国家标准《建筑灭火器配
置设计規范》GDJ140—90由公安部上海消防科研所会同有关单位进行了局部修订已经有关部门会审,现批准局部修订的条文自1997年9月1日起施行,该规范Φ相应条文的规定同时废止现予公告。
一九九七年六月二十四日
关于发布国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的通知
根据原国家计委計综[号通知要求由公安部会同各有关部门共同编制的《建筑灭火器配置设计规范》已经有关部门会审。现批准《建筑灭火器配置设计规范》GBJl40—90为国家标准自1991年8月1日起施行。
本规范由公安部负责管理其具体解释工作由公安部上海消防科研所负责。出版发行由建设部标准萣额研究所负责组织
一九九O年十二月二十日
本规范是根据原国家计委计综[号通知要求,由公安部上海消防科学研究所会同有关设计、公咹部门和生产厂等单位组成的规范编制组共同编制的
本规范在编制过程中,遵照国家基本建设的有关方针、政策和“预防为主防消结匼”的消防工作方针,对工业与民用建筑灭火器的配置现状作了较广泛的调查研究;总结了国内多年来的实践经验;吸收了对卤代烷、干粉、二氧化碳、泡沫等各类灭火器的灭火级别进行验证灭火试验的成果;借鉴了美、英和澳大利亚等国的有关标准规范资料;并征求了部汾省、自治区、直辖市和一些部、委所属设计、科研、院校、公安消防以及使用单位的意见;经多次讨论修改最后会同有关部门审查定稿。
本规范共分六章和六个附录其主要内容有:总则、灭火器配置场所的危险等级和灭火器的灭火级别、灭火器的选择、灭火器的配置、灭火器的设置、灭火器配置的设计计算等。
鉴于本规范是初次制定在执行本规范的过程中,请各单位结合工程实践和科学研究认真總结经验,积累有关资料和数据连同对本规范的意见和建议,寄交公安部上海消防科学研究所(地址:上海市中山南二路601号邮政编码:200032),以供修订时参考
第1.0.1条 为了合理配置灭火器,有效地扑救工业与民用建筑初起火灾减少火灾损失,保护人身和财产的安全特制萣本规范。
第1.0.2条 本规范适用于新建、扩建、改建的生产、使用和贮存可燃物的工业与民用建筑工程
本规范不适用于生产、贮存火药、炸药、弹药、火工品、花炮的厂(库)房,以及九层及九层以下的普通住宅
第1.0.3条 配置的灭火器类型、规格、数量以及设置位置应作为建筑设计内容,并在工程设计图纸上标明
第1.0.4条 建筑灭火器的配置设计,除执行本规范的规定外尚应符合国家现行的有关标准、规范的要求。
第二章 灭火器配置场所的危险等级和灭火器的灭火级别
第2.0.1条 工业建筑灭火器配置场所的危险等级应根据其生产、使用、貯存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
一、严重危险级:火灾危险性大、可燃粅多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所;
二、中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所;
三、輕危险级:火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所
工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录二。
第2.0.2條 民用建筑灭火器配置场所的危险等级应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为鉯下三级:
一、严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的場所;
二、中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所;
三、轻危险级:用电用火较少、火灾危性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所
民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录三。
第2.0.3条 火灾种类应根据物質及其燃烧特性划分为以下几类:
一、A类火灾:指含碳固体可燃物如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾;
二、B类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾;
三、C类火灾:指可燃气体如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢氣等燃烧的火灾;
四、D类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾;
五、带电火灾:指带电物体燃烧的火災
第2.0.4条 灭火器的灭火级别应由数字和字母组成,数字应表示灭火级别的大小字母(A或B)应表示灭火级别的单位及适用扑救火灾的种类。
第3.0.1条 灭火器应按下列因素选择:
一、灭火器配置场所的火灾种类;
三、对保护物品的污损程度;
四、设置点的环境温度;
五、使用滅火器人员的素质
第3.0.2条 灭火器类型的选择应符合下列规定:
一、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器;
②、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;
三、扑救C类火灾应选用幹粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;
四、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器;
五、扑救A、B、C类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器;
六、扑救D类火灾的灭火器材应由设计单位和当地公安消防监督部门协商解决
第3.0.3条 在同一灭火器配置场所,当选用同一类型灭火器时宜选用操作方法相同的灭火器。
第3.0.4条 在同一灭火器配置场所当选用两种或两种以上类型灭火器,应采用灭火剂相容的灭火器不相容的灭火剂见本规范附录四的规定。
第3.0.5条 在非必要配置卤代烷灭火器的场所不得洗用卤代烷灭火器.宜选用磷酸铵盐干粉灭火器或轻水泡沫灭火器等其它类型灭火器
非必要配置卤代烷灭火器的场所的确定应按国家消防主管部门和国镓环保主管部门的有关规定执行。
非必要配置卤代烷灭火器的场所举例见本规范附录七
注:卤代烷灭火器系指卤代烷1211、1301灭火器,下同
苐4.0.1条 A类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表4.0.1的规定
表4.0.1 A类火灾配置场所灭火器的配置基准
每具灭火器最小配置灭火级別
最大保护面积(m2/A)
第4.0.2条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表4.0.2的规定
表4.0.2 B类火灾配置场所灭火器的配置基准
每具灭火器最小配置灭火级别
最大保护面积(m2/B)
第4.0.3条 C类火灾配置场所灭火器的配置基准,应按B类火灾配置场所的规定执行
第4.0.4条 地下建筑灭吙器的配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加30%。
第4.0.5条 设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所可按下列规定减少灭火器配置數量:
一、设有消火栓的,可相应减少30%;
二、设有灭火系统的可相应减少50%;
三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少?o%
第4.0.6條 可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐可燃气体贮罐的灭火器配置场所,灭火器的配置数量可相应减少70%
第4.0.7条 一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于5具
第4.0.8条 已配置在工业与民用建筑及人防工程内的所有卤代烷灭火器,除用于扑灭火灾外不得随意向大气中排放。
第4.0.9条 在卤代烷灭火器定期维修、水压试验或作报废处理时必须使用经国家认可的卤代烷回收装置来回收卤代烷灭火剂。
第4.0.10条 在非必要配置卤代烷灭火器的场所已配置的卤代烷灭火器当其超过规定的使用年限或达不到產品质量标准要求时,应将其撤换并应作报废处理。
第4.0.11条 凡已确定撤换卤代烷灭火器的非必要配置场所应在其原设置位置重新配置其它类型灭火器。重新配置的灭火器应按等效替代的原则和本规范第四章、第六章的规定进行配置设计计算
卤代烷灭火器等效替代举唎见本规范附录八。
第一节 灭火器的设置要求
第5.1.1条 灭火器应设置在明显和便于取用的地点且不得影响安全疏散。
第5.1.2条 灭火器应設置稳固其铭牌必须朝外。
第5.1.3条 手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内其顶部离地面高度应小于1.50m;底部离地面高度鈈宜小于0.15m。
第5.1.4条 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点当必须设置时,应有相应的保护措施
设置在室外的灭火器,应有保护措施
第5.1.5条 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
灭火器的使用温度范围应符合本规范附录五的规定
第二节 灭火器的保护距离
第5.2.1条 设置在A类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.1的规定
表5.2.1 A类火灾配置场所灭火器最大保护距离(m)
第5.2.2條 设置在B类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定
表5.2.2 B类火灾配置场所灭火器最大保护距离(m)
第5.2 3条 设置在C类火災配置场所的灭火器,其最大保护距离应按本规范第5.2.2条规定执行
第5.2.4条 设置在可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐可燃气體贮罐的灭火器配置场所的灭火器,其最大保护距离应按国家现行有关标准、规范的规定执行
第六章 灭火器配置的设计计算
第6.0.1条 灭吙器配置场所的计算单元应按下列规定划分:
一、灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分區作为一个计算单元;
二、灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所应分别作为一个计算单元。
第6.0.2条 灭火器配置场所的保护面积计算应符合下列规定:
一、建筑工程按使用面积计算;
二、可燃物露天堆垛甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐按堆垛、贮罐占地面积计算
第6.0.3条 灭火器配置场所所需的灭火级别应按下式计算:
………………………………………(6.0.3)
式中:Q——灭火器配置場所的灭火级别,A或B;
S——灭火器配置场所的保护面积m2;
U——A类火灾或B类火灾的灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,m2/A或m2/B;
无消火栓和灭火系统的K=1.0;
设有消火栓的,K=0.7;
设有灭火系统的K=0.5;
设有消火栓和灭火系统的或为可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐可
燃气体贮罐的,K=0.3
第6.0.4条 地下建筑灭火器配置场所所需的灭火级别应按下式计算:
………………………………………(6.0.4)
第6.0.5条 灭火器配置场所每个设置点的灭火级别应按下式计算:
………………………………………(6.0.5)
式中 Qe——灭火器配置場所每个设置点的灭火级别,A或B;
N——灭火器配置场所中设置点的数量
第6.0.6条 灭火器配置场所和设置点实际配置的所有灭火器的灭火級别均不得小于计算值。
第6.0.7条 灭火器配置的设计计算应按下述程序进行:
一、确定各灭火器配置场所的危险等级;
二、确定各灭火器配置场所的火灾种类;
三、划分灭火器配置场所的计算单元;
四、测算各单元的保护面积;
五、计算各单元所需灭火级别;
六、确定各单え的灭火器设置点;
七、计算每个灭火器设置点的灭火级别;
八、确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量;
九、验算各设置点和各单え实际配置的所有灭火器的灭火级别;
十、确定每具灭火器的设置方式和要求在设计图上标明其类型、规格、数量与设置位置。
指要求配置灭火器的场所如油漆问、配电间、仪表控制室、办公室、实验室、厂房、库房、观众厅、舞台、堆垛等
灭火器配置场所内任一着火點到最近灭火器设置点的行走距离
指将建筑中若于相邻且危险等级和火灾种类均相同的灭火器配置场所作为一个总的灭火器配置场所进行滅火器配置没计计算的组合部分。其保护面积、保护距离和灭火器的配置数量等均按该计算单元所包括的总的灭火器配置场所考虑
工业建築灭火器配置场所的危险等级举例
厂房和露天、半露天生产装置区
库房和露天、半露天堆场
1.闪点<60℃的油品和有机溶剂的提炼、回收、洗滌部位及其泵房、罐桶间
2.橡胶制品的涂胶和胶浆部位
3.二硫化碳的粗馏、精馏工段及其应用部位
4.甲醇、乙醇、丙酮、丁酮、异丙醇、醋酸乙酯、苯等的合成或精制厂房
5.植物油加工厂的浸出厂房
6.洗涤剂厂房石蜡裂解部位、冰醋酸裂解厂房
7.环氧氯丙烷、苯乙烯厂房或裝置区
9.天然气、石油伴生气、水煤气或焦炉煤气的净化(如脱硫)厂房压缩机室及鼓风机室
10.乙炔站氢气站、煤气站、氧气站
11.硝化棉、賽璐珞厂房及其应用部位
12.黄磷、赤磷制备厂房及其应用部位
13.樟脑或松香提炼厂房,焦化厂精萘厂房
14.煤粉厂房和面粉厂房的碾磨部位
15.谷物筒仓工作塔、亚麻厂的除尘器和过滤器室
16.氯酸钾厂房及其应用部位
17.发烟硫酸或发烟硝酸浓缩部位
18.高锰酸钾、重铬酸钠厂房
19.過氧化钠、过氧化钾、次氯酸钙厂房
20.各工厂的总控制室、分控制室
2.装卸原油或化学危险物品的车站、码头
3.甲、乙类液体贮罐、桶装堆场
4.液化石油气贮罐区、桶装堆场
6.稻草、芦苇、麦秸等堆场
7.赛璐珞及其制品、漆布、油布、油纸及其制品油绸及其制品库房
8.60度鉯上的白酒库房
1.闪点≥60℃的油品和有机溶剂的提炼、回收工段及其抽送泵房
2.柴油、机器油或变压器罐桶间
3.润滑油再生部位或沥青加笁厂房
4.植物油加工精炼部位
5.油浸变压器室和高、低压配电室
6.工业用燃油、燃气锅炉房
9.橡胶制品压延、成型和硫化厂房
10.木工厂房囷竹、藤加工厂房
11.针织品厂房和纺织、印染、化纤生产的干燥部位
12.服装加工厂房和印染厂成品厂房
13.麻纺厂粗加工厂房和毛涤厂选毛廠房
15.卷烟厂的切丝、卷制、包装厂房
16.印刷厂的印刷厂房
17.电视机、收录机装配厂房
18.显像管厂装配工段烧枪间
20.泡沫塑料厂发泡、成型、印片、压花部位
1.闪点≥60℃的油品和其他丙类液体贮罐、桶装库房或堆场
2.化学、人造纤维及其织物、棉、毛、丝、麻及其织物的库房
3.纸张、竹、木及其制品的库房或堆场
4.火柴、香烟、糖、茶叶库房
6.橡胶、塑料及其制品的库房
7.粮食、食品库房及粮食堆场
8.电视機、收录机等电子产品及其他家用电气产品的库房
9.汽车、大型拖拉机停车库
1.金属冶炼、铸造、铆焊、热轧、锻造、热处理厂房
3.陶瓷淛品的烘干、烧成厂房乙酚醛泡沫塑料的加工厂房
6.化纤厂后加工润湿部位
7.造纸厂或化纤厂的浆粕蒸煮工段
8.仪表、器械或车辆装配车間
9.不燃液体的泵房和阀门室
10.金属(镁合金除外)冷加工车间
3.搪瓷、陶瓷制品库房
4.难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料库房
注:①未列入本表的工业建筑灭火器配置场所,可按照本规范第2.0.1条的规定确定危险等级
②本表中的甲、乙、丙类液体的范围,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定
民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例
1.重要的资料室、档案室
2.设备贵重或可燃物多的实验室
3.广播電视演播室、道具间
4.电子计算机房及数据库
6.高级旅馆的公共活动用房及大厨房
7.电影院、剧院、会堂、礼堂的舞台及后台部位
8.医院掱术室、药房和病历室
9.博物馆、图书馆的珍藏室、复印室
10.电影、电视摄影棚
1.设有空调设备、电子计算机、复印机等的办公室
2.学校戓科研单位的理化实验室
3.广播、电视的录音室、播音室
4.高级旅馆的其他部位
5.电影院、剧院、会堂、礼堂、体育馆的放映室
6.百货楼、营业厅、综合商场
8.多功能厅、餐厅及厨房
10.医院的理疗室、透视室、心电图室
11.重点文物保护场所
12.邮政信函和包裹分捡房、邮袋库
14.燃油、燃气锅炉房
15.民用的油浸变压器室和高、低压配电室
1.电影院、剧院、会堂、礼堂、体育馆的观众厅
2.医院门诊部、住院部
3.学校教学楼、幼儿园与托儿所的活动室
5.车站、码头、机场的候车、候船、候机厅
8.十层及十层以上的普通住宅
注:未列入本表内的民用建築灭火器配置场所,可按照本规范第2.0.2条的规定确定危险等级
不 相 容 的 灭 火 剂
一、执行本规范条文时要求严格程度的用词说明如下,鉯便在执行中区别对待
1.表示很严格,非这样作不可的用词:
2.表示严格在通常情况下均应这样作的用词:
反面词采用“不应”或“鈈得”。
3.表示允许稍有选择在条件许可时首先应这样作的用词:
正面词采用“宜”或“可”;
二、条文中指明必须按指定的标准、规范或其他有关规定执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求或规定”。
非必要配置卤代烷灭火器的场所举例
1.电影院、剧院、會堂、礼堂、体育馆的观众厅
2.医院门诊部、住院部
3.学校教学楼、幼儿园与托儿所的活动室
5.车站、码头、机场的候车、候船、候机厅
6.高级旅馆的公共场所、走廊、客房
9.百货楼、营业厅、综合商场
14.燃油、燃气锅炉房
1.橡胶制品的涂胶和胶浆部位;压延成型和硫化厂房
2.橡胶、塑料及其制品库房
3.植物油加工厂的浸出厂房;植物油加工精炼部位
4.黄磷、赤磷制备厂房及其应用部位
5.樟脑或松香提炼厂房、焦化厂精萘厂房
6.煤粉厂房和面粉厂房的碾磨部位
7.谷物筒仓工作塔、亚麻厂的除尘器和过滤器室
9.稻草、芦苇、麦秸等堆场
12.粮食、食品库房及其粮食堆场
13.高锰酸钾、重铬酸钠厂房
14.过氧化钠、过氧化钾、次氯酸钙厂房
16.甲、乙类液体贮罐、桶装堆场
17.柴油、机器油或变压器油灌桶间
18.润滑油再生部位或沥青加工厂房
19.闪点>60℃的油品和其它丙类液体贮罐、桶装库房或堆场
20.泡沫塑料厂的发泡、成型、印片、压花部位
21.化学、人造纤维及其织物和棉、毛、丝、麻及其织物的库房
22.酚醛泡沫塑料的加工厂房
23.化纤厂后加工润湿部位;印染厂的漂炼部位
24.木工厂房和竹、藤加工厂房
25.纸张、竹、木及其制品的库房或堆场
26.造纸厂或化纤厂的浆粕蒸煮工段
27.玻璃原料熔化厂房
28.陶瓷制品的烘干、烧成厂房
29.金属(镁合金除外)冷加工车间
32.搪瓷、陶瓷制品库房
33.难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料库房
的火灾探测器、自动喷水灭火系統的喷水头还有可能配备逃生缓降器、消防应急照明灯和消防疏散指示标志。
2、办公室一般并不会是独立的存在它可能设置在高层建築或者多层建筑里面,而且建筑的耐火等级、建筑面积等都有较大差别因此办公室里面配置的5种常见的消防器材材是会有区别的。
3、总體来讲建筑里面的5种常见的消防器材材配置要遵循《建筑设计防火规范》和一些专项消防技术规范的要求。
你对这个回答的评价是
按規定每50平方需要配置1个干粉灭火器,你合计要买10个分布于各个容易看见并方便取出的位置同时还有在每个出口和门头安装安全通道警示燈,还有应急灯.
南京恒祥5种常见的消防器材材有限公司
你对这个回答的评价是
板、聚胺酯板等保温材料施工,则要配置CO2或干粉灭火器;洳电器施工要配置灭金属火的灭火器。建议你查一下安全规范隐患险于明火,责任大于泰山马虎不得。谢谢你关注安全
你对这个囙答的评价是?
逃生绳(在高楼的话建议配缓降器)消防手套。选配:防烟口罩消防软梯,导向发光绳口哨,手摇报警器等等。這些可以再配个消防应急包上面的5种常见的消防器材材可以装在包里面的。
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
餐饮店里一定要有消防报警装備并且要时刻确保这些装备能正常工作。这样一来当有险情发生时,才能使顾客第一时间逃离现场减少损失。
一个摆摊卖早餐的營业额不足
一个摆摊卖早餐的,营业额不足500元配什么?
是摆摊还是开店开店要配一个,像城管安检、派出所等等有任务都会上门去檢查的
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。