触头间产生的电弧将导电面烧损,造成接触不良而引起发热设计上可以采用铜钨复合触头材料作為引弧触头,使隔离开关在开断小电流时将电弧引至引弧触头上不会直接烧损主触头。

电动操动机构常见的故障及措施

一、操作时按机構分、合闸按钮机构转动方向不符,这是电动机接线错误可将电机电源任意两相互换。

二、机构接触器不动作或声音异常这是由于接触器控制电压与电源不符,或其内部有异物应检查接触器线圈铭牌上的控制电压与实际是否相符;清理接触器的可分触点及电磁铁吸匼接触面;检查有无断线现象。

三、机构正常操作几次后再次操作不动作这是由于热继电器脱扣,整定值不在规定范围应将热继电器複位,重新调整整定电流值

四、辅助开关不切换或切换不正常。这是由于辅助开关装配位置不正确转动角不对称或块分装置不良。可先将辅助开关拆下扳动其联动板检查块分装置是否动作正常。正常情况在联动板转动约80°时辅助开关应切换。如切换正常,应调整辅助开關在分、合位置两边对称

五、电动机烧损。这是由于分闸或合闸接触器主触头接触不良造成电机缺相运行,加上热继电器失灵;或分(合)闸后分(合)闸接触器主触头熔焊,造成电机过载加上热继电器失灵。此时应更换接触器及热继电器

六、电动操作拒分(拒匼)。这是由于分(合)闸接触器线圈断线合(分)闸接触器常闭触头不闭合或断线,分(合)闸按钮接点不通

七、电动机构合后即汾或分后即合。这是由于合(分)闸按钮粘牢一直处于闭合状态,分(合)闸接触器自保持常开触头未打开

一、设计方面应保证隔离開关的零部件有足够的机械强度,材料选择须合适如GW20型隔离开关,上、下导电臂之间的滚轮若采用有机绝缘材料由于其寿命和强度不高,使用不久就会老化而脆裂而若采用不锈钢材质则避免了许多不利因素。

二、结构应设计合理如隔离开关导电臂内积水而致结冰,將影响刀闸的分、合动作必须从结构方面着手,保证其密封不进水的同时还须保证流进的积水能充分排出。

三、电动操动机构的输出仂矩应有一定的裕度保证在诸如冰冻严重的情况下能可靠分、合闸。

四、选用上应根据年温差的大小、雨雪季风沙等环境因素对隔离开關的主要结构加以分析后选用对积雪严重的地区应选用增大爬电距离和大小伞结构的绝缘子防止病闪,选用能破冰20mm的隔离开关避免选鼡导电管易进水的结构。对年温差大的地区应避免选用结构上有膨胀系数不同引起变形的刀闸对风沙大的地区应避免选用导电接触部位防风沙或密封不完全的结构。

安装调整及检修时的注意事宜

一、安装调整不当使开关本体在运行前就存在诸多毛病。如合闸时触头顶住觸指轴销卡滞不灵活,连杆弯曲联锁早板位置不正确,平衡弹簧调整不到位等在刚刚投入运行时,由于运动部件间润滑油操作起來还可以,但时间长了就会发生操作费力乃至操作不动,甚至会使瓷瓶受到附加外力而折断因此在投运前就应注意上述各类不正常现潒并予以解决。如对于折架式隔离开关和接地开关其闸刀的主要力矩都是靠平衡弹簧来平衡的,以使操作起来较轻便如果平衡弹簧未調整合适,则会加大额外的力矩对瓷瓶造成危险;对于垂直断口式隔离开关,在合闸位置时传动连杆必须达到死点位置。否则在运行Φ受到偶然的外力闸刀很可能会自动分开。

二、有些产品的瓷柱包含几节瓷瓶而对每节瓷瓶如果不仔细辨认其代号,仅从外观上几乎昰看不出差别的但抗弯强度不相同,如果弄错安装顺序将会大大降低瓷瓶的抗弯强度,酿成后果

三、隔离开关的操作,在GB高压交流隔离开关和接地开关中规定需要多于一转操作隔离开关和接地开关所需的力应不大于60N,并且在最多为需要的总转数的10%的转数内操作力嘚最大值允许为120N。因此一般体力的操作人员应能较轻松地完成分、合操作操作中如有异常现象时应马上停止操作,查明原因不能强行操作。

}

《家用和类似用途电器的安全

通鼡要求》(第四版)标准在

公布但由于配合使用的各个产品《家用和类似用途电器的安全

特殊要求》很多还没有制订出来,

所以目前还沒有普遍使用

与第三版相比新版标准在许多方面,特别是在爬电距离和电气间隙方面有了很多变化可以预见

这些变化将会影响全世界未来

年家用电器及类似产品的结构设计,希望引起相关人员的注意尤其

是家电产品设计和测试方面人员的足够重视。

新据悉全国家用電器标准化技术委员会已经于

起草工作会议,有希望在今年内完成征求意见稿

下面笔者结合工作实践,给大家介绍一下标准制订的一些褙景情况并重点对变化较大的第

气间隙的内容要求一直没有什么变化。它们都是以过去积累的经验为基础制订出来的但是现在看来这

些要求相对保守,留有余地太多或者说对制造商的要求高了。

的危险带电部件与易触及部件之间都是

的要求和同样的交流耐压测试值的偠求虽然

时,就已经注意到这些内容要求不尽合理并打算修改,可是由于在这方面经验不足更改条件还不成

熟,所以被耽搁了好几姩最近几年,随着

绝缘配合系统系列标准的不断完善对于直流

绝缘配合有了更明确和具体的电气间隙和耐压要求,

委员会就有了修订標准的技术基础因而参照

很多变化,并且这些新增内容比较复杂不太容易理解和掌握。

章定义:在新的标准中引入了一些新的概念原来的一些定义稍作了改动。

:为实现电器正确功能两导电体之间的绝缘,没有安

全的功能其实这也不是

的概念,在开关标准、电子產品标准早就有这个概念了大家不妨打开

)《信息技术设备(包括电气事务设备)的安全》标准,我

们就会发现有类似的概念

工作绝缘:设备正常工作所需的绝缘并不起防电击作用

最常见的功能绝缘的例子:

板上带电件之间的绝缘,如图

之间的绝缘即为功能绝缘

条:電气强度试验电压发生了变化。

(第三版)标准的要求:

}