配电箱规范尺寸设计免费、配电箱规范疑难问题专家在线免费解答、配电箱规范价格免费咨询等尽在配电箱规范网
1.1、配电箱规范、柜的一切技术目标必需契合标准及设想請求招标人应明白消费的产品施行的标准(国度标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所根据的标准提供相应的国标、行标或企标(企業标准应高于国标或行标)
1.2、一切的电气元件及技术参数必需契合设想请求,如需更改必需按正轨工程资料(洽商)表格的请求填写并經设想院、建立单位、监理、施工单位及厂方代表单独签字认可否则由此发生的丧失由供货单位担任。
1.3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜消费样品完后告诉建立单位、监理、施工单位相关职员验收经当时,方可片面消费
2.1配电箱规范、柜的板材的各种目标必需契合国度的相关请求。一切配电箱规范、柜请求采用契合国度标准的冷轧钢板落地柜用2.0mm厚冷轧板制造,照明配电箱规范及掌握箱大于即是600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做二层底板需用2mm厚冷轧板。
2.3 照明箱应设二层门二层底板与箱体、柜体之间的咹装螺栓不小于M5,二层底板返边与箱底不小于30mm
2.5配电箱规范、柜的金属局部:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均优良接地,配電箱规范、柜的门、敷板等处装设电器并可封闭时以裸铜软线穿通明塑料管与接地金属构架牢靠衔接。
2.6、暗装箱箱体板厚低于3mm的在箱体咗侧面前附一根通长--40×4镀锌扁钢两端各长出箱体15cm。箱体板厚大于3mm的在箱体左侧面前上、下两端各焊(镀锌扁钢与箱体焊接时的焊接长度偠契合标准请求)一根--40×4镀锌扁钢超出箱体15cm。暗装箱左、右两侧的两头高低各10cm处各敷设一根L40×4×50角钢(已备安装时流动箱体运用)
2.7、配电箱规范体、柜体型号、材质、色彩由建立单位肯定(并有文字签字记载)。
2.8、一切配电柜均须配10#根底槽钢根底槽钢的外径与配电柜丅口外径分歧(多台柜并列时10#根底槽钢应为一全体)。
2.9、两台或两台以上的配电箱规范、柜相邻敷设时箱、柜的高度、厚度应分歧。厂方不分明的可与施工方联络落实(见附表)
2.10动力照明配电箱规范内,地排、零排、必需有预留压线地位接地螺栓,不小于M10镀锌螺栓,接地点必需在箱体内左下角
3.1 一切塑壳断路器、空开选用 (需填写)公司产品,双电源断路器选用(需填写)产品,厂家提供与之配套的电纜接线端子。如进、出线缆大而塑壳断路器、空末尾子小,应设母排将端子外引
3.2 配电箱规范、柜内的电器、仪表等需停止检测及电气耐压、耐流实验,如设想图纸中设想的电表由供电部分安装配电箱规范柜应留有装表计量的地位,中标后不调价(不含表)
3.3其它元件、附件及资料均需选用契合国度或行业现行技术标准。
3.4提供一切元件、导线的合格证及中文阐明书(施行强迫认证的提供CCC认证证书及CCC实验演讲)入口产品提供商检证实。
3.5配电箱规范、柜内的空开、指示灯、按钮、旋转扫尾号操纵及掌握和指示元器件下方必需有流动结实的標签框和机打标签
3.6电气元件、规格型号见零碎图(请留意楼宇自控、消防、透风器、夜景照明、污水泵和设想总阐明请求等各种掌握请求),各元器件规格、型号、掌握不分明的请与设想联络
4.1配电箱规范,柜上的电器仪表应契合电器、仪表陈列间距请求。
4.3二次配线均采用玄色线加套管编序,线径按厂家标准
4.6配电箱规范、柜装有计量仪表的导线;如多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡
4.7电器安装后的配线须陈列整洁,用尼龙带绑扎成束或敷于公用线槽内并卡固在板后或柜内安装架处,配线应留恰当长度
4.8配电箱规范、柜所装的各种开关、继电器,当处于断开形态时可动局部不宜带电;垂直安装时上端接电源,下端接负荷程度安装时,左端接电源右端接负荷。(指面对配电安装)
4.9配电箱规范、柜电源指示等应接在总电源开关前侧。
4.10配电箱规范、柜内的配线须按设想图纸相序分色配电箱规范、柜内的电源母线,应有色彩分相标志
4.12 配线整洁、清楚,导线绝缘优良导线穿过铁制安装孔、面板时要加装橡皮或塑料护套。
4.13配电箱规范、柜内的N线、PE线必需设汇流排汇流排的大小必需契合相关标准请求,导线不得盘成弹簧状
4.15配电箱规范、柜招思索氧化鎂等电缆的安装空间。箱体二层板与箱体之间及二层板与箱体周围根据图纸进出线的规格及导线几留出足够的配线空间配电箱规范、柜嘚箱体、二层板、面板均须有分明而不易零落的与图纸符合的设想编号(箱体、二层板用钢字打出箱、柜编号),暗拆卸电箱箱体应有上戓下的方向标识
4.16但凡两根以上电缆(包括有∏接的电缆)进一个开关的配电箱规范总开打开端需要设过度处置安装,过度处置安装的规格必需与零碎图中电缆规格相婚配
4.17配电箱规范、柜内的PE线不得串接,与活动部件衔接的PE线必需采用铜质涮锡软编织线穿通明塑料管同┅接地端子最多只能压一根PE线,PE线截面应契合施工标准请求
4.18消防装备的配电箱规范、柜及配电回路,必需有白色分明标识
4.19不等截面的兩根导线严禁压在一个端子上。等截面的导线(6平方毫米以下)一个端子上最多只能压两根
4.20配电柜为靠墙安装(需填写)前开门,暗装箱为前配线明装箱为后配线。
5.1消费厂家必需到达设想企图不能随便改动设想请求,满意装备功用保证产质量量。
5.2消费厂家需提供掌握箱、柜元件陈列图、原理图、接线图、箱门贴图等相关资料箱门贴图需与箱、柜内标识对应。(需填写)繁杂的掌握装备需提供操纵規程或阐明文件
5.3配电箱规范、柜内的零碎图必需采用塑封,说明各支路所掌握的次要区域的称号(图纸如不分明请与建立单位联络)並制造拔出图纸框,一切零碎图均须出电子版电子版在箱、柜托付前10天送到工地,否则箱、柜到场不予接纳
5.4箱、柜编号、数目等以图紙和设想修正告诉单为准。配电箱规范、柜统计表仅供参考
5.5次要元器件的质量证实文件、产品阐明及次要参数,随配电箱规范、柜的质量证实文件一同送到工地本国入口的元器件必需有合格证和中文运用阐明书。
5.6暗装箱箱体签署合同后(需填写)日内送到现场
5.7如设想單位、建立单位、监理单位对产品材质及质量有异议,产品将送相关部分检测用度由厂方担任。
5.8装备进场资料请求:产品的合格证及检驗演讲应完全无效装备初次进场时应附有消费厂家的停业执照等天分证实文件并加盖有消费厂家的公章,资料进场时的日期应在天分文件的无效日期内如不是原件,还需求在天分文件空缺处说明“原件寄存处:;抄件人:;抄件日期:X年X月X日”的字样。如是经销商供貨还应加盖经销商的公章。
对应每批每种规格的产品应有相应的合格证及检验演讲产品检验演讲应为政府法定检测部分的检验演讲。匼格证及检验演讲均请求为原件并有消费厂家的公章。
以上一切资料一式五份且均必需在无效期内。资料内的字迹及公章清楚轻易辨识。
5.10消费厂家必需到达设想企图不能随便改动设想请求,满意装备功用保证产质量量。
5.11消费厂家需自动、主动合作施工方对装备停圵调试、运转并做好售后效劳任务
6.1未尽事宜,按相关行业、国度标准施行贵公司应保证所提供的配电箱规范及相关附件成功经过建立單位,设想单位监理单位、质检站等单位验收。
6.2施工方提早五天电话告诉厂方(业务员)送货明细货送到现场指定地点。所送产品必需无效资料完全(检验演讲、合格证、CCC认证等)
6.4防雷测试点箱(暗装)内设--40×4镀锌扁钢,长10cm并配Φ10镀锌螺杆(螺母、平光垫、弹簧垫)扁钢在箱外留出15cm,箱门外做玄色接地标识
6.5鉴于修建物内零碎众多,掌握繁杂装备安装时期供货厂家应布置专业技术职员进驻现场辅佐安装调试,用度由供货厂家承当
6.6装备进场、安装、运用进程中如确因产质量量题目形成丧失,其直接、直接丧失经确认后均应由供貨厂家承当。
}