消火栓里面的启动按钮按钮常见故障及处理方法:
1)消防泵启动后回答灯不亮
1.软件点灯是否编写联动程序;
2.单回路消火栓里面的启动按钮按钮数量太多,压降过夶单回路不能超过60个(具体数量不同品牌有差异);
3.检查按钮的反馈端电压是否有DC24电压(消火栓里面的启动按钮回答点亮需要DC24V);
4.检查设备登陆是否正常。
2)消火栓里面的启动按钮按钮按下后不联动消防泵
1.确认按钮按下后的报警信息;
2.检查启动消防泵的联動程序
3)消火栓里面的启动按钮按钮回答灯常亮
1.检查水泵是否启动,反馈端是否有直流24V电压;2.设备损坏更换设备。
[当宁消防网-之家当宁消防网为您提供各的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料,还有各种的评测、资讯、报价等]
2016年消防安全案例分析真题及答案:案例五
消防技术服务机构受托对某地区银行办公的综合楼进行消防设施的专项检查该综合楼火灾自动报警系统采用双电源供电,双电源切换控制箱安装在一层低压配电室考虑到系统供电的可靠性,在供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器实现电流故障动作保护和過负载保护。火灾报警控制器显示12只感烟探测器被屏蔽(洗衣房2只其他楼层10只),1只防火阀模块故障
对火灾自动报警系统进行测试,過程如下切断控制器与备用电源之间的连接,控制器无异常显示;恢复控制器与备用电源之间的连接切断火灾报警控制器的主电源,控制器自动切换到备用电源工作显示主电故障;测试8只感烟探测器,6只正常报警2只不报警,试验过程中控制器出现重启现象继续试驗报警功能,控制器关机无法重新启动;恢复控制器主电源,控制器启动并正常工作;使探测器底座上的总线接线端子短路控制器上顯示该探测器所在回路总线故障;触发满足防排烟系统启动条件的报警信号,消防联动控制器发
出了同时启动5个排烟阀和5个送风阀的控制信号控制器显示了3个排烟阀和5个送风阀
的开启反馈信号,相对应的排烟机和送风机正常启动并在联动控制器上显示启动反馈信号
银行數据中心机房设置了IG541气体灭火系统,以组合分配方式设置A、B、C三个气体灭火防护区断开气体灭火控制器与各防护区气体灭火驱动装置的連接线,进行联动控制功能试验过程如下:
按下A防护区门外设置的气体灭火手动自动按钮,A防护区内声光警报器启动然后按下气体灭吙器手动停止按钮,测量气体灭火控制控制器启动输出端电压一直为0V。
按下B防护区内1只火灾手动报警按钮测量气体火灾控制器输出端電压,25s后电压为24V
测试C防护区,按下气体灭火控制器上的启动按钮再按下相对应的停止按钮,测量气体灭火 控制器启动输出端电压25s后電压为24V。
据了解消防维保单位进行系统试验过程中不慎碰坏了两端驱动气体管道,维保人员直接更换了损坏的驱动气体管道并填写了维修更换记录