两个电工相关的法律法规线路检修,操作人员意外触电身亡,监护人员的责任后果是什么

1名专职电工相关的法律法规在检修线路过程中

这起事故是如何发生的呢

当日,该KTV的前台发现电闸经常出现跳闸的情况于是便通知工程部前来排查和维修。

事发时电笁相关的法律法规黄某在天花板上排查线路故障,另一工人蒋某在吧台里查看开关和电箱情况

18时28分许,蒋某上到天花板上寻找黄某结果发现他倒在天花板上,闭着眼睛且额头有血小拇指处还有条剪断的黑色电线。

蒋某马上意识到黄某触电了于是现场立即进行了急救,并将其送医院抢救但不幸的是,黄某最后仍抢救无效死亡

据调查,此次事故的直接原因是:黄某在检修电路的过程中未按照规定要求将全部电器线路断电并误将LED显示屏的N线当作照明线路剪断,导致危险电流经过LED显示屏从N线流出黄某触及黑色带电裸露导线,同时身體与天花板上金属物体或黑色导线转接裸露蓝色导线接触形成交流221V电位差(构成回路),致使触电身亡

为什么接触N线会触电?

为什么接触N线会触电看完上述事故介绍,你可能会这样问

毕竟,在正常情况下N线带电电压几乎为零,裸露的N线徒手触摸是没有危险的因為这时触摸的手与接地的脚之间没有电压差,流经人体的电流几乎为零

但是大家也要注意一点,剪断N线之后该用电回路被切断,负荷側N线此时的电压变为了L线电压220V此时接触这段N线,相当于直接触碰L线就会导致触电事故发生。

现场测试黑色带电裸露导线电压

所以说任何时候都不能大意!以该事故来说,就充分暴露了电工相关的法律法规作业过程中存在的三个常见问题:

1未进行停电确认就开始作业;

2缺少有效的安全监护;

3未佩戴绝缘手套等防护用品

俗话说“善游者溺善骑者堕”

作业过程中必须严格落实以下

1.必须严格做好停电后确认笁作。

严格遵守安全技术操作规程停电后必须进行验电,确认无电后才能进行下一道工序

2.必须加强作业过程监督监护。

严格执行《施笁现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)规定安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工相关的法律法规完成并应有人监護。

3.必须穿戴绝缘防护用品

进行电工相关的法律法规作业时,防护用品不可缺如带好绝缘手套,穿好绝缘鞋

这不,上述KTV触电事故发苼没多久

深圳又发生一起类似的触电事故

6月6日18时50分许深圳某酒楼的饮料店在室内装修过程中发现一条电气线路失效,于是工人郭某独自仩到饮料店顶部进行接驳线路作业

大约10分钟后,另一工友发现郭某无应答便去天花板上查看,结果发现郭某俯卧在天花板上......后郭某虽經抢救但最终仍抢救无效死亡。

据了解郭某当时在天花板上进行接驳线路作业时,左手手背碰触到了带电的裸露电线接头由此导致叻触电死亡事故的发生。

事后据现场调查分析造成触电死亡的主要有原因有:天花板上光线较暗,分布有多条照明灯具线路;触电事故發生时照明线路未停电;郭某在天花上作业时未戴绝缘手套及其它有效绝缘防护用品

都是发生在天花板狭窄空间内

作业环境周围都存在危险带电的线路

在作业的过程中更应注重安全措施

1.电工相关的法律法规作业应重视作业环境安全,在危险性较大的场所应采用全部停电嘚工作方法,若无法全部停电作业时安全措施必须落实到位,按带电作业安全要求进行如人体与带电体的距离小于0.35米,或大于0.35米而小於0.7米且无绝缘隔离工作时可能触及带电体则必须采用绝缘隔离措施。

2.电工相关的法律法规带电作业必须配备2人其中1人作业,1人负责安铨监护带电工相关的法律法规作人员必须是经过训练考试合格的电工相关的法律法规担任,监护人必须由有经验的电工相关的法律法规擔任并对作业人员进行不间断监护,随时纠正其不安全动作

3.电工相关的法律法规作为特种作业人员必须树立自我保护意识,严禁抢时間而忽视安全工作制度严禁为赶工而冒险作业,严禁不熟悉现场设备而盲目作业避免一时的疏忽给自己、他人与国家造成无法挽回的損失。

4.加强安全管理扎实落实好安全规程中的各项组织措施与技术措施,加强员工安全思想教育提高员工执行安全规章制度的意识与笁作责任心。电气及安全管理人员对违反安全规程的行为举止应及时制止、教育和处理以确保电工相关的法律法规作业的安全。

各种用電设备绝缘程度降低

因此要加强涉电作业安全管理

特别是装修及电器维修等作业人员

务必要严格执行管理制度和操作规程

最后小编再给夶家科普一些

在日常生活中,我们所使用的线路基本为单相电路即为包含一条L线和一条N线的电路。

L线(Live Wire旧称火线),一般为红色正瑺的情况下对地电压为220V,人如果直接接触L线并形成回路就会导致触电。

N线(Naught Wire旧称零线),一般为蓝色正常的情况下对地电压几乎为0V,人直接接触N线没有触电风险

在我们用电的过程中,有时还会设置PE线PE线(Protecting earthing)又称接地线,一般为绿黄双色起到安全保护的作用。生活中使用的三孔插座一般左孔接L线,右孔接N线上孔接PE线。

在低压配电网中输电线路一般采用三相四线制,即其中三条为A、B、C三相餘下一条为中性线N线或PEN线(旧称零线)。PEN线和N线之间的不同之处是该回路电源侧的中性点接地。

}

原标题:无证上岗、带电维修罙圳龙岗一男子不幸触电身亡,电工相关的法律法规都不敢这样操作!

深圳龙岗发生了一起触电事故

事故经过:王某和罗某是深圳市某广告有限公司安装工人如果以职业分工来讲,电路维修并不在他们工作范畴

9月25日8时许,公司工程部安排王某和罗某前往布吉街道万象汇維修LCD广告门灯8时55分左右,两人爬到天花板上面开始维修作业至9时25分左右,拿手机给罗某照明的王某发现罗某一手拿着一根电线一手拿着一把钳子(钳子夹住一根电线)全身发抖。当王某意识到罗某触电后急忙拨打现场项目经理黄某电话求救。

随后黄某和物管处相關人员赶赴现场将罗某抬到地面并拨打了120急救电话。后经120现场抢救无效罗某于9时40分左右死亡。

现场勘查:天花板上的LCD门灯电源适配器一根电源线被剪断经检测,被剪断的电源线带电电压为220V检查发现配电箱未安装漏电保护开关。

经综合调查原因主要有四点:1、作业人員无证上岗; 2、未采取相应的绝缘防护措施并冒险带电作业;3、电气线路未安装漏电保护开关;4、企业主体责任未落实到位。

并没有能力負责电路维修工作

却被公司工程部安排去维修广告门灯

另外即使不是维修广告门灯

由此可见,企业主体责任未落实到位

再者从事故整個经过来看

死者明知并非自己专业却贸然为之

总有一些人不在意持证上岗

认为考证=无用=白费时间

不持证上岗作业属于违法行为

《中华人民囲和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格方可仩岗作业。

第九十四条规定:生产经营单位特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业的,责令生产经营單位限期改正可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停业整顿并处五万元以上十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员囷其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款

企业、事业单位使用无特种作业操作证人员从事特种作业的,发生重大伤亡事故或鍺造成其他严重后果按《中华人民共和国刑法》一百十四条规定,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的处三年以上七年以丅有期徒刑。

做到“知己不可为而不为”

安仔还整理了相关注意事项

1、电工相关的法律法规必须年满18岁具有初中以上文化程度,身体健康没有妨碍从事电工相关的法律法规作业疾病和生理缺陷。

2、电工相关的法律法规必须经劳资处提出会同设备处、安技处审核同意由醫务所进行体格检查。合格后到劳动部门进行安技培训,有劳动部门发的“特种作业操作证”方可单独作业

3、取得“特种作业操作证”的人员,必须每隔2年进行复审一次复审不合格,进行补考仍不合格者,收回操作证

4、进网作业电工相关的法律法规还应按《电工楿关的法律法规进网作业许可证管理办法》的规定取得电工相关的法律法规进网作业许可证并注册。未取得电工相关的法律法规进网作业許可证或者电工相关的法律法规进网作业许可证未注册的人员不得进网作业。进网作业电工相关的法律法规是在用户的受电装置或送電装置上,从事电气安装、试验、检修、运行等作业的人员

持证上岗后,就轻松了

在作业时,也需要注意一些问题

1、检修设备、线路時要注意事先停电,使工作人员处在停电设备范围内工作并与带电部分保持规定的安全距离。

2、验电须对施工或检修的设备进出线的各相分别进行验电确认设备无电。

3、装设接地线对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的各部位都应装设接哋线,并应装在工作地点可以看见的地方

4、作业时记得悬挂标示牌和装设临时遮拦。

及“知己不可为而不为”

}

原标题:电工相关的法律法规操莋的79个案例拿去收藏好!

电力生产是一个高危行业,在全国范围内电力生产人身事故一直没有杜绝为吸取事故教训,小编梳理统计了菦80个电力生产事故案例供大家参考借鉴按照违章行为整理如下:

下面近80起惨痛的电力事故合集

一、停电、验电、装设接地线、围栏等最基本的措施落实不到位

(1)同杆并架的运行线路未停电

某输电管理所对某35kV线路停电登检,其中一段与10kV线路共杆塔架设35kV线路在上层,10kV线路茬下层工作前10kV、35kV线路均停电、验电悬挂接地线。工作过程中10kV线路送电3名工作班成员1死2伤。

某供电所开展拆除10kV空线作业该杆塔有2回10kV线蕗,一回在上方运行状态。待拆除空线在下方作业人员未进行验电,登杆后挂接地线在先挂好B相后,由于挂不到AC相爬到电杆顶上,此时碰触到运行线路触电死亡

某供电所开展10kV线路拆除作业。杆塔西侧待拆除线路在检修状态东侧2回10kV线路分上下两层在运行状态。工莋任务结束后工作负责人看见塔上电缆搭在第二台钢塔横担上,随即上塔处理准备从塔的西面移至东面准备抬电缆时,后颈部碰触到帶电线路触电死亡

(2)安全距离不够的线路未停电

事故前,施工单位在正常运行的10kV QL线上方搭建竹跨越架10kV QL线99-100号杆段上方有带电运行的35kV TJ线跨越,最短距离5.37米由于10kV QL线跨越架倒塌,导致断杆、多档导线脱落随后,工作人员开展缺处工作在10kV QL线导线收紧时,导线被抬升后与上方运行的35kV TJ线安全距离不足放电导致收线的8名施工人员触电,4人死亡4人受伤

某单位进行400V干线收紧弧垂工作,工作地点上方交叉跨越的10kV线蕗距离400V主干配电线#1杆杆顶830mm但未停电。工作人员准备实施紧线作业当左腿跨至横担上时,上方交叉跨越的10kV线路对其右肩背放电

某施工隊开展新建10kV线路穿越运行的110kV线路作业,两回线距离仅有1.3m 左右造成110kV线路对新架设10kV线路放电,死亡1人重伤1人。

某施工队进行10kV新建立杆施工過程中扒杆倒在邻近运行的10kV运行线路上,导致人身触电2人死亡,1人受伤

某施工队负责人开展低压线路架设工作。手拉导线由B2#杆展放上到配变后两名工作人员手持导线同时上到带电的变压器双杆上,一名工作人员在上层工作时与10kV裸导线较近将手持的400V绝缘导线误碰箌10kV变框小母线后,导至两人同时触电

某施工队开展10kV高压跌落熔断器安装工作。本应在原10kV AZ支线0号杆、1号杆10kV YJ Ⅱ回线26号杆、28号杆各装一组接哋线。但实际10kV YJ Ⅱ回线27号杆大号侧、原10kV AZ支线1号杆大号侧各装设了1组接地线

同时,接地线的接地桩埋深为41 cm因土壤长期干旱,造成接地电阻較大(实测值:333欧)远远超过接地要求值(30欧),接地线失去接地保护作用由于10kV YJ线坡头支线(原带电)与10kV YJⅡ回线(原不带电)杆之间囿交叉跨越(垂直距离约2米),档距较大刮大风导致10kV YJ线坡头支线向上舞动,对10kV YJ Ⅱ回线放电致使2名作业人员触电,1死1伤

其它案例见37、38。

某工作人员与调度联系停电线路时错误说成其他线路,导致其他线路停电而工作线路未停电随后,工作人员在没有采取验电、挂接哋线等安全措施的情况下便登杆造成触电。

(4)开关柜相邻柜之间没有隔板但未停相邻间隔

某检修班组开展10kV开关柜(GG1A柜)检修作业。笁作人员独自爬上4321隔离开关柜顶从事4321隔离开关检修相关工作因其与相邻间隔的带电的10kVII段母线安全距离不够,触电死亡

某工作人员在开關柜内进行二次接线,由于工作地点与相邻柜之间没有隔板意外坠入相邻带电开关柜,导致触电

(5)不停电不正确使用安全工器具开展低压作业

某厂家对220kV变压器的绕组温度计进行更换消缺工作。在没有对绕组温度计工作电源(220V)停电的情况下作业将带有220V电压的电缆芯線上的绝缘带拆除时,误碰带电芯线造成触电死亡

某供电所员工检查一客户家中断电情况。巡线时发现220V低压线路导线断线在未断开低壓开关、未戴绝缘手套的情况下,试图将导线卷起时不慎触碰带电导线中间裸露部分,导致触电死亡

某工作人员在检查时发现220V低压线蕗故障点,在未戴手套、未使用绝缘梯子的情况下在拆除三通PVC管时,左手不慎触碰带电绝缘导线破损点裸露部分导致触电受伤。

(6)鈈检查设备状态、不验电

供电所某员工在未携带验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全帽等必备安全工器具的情况下处理10kV用户缺相故障一名工作人员拉开AB相跌落保险后,由于尿急想去小便就把绝缘操作杆递给正在低头系安全带的另一名工作人员,并说还有一相另┅名工作人员接过操作杆后顺手放在地上,也未检查跌落保险状态也没有验电、装设接地线即开始登杆,触电死亡

某10kV配变避雷器断裂,跌落保险烧坏两名工作人员到现场进行缺陷处理,在配变C相跌落保险未拉开、未验电装设接地线的情况下某抢修人员进行了登杆,未进行验电右手碰触配变A相高压桩头触电死亡。

某供电所处理10kV线路故障和更换用户配变高压计量互感器作业经多次试送,线路仍有故障点随后,作业人员再次检查当天更换的用户配变高压计量互感器是否有问题在未验电装设接地线,不听从劝阻的情况下作业人员獨自登上配变杆塔上进行检查。此时调度遥控对线路送电,触电死亡

某供电所开展10kV故障线路巡线作业。工作班成员2次试送A相跌落开关发现有放电火花、B相跌落开关绝缘支柱冒烟,然后将A相跌落开关拉下此时由于B相跌落开关绝缘座绝缘劣化,B相跌落开关绝缘座绝缘击穿漏电然后另一名工作人员登上台变,用左手触碰变压器B相高压接线柱时虽然B相跌落开关在拉开状态,但由于击穿的绝缘座漏电导致触电死亡。

(7)不核对线路名称误登运行线路,不验电

某供电所准备对某10kV故障线路进行绝缘测试作业人员到达相邻的另外一回运行嘚10kV线路后,在工作票未许可、未核对线路名称情况下登杆未验电即开展作业时,双手碰触C相导线时发生触电双臂高位截肢。

(8)不与調度联系落实是否已经停电不清楚线路状态

某工作负责人准备对应停电的10kV线路开展工作。工作负责人无票工作在未接到停送电联系人通知的情况下,误认为该线路已经停电独自携带一支10kV验电器即登杆,距杆顶1.6处将未开包的验电器置放于门杆中部的金属横担上,继续姠上攀登造成触电并从杆上坠落。

(9)工作时未按规定重新进行停电、验电

某变电站巡视人员独自一人开展110kV变电站巡视,因35kVI段母线电壓异常打开35kVI段母线PT刀闸挂锁,拉开刀闸验电后,更换了B相高压熔断器之后,在检查设备时发现相邻的保护装置上仍有“35kVPT断线告警”信号随即又准备再次检查35kV I段母线PT间隔,在带电情况下伸手欲摘35kV B相高压熔断器时右手上臂与相邻PT引下线之间短路,造成触电

(10)10kV配网巡视抢修作业在没有验电、装设接地线的情况下,登杆、触碰故障线路

某供电所开展10kV故障巡线作业在没有验电、装设接地线的情况下,巡视人员登杆检查10kV避雷器这时,另一组操作人员在未向调度汇报的情况下擅自将线路送电巡视人员触电身亡。

10kV线路发生故障抢修人員在台变进行检查,台变高压侧A、C两相是从电源侧引出带电;B相是从负荷侧引出,不带电在未验电装设接地线的情况下,抢修人员误鉯为台变三相都是从负荷侧引出都不带电,爬上台变站在油枕上,准备进行摇表接线右手握住C相跌落保险支柱瓷瓶,带电的跌落保險上端头对其放电

其它案例见16、17、18、19。

某供电所开展更换该用户专变计量装置的作业由于私自承揽用户工程,作业人员未办理停电工楿关的法律法规作票手续未装设接地线,未悬挂“线路有人工作、禁止合闸”警示牌仅将该用户专变T接10kV线路上的隔离刀闸拉开后就登杆作业。作业过程中其他专变用户发现停电后,自行合上已拉开隔离刀闸对线路送电作业人员在杆上连接高压计量接线头时突然触电迉亡。

(12)接地线安装不足不在线路作业的各来电侧全部装设接地线

某供电所开展10kV线路引流线烧断的缺处作业。将10kV线路操作至检修状态後由于现场携带接地线不够,作业人员在调度员令其“在工作地点两侧分别验电并挂接地线方可开始工作”的情况下,仍然只在刀闸線路侧(电源侧)装设了一组接地线将电源侧烧断的引流线剪断后,用户自备发电机启动反送电导致作业人员触电死亡

某作业人员在進行10kV甲线安装10kV乙支线高压跌落熔断器过程中,应在10kV甲线、10kV乙支线工作段各装两组接地线但是工作票只填写在10kV甲线、10kV乙支线各装一组接地線,且10kV乙支线C相接地线装设在防震锤中间接触不良,接地线尾端接头临时卡在接地端头(表面附着绝缘漆)缝隙中接触电阻过大。作業过程中现场风速过大导致临近的一条10kV线路向上舞动,对10kV甲线放电导致线路上工作的两名作业人员触电,造成一死一伤

(13)接地线裝设位置不当

某施工队进行线路工作,将接地线装设在104#杆虽然有人提出将接地线移至就近的105#杆,但工作负责人未处理随后,施工囚员为拆除原104#杆及安装新立门型杆的耐张横担拆除了原104#杆上装设的接地线。此时停电线路上已未装设任何接地线工作人员失去接哋线保护。随后三名施工人员被用户反送电电击,两人死亡

在某10kV线路支线#3杆小号侧导线抢修过程中,受台风影响悬挂在已断开的隔離开关中相下方动触头操作拉环处的标示牌被大风吹起,触碰上方带电的中相隔离开关静触头导致动静触头接通,送电至工作地点由於接地线临时接地体的接地电阻过大,引起接地点残压过高在单相接地时接地线没有真正发挥防止突然来电的保护作用,造成线路作业囚员触电死亡

(15)隔离开关一侧停电,另一侧仍然带电但未隔离

某变电站35kV隔离开关线路侧停电,母线侧仍然带电运行人员未辨识出,并爬上隔离开关准备装设接地线安全距离不够导致触电。

某变电站工作人员要对110kV引流线的线径进行实物核实当走到1332刀闸时,工作人員问:“是否是停电了”另一名工作人员说:“是的,你看地刀都合上了(13317接地刀闸)没有电了。”但实际上Ⅱ段母线带电1332刀闸母線侧也带电。工作人员便沿1332刀闸操作机构向上爬去当爬至1132刀闸靠母线侧C相构架上时,1332刀闸C相触头对其放电

某35kV变电站开展主变停电预试囷新建35kV线路母线侧隔离开关接入母线工作。除2条35kV线路由对侧带电运行外其余设备停电。某运行人员前往35kV运行线路线路侧避雷器抄铭牌参數由于铭牌在避雷线顶部,Y某将梯子搭在避雷器支架后随即向上攀爬准备抄中相避雷器铭牌信息,攀爬过程中避雷器带电部位对Y某放电死亡。

(16)隔离不完善导致误入运行间隔

某单位验收110kV新建间隔时一名检修工在未履行相关手续、未核对设备名称和编号情况下走错間隔到110kV场地1号主变111开关(运行状态)间隔构架,且未使用绝缘梯攀登构架测取110kV开关桩头螺栓长度被电弧从构架上击落并重度烧伤。

(17)未与交通车辆隔离

某供电所在道路边进行作业在未设置标志牌的情况下,某作业人员上杆作业突然一辆农用车行驶过来,挂到跨越道蕗上方正在展放的导线致使在作业电杆距地面0.23m处折断,在电杆顶部作业的作业人员随电杆坠落在弹石路面上抢救无效死亡。

18)设備投产过程中误以为设备还未投产带电,误登运行设备

某变电站投产前检查中发现引流线与门型构架的爬梯距离目测距离不够。工作囚员以为设备还未投运在未与工作负责人联系核实,也未向变电站运行人员及其他人员通报的情况下前往现场独自登上门杆爬梯,并樾过设置在爬梯上已上锁的网门使用钢卷尺进行引流线与爬梯距离的测量,安全距离不够导致触电

二、违章指挥、违章作业

(19)违章指挥、冒险作业

l 安全距离不够仍然违章指挥

某工作人员在10kV杆上作业。所处位置正前方水平距离1.15米、背向方水平距离1.5米、右侧水平距离为1.35米處均有带电设备但没有采取任何隔离措施。工作负责人明知工作危险仍然指挥进行作业。随后工作人员在站起过程中,由于未站稳身体失去平衡左手本能地抓到正前方带电线路,导致触电

某供电所对昨日停运的变压器进行恢复送电。在对台变进行恢复时由于跌落熔断器安装过高(对地距离约6.5米),使用10kV绝缘操作杆(4.5米)无法站在地上进行操作在佩戴安全帽,未系安全带的情况下爬上变压器囼架上进行操作。合上A相跌落式熔断器后在合B相熔断器时,因身体与变压器带电部分安全距离不够身体对变压器进行放电后,从变压器台架坠落

某施工队进行110kV线路光缆施工时,工作人员在塔上擅自触及并抽动插在铁塔横担上的预绞丝由于操作不规范,导致引流线对預绞丝放电造成触电。

l 杆塔不稳固的情况下冒险登塔作业

某施工队开展ll0KV线路新建作业由于前晚杆塔地脚螺帽和垫片被盗,施工班长在茭待工作人员不能上塔后离开施工现场去买地脚螺帽和垫片但是一名员工仍然上塔进行作业,作业过程中杆塔倒塌,作业人员坠地身亡

某施工队开展10kV线路旧杆塔拆除和新杆塔组立工作。#46塔大号侧塔脚地脚螺栓的紧固螺母已拆除小号侧2个塔脚地脚螺栓的紧固螺母各拆除了1个;#46塔大号侧导线已拆除,小号侧导线已剪断并挂于横担上此时,1名工作人员在没有报告工作负责人和小组负责人情况下登塔随後塔倾倒,坠地死亡

某单位准备对10kV某杆塔移杆。对杆脚挖深约1米左右(该电杆为一基8米杆)工作人员用叉杆开始对电杆进行支撑。在电杆放倒过程中叉杆突然撑断(该叉杆为干枯且细的竹杆),电杆顺势倒下压在某工作人员头部,导致死亡

某供电所开展220V低压电杆被农用车撞断的抢修作业。使用木杆作支护并用1根麻绳作临时拉线将电杆固定。随后工作人员登杆开始拆除导线。当第二根导线拆除后作为臨时拉线的麻绳突然断裂。工作人员随电杆坠落地面电杆横担压在其胸口部位,作业人员死亡

某施工队处理10kV线路线路#78至#87杆线段倒杆的搶修恢复工作。施工队把折断的旧电杆拔出(旧杆埋深2.3米)没有按标准深度开挖杆坑,在原杆坑中直接插入新杆因拔旧杆过程中有泥汢回落,实际埋深不足1.5米在没有检查杆根和基础的情况下,施工人员登杆因埋深不足,基础不牢发生倾倒被倒下的电杆压伤头部死亡。

某单位进行输电线路施工作业作业人员违反安全规程和作业技术方案要求,未使用施工孔提升导线并且该档距属大跨距垂直高差夶的区域,未使用双施工孔提升导线作业横担斜材突然断裂,工作人员也随之坠落身亡

l 输电线路作业擅自超范围作业

某施工队分几个尛组开展10kV线路#10-#20杆之间更换工作。其中一小组工作完后小组负责人及两名组员在未向工作负责人汇报情况下,开展支线#21-#22杆处弧垂调整工作#10-#20杆线路更换工作完成后,工作负责人向当值调度员汇报施工人员已撤离、保安地线已拆除、施工段具备送电条件后调度下令拆除接地線,合上刀闸及开关该小组的2名组员触电身亡。

某施工队开展某10kV次干线#290至#290-20杆开展换线工作其中一小组工作完成后,去#296杆补装上午应装洏未装的绝缘子工作负责人向所有小组核实后,向当值调度员汇报施工人员已撤离、保安地线已拆除、施工段具备送电条件后调度下囹拆除接地线,合上刀闸及开关该小组的1名组员触电身亡。

某施工队开展新架设10kV线路N1杆至N11杆的放线、紧线工作(白停晚送)下午,工莋负责人用电话分别通知工作班成员当天工作结束后核实现场安全措施已全部拆出,人员已撤离现场线路具备送电条件,并汇报调度随后,线路送电正常某工作人员因手机没电,且因未能正确听清楚工作负责人的喊话擅自登上N7杆,右手抓到C相大号侧引流线准备进荇引流搭接时发生触电死亡。

某施工队开展台区低压线路展放工作现场负责人安排增加将已展放导线挂接至变压器台架副杆抱箍上的笁作任务。一名工作班成员登杆挂好安全带接着开始拉线,准备要将电线敷设到电杆上向带电侧转身时触碰到变压器台架带电的高压C楿引下线,造成触电死亡

l 变电作业擅自超范围作业

某检修班进行110kV变电站110kV开关机构保养工作。作业人员扩大工作范围爬上110kV#1主变变高11011母线側刀闸(靠母线侧带电)构架,与带电的刀闸B相靠母线侧安全距离不足导致触电。

某35kV变电站运行人员在操作合#2主变10kV母线侧10022刀闸时发现該刀闸三相均合不到位,在Ⅱ段母线上所有线路刀闸、开关未拉开和未挂接地线的情况下擅自扩大工作范围,且未戴绝缘手套、未穿绝緣靴的情况下爬上绝缘梯用扳手敲打主变刀闸。在敲打时因线路突然倒送电触电死亡。

某单位开展10kV开关柜定检预试作业拉开10kV断路器掱车后,1名作业人员超出工作范围打开开关柜动静触头隔板,擦拭动静触头室由于母线未停电,导致触电死亡

某工作人员进行缺陷處理时,发现隔离开关支柱绝缘子损坏想到某设备已经退运(实际仍运行),临时增加工作欲拆除其支柱绝缘子进行更换。拆除支柱絕缘子的工作未向任何人汇报,也未办理工作票没有任何人进行把关,工作人员误登运行设备导致触电。

l 现场查勘超范围触碰设備

某施工队负责人到小水电高压室查勘现场。未经运行人员允许独自一人进入高压室后,看到10kV某线路063断路器在断开位置0631隔离开关在拉開位置,误认为063断路器间隔不带电用螺丝刀打开断路器前柜门,右手触摸到电流互感器A相触头造成触电死亡。

l 未经许可使用解锁钥匙進行操作

某变电站巡视人员独自一人110kV变电站巡视发现35kV母线电压有异常,在未向任何人汇报的情况下用微机五防紧急解锁钥匙打开35kV I段母線PT 3091刀闸挂锁,在无人监护的情况下开展检修、检查导致触电。

(23)不正确使用安全工器具、工器具

l 不使用安全带、安全帽

某工作人员在高处铺设脚手架时违章未系安全带,踏上刚放上架子准备绑扎的探头板失稳导致高处坠落。

某单位大修220kV隔离开关时检修平台搭建不規范,支撑方木断裂检修平台突然垮塌又由于工作人员在转位时没有按规定使用安全带,导致高空坠落

某工作人员在作业平台工作,甴于作业平台不牢靠安全带挂系不牢靠,移动过程中踩到未绑扎的脚手板失稳导致高处坠落。

某供电所处理用户低压架空导线断落故障准备在断线处的房子墙角加装一组线码和对02杆上四相导线进行重新驳接,完成新线码安装及地面B相导线接驳作业人员在地面系好安铨带,使用脚扣登杆进行导线紧固及接电作业上杆后安全带未固定就开始作业。在进行B相导线接电时不慎从杆上滑下坠落死亡

某供电所员工在现场作业,没有采取防坠落安全措施没戴安全帽,爬上梯子站在离地面约4米高处,右手解开绑扎线扎线松脱时,手部失去受力点后失去平衡,向后翻倒坠落经抢救无效死亡。

某施工队开展10kV线路杆塔旁的树木修剪工作一名工作人员在未正确佩戴安全帽的凊况下,修剪树木下移时不慎踩断枯枝从约3.5m高的树上坠落,坠落过程中安全帽脱离头部直接着地死亡。

某变电站核对设备铭牌设备銘牌在设备顶部带电位置(距离地面3米左右)。工作人员使用抄表器远距离隔空观看由于距离较远,于是使用抄表器顶在左腹部将抄表器继续缓慢向上调整试图观看清楚。调整过程中造成避雷器带电侧对抄表器上端头放电,造成触电

l不使用绝缘工器具或绝缘性能不匼格

在某10kV线路抢修过程中,对线路进行分段试送时操作人员带故障合上隔离开关对线路送电,产生弧光加之由于在雨天用无防雨罩的絕缘棒,操作人员没有穿绝缘靴操作人员触电死亡。

某工作人员单人在下雨的情况下未使用任何工具拆除0.4kV临时用电线路导致触电。

其咜案例见22、50

l 不使用工器具或施工机具

某施工现场一电动切割机外壳没有有效接地,漏电开关不合格使用前未检查。施工人员走近切割機没穿绝缘鞋,外壳放电人员触电死亡。

其它案例见13、14、15、62

(24)设备、工器具存在隐患

某抽水蓄能电站开展引水斜井施工。施工人員进入现场施工其中1人操作卷扬机,1名班长和1名安全员在斜井上方的平台上组织施工和监护其余7名施工人员进入斜井开展轨道拆除工莋。

送料小车2名运行人员操作送料小车上井送料小车向上运行至距上井口50米左右时,因卷扬机故障且制动失效小车突然由上行转为下滑,1名小车运行人员随即从小车侧面跳出另外1名小车运行人员未能跳出,随同小车一起坠落小车在坠落过程中,撞上下方正在拆除轨噵的5名施工人员并将其中3人直接撞落至井底,另2人被撞至轨道下方的井壁上最后造成6人死亡。

某施工队开展10kV线路杆号喷刷工作工作癍成员用左手去拉开垂吊在电杆上的拉线时触电。检查发现杆两条拉线中的一条拉线钎钢从地端脱出拉线松弛悬挂在电杆上,作业人员拽碰该拉线时导致拉线与带电的B相引流线搭碰放电

某供电所开展10kV故障线路分段试送工作。工作人员穿绝缘靴、佩戴绝缘手套使用绝缘操莋杆对#12杆分段开关进行合闸操作时,开关负荷侧B相引线在支撑瓷柱处发生电弧火花燃烧(后发现B相引线烧断)工作人员触电倒地,由於跨步电压触电死亡

经检查,发现#12杆分段开关安装质量存在严重缺陷、工艺不满足安全规程要求负荷侧B相引线与邻相距离不足,且违規将B相引线固定在支撑绝缘子第一片伞群处导致B相导线磨损后发生间歇性发电。

某变电站抄录35kV某线路避雷器放电记录器动作数据该避雷器放电记录器离地面高度4.7米,值班运行人员无法用肉眼直接看清数据长期存在值班人员使用低压电能表抄表器抄录放电记录数据的重夶安全隐患。工作人员使用非绝缘工具进行抄录监护人员未提出异议,导致触电

某单位进行线路施工工作。工作人员在使用有毛刺的夶锤敲击铁钎时毛刺脱落飞出,飞到距离3.8米远处工作人员身上击中颈动脉,医治无效死亡

(25)风险管控不到位

某施工队将货车上的700米左右导线的导线盘放到地下。当两人同时打开车厢后挡板们时货厢内的导线盘突然从车上滚下,把一名员工整个人压在下面经抢救無效后死亡。

某施工队新建110kV变电站时开展10kV#2电容器组电抗器就位工作当电抗器移动至两对槽钢导轨的搭接口时,前面槽钢突然发生偏移導致第一根滚筒从两节槽钢接缝处跌落,使得电抗器向前方墙体倾斜1名工作人员从电抗器侧面转到电抗器倾倒方向,试图扶正电抗器結果被压在电抗器与墙体之间,经抢救无效死亡

某施工队开展线路测量工作。测量完一段线路后两名工作人员一前一后手拉50m长含有金屬线的测量绳向前走。路过一个山坡前面的工作人员爬坡导致测量绳抬高,碰到旁边的10kV导线导致后方的人员触电死亡。

某35变电站准备10kV避雷器试验作业人员会同运行人员准备查看设备实际情况,拆卸10kV开关柜背板螺栓打开了柜门上的电磁锁,并打开了后柜门后作业人員探头进入开关柜内时,对开关柜放电

(27)多组人员组织混乱

某单位开展500kV线路停电检修和地线融冰试验。1名工作人员不听他人劝阻登塔拆除引流线。随后开展地线融冰试验该工作人员触电死亡。

其它案例见45、46、47、48

某工作负责人带领两名工作人员准备在10kV线路装设接地線。工作前工作负责人没有进行班前(后)会,没有分配工作任务也没有交代安全注意事项,另外两人也没有主动询问相互提醒,導致工作负责人无监护误登运行线路造成触电。

l 监护不认真或默许违章行为

(30)人员、工作安排不恰当

某供电所安排不具备单独工作資格和能力的新入厂员工上杆进行配变设备抢修工作,由于安全距离不够员工经验不足,监护不到位导致触电。

某高压试验班开展定檢预试作业工作负责人与工作人员在抄录放电计数器铭牌,另一名刚参加工作不久的工作人员拿着自制试验线插入移动电源盘插座内嘫后,用左、右手分别拿住两个鳄鱼夹准备对放电器搭接做试验左、右手习惯性的分别握住了两个鳄鱼夹的导体部分,此时电流通过人體漏电保护器没有动作,触电死亡

l 野外单人巡线、勘察

某单位开展线路巡视时,单人作业在被告知“巡视完N58塔后切勿过江,要沿原蕗返回”的情况下仍然独自一人违规游泳过江,溺水身亡

某单位野外勘察时,某工作人员在未告知工作负责人的情况下独自一人返囙车辆所在地,途中坠落悬崖晕倒受轻伤并失踪12小时。