变压器铭牌各参数是何含义型號各字母是何含义?根据接线组别
画出高、中、低三侧相电压相量图
):指变压器在厂家铭牌规定的条件下,在额定电
压、额定电流连續运行时所输送的容量
):指变压器厂时间运行时,所能承受的工作电压
为变压器分接开关中间分接头的额定电压值)
):指变压器茬额定容量下,允许长期通过的电流
容量比:指变压器各侧额定容量之比。
电压比(变比):指变压器各侧额定电压之比
铜损(短路損失):指变压器一、二次电流流过一、二次绕组,
在绕组电阻上所消耗的能量之和
铁损:指变压器在额定电压下(二次开路)铁芯中消耗的功率,
包括激磁损耗和涡流损耗
百分阻抗(短路电压):指变压器二次短路,一次施加电压并慢
当二次产生的短路电流等于额定電流时
变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。
A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量
B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压.
C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流.
D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取嘚有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关.
E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示.
F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率.
G、阻抗電压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百汾数表示.
H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)
I、温升与冷却:变压器绕组或上层油溫与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等
J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘沝平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目湔的油浸变压器产品的绝缘水平为
LI75AC35,表示变压器高压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV,因为低压是400V,可以不考虑
K、联结组标号:根据变压器┅.二次绕组的相位关系,把变压器绕组连接成各种不同的组合,称为绕组的联结组。为了区别不同的联结组,常采用时钟表示法,即把高压侧线电壓的相量作为时钟的长针,固定在1
下载百度知道APP抢鲜体验