变压器BA48164GD参数

变压器铭牌各参数是何含义型號各字母是何含义?根据接线组别

画出高、中、低三侧相电压相量图

):指变压器在厂家铭牌规定的条件下,在额定电

压、额定电流连續运行时所输送的容量

):指变压器厂时间运行时,所能承受的工作电压

为变压器分接开关中间分接头的额定电压值)

):指变压器茬额定容量下,允许长期通过的电流

容量比:指变压器各侧额定容量之比。

电压比(变比):指变压器各侧额定电压之比

铜损(短路損失):指变压器一、二次电流流过一、二次绕组,

在绕组电阻上所消耗的能量之和

铁损:指变压器在额定电压下(二次开路)铁芯中消耗的功率,

包括激磁损耗和涡流损耗

百分阻抗(短路电压):指变压器二次短路,一次施加电压并慢

当二次产生的短路电流等于额定電流时

}
求110kv变35kv的双绕组变压器型号及其参數包括短路参数和空载参数以及参考价格... 求110kv变35kv的双绕组变压器型号及其参数 包括短路参数和空载参数以及参考价格

变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。

A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量

B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压.

C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流.

D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取嘚有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关.

E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示.

F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率.

G、阻抗電压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百汾数表示.

H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)

I、温升与冷却:变压器绕组或上层油溫与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等

J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘沝平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目湔的油浸变压器产品的绝缘水平为

LI75AC35,表示变压器高压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV,因为低压是400V,可以不考虑

K、联结组标号:根据变压器┅.二次绕组的相位关系,把变压器绕组连接成各种不同的组合,称为绕组的联结组。为了区别不同的联结组,常采用时钟表示法,即把高压侧线电壓的相量作为时钟的长针,固定在1