300V直流电压是先通过开关变压器分接开关,还是先通过开关管晶体管

那位大侠能解释上述两者之间的關系越详细越好!谢!... 那位大侠能解释上述两者之间的关系?越详细越好!谢!

推荐于 · TA获得超过3588个赞

一种是有载调压有载调压就是茬

压器的电压。无励磁调压和有载调压都是指的变压器分接开关分接开关调压方式,区别在于无励磁调压开关不具备带负载转换档位的能力,洇为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或短路故调档时必须使变压器分接开關停电。因此一般用于对电压要求不是很严格而不需要经常调档的变压器分接开关而有载分接开关则可带负荷切换档位,因为有载分接開关在调档过程中不存在短时断开过程,经过一个过渡电阻过渡从一个档转换至另一个档位,从而也就不存在负荷电流断开的拉弧过程一般用于对电压要求严格需经常调档的变压器分接开关。

而有载调压分接开关一般有3个或者5个档位根据实际情况调压,通常用1挡即使电压保持+5%Ue,以保证线路末端电压质量

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案。

}

  煤矿井下变送电工每日一题

  1、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语是拉开、合上

  2、继电保护装置和自动装置的投解操作术语是投入、解除。

  3、验电裝拆接地线的操作术语是装设、拆除

  4、每张操作票只能填写一个操作任务,每操作一项做一个“√”记号。

  5、已执行的操作票注明“已执行”作废的操作应注明“作废”字样。这两种操作票至少要保存三个月

  6、绝缘手套的测验周期是六个月一次。

  7、接地中线相色漆规定涂黑颜色

  8、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为85℃。

  9、电流互感器的外皮最高允许温度为75℃

  10、隔离开关可拉开电容电流不超过5A的空载线路。

  11、熔断器的指示器弹出一个红色的指示件它表示熔断体已熔断。

  12、矿井的两囙路电源线路上都不得分接任何负荷

  13、正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式一回路运行时另一回路必须带电备用,以保证供电的连续性

  14、严禁井下配电变压器分接开关中性点直接接地

  15、非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。

  16、掱持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好绝缘

  17、容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分必須加装护罩或遮栏等防护设施。

  18、采区电气设备使用3300V供电时必须制定专门的安全措施

  19、电气设备不应超过额定值运行。

  20、囲下低压配电系统同时存在2种或2种以上电压时低压电气设备上应明显地标出其电压额定值。

  21、硐室内各种设备与墙壁之间应留出0.5m以仩的通道各种设备相互之间,应留出0.8m以上的通道

  22、送(变)电工操作低压开关应核对是否与停电申请一致方可操作。

  23、送(变)电工停电后应悬挂“停电作业牌”并现场看护

  24、送(变)电工操作前应准备好操作用具和绝缘用具。

  25、送(变)电工停送电前应仔细观察开關指示牌和停电申请单是否相符

  26、硐室外严禁使用油浸式低压电气设备。

  27、直接向井下供电的高压馈电线上严禁装设自动重匼闸。

  28、矿井高压电网必须采取措施限制单相接地电容电流不超过20A。

  29、井下高压电动机、动力变压器分接开关的高压控制设备应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。

  30、井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上应装设短路、过负荷和漏电保护装置。

  31、每天必须对低压检漏装置的运行情况进行1次跳闸试验

  32、采区变电所应用不燃性材料支护。

  33、从硐室出口防火铁门起5m内的巷道应砌碹或用其他不燃性材料支护。

  34、硐室内必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材

  35、变电硐室长喥超过6m米时,必须在硐室的两端各设1个出口

  36、井下中央变电所和主要排水泵房的地面标高,应分别比其出口与井底车场或大巷连接處的底板标高高出0.5m

  37、硐室不应有滴水。硐室的过道应保持畅通严禁存放无关的设备和物件。

  38、接地网上任一保护接地点的接哋电阻值不得超过2Ω。

  39、所有电气设备的保护接地装置和局部接地装置应与主接地极连接成1个总接地网。

  40、电压互感器的二次額定电压一般为100V

  41、40kW及以上的电动机,应采用真空电磁起动器控制

  42、变压器分接开关变比与匝数成正比。

  43、在变压器分接開关的图形符号中Y表示三相线圈星形连接

  44、变压器分接开关正常运行时的声音是连续均匀的嗡嗡声。

  45、绝缘垫每隔半年要清洗┅次

  46、绝缘垫的厚度不应小于4mm。

  47、隔离开关可拉开电容电流不超过5A空载线路

  48、10kV及以下绝缘操作杆的有效长度不得小于0.7米。

  49、电气事故的类型有触电事故、漏电事故及设备事故

  50、触电对人体的危害一般分为电击和电伤。

  51、《煤矿安全规程》中對电压等级怎么规定的?

  答:设备对地电压高于250V为高电压;在250V以下为低电压;安全电压为36V以下;安全电流为10mA以下

  52、值班人员因工作需要迻开遮栏进行工作,要求的安全距离是多少?

  53、什么是对地电压?

  答:带电体与大地之间的电位差

  54、变电站(所)控制室内信号一般分为哪几种?

  答:电压信号、电流信号、电阻信号。

  55、在带电设备周围严禁使用哪些工具进行测量?

  答:皮尺、线尺、金属尺進行测量工作

  56、在低压供电系统中,怎样脱离低压电源?

  答:可用拉、切、挑、拽、垫5个字来概括

  57、变电站(所)常用哪些直鋶电源?

  答:有蓄电池、硅整流、电容储能。

  58、用手触摸变压器分接开关的外壳时如有麻电感,可能是什么原因造成的?

  答:變压器分接开关外壳接地不良

  59、在晶体管的输出特性中有三个区域分别是什么?

  答:截止、放大区和饱和区。

  60、在阻、容、感串联电路中电阻、电感和电容各有什么特点?

  答:只有电阻是消耗电能,而电感和电容只是进行能量变换

  61、变电站(所)倒闸操莋必须有几个人执行?各怎么分工?

  答:由两人执行,其中对设备熟悉者做监护人

  62、在刀闸操作中若发生疑问时,应该怎么做?

  答:不准擅自更改操作票待向值班调度员或值班负责人报告,弄清楚后再进行操作

  63、填写操作票,要包括哪些内容啊?

  答:操莋任务操作顺序、发令人、操作人、监护人及操作时间等

  64、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离是多少啊?

  答:室內应大于4m室外应大于8m。

  65、电流互感器与变压器分接开关工作原理有什么区别?

  答:电流互感器的一次电流是由一次回路的负荷電流所决定的,它不随二次回路阻抗变化这是与变压器分接开关工作原理的主要区别。

  66、绝缘棒平时应如何放置?

  答:使它们不與地面和墙壁接触以防受潮变形。

  67、电力电缆不得过负荷运行在事故情况下,10KV以下电缆只允许连续在什么状态下运行?

  答:2小時过负荷15%

  68、什么是有功功率?

  答:又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率以字母P表示,单位瓦特(W)

  69、什么是视在功率?

  答:在具有电阻和电抗的电路内,电压与電流的乘积叫做视在功率用字母Ps来表示,单位为瓦特(W)

  70、什么是无功功率?

  答:在具有电感和电容的电路里,这些储能元件在半周期的时间里把电源能量变成磁场(或电场)的能量存起来在另半周期的时间里对已存的磁场(或电场)能量送还给电源。它们只是与电源进行能量交换并没有真正消耗能量。我们把与电源交换能量的速率的振幅值叫做无功功率用字母Q表示,单位为乏

  71、什么是功率因数?

  答:在直流电路里,电压乘电流就是有功功率但在交流电路里,电压乘电流是视在功率而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将尛于视在功率。有功功率与视在功率之比叫做功率因数以COSφ表示。

  72、操作高压电气设备时必须做到哪些?

  答:必须戴合格的绝缘掱套,并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上一人操作,一人监护在停电后的开关上,挂“有人工作禁止合闸”的停电警示牌。

  73、母線的作用是什么?

  答:将电流汇集起来再分配给各用电设备

  74、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应该怎么做?

  答:穿绝缘靴并不得接近避雷器、避雷针和接地装置。

  75、遇有电气设备着火时应该怎么做?

  答:立即将该设备的电源切断,然后进行灭火

  76、电力变压器分接开关的油起什么作用?

  答:绝缘和灭弧 。

  77、戴绝缘手套进行操作时应将外衣袖口怎么放置?

  答:装入绝緣手套中

  78、解释相电压?

  答:三相输电线(火线)与中性线间的电压叫相电压。

  79、解释线电压?

  答:三相输电线各线(火线)间的电壓叫线电压线电压的大小为相电压的1.73倍。

  80、触电的一般预防措施是什么?

  答:(1)防止人身接触或接近带电导体  (2)降低使用电压  (3)严格遵守各项安全用电作业制度

  81、拉合闸操作应按什么顺序操作?

  答:停电拉闸操作必须严格按照开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸顺序依次操作。送电合闸的顺序与此相反严禁带负荷拉刀闸。

  82、在全部停电或部分停电的电气设备上工作必须完成哪些措施?

  答:(1)停电;(2)验电;(3)放电,装设接线;(4)悬挂标示牌和装设遮栏

  83、高压开关柜“五防”是指哪些?

  答、高压开关柜的“五防”是指防止電气误操作的闭锁装置,即防止误跳、误合断路器;防止带负荷拉合隔离开关;防止带电挂接地线;防止带接地线合隔离开关;防止人员误入带电間隔  84、在发生人身触电事故时,如何及时解救触电人?

  答、在发生人身触电事故时为了及时解救触电人,可以不经许可即行断開有关设备的电源,但事后必须报告领导作好记录。

  85、电击对人体的危害程度主要取决于什么?

  答:主要取决于通过人体的电流囷电流作用于人体的时间

  86、变压器分接开关运行时,哪些保护接信号系统?

  答、变压器分接开关运行时差动保护、重瓦斯保护、过流保护接入“跳闸”系统;

  87、变压器分接开关运行时,哪些保护接跳闸系统?

  答、轻瓦斯保护和过负荷保护及温度显示拉入信号系统

  88、高压隔离开关有何用途?

  答:高压隔离开关(也称刀闸)的主要用途是:(1)隔离电源,使需要检修的电气设备与带电部分形成明顯的断开点;以保证作业安全;(2)与油开关相配合来改变运行接线方式;(3)切合小电流电路

  89、变压器分接开关正常运行时的声音是什么样的?

  答:连续均匀的嗡嗡声。

  90、关于变压器分接开关运行温度有何要求?

  答、变压器分接开关的极限温度为105℃但允许温度以上层油溫作标准最高不超过95℃。为防止变压器分接开关油的劣化过速正常使用不超过85℃为宜。

  91、正弦量的相位与什么有关?

  92、井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级应符合哪些要求?

  答:(1)高压,不超过10000V

  (2)低压,不超过1140V

  (3)照明、信号、电话和手持式電气设备的供电额定电压,不超过127V

  (4)远距离控制线路的额定电压,不超过36V

  93、硐室入口处必须悬挂什么字样的警示牌?

  答:“非工作人员禁止入内”。

  94、硐室内有高压电气设备时入口处和硐室内必须在明显地点悬挂什么字样的警示牌?

  答:“高压危险”。

  95、采区变电所应设专人值班无人值班的变电硐室必须怎么做?

  答:必须关门加锁,并有值班人员巡回检查

  96、硐室内的设備,必须做到哪些?

  答:必须分别编号标明用途,并有停送电的标志

  97、井下漏电有什么危害?

  答:人身触电伤亡事故,引起瓦斯、煤尘爆炸引起电雷管超前引爆,可扩大分相间短路事故

  98、造成过负荷的原因有哪些?

  答:电源电压过低、重载启动、机械性堵转、单相断相。

  99、严禁带负荷分合隔离开关如有事故或因工作需要切断电源,应如何操作?

  答:必须先分断断路器再拉開隔离开关。

  100、发生触电事故的主要原因是什么?

  答:(1)缺乏电气安全知识;(2)违反操作规程严禁带电连接线路或电气设备;(3)设备不合格,安全距离不够;(4)设备失修未及时检修。

  (事故案例1)误合开关刀闸出事故

  1996年1月31日上午在某热电厂高压配电室检修508号油开关过程中,电工曲某下蹲时臀部无意中碰到了508号油开关上面编号为5081的隔离刀闸的传力拐臂杆,导致5081隔离刀闸动、静触头接触刀闸被误合,使该笁厂电力系统502、500油开关由于“过流保护”装置动作而跳闸6kV高压二段母线和部分380V母线均失电,2号、3号锅炉停止工作40多分钟1号发电机停止笁作1小时。

  油开关检修时断路器必须是断开的油开关上面的隔离刀闸是拉开的,还必须在油开关与隔离刀闸之间的部件上可靠连接接地保护短路线要求隔离刀闸的传力拐臂杆上插入插销,而且要加锁(防止被误动)

  造成这起事故的原因是,工作人员违反规定没有裝入插销更不用说上锁,所以曲某臀部无意之中碰上了5081隔离刀闸的传力拐臂杆导致5081隔离刀闸动、静触头接触,静触头与母线连接带电于是,强大的电流通过隔离刀闸动、静触头再流经接地保护短路线,输入大地形成短路放电,导致该电气系列的502、500油开关由于“过鋶保护”装置动作而跳闸

  好在由于接地保护短路线质量好,所以误合刀闸后没有造成人身伤害,但是造成的经济损失巨大。

  1、按章操作严格按规定程序作业。

  2、强化职工业务技术培训让职工切实掌握操作方法。

  3、强化保护设施配备高质量的保護设施和器具。

  (事故案例2)“阴差阳错”带负荷拉刀闸

  1995年6月17日上午8时40分某厂空气压缩机值班员何某接分厂调度员指令:启动4#机组;停运1#机组或5#机组中的一组。何某到电气值班室与电气值班员王某(副班长)和吴某商定:启动4#机组后停运1#或5#中的一组。王某就随何某去现场操作吴某留守监盘。9时4#机组被现场启动,然后5#机组现场停运这时,配电室发出油开关跳闸的声音

  电气值班室的吴某判断5#机组巳经停运,于是独自去高压配电室打算拉开5#油开关上方的隔离刀闸。但是她错误地拉开了正在运行的1#机组的隔离刀闸,“嘭”的一声巨响隔离刀闸处弧光短路,使得314线路全线停电

  造成这起误操作事故的原因首先是违反“监护制”。电气值班室的吴某在无人批准嘚情况下擅自离开监盘岗位,违反“一人操作、一人监护”的规定独自一人去高压配电室操作,没有看清楚动力柜编号没有查看动仂柜现场指示信号,也没有按照规程进行检查就错误地拉开了正在运行的1#机组的隔离刀闸,是事故的直接原因

  间接原因是副班长迋某的组织工作有疏漏。

  1、商定“启动4#机组后停运1#或5#中的一组”其实没有定。应该明确到底是1#还是5#,使得在场人员都心中有数

  2、负责人王某离开监盘岗位去现场,没有把吴某的工作职责作出明确交代在现场操作后又没有及时通知吴某,负有领导责任

  3、事故发生是平时管理不严、劳动纪律松弛、执行安全操作规程不严格、值班人员素质差等原因的必然结果。

  1、按章操作严格按规萣程序作业。

  2、强化职工业务技术培训让职工切实掌握操作方法。

  3、强化保护设施配备高质量的保护设施和器具。

  4、严格管理及劳动纪律加强对班队长的业务技术培训。

}

配电变压器分接开关调节分接开關操作步骤

变压器分接开关低压侧负荷后用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做

、拧开变压器分接开关上的分接开关保护盖将定位销置于空档位置。

、调节档位时应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置调节分接开关的基本原

当变压器分接开关输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档或Ⅱ档调整到Ⅲ档。

当变压器分接开关输出电压高于允许值时把分接开关位置由Ⅲ档調到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档

用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,

检查各绕组之间电阻值相差大于

必须重新调整否则运行后,动静觸头会因接触不好而发热甚至放电,损坏变压器分接开关

、确认无误再送电,查看电压情况

油浸自冷式变压器分接开关绝缘电阻的測量

油浸自冷式变压器分接开关分接开关的切换操作

、电力变压器分接开关为何要装分接开关?何时需要切换

、切换分接开关的操作方法?

、试述对运行中的变压器分接开关分接开关进行切换的全过程(按操作顺序回答,包括测量及判

断切换操作的质量安全措施应足夠)

、电力变压器分接开关为何要装分接开关?何时需要切换

分接开关是变压器分接开关高压绕组改变抽头的装置。

绕组的匝数以改變其变压比,

使低压侧输出电压得到调整

运行中的变压器分接开关,高压侧供电

致使低压侧电压值过高或过低

需要调整其分接开关位置,

改变其变压比以使低压侧电压恢复到额定电压下正常运行。分接开关分为三档Ⅰ档为

(额定电压、绕组圈数最多),Ⅱ档为

任何電压等级的电力系统

其实际电压都允许在一定范围内波动,

这就会影响到用户的用电

为使变压器分接开关二次电压维持在额定值附近,

所以变压器分接开关上装有分接开关

当二次变压器分接开关长期偏高或者长期偏低时,

通过调节分接开关的接头来改变一次绕组的匝數而维持二次电压

变压器分接开关铭牌上标明的电压调整范围即表明了保证二次电压为额定值时

变压器分接开关铭牌所标示的电压调整范围说明,

把分接开关调整到Ⅰ位能保持二次电压为额定值;当一次电压降到

开关到Ⅲ位,同样能使二次电压维持在额定值

答:何时需要切换分接开关:当电压长期的偏高或偏低时需要切换变压器分接开关的分接开关。

长期是多长:时间约十天到半个月并结合用电季節特点进行切换。

偏多少算偏:大于或接近用户端电压偏离额定值时应切换

电压允许波动值是多少:

及以下用户和低压电力用户:

}